    Domyślnie Przyłącze, garaż i brama

    Witajcie,

    Planuje przekopać dwa kable od skrzynki rozdzielczej w domu do przyszłego garażu i bramy wjazdowej, odległość od domu do garażu to około 40m, chciałbym założyć sile w garażu, z czasem możliwa fotowoltaika, czy kabel 5x4 spełni normy ? Czy pomyśleć nad jakimś innym. Do bramy wjazdowej około 20m, planuje do napędu dociągnąć kabel 3x2,5.

    Za wszelkie podpowiedzi i rady dziękuje.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.297

    Domyślnie

    Zależy gdzie ta fotowoltaika będzie. Brama i 2,5mm2 starczy natomiast jeśli foto będzie na garażu to zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych to 6mm2 czyli minimum 5 x 6mm2
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Zależy gdzie ta fotowoltaika będzie. Brama i 2,5mm2 starczy natomiast jeśli foto będzie na garażu to zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych to 6mm2 czyli minimum 5 x 6mm2
    Fotowoltaika by była zakładana właśnie na tym garażu, czyli pomyśleć o kablu 5x6 ?

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.297

    Domyślnie

    5x6mm2 to minimum. Zależy jeszcze jakiej mocy będzie fotowoltaika.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    5x6mm2 to minimum. Zależy jeszcze jakiej mocy będzie fotowoltaika.
    Około 5kw

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.297

    Domyślnie

    5 x 6 wystarczy.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    5 x 6 wystarczy.

    Dzięki orientujesz się może jaki bezpiecznik wtedy założyć na taki kabel ?

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.297

    Domyślnie

    Zabezpieczenie jest uzależnione od innych zabezpieczeń i ich typu tak aby byla zachowana selektywność.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dawidx97 Zobacz post
    Fotowoltaika by była zakładana właśnie na tym garażu, czyli pomyśleć o kablu 5x6 ?
    Sprawdź napięcie w szczycie produkcji sąsiadów z PV. Jedna rzecz to wymogi formalne (sprawdź, co to jest "główny przewód wyrównawczy").
    Osobna kwestia to odstawianie falownika przez za duże napięcie. Im grubszy kabel, tym mniejsza różnica napięć pomiędzy złączem a falownikiem i mniejsza szansa na wyłączenie się falownika przez przekroczenie napięcia. I to może być różnica, pomiędzy odstawieniem się falownika Twojego a sąsiada.
    Jak np. na złączu będzie 251V - u sąsiada "spadek" między złączem a falownikiem będzie 3V a Twój 2V (bo będziesz miał grubsze kable i/lub krótszy przewodu w stosunku do chwilowej produkcji) to jego falownik się odstawi - a Twój będzie dalej pchał prąd do sieci.
    Ale jak masz duży margines (np. w szczycie produkcji, której niestety o tej porze roku nie sprawdzisz, będzie 240V) - to nie ma się teraz co tym przejmować... Ale z drugiej strony jak 10% sąsiadów za rok czy dwa zamontuje spore PV to może napięcie podskoczyć.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak np. na złączu będzie 251V - u sąsiada "spadek" między złączem a falownikiem będzie 3V a Twój 2V (bo będziesz miał grubsze kable i/lub krótszy przewodu w stosunku do chwilowej produkcji) to jego falownik się odstawi - a Twój będzie dalej pchał prąd do sieci.
    .
    Chyba się mylisz.....falownik kontroluje napięcie na swoim złączu(nie napięcie skrzynki licznikowej; więc jeśli spadek będzie większy na dłuższym przewodzie do przyłącza to napięcie na złączu falownika będzie mniejsze i falownik z ogranicznikiem będzie jeszcze pracował, jeśli sąsiad będzie miał ten spadek mniejszy jego falownik będzie miał wyższe napięcie już na starcie . Spadek napięcia jest niekorzystny, a więc im większy to ten traci - "bo swoim prądem grzeje kabel" biegnący w tym przypadku od garażu do licznika - auto konsumpcja.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    jeśli spadek będzie większy na dłuższym przewodzie do przyłącza to napięcie na złączu falownika będzie mniejsze i falownik z ogranicznikiem będzie jeszcze pracował,
    Tak działa przy odbiorniku (napięcie przy odbiorniku będzie mniejsze, niż na złączu).
    W przypadku produkcji prądu jest odwrotnie - na falowniku będzie napięcie wyższe, niż na złączu. O ile wyższe - zależy od aktualnej (chwilowej) mocy falownika, długości i grubości przewodów. Kalkulatorki spadku napięcia do wygooglania (w tym przypadku spadek jest między falownikiem a złączem - bo to sieć jest odbiornikiem).

    Zresztą zmierz sobie napięcie na falowniku i na złączu, gdy pcha znacząca moc do sieci (czyli gdy produkcja duża a (auto)konsumpcja mała).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-11-2022 o 19:38

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.297

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dawidx97 Zobacz post
    Dzięki orientujesz się może jaki bezpiecznik wtedy założyć na taki kabel ?
    Jaki jest kabel na wewnętrznej lini zasilającej pomiędzy złączem a domem, bo te 40 m odległości psuje wsztstko
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.