Temat: Vitodens 050-W B0KA - pompa

  1. #1

    Domyślnie Vitodens 050-W B0KA - pompa

    dzień dobry
    Mam zainstalowany, od dwóch dni, piec 050-W B0KA, do tego sterownik Auraton 2020 - wszystko działa bardzo dobrze, oprócz tego, że pompa - w trybie grzewczym - chodzi cały czas, nie wyłącza się po nagrzaniu grzejników. W trybie tylko CWU, pompa wyłącza się po 3 min. Serwisant powiedział, że po podłączeniu sterownika, w trybie grzewczym, pompa powinna się wyłączyć, a tak się nie dzieje. Na początku, bez sterownika, było tak samo. Temp. grzania i CWU to 40st. Może coś mam jeszcze przestawić? Zmniejszyć prędkość pompy?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Gdy kociol pracyje w trybie stałotemperaturowym bez termostatu lub w trybie pogodowym - pompa obiegowa pracuje cały czas. W trybie stałotemperturpwym z podłączonym termostatem pompa po wygaszeniu palnika ma wybieg po czym jest zatrzymywana.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Rozumiem, to jeszcze zapytam, czy kocioł musi dostać informację ze sterownika, że zadana temperatura została osiągnięta, żeby wyłączyć pompę? Bo przykładowo: ustawiam temp. 21st na sterowniku, piec załącza palnik, grzejniki się nagrzewają, palnik się wyłącza, ale temperatura jeszcze nie osiąga żądanej wartości, dopiero po kilku takich cyklach, gdy temp. osiąga wartość i sterownik daje informację do pieca by przestał grzać, pompa wtedy się wyłącza. Przez ten cały czas pompa pracuje, i czy to jest prawidłowe działanie? Czy może powinna się też wyłączać po tych cyklach? W starym Buderusie tak miałem, stąd moje wątpliwości.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Jeżeli kocioł ptracuje w trybie stałotemepraturpwym bez termostatu to pompa wkotle pracuje bez przerwy. W przypadku gdy mamy tryb stałotemperaturowy a w pomieszczeniu jest umieszczony termostat wł/wył to po otrzymaniu sygnały wył z temorstatu wygaszany jest palnik w trybie regulacyjnym a następnie po tzw wybiegu zatrzymywana jest pompa. Jeżeli kocioł wyłacza się przed uzyskaniem temperatury wymaganej w pomieszczeniu należy szukac problemu po stronie termostatu lub miejscu jego montażu.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony