Temat: Pomoc w doborze osprzętu do Vitodens 050-W B0KA

  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie Pomoc w doborze osprzętu do Vitodens 050-W B0KA

    Dzień dobry, przeszukałem dużo postów ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi więc liczę na pomoc.

    Otóż sprawa wygląda tak, że zamierzam zakupić piec Viessmann Vitodens 050-W B0KA.

    W mieszkaniu 90m² posiadam ogrzewanie podłogowe - 5 obiegów, oraz 4 grzejniki.

    Chciałbym podzielić mieszkanie na 7 stref grzewczych, tak by w każdym pomieszczeniu można było nastawić konkretną temperaturę, i żeby piec wyłączał się gdy już wszędzie zadana temperatura zostanie osiągnięta.

    Taki jest planowany podział:
    - kuchnia: podłogówka
    - salon i jadalnia: podłogówka (2 obiegi)
    - łazienka: podłogówka + grzejnik
    - przedsionek: grzejnik
    - sypialnia: podłogówka
    - pokój 1: grzejnik
    - pokój 2: grzejnik

    Tak jak mówiłem chciałbym zakupić Vitodens 050-W, dalej zasilanie ma trafić do sprzęgła i dwóch grup mieszających, jednej bezpośredniej, drugiej z zaworem termostatycznym.

    I z tego co się dowiedziałem powinienem kupić listwę ogrzewania podłogowego ViCare (ZK0383 oraz siłowniki do rozdzielacza (7784211).

    Następnie w pomieszczeniach gdzie występuje sama podłogówka lub podłogówka z grzejnikiem powinien znajdować się Czujnik klimatu ViCare (ZK03839), a tam gdzie same grzejniki głowica termostatyczna ViCare (ZK03840). Proszę mnie poprawić jeżeli coś jest nieprawidłowo.

    I teraz największy problem, to czy powinienem zakupić bramkę internetową OPTO2 lub bramkę OT2, czy może piec jest już w to wyposażony.
    I czy powinienem zakupić jeszcze coś innego?

    Bardzo proszę o pomoc lub doradzenie jeśli coś jest w tym bez sensu.

    Pozdrawiam!

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Kocioł Vitodens 050-W B0KA nie współpracuje bezpośrednie z systemem SingleRommControl. Zatem należy do układu dokupić bramkę Vitoconnect OPTO2. Bramka ta nie będzie miała wpływu na prace kotła. Ogólne zestawienie prawidłowo zrobione.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 28-11-2022 o 10:33
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    Super, dziękuje za szybką odpowiedź.
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy na początek mogę kupić sam kocioł, bramkę OPTO2, i tylko jeden czujnik klimatu ViCare (ZK03839) na całe mieszkanie? Czy z takim osprzętem kocioł będzie w stanie już działać?
    A w późniejszym terminie rozbudować całą instalację wg powyższego planu?

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    I jeszcze drugie pytanie, czy konieczny jest jakiś regulator typu Vitotronic itp?

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    nie, niepotrzeba.
    Vitotronic to ogólna nazwa regulatorów kotłowych ale w kotłach vitodens 200/300 poprzednich generacji oraz w kotłach stojących, Vitodensy 050 nigdy nie posiadały Vitotronica i z niem nie współpracują.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    A czy mógłby mi jeszcze Pan odpowiedź na wcześniejsze pytanie?

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Vitodens 050 nie współpracuje z systemem SingleRommControl, oznaca to że kociol bedzie wytwarzał ciepło i to wsxzystko, zaś podzespoly systemu SRC będą odpowiedzialne za wysterowanie. Aby stsem działał wystarczy Vitoconnect i 1 inny element (głowicea czy belka+czujnik temperatury)
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    Super, dziękuje że dużą pomoc.
    Pozdrawiam!

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    Dzień dobry, mam jeszcze pytanie. W jaki sposób OPTO2 ma łączyć się z kotłem Vitodens 050-W?
    Kocioł ten nie ma złącza Opto link, a właśnie OPTO, ma taki kabel w zestawie.

    Proszę o odpowiedź

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    kotły Vitodens 050-W nie posiadają zlącza optolink.
    Pytanie jeszcze o wersję kotła.
    Modele BPJC, BPJD - ni emjaą możliwości komunikacji z internetem.
    Model B0KA ma już wbudowany moduł komunikacyjny.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    Model to B0KA.
    Chce żeby kocioł obsługiwał SingleRoomControl, składającego się z termostatów grzejnikowych ViCare, oraz listwy ogrzewania podłogowego, siłowników i czujników klimatu (w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka)
    Ale we wcześniejszych wiadomościach tego tematu, konsultant Viessmann napisał, że sam kocioł 050 nie obsługuje SRC i że trzeba doposażyć się w OPTO2.
    Z tego co się dowiedziałem to kocioł musi być wyposażony w regulator E3, wiem że Vitodensy 100 i 200 już go mają, natomiast nie wiem co z 050.
    Trochę to wszystko pogmatwane.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    więc po kolei
    Vitodens 050-W ma wbudowany moduł komunikacji internetowej ale moduł ten nie obsługuje sysyemu single room control.
    w przypku gdy ktoś m ajuz zamontowany kociol VD050 a chce mieć dodatkowo sytem SRC to rzeczywiście nalezy dokupic modul Vitoco OPTO2 który będzie obsługiwał elementy systemu SRC ale system ten będzie musiał pracowac w systemie standalone czyli automatyka kotła nie komunikuje się SRC.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    Rozumiem, to znaczy że OPTO2 i kotła nie łączy się fizycznie żadnym kablem.

    Czy są jakieś wady tego że praca OPTO i jego elementów będzie w systemie standalone a kocioł będzie tylko wytwarzał ciepło?

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Tak, połączenia nie będzie.
    W kotle Vitodens 200 gdzie to automatyka kotła "rozmawia" z SRC w przypadku gdy mamy niedogrzewy pomieszczeń to SRC może wymusić na kotle podniesienie parametrów pracy kotła. Dodatkowo pytanie czy mają być same głowice czy może belka sterujaca obwodami grzewczymi.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 25-05-2023 o 09:57
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    W trzech pomieszczeniach bez podłogówki będą termostaty ViCare na grzejnikach, a w czterech pomieszczeniach jest ogrzewanie podłogowe i w każdym z nich mają być czujniki klimatu (ZK03839) a przy rozdzielacz siłowniki (7784211) i urządzenie sterujące nimi (ZK0383.

  16. #16
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    to jest mozliowe inne rozwiazanie.
    Na grzjnikach nie montujemy glowic, w pomieszczeniach umieszczamy czujiki klimatu a grzejniki podpinamy pod listwy sterujące (te same co podłogówka ale oczywiście na osobne kanaly). Listwa sterująca ma styk który wymusza zatyrzymanie kotła gdy wszystkie siłowniki się zamkną. Kociol ustawiamy wtedy w tryb pracy pogodowej z termostatem.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    Czyli w takim rozwiązaniu listwę sterującą siłownikami podpinamy do kotła.
    OPTO2 jest połączone z czujnikami klimatu i na podstawie ich odczytów "wydaje polecenia" listwie sterującej, która zamyka poszczególne obiegi?
    A gdy wszystkie obiegi zostaną zamknięte, kocioł przestaje pracować?
    Proszę o potwierdzenie czy dobrze wszystko zrozumiałem.
    Pozdrawiam

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    tak, dobrze
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ShabbyKick

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Grybów
    Kod pocztowy
    33-330
    Posty
    25

    Domyślnie

    Jeszcze tylko dopytam

    1. kocioł ma 5 opcji eksploatacji a dokładnie:
    - Eksploatacja pogodowa
    - Eksploatacja stała z opcjonalnym termostatem pomieszczenia
    - Eksploatacja z Open Therm
    - Eksploatacja sterowana temperaturą pomieszczenia
    - Eksploatacja sterowana temperaturą pomieszczenia z modulacją.

    To z tych opcji trzeba wybrać eksploatację pogodową?
    I do tego trybu potrzebny jest czujnik temperatury zewnętrznej podpiętego do kotła?


    2. Drugie pytanie to w jaki sposób ma być podłączona listwa sterująca z kotłem?

    Ze schematu listwy nie ma nigdzie opisu do połączenia z kotłem, które złącze do tego służy?
    I również od strony kotła w jakie złącze powinna być podpięta listwa? Czy jest to wejście z numerem 96 (Podłączenie wyposażenia dodatkowego) czy może inne?

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    przy trybie pogodowym musi byc oczywiście czujnik temperatury zewnetrznej. Listwa jest podpinana pod kociol do wtyku 96 i działa jak termostat pokojowy z tym ze blokuje prace kotła na CO tylko jak soą zamkniete wszystkie zaworki
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony