dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1

    Domyślnie Pomoc w doborze pompy ciepła dom 200m2 +100m2 piwnice

    Chciałbym prosić o poradę w doborze pompy ciepła.

    A mianowicie budujemy dom na południe od Myślenic a wiec w III strefie klimatycznej,
    Powierzchnia parteru + piętra to około 200m2 oraz około 100m2 ogrzewanej ale nie do temperatur pokojowych- piwnicy z garażem.
    W całym domu, piwnicy i garażu 100% podłogówka + WM

    Z obliczeń projektowych OZC wychodzi:
    Projektowane obciążenie cieplne budynku fiHL: 9298 W
    Zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie QH: 13609 kWh/rok
    W domu mieszkać będzie 5 osób do CWU

    Instalator zaproponował mi 3-fazową pompę ciepła Vaillant VWL 125/5. Czy to będzie dobry wybór do mojego domu?

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał nikos33 Zobacz post
    Projektowane obciążenie cieplne budynku fiHL: 9298 W
    Zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie QH: 13609 kWh/rok
    W domu mieszkać będzie 5 osób do CWU

    Instalator zaproponował mi 3-fazową pompę ciepła Vaillant VWL 125/5. Czy to będzie dobry wybór do mojego domu?
    Istotne jaką moc ma ta pompa przy - 20 C na zewnątrz?
    Jakie grube masz wylewki?
    Proponuje PC Panasonic TCap 9 kW lub 12 kW;
    - obie mają taką samą modulacje mocy,
    -istotne jaka jest różnica w cenie?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    Vaillant VWL 125/5 zgodnie z tym co nawet dzisiaj przysłał CNC w wątku:

    https://forum.muratordom.pl/showthre...n%C4%99trznych

    wychodzi że przy -20 C ma 8,5 kW.

    Wylewki mam 8cm grubości.
    Cena za jaką mogę mieć tę pompę to 27 000 zł netto. Czy to dobra cena?

  4. #4

    Domyślnie

    nikos33

    zakładając, że twoje OZC to 9,3 kW (fiHL : 9298 W) to na wykresie wygląda to tak :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Valiant.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	87,7 KB
ID:	462425

    Porównałbym jeszcze OZC z tym kalkulatorem https://cieplo.app/start
    z racji, że projektanci zazwyczaj nie liczą OZC a wpisują dane wg "widzi mi się" - w podobnym domu było tyle, to tu zmienię o 15% i powinno pasować.

    A patrząc na wykres, nasuwa się pytanie jak nisko te modele potrafią modulować moc minimalną ?
    Bo może się okazać, że przy 0°C jeszcze mogą taktować.
    Tabelka podana przez CNC jest dla wody +35*C, a grzejąc wg krzywej pogodowej - to przy podłogówce raczej będziesz rozpoczynał grzanie w okolicy +25*C do +38*C podczas mrozów.
    Chociaż przy takiej ilości podłogówek nie powinno aż tak taktować.
    A może nawet uda się grzać 70% w taniej taryfie G12 lub G13.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał nikos33 Zobacz post
    Czy to dobra cena?
    1/ Warto uzyskać od serwisanta jakie moce ma ;
    - przy; -7 C ; -15 C ; -20 C
    - czy też charakterystykę mocy w zależności od temperatury zewnętrznej
    2/ Czy w tą cenę wchodzi PC + zbiornik CWU ok;300 l + montaż??
    3/ Panasonic TCap -poczytaj https://forum.muratordom.pl/showthre...w-czy-TCAP-9kw
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #6

    Domyślnie

    Porównywałem OZC ze stroną Ciepło Właściwie i wyniki wyszły bardzo podobne.

    Cena jaką dostałem jest za samą pompę bez zbiornika CWU oraz bez montażu.

    Wychodzi na to że ta pompa będzie odpowiednia do mojego domu.
    Przy trzech poziomach i różnych temperaturach grzania pomiędzy piwnicą a częścią mieszkalną myślę o zastosowaniu bufora, który powinien również przeciwdziałać taktowaniu pompy, a przy okazji zwiększę wykorzystanie taniej taryfy G12 lub G13.

  7. #7

    Domyślnie

    Vaillant - raczej nie cieszy się zbyt dobrą opinią jeżeli chodzi o serwis;
    - poczytaj aby później nie żałować,
    Serwisant -nie ma innej propozycji??
    Korzystnie jest mieć serwisanta blisko domu
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 27-11-2022 o 17:54
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #8

    Domyślnie

    Tak, mam serwisanta w okolicy który nie ma złego zdania o marce Vaillant. To jest jeden z powodów dlaczego myślę poważnie o takiej pompie.
    W tym momencie problem jest z dostępnością pomp ciepła zwłaszcza Panasonica, a ta pompa Vaillanta pojawiła się w magazynie.
    Miałem ofertę na Daikina ale cena była próbą sprawdzenia ile jestem wstanie zapłacić: z hasłem "panie nie ma pomp i nie będzie, a jak będą to dwa razy droższe".

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony