dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Zwibel

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    230

    Domyślnie Wydajność pompy obiegowej w PC

    Mam zainstalowaną pompę LG od 4 lat. Jest to split 2gen. Od początku pompa chodziła z pompa obiegową na trzecim biegu. Zmniejszenie prędkości na 2 wyrzucało błąd przepływu. Ostatnio pompa dość często wyrzuca błąd przepływu. Dodatkowo mocno taktuje. Sprawdziłem filtry są czyste. Wszytko odpowietrzone. Wszędzie podłogowka. Zero dodatkowych zaworów. Są trzy rozdzielacze dwa po osiem pętli i jeden z dwiema pętlami. Błąd przepływu także jest na grzaniu CWU. Na rotametrach nie jestem w stanie ustawić więcej niż 1.5 litra na każdej pętli, cześć nawet mniej. Co mogło się stać ?

  2. #2

    Domyślnie

    Zobacz jakie ciśnienie masz w instalacji może się okazać że poniżej 1 bar`a i dlatego wywala błąd. Powinno być w okolicach 1,5-1,8 bar.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Spusc wodę do szklanki i zobacz jak wygląda. Są elementy stalowe w instalacji? Czy została zalana?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.