Masz na myśli "tutaj masz przykład Rotenso Roni 3,3kW."? Serio to wybijało B16?
https://rotenso.com/pl/produkt/roni/#specyfikacja
Nawet jednostka 6,8kW ma "PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)9,0 (2,3- 13,7)" Nie ma szans, żeby przy takim prądzie zadziałało zabezpieczenie B16A (a co dopiero przy ponad połowę mniejszej). Jeżeli zadziałało, to jest jakiś problem z urządzeniem albo z instalacją.