dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
  1. #1

    Domyślnie Rozdzielnica dodatkowa

    Dzień Dobry,

    Jestem w trakcie montowania drugiej rozdzielnicy, niestety ta główna w budynku okazała się za mała, budynek jest nowy aczkolwiek w pełni już ukończony, umeblowany. Na ta chwile niestety muszę sobie jakoś poradzić aby założyć jakaś dodatkowa rozdzielnice, z której wyjdą kable na zewnątrz do garażu, oświetlenia itp. Ta druga rozdzielnica będzie praktycznie obok tej głównej.

    Kontaktowałem się z elektrykiem, jak by to dobrze podłączyć, zaproponował abym kupił kabel 5x6 i wtedy najlepiej wypiąć kabel przyłączeniowy w głównej skrzynce, który jest wpięty do wyłącznika roznicowopradowego i wpiąć obydwa kable razem, tak aby prąd do obydwóch skrzynek szedł prosto z licznika, ale zastrzegł ze w dodatkowej musi być obowiązkowo również wyłącznik roznicowopradowy.

    Co o tym sądzicie ?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.298

    Domyślnie

    Jeśli do obydwu skrzynek prąd chce brać prosto z licznika to po pierwsze chce się podłączyć zapewne przed wyłącznikiem różnicowoprądowym.
    Po drugie to do drugiej rozdzielnicy kabel wypadało by podłączyć za rozłącznikiem głównym umieszczonym w pierwszej rozdzielnicy.
    Po trzecie odnośnie wyłącznika różnicowoprądowego to jego stosowanie jest uzależnione od rodzaju pomieszczeń lub punktów podłączonych do rozdzielnicy dodatkowej.
    Zazwyczaj są to gniazda w pomieszczeniach tzw. mokrych jak łazienka i kuchnia czy niekiedy garaż lub odbiorniki na zewnątrz domu.

    Najlepiej wymień wszystkie odbiorniki lub pomieszczenia podłączone do nowej rozdzielnicy.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Jeśli do obydwu skrzynek prąd chce brać prosto z licznika to po pierwsze chce się podłączyć zapewne przed wyłącznikiem różnicowoprądowym.
    Po drugie to do drugiej rozdzielnicy kabel wypadało by podłączyć za rozłącznikiem głównym umieszczonym w pierwszej rozdzielnicy.
    Po trzecie odnośnie wyłącznika różnicowoprądowego to jego stosowanie jest uzależnione od rodzaju pomieszczeń lub punktów podłączonych do rozdzielnicy dodatkowej.
    Zazwyczaj są to gniazda w pomieszczeniach tzw. mokrych jak łazienka i kuchnia czy niekiedy garaż lub odbiorniki na zewnątrz domu.

    Najlepiej wymień wszystkie odbiorniki lub pomieszczenia podłączone do nowej rozdzielnicy.
    Do dodatkowej rozdzielnicy będzie podłączone zasilanie garażu, oświetlenie, gniazdka, brama. Ponadto oświetlenie zewnętrzne w ogródku, oraz brama wjazdowa.

    Czyli rozumiem to w ten sposób…
    Główny kabel od licznika wchodzi od dołu głównej skrzynki, jest on podłączony bezpośrednio do wyłącznika roznicowopradowego również od dołu, a kabel zasilający dodatkowa rozdzielnie powinien być wpięty od góry ? (Mostek, bo wiadomo wychodzą już kable)

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    I tu mamy przykład ,że całe zasilanie nowego domu "wisi"na jednym wyłączniku różnicowoprądowym -porażka już na starcie
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77
    Po trzecie odnośnie wyłącznika różnicowoprądowego to jego stosowanie jest uzależnione od rodzaju pomieszczeń lub punktów podłączonych do rozdzielnicy dodatkowej.
    Zazwyczaj są to gniazda w pomieszczeniach tzw. mokrych jak łazienka i kuchnia czy niekiedy garaż lub odbiorniki na zewnątrz domu.
    Nie, kolego. Od 2017 roku w obwodach indywidualnych gospodarstw domowych należy zapewnić ochronę uzupełniającą w końcowych obwodach oświetleniowych a.c. za pomocą urzadzeń ochronnych RCD o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. Pozostałe wymogi na temat ochrony uzupełniającej nie uległy zmianie.
    Natomiast sztukateria, jaką próbuje wykonać autor woła o pomstę do nieba.
    Niech jeszcze fotkę zamieści, albo przynajmniej jakiś rysunek, będzie wesoło!
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 30-12-2022 o 14:16
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie, kolego. Od 2017 roku w obwodach indywidualnych gospodarstw domowych należy zapenić ochrone uzupełniającą w końcowych obwodach oświetleniowych a.c. za pomocą urzadzeń ochronnych RCD o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. Pozostałe wymogi na temat ochrony uzupełniającej nie uległy zmianie.
    Natomiast sztukateria, jaką próbuje wykonać autor woła o pomstę do nieba.
    Niech jeszcze fotkę zamieści, albo przynajmniej jakiś rysunek, będzie wesoło!
    Niedawno jakiś "elektryk" z uprawnieniami tłumaczył mi że te zabezpieczenia dodatkowe w postaci RCD nie są obowiązkowe tylko "sugerowane".
    Jak to wygląda na prawdę?

  7. #7

    Domyślnie

    Naprawdę, to :
    - Dz. U. 2002 Nr 75 poz 690 (z późniejszymi zmainami).
    Na dzień dzisiejszy Dz. U. 2022 poz. 248
    - PN-HD 60364-6
    - PN-HD 60364-4-41
    - PN HD 60364-7-701
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 30-12-2022 o 13:48
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Naprawdę, to :
    - Dz. U. 2002 Nr 75 poz 690 (z późniejszymi zmainami).
    Na dzień dzisiejszy Dz. U. 2022 poz. 248
    - PN-HD 60364-6
    - PN-HD 60364-4-41
    - PN HD 60364-7-701
    A tak konkretnie to RCD są obowiązkowe czy nie?
    Podawanie numerów płatnych norm jest mało pomocne żeby nie powiedzieć głupie.

  9. #9

    Domyślnie

    Wracając do tematu, w takim razie jak powinno wyglądać prawidłowe połączenie dwóch skrzynek ? Między jedna a druga doprowadzony jest kabel 5x6, oczywiście będzie to wykonywał elektryk ale dzwoniąc i pytając to każdy ma jakiś inny pomysł.

    Teraz dodzwoniłem się do jednego to proponuje w głównej założyć bezpiecznik 3 fazowy i go podłączyć do rcd w nowej skrzynce.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos
    A tak konkretnie to RCD są obowiązkowe czy nie?
    Podawanie numerów płatnych norm jest mało pomocne żeby nie powiedzieć głupie.
    Głupie, nie głupie, mądry elektryk kupuje najważniejsze PN.
    Wracając : przecież pisze jak byk w Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 :
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować :
    3) urządzenia ochronne różnicowopràdowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku ...
    Czytaj https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do...wdu20020750690
    i prześledź zmiany.
    A w/w Rozporządzenie jest wykonawcze do Prawa Budowlanego, więc nie ma się zmiłuj.

    PS. Autorze, a jaki "kabel" zasila główną skrzynkę?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 30-12-2022 o 14:55
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Głupie, nie głupie, mądry elektryk kupuje najważniejsze PN.
    Wracając : przecież pisze jak byk w Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 :
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować :
    3) urządzenia ochronne różnicowopràdowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku ...
    Czytaj https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do...wdu20020750690
    i prześledź zmiany.
    A w/w Rozporządzenie jest wykonawcze do Prawa Budowlanego, więc nie ma się zmiłuj.
    Dziękuję za szczegółową odpowiedź którą można było napisać od razu.
    Nasuwa się jednak wątpliwość.
    Te urządzenia ochronne różnico-prądowe nie są jednak obowiązkowe bo mogą być zastąpione przez inne środki ochrony...

    § 183.1. W instalacjach elektrycznych należy stosować :
    3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpo
    wiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,

  12. #12

    Domyślnie

    No właśnie ... lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej
    Znasz inne środki w budynkach mieszkalnych? I w dodatku stosunkowo tanie?
    PS. Specjalnie drążyłeś, by na koniec strzelić swoją bombę?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No właśnie ... lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej
    Znasz inne środki w budynkach mieszkalnych? I w dodatku stosunkowo tanie?
    PS. Specjalnie drążyłeś, by na koniec strzelić swoją bombę?
    Jeżeli są dopuszczone "inne środki" to znaczy że RCD nie są obowiązkowe.
    Cena tych innych nie ma znaczenia.
    Ja niczego nie drążyłem tylko zacytowałem wypowiedź "elektryka z licencją".
    Widzę że każdy "elektryk" ma inne zdanie na ten temat.

  14. #14

    Domyślnie

    Skoro masz ochronę alternatywną, to, projektując daną instalacje powinieneś udowodnić, że zastosowane przez ciebie śrdki ochrony są równoważne a przynajmniej nie gorsze, niż zalecane w Prawie Budowlanym i PN. Bo przyjdzie pomiarowiec i może ci zakwestionować, że nie spełniasz wymogów przepisów.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.298

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Niedawno jakiś "elektryk" z uprawnieniami tłumaczył mi że te zabezpieczenia dodatkowe w postaci RCD nie są obowiązkowe tylko "sugerowane".
    Jak to wygląda na prawdę?
    Też to pamiętam. Nawet dodawał iż są to zabezpieczenia najbardziej zawodne i podatne na uszkodzenia.

    Cytat Napisał Dawidx97 Zobacz post
    Do dodatkowej rozdzielnicy będzie podłączone zasilanie garażu, oświetlenie, gniazdka, brama. Ponadto oświetlenie zewnętrzne w ogródku, oraz brama wjazdowa.

    Czyli rozumiem to w ten sposób…
    Główny kabel od licznika wchodzi od dołu głównej skrzynki, jest on podłączony bezpośrednio do wyłącznika roznicowopradowego również od dołu, a kabel zasilający dodatkowa rozdzielnie powinien być wpięty od góry ? (Mostek, bo wiadomo wychodzą już kable)
    Kabel od licznika powinien wchodzić na rozłącznik FR a następnie dopiero na zabezpieczenie główne 20 - 25A
    Po tym etapie dopiero ewentualne różnicówki i inne esy.
    Rozdzielnicę dodatkową podłączasz za rozłącznikiem głównym i zabezpieczasz ją wyłącznikiem nadprądowym S303.
    Różnicówka zastosowana jako główne zabezpieczenie to rażący błąd.
    W przypadku zadziałania stracisz zasilanie nie tylko w garażu ale i w domu, porażonego wieczorem nikt szybko bez latarki nie znajdzie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie, kolego. Od 2017 roku w obwodach indywidualnych gospodarstw domowych należy zapewnić ochronę uzupełniającą w końcowych obwodach oświetleniowych a.c. za pomocą urzadzeń ochronnych RCD o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
    Nie zajmuję się przekładaniem papierków.............w 2017 to była wydana a czy obowiązuje ?....... opublikowana prawdopodobnie w 2019 lub nawet 2020.
    przedłużenie uprawnień w 2023 więc sobie poczytam.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  16. #16
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 30-12-2022 o 19:09
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.298

    Domyślnie

    Informacje dodatkowe
    Numer PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska
    Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
    Data publikacji 24-01-2019


    Więc przed 2019 nie obowiązywała
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  18. #18

    Domyślnie

    Niektórzy wręcz twierdzą, że PN wogóle nie obowiązują, tak więc spoko,

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	4-41.jpg
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	463118

    Jako ciekawostka :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	W Belgii.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	75,7 KB
ID:	463119

    PS. W całym szeregu ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu aparaty RCD są najbardziej zawodne w stosowaniu.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 30-12-2022 o 19:45
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    Informacje dodatkowe
    Numer PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska
    Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
    Data publikacji 24-01-2019


    Więc przed 2019 nie obowiązywała
    Zobacz prywatne wiadomości

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.298

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Niektórzy wręcz twierdzą, że PN wogóle nie obowiązują, tak więc spoko,
    .
    Sami robią ten burdel.
    Nie wiem czy już go odwołali ale Art. 5 punkt 4 w Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji który stanowi:
    Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich
    opublikowaniu w języku polskim.

    E Musiał kiedyś pisał już o koślawym tłumaczeniu no ale na czymś trzeba się opierać.

    PKN należy do organizacji międzynarodowej więc idąc tym tokiem rozumowania obowiązują także wersje anglojęzyczne czyli masz rację 2017r, ale jeśli każdy będzie tłumaczył po swojemu to dojdziemy do wniosku że mamy 40 milionów wersji z czego przynajmniej 5 jest innych.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony