    Domyślnie Jaki przewód elektryczny

    Witam. Obecnie mam w kotłowni gniazdo trójfazowe (siłowe). Chcę pociągnąć przewód ziemią do garażu aby gniazdo było w garażu. Potrzebuję około 45 metrów przewodu. Czy taki przewód będzie odpowiedni.?

    https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-ziemny-miedziany-yky-5x2-5-50m-12139478771

  2. #2

    Domyślnie

    Zależy co chcesz też używać i w jakiej częstotliwości

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    411

    Domyślnie

    Ale chcesz zarobić wtykę siłową, wpinać w to gniazdo kotłowni? Jakie jest to gniazdo, 4 pinowe czy 5, jaki przewód idzie do tego gniazda, jakie zabezpieczenia na tym obwodzie?

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.205

    Domyślnie

    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    Zależy co chcesz też używać i w jakiej częstotliwości


    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Ale chcesz zarobić wtykę siłową, wpinać w to gniazdo kotłowni? Jakie jest to gniazdo, 4 pinowe czy 5, jaki przewód idzie do tego gniazda, jakie zabezpieczenia na tym obwodzie?
    A co was interesują takie pierdoły nie mające wpływu na jakość kabla.
    Autor pyta o kabel a nie o zabezpieczenia i co tam wpina.

    Kabel YKY jest kablem ziemnym więc OK. Jedyne do czego się można przyczepić to przekrój.
    2,5mm2 owszem nadaje się do zwykłych rzeczy ale jeśli chcesz tam podłączyć spawarkę to przy odległości 50mb radzę zwiększyć przekrój do 4mm2
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Przekrój dobierasz pod rodzaj gniazda co jednocześnie wyznacza obciążenie

    Możesz zastosować gniazdo siłowe :

    - 16 A - tu 5 x 2,5 mm2 a lepiej 5 x 4 mm2
    - 32 A - tu 5 x 4 mm2 a lepiej 5 x 6 mm2
    - 63 a - tu 5 x 10 mm2

    Zakładając jednak późniejszą rozbudowę / zmianę gniazda żeby nie robić 2 razy roboty połóż od razu 5 x 10mm2
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2

  6. #6
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    411

    Domyślnie

    No jeśli dla Ciebie to pierdoły nie mające wpływu na bezpieczne użytkowanie to ok... niech sobie autor zastosuje 2,5mm xd , gdzie nawet nie wiadomo czy ma TN-C czy TN-S

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony