  1. #21

    Domyślnie

    Czujnik mam w najzimniejszym/najcieplejszym pomieszczeniu.
    Najzimniejsze bo są tam 2 okna+balkon, a najcieplejsze bo od rana okno + balkon od południowej strony.

    Pompę mam od połowy listopada, więc jeszcze wszystkiego nie obczaiłem.
    Ale faktycznie w tym pomieszczeniu jest o 1 stopień mniej niż w innych.
    ale gdy zaświeci słońce to temperatura wzrasta - wówczas pompa przestaje pracować.
    A w pozostałych pomieszczeniach nie zauważam spadku temperatury.
    Wszystko w grzejnikach płytowych, sporo przewymiarowane.

  2. #22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lion
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Poznań
    Posty
    218

    Domyślnie

    Cytat Napisał Artar Zobacz post
    To zasilanie hydroboxa, to jak to można zrobić?
    Jest tam przewidziane jakieś dodatkowe złącze, czy własny patent?
    jest dodatkowe podejście na niezależne zasilanie - musiałbyś w manualu do swojej jednostki poszukać, bo to co poniżej wklejam jest z ogólnego poradnika z 2017:

  3. #23

    Domyślnie

    Dzięki,
    ja mam EHSD-YM9D

  4. #24

    Domyślnie

    Od 21 grudnia 2022 posiadam również Zubadana 10KW wraz z bezprzewodowym termostatem pomieszczeniowym (PAR-WT50R-E + PAR-WR51R-E) i mam uruchomioną autoadaptację. Wszystko działa elegancko do momentu zaniku zasilania. Miałem taką sytuację juz 5 razy (wystarczy 5 sekundowy zanik napięcia) Obojętnie czy manualnie wyłącze zasilanie hydroboxa czy poprostu nie ma prądu w domu to po ponownym uruchomieniu "zawsze" uczy się jakby wszystkiego od nowa. Temperatura zailania potrafi przez dobę lub czasami nawet dłużej podnieść się o conajmniej 10-15 stopni niz powinna, przez co jest dużo większe zużycie prądu niż dzien wczesniej przy takiej samej temperaturze. Dopiero po 2 dobach praktycznie zaczyna dzialac to tak jak powinno być. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale uważam że to jest niedopuszczalne w tej klasie urządzenia. Jest karta pamięci która powinna przechowywać te dane i po zaniku zasilania system powinien z tego korzystac. Instalatorzy umywają ręce no bo działa. Próbowałem na stronie Mitsubishi wypełnić formularz kontaktowy z opisem sytaacji ale można zapomnieć o tym, zero szans na wysłanie.Masakra

  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał salomonosmw Zobacz post
    Od 21 grudnia 2022 posiadam również Zubadana 10KW wraz z bezprzewodowym termostatem pomieszczeniowym (PAR-WT50R-E + PAR-WR51R-E) i mam uruchomioną autoadaptację. Wszystko działa elegancko do momentu zaniku zasilania. Miałem taką sytuację juz 5 razy (wystarczy 5 sekundowy zanik napięcia) Obojętnie czy manualnie wyłącze zasilanie hydroboxa czy poprostu nie ma prądu w domu to po ponownym uruchomieniu "zawsze" uczy się jakby wszystkiego od nowa. Temperatura zailania potrafi przez dobę lub czasami nawet dłużej podnieść się o conajmniej 10-15 stopni niz powinna, przez co jest dużo większe zużycie prądu niż dzien wczesniej przy takiej samej temperaturze. Dopiero po 2 dobach praktycznie zaczyna dzialac to tak jak powinno być. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale uważam że to jest niedopuszczalne w tej klasie urządzenia. Jest karta pamięci która powinna przechowywać te dane i po zaniku zasilania system powinien z tego korzystac. Instalatorzy umywają ręce no bo działa. Próbowałem na stronie Mitsubishi wypełnić formularz kontaktowy z opisem sytaacji ale można zapomnieć o tym, zero szans na wysłanie.Masakra
    to zdaje sie niestety tak działa (zobacz #17), brak zasilania resetuje "pamięć" autoadaptacji - to rzeczywiście jakaś masakra jak na sprzęt klasy premium, można to próbować reklamować.
    Rozpatrywałem te wariant sterowania (nawet jestem autorem wątku) ale niestety w miejscu gdzie mieszkam praktycznie co parę dni brakuje zasilania - więc temat autoadaptacji musiałem na ten moment odpuścić...

    mam radę; opisz sytuację i wyślij (możesz po polsku) na adres [email protected], z zasady odpowiadają na maile a dodatkowo Ty przecież masz produkt Mitsubishi, napisz proszę co odpowiedzieli to będzie wiedza dla pozostałych użytkowników. Warto użyć w temacie maila "reklamacja" to będą dodatkowo zobligowani do odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 05-02-2023 o 20:54

  6. #26

    Domyślnie

    Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej. Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia. Mało komfortowe takie rozwiązanie. Druga sprawa to ten reset pamięci autoadaptacji. Ktoś tu wspominal wczesniej o falowniku i baterii jako alternatywnym zasilaniu. Ciekawe jakie to koszta by byly.

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał salomonosmw Zobacz post
    Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej. Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia. Mało komfortowe takie rozwiązanie. Druga sprawa to ten reset pamięci autoadaptacji. Ktoś tu wspominal wczesniej o falowniku i baterii jako alternatywnym zasilaniu. Ciekawe jakie to koszta by byly.
    prawidłowe dobranie parametrów krzywej trochę czasu zabrało , to niestety metoda prób i błędów bo każdy budynek jest inny. Obecnie jestem zadowolony - temperatura w domu oscyluje 21,5 -22,5 , wiadomo trochę przyświeci słońce i już jest cieplej...itp. ale zasadniczo jest OK

  8. #28

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    prawidłowe dobranie parametrów krzywej trochę czasu zabrało , to niestety metoda prób i błędów bo każdy budynek jest inny. Obecnie jestem zadowolony - temperatura w domu oscyluje 21,5 -22,5 , wiadomo trochę przyświeci słońce i już jest cieplej...itp. ale zasadniczo jest OK
    Jezeli chodzi o dobranie krzywej to rozumiem. Chodzi mi o to czy wylacza pompę po osiagnieciu zadanej temperatury i kaloryfery na jakis czas robią się zimne.

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał salomonosmw Zobacz post
    Jezeli chodzi o dobranie krzywej to rozumiem. Chodzi mi o to czy wylacza pompę po osiagnieciu zadanej temperatury i kaloryfery na jakis czas robią się zimne.
    mam podłogówke 100% to nie mam wiedzy jak to działa przy kaloryferach, przy podłogówce PC moduluje moc aby utrzymać parametry zadanej na krzywej

    natomiast co do resetu ustawień autoadaptacji po zaniku zasilania, w materiałach producenta jest zapis;
    " W trybie autoadaptacji zmiana temperatury zasilania instalacji grzewczej jest ustawiana na podstawie rzeczywistej (zmierzonej bezprzewodowym termostatem) oraz szacunkowej przyszłej temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz reakcji budynku wraz z instalacją zapisanej w pamięci modułu wewnętrznego pompy ciepła Ecodan."

    może ten moduł pamięci nie jest odporny na zaniki zasilania i po prostu się zeruje
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 07-02-2023 o 15:23

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał salomonosmw Zobacz post
    Jezeli odpusciłeś autoadaptację to jedziesz na krzywej grzewczej.
    Jestem ciekaw jak to dziala bo kolega zamiast bezprzewodowego sterownika ma przewodowy czujnik temperatury TH1 i przy krzywej grzewczej jezeli ma ustawioną temperaturę zadaną np 21 to przy 21,5 wyłącza się pompa i załącza się dopiero jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20,5 stopnia..
    Żeby krzywa grzewcza działała prawidłowo muszą być spełnione warunki;
    - 1/ patrz #5 ; https://forum.muratordom.pl/showthre...cie-pr%C4%85du,
    -2/ jeżeli nie masz dużych przeszkleń to ;
    ......- żaden dodatkowy sterownik nie jest potrzebny,
    .....- PC pracuje prawidłowo przy pomocy krzywej,
    - 3/ zakupując sterownik ;istotne jaką ma histerezę
    ..... zobacz ; Euroster 4040 TXRX - bezprzewodowy z histerezą od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #31

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    to zdaje sie niestety tak działa (zobacz #17), brak zasilania resetuje "pamięć" autoadaptacji - to rzeczywiście jakaś masakra jak na sprzęt klasy premium, można to próbować reklamować.
    Rozpatrywałem te wariant sterowania (nawet jestem autorem wątku) ale niestety w miejscu gdzie mieszkam praktycznie co parę dni brakuje zasilania - więc temat autoadaptacji musiałem na ten moment odpuścić...

    mam radę; opisz sytuację i wyślij (możesz po polsku) na adres [email protected], z zasady odpowiadają na maile a dodatkowo Ty przecież masz produkt Mitsubishi, napisz proszę co odpowiedzieli to będzie wiedza dla pozostałych użytkowników. Warto użyć w temacie maila "reklamacja" to będą dodatkowo zobligowani do odpowiedzi
    Witam,
    Kilka dni temu opisałem moją sytauację i wysłałem maila do serwisu. Otrzymałem taką odpowiedź:
    Dzień dobry,
    Proszę zgrać odczyty z karty SD i przesłać spakowane na adres [email protected], sprawdzimy Pana opis sytuacji.
    Z racji dużego rozmiaru pliku proszę użyć dysku online.
    Karta SD służy do zapisu parametrów pracy urządzenia a nie do zapisu ustawień auto adaptacji.

    Pozdrawiam / Best Regards / Viele Grüße,

    Robert Dąbrowski
    Deputy Technical Manager

    Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
    Polish Branch, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
    Mobile: +48 22 468 27 77 (Infolinia techniczna)
    E-mail: [email protected]
    Web: www.mitsubishi-les.com

  12. #32

    Domyślnie

    Z racji że przebywam obecnie za granicą i nie mam możliwości zgrania danych z karty SD zadałem inne pytanie gościowi z serwisu. Jak konkretnie powinna wyglądać praca pompy w trybie autoadaptacji? Napisałem że u mnie pompa pracuje nonstop i utrzymuje zadaną temperaturę ustawioną na bezprzewodowym sterowniku pokojowym czy tak jak u innych osób że np ustawi ktoś sobie na sterowniku temp 21C stopni, pompa pracuje aż osiągnie temp 21.5C po czym wyłacza się na jakis okres aż temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20.5C i wtedy się ponownie załączy.
    Serwisant dzisiaj odpisał mi tak:
    Dzień dobry,
    Auto adaptacja ma dostosować temperaturę zasilania instalacji wodnej aby utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu bez przegrzewania i niedogrzewania pomieszczeń.
    Ma również za zadanie ograniczenia taktowania PC, zatem jeśli u Pana PC pracuje przez cały czas i jest utrzymany komfort to wszystko wygląda poprawnie.
    U sąsiada należy sprawdzić max i minimalną temp zasilania ustawioną w sterowniku – być może minimalną trzeba obniżyć do 25 stopni.

    Pozdrawiam / Best Regards / Viele Grüße,

    Może to rozjaśni sytuację niektórym osobom jak powinna dzialac pompa w trybie autoadaptacji

  13. #33

    Domyślnie

    salomonosmw

    Sąsiad ma zbyt wysoko ustawioną krzywą pogodową - która za wysoko zgrzewa temp. wody - ta szybko podnosi temp. w domu i wtedy po przekroczeniu temp. +21,5*C zadziała termostat wyłączając PC.

    Musi obniżyć krzywą pogodową, być może na całej długości.
    A odchyłka temp. od wartości z krzywej w autoadaptacji powinna mieć co najmniej wartość +/- 5*C - by miała realny wpływ na reakcję względem temperatury wynikającej z krzywej.

    Przykład:
    jeśli jego grzejniki potrzebują temperatury wody +33*C przy temp. dworowej +5*C,
    a krzywa ustawia temp. +38*C - to temp. wody jest o +5*C za wysoko i temp. w domu wzrasta.
    Jeśli jednocześnie zakres autoadaptacji ma ustawioną wartość +/- 3*C -
    - to autoadaptacja obniży temp. wody do +35*C ( =38-3), a grzejniki nadal potrzebują wody +33*C,
    to nadal mamy temp. wody przekroczoną o +2*C - temp. w domu będzie rosła wolniej niż przy wodzie +38*C,
    ale nadal będzie rosła aż do przekroczenia w domu temp. +21,5*C - gdy termostat wymusi OFF.

    Myśl jak automatyka PC - a ją zrozumiesz.
    PC grzeje wodę, a termostat tylko pilnuje by temp. w domu nie wykraczała poza wyznaczone wartości.
    Sprawdź jakie PC ma nastawy.
    Gdy często przekracza temp. zadaną i się wyłącza, to jest zbyt wysoko woda zagrzewana.

    Następne pytanie:
    - czy dzieje się to przy każdej temp. dworowej?
    - jak w każdych warunkach, to za wysoko jest krzywa na całej długości.

    - czy tylko w dodatnich, a w mrozy dzieje się to rzadziej lub wcale?
    - wtedy za wysoko jest minimalna temp. wody po stronie dodatniej,


    Oczywiście zakładamy że PC oraz czujniki temp. działają poprawnie.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 21-02-2023 o 18:07
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  14. #34
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Kod pocztowy
    88-200
    Posty
    232

    Domyślnie

    Daikin ma podobnie
    tak naprawdę tylko przegrzania "zewnętrzne" powodują postój PC
    lub " impreza w pomieszczeniu z termostatem" ale na to też jest rada .
    Tak obserwuje od jakiegoś czasu PC i nie widziałem aby się "obijała" non stop w pracy wolniej -szybciej ale jednak .
    od 15,09-22 do 31,12,22 przepracowała 1455h z 2520h .
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki

  15. #35

    Domyślnie

    Witam ponownie.

    Mam kolejne zatrważające spostrzeżenie.

    Ostatnio stwierdziłem że bez sensu abym grzał w nocy i w dzień do południa.
    (w nocy temperatura sobie powoli spada, rano szybko do pracy i nikogo nie ma aż do 15-tej)
    Ustawiłem harmonogram by pompa się wyłączała o godzinie 21,
    a włączała o godzinie 11 przed południem (tak by sie zagrzało do popołudnia).
    W harmonogramie ustawiłem temperaturę 20 stopni (taka mi odpowiada)

    I tu się robi problem:
    Jak wcześniej pompa chodziła bardzo delikatnie 35c- do max 40c na wyjściu z pompy
    tak teraz nie mniej niż 46c, i przekracza nawet 50c!
    Mogę jeszcze zrozumieć że w początkowej fazie, gdy musi nadgonić - dąży do uzyskania nastawionej temperatury,
    ale pompa nawet po uzyskaniu tej temperatury, sie wyłącza, a później (gdy temperatura na sterowniku spadnie)
    znowu grzeje wysoką temperaturą.


    Odnoszę wrażenie że korzystając z harmonogramu w którym ustawiam czas włączenia i temperaturę jaką chcę mieć
    auto adaptacja nie działa!

    Może coś źle ustawiłem, o czymś nie wiem...

    Czy szanowni koledzy mają wiedzę jak to działa?

  16. #36

    Domyślnie

    Zapomniałem dopisać parametry.

    Dom 150m lata 70-te, średnio ocieplony
    Zubadan 8Kw + sterownik PAR
    100% grzejniki płytowe, przewymiarowane
    Dom 150m lata 70-te, średnio ocieplony
    Zubadan 8Kw + sterownik PAR
    100% grzejniki płytowe, przewymiarowane

  17. #37
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Kod pocztowy
    88-200
    Posty
    232

    Domyślnie

    A jeszcze gdybyś podejrzał zużycie kWh to sie może okazać że jest wieksze i na dodatek grzałki mogły pracować .
    Pompa to nie kopciuch ma pracować stabilnie , równo .
    U siebie ustawiłem stałą 22,5 C/24h na termostacie i tak wychodzi najlepiej .
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki

  18. #38

    Domyślnie

    Oczywiście, że zużywa więcej , nawet o 50%
    Wyjątkiem był dzień, gdy słońce od rana świeciło i zdążyło się nagrzać zanim się włączyła pompa
    Wówczas było 50% mniej niż przy stałym grzaniu.
    Dom 150m lata 70-te, średnio ocieplony
    Zubadan 8Kw + sterownik PAR
    100% grzejniki płytowe, przewymiarowane

  19. #39
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lion
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Poznań
    Posty
    218

    Domyślnie

    Jakiego okresu pracy w trybie autoadaptacji te spostrzeżenia dotyczą?

  20. #40

    Domyślnie

    Trochę mało - 6 dni
    Zastanawiam się, może należało najpierw zresetować autoadaptację wyłączając zasilanie.

    Teraz testuję zmniejszenie temperatury do 16-tu stopni, na noc
    a przed południem podnoszę po 1, do 2-ch stopni co jakiś czas.
    Tak by o 14-tej grzała już na 20 stopni.
    Tu też się twórcy oprogramowania z mitsubishi nie popisali - można ustawić tylko 4 zmiany temperatury na dobę.
    Przy tych ustawieniach jest jakby lepiej, ale na ostateczny wynik poczekam jeszcze kilka dni.
    Dom 150m lata 70-te, średnio ocieplony
    Zubadan 8Kw + sterownik PAR
    100% grzejniki płytowe, przewymiarowane

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony