    Domyślnie Podłączenie bojlera do kotła na ekogroszek.

    Mam dwa pomysly na podłączenie bojlera do kotła.

    Plan pierwszy.

    Najprosciej to by było w ten sposób jak na rysunku. Wda tego jest taka ze uklad ma 3 pompy wody. Zaleta jest taka ze sterownik pieca moze regulowac temp wody. Na ilustacji powinien byc jeszcze zawor zwrotny aby woda sie nie cofała po wylaczenia pompy obiegowej bojlera. Mało roboty by było bo instaalcja ma juz wyprowadzenia tylko zaslepione zaslepkami.



    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	piec3.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	10,5 KB
ID:	463144

  2. #2

    Domyślnie

    Plan drugi.

    Trudniej bo więcej pracy. Trochę wiecej rur, przebije sie przez sciane i dam bojler do pomieszczenia obok.

    Przez bojler bedzie caly czas przepływac goraca woda z pieca. Czy to ma sens ? Oszczednoasc na jednej pompie ale czy to warto oszczedzać?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	piec.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	9,9 KB
ID:	463145

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    A jak odzyskasz ciepłą wodę z bojlera z pierwszego schematu?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Mam nadzieję, że ten schemat to taki poglądowy, a ten bojler to bufor
    Nie wiem po co Ci ten zawór czterodrożny tylko komplikuje sterowania bo coś musi nim sterować.
    Tak na prosto to jedna pompa w układzie piec stałopalny i bufor i sobie wymienia wodę ogrzewając wodę w buforze; drugi obwód pompa ogrzewania podłogowego i bufor i sobie wymienia ciepło pomiędzy obwodem.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5

    Domyślnie

    Nie dokładnie się wyraziłem. Bojler to nie bufor a cwu na dom. 120 litrów. Albo płaszcz albo wężownica.

  6. #6

    Domyślnie

    Kocioł na ekogroszek potrzebuje temperatury powrotu 55 stopni czyli zasilanie musi być wyższe, zazwyczaj koło 65. W układzie numer 2 wychodzi na to, że tyle też będzie miał bojler, pytanie czy bardziej opłacalne jest grzanie bojlera nonstop do 65 praktycznie bez możliwości zmian temperatury czy zakup pompy i grzanie bojlera do np 50 stopni.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Bojler z płaszczem pomysł dobry – na grawitacyjnym powinien chodzić i


    Po co Ci dwie pompki CO w układzie grzewczym – na jednej mogło by to chodzić wszystko – układ z przykładu pierwszego dobry i lepszego nie trzeba zwłaszcza, że : tylko w zależności na co się zdecydujesz – bojler może i bez pompki CO chodzić.
    Mały problem tylko ze sterowaniem ale jeśli sterowanie ręczne nie jest problemem, to tu ewentualnie poza zaworem zwrotnym (co też w zależności jest względne) i wpięciem bojlera przed a nie za pompką CO na powrocie - nic więcej nie trzeba.
    Jeśli układ ten na grawitacyjnym chodzić może, to ja bym instalację w kotłowni zmodyfikował choć w części dla bojlera – zawór różnicowy dużo nie kosztuje a i może na klapowym zwrotny dało by się to zrobić.
    Jeszcze raz pomału bo się gubię.

    1. Która pompa jest niepotrzebna? Obiegowa kotła czy napędowa z wodą na kaloryfery do domu?


    2 .Bojler moze być na grawitacji. Czyli musi być w kotłowni powyzej lini pieca? Zamiast pompy zawor zwrotny? Do sterowania temperaturą moze być zamiast pompy elektrozawor co odcina przepływ wody? Potrzebuje jakiś schamat jak by to musiało wyglądac podłączenie. Wtedy obecne pompy zostawiam tak jak są?

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał michal_kopaczewski Zobacz post
    Kocioł na ekogroszek potrzebuje temperatury powrotu 55 stopni czyli zasilanie musi być wyższe, zazwyczaj koło 65. .

    Co zrobić abym mial zasilanie powrotu 55st? Obecnie bez bojlera dziś mam 40st. Pompa cyrkulacjyjna drugi bieg. Pompa na dom 1 bieg. Zawor 4D 80% wody na piec 20% wody na dom. Zadana praca pieca 60st (piec pracuje w zakresie temp 58-68st). Podniejsc temp na piecu? Zwiekszyc pompe obiegowa na 3 bieg czy zamykac jeszcze zawor 4D na 90%?

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał NaczelnyFilozof Zobacz post
    Co zrobić abym mial zasilanie powrotu 55st?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	20,9 KB
ID:	463152Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2.jpg
Wyświetleń:	8
Rozmiar:	46,3 KB
ID:	463153
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony