Dzien dobry,
Musialem sam ustawiac parametry pracy kotla Vitodens 111-W 25 (typ: B1LF) i chcialbym sie upewnic ze kociol jest prawidlowo skonfigurowany.
Kociol jest nowy, zakup w roku 2022. Kociol byl uruchomiony przez hydraulika i odebrany gwarancyjne przez serwisanta Viessmana. Serwisant Viessmana odbieral kociol gdy nie bylo do niego przylaczone sterowanie pogodowe (czujnik temperatury zewnetrznej i sterownik Vitotrol 200-E). Po podlaczeniu sterowania pogodowego parametry kotla musialem ustawiac sam i stad moje pytanie jak na poczatku
Uklad grzewczy wyglada nastepujaco: jeden obieg grzewczy, ogrzewanie podlogowe ok 120 m2 na 2 poziomach: parter i pietro oraz 2 przewymiarowane kaloryfery na poddaszu wpiete w podlogowke jako oddzielna petla zaczynajaca sie w rozdzielaczu na pietrze, uklad bez mieszacza i bez sprzegla hudraulicznego. CWU : dwie lazienki (parter, pietro), kuchnia parter. Budynek: skrajny szereg ocieplony 15 cm styropianu na zewnatrz, 25 cm welny na poddaszu i 12 cm styropianu na chudziaku, okna 3 szybowe. Sterowanie kotla: zewnetrzny czujnik temperatury, sterownik Vitotrol 200-E zainstalowany w korytarzu na parterze. Po wielu probach, czytaniu dokumentacji kotla i sterownika Vitotrol 200-E ustawilem nastepujace parametry kotla:
b.5
C.7 - sposob eksploatacji : 4 - eksploatacja pogodowa
C.8 - schemat instalacji : 3 - jeden bezposredni obieg grzewczy bez sprzeglad hydr. z pojemnosciowym zasobnikiem /podgrzewaczem cwu
C.9 - zewnetrzne przelaczanie obiegu grzewczego - 0 - bez zewnetrznego przelaczania obiegu grzewczego
C.15 - zdalne sterowanie: ON - dostepny jest Vitotrol 200-E z numerem odbiornika 1 ( i taki numer odbiornika jest ustawiony na Vitotrol 200-E)
Pozostale parametry C.x sa ustawione tak jak byly domyslnie , procz daty , godziny, czasu letniego
Przy okazji : co to jest :
- zewnetrzne przelaczanie obiegu grzewczego?
- co to jest parametr C.14 -funkcja wtyku 96 - do czego ta funkcje mozna wykorzystac w kotle Vitodens 111-W?
b.2
1 - wartosc zadana wody na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnatrz - 65 (czy chodzi o temperature CWU?)
2 - tryby zintergrowanej z kotlem grzewczym pompy obiegowej - 7 - wylaczony w pracy zredukowanej lub w przypadku braku zapotrzebowania przez termostat pokojowy
4 - maks. predkosc obrotowa regulowanej zintergrowanej z kotlem grzewczym pompy obiegowej / obiegu grzewczego w trybie normalnym w obiegu grzewczym 1 - 80 (dlaczego jest taka wartosc?, czy mozna ja zwiekszyc?)
6 - minimalna moc grzewcza - 7 (to chyba jest ustawienie fabryczne?, dlaczego takie ograniczenia?)
7 - maksymalna moc grzewcza - 95 (zmienilem ze 100, ale czy to dobra zmiana?)
8 - ograniczenie maksymalnej temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego 1 - 55
9 - sposob eksplotacji obiegu grzewczego 1 - 7 (eksploatacja sterowana pogodowo z wplywem temperatury pomieszczenia)
10 - wspolczynnik wplywu pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 - 8 (o co chodzi w tym wspolczynniku?)