    Cześć,

    Zastanawiam się jak to jest z tą normową nośnością stropów w blokach mieszkalnych.
    Jeśli się nie mylę to norma mówi o średnim obciążeniu 150kg/m2 tylko w jaki sposób powinienem to traktować?

    Czy obciążenie punktowe może być większe byle średnia na większej przestrzeni była zgodna z normą czy jednak obciążenie na każdym m2 nie może przekraczać tej wartości?

    Czy wylewka pomaga bardziej uśrednić/rozłożyć obciążenie punktowe czy nie działa w ten sposób i przekazuje obciążenie bezpośrednio na strop?

    Na konkretnym przykładzie: strop żelbetowy monolityczny 20cm grubości, 8x8m pomiędzy ścianami nośnymi.
    W odległości 1m od jednej ściany nośnej i 2.5m od drugiej chciałbym obciążyć go masą ~350-400kg na powierzchni 0.5m2.
    Mogę to zrobić z zachowaniem średniego obciążenia w bezpośredniej okolicy poniżej 150kg/m2 czy powinienem obciążenie przesunąć jeszcze bliżej ścian nośnych?

  2. #2

    Domyślnie

    jesli jest tam prawdziwy zelbet 20cm to nic mu nie będzie. Na stropach zelbetowych często stawiają palety jedna na drugiej z cieżkimi bloczkami itp i mysle że to spokojnie ponad tonę waży na m2.

  3. #3

    Domyślnie

    Mam w bloku akwarium. Na 1m2 jest ok 900kg, opartych na 6 stopach.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bene42 Zobacz post
    Cześć,

    Zastanawiam się jak to jest z tą normową nośnością stropów w blokach mieszkalnych.
    Jeśli się nie mylę to norma mówi o średnim obciążeniu 150kg/m2 tylko w jaki sposób powinienem to traktować?

    Czy obciążenie punktowe może być większe byle średnia na większej przestrzeni była zgodna z normą czy jednak obciążenie na każdym m2 nie może przekraczać tej wartości?

    Czy wylewka pomaga bardziej uśrednić/rozłożyć obciążenie punktowe czy nie działa w ten sposób i przekazuje obciążenie bezpośrednio na strop?

    Na konkretnym przykładzie: strop żelbetowy monolityczny 20cm grubości, 8x8m pomiędzy ścianami nośnymi.
    W odległości 1m od jednej ściany nośnej i 2.5m od drugiej chciałbym obciążyć go masą ~350-400kg na powierzchni 0.5m2.
    Mogę to zrobić z zachowaniem średniego obciążenia w bezpośredniej okolicy poniżej 150kg/m2 czy powinienem obciążenie przesunąć jeszcze bliżej ścian nośnych?
    Lepiej będzie jeżeli obciążenie będzie bliżej ściany (ścian) nośnej.
    Jeżeli jest to strop żelbetowy monolityczny gr. 20cm i do tego oparty na 4 ścianach to takie obciążenie nie spowoduje nadmiernego wytężenia konstrukcji.
    A jak w pobliżu zachowasz średnie obciążenie 150 kG/m2 to tym bardziej będzie dobrze.
    Masz obciążenie 400 kg na powierzchni 0,5 m2 czyli np. na powierzchni 0,70m x 0,70m.
    To będzie obciążenie powierzchniowe czy skupione - np. na 4 nogi?
    Wylewka jest zbędna i niepotrzebnie obciąża strop.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Lepiej będzie jeżeli obciążenie będzie bliżej ściany (ścian) nośnej.
    Jeżeli jest to strop żelbetowy monolityczny gr. 20cm i do tego oparty na 4 ścianach to takie obciążenie nie spowoduje nadmiernego wytężenia konstrukcji.
    A jak w pobliżu zachowasz średnie obciążenie 150 kG/m2 to tym bardziej będzie dobrze.
    Masz obciążenie 400 kg na powierzchni 0,5 m2 czyli np. na powierzchni 0,70m x 0,70m.
    To będzie obciążenie powierzchniowe czy skupione - np. na 4 nogi?
    Wylewka jest zbędna i niepotrzebnie obciąża strop.
    Będzie rozłożone na całej powierzchni czyli spód to płyta metalowa 0.7x0.7m.
    Strop oparty jest na 4 ścianach jednak do dwóch będzie blisko (1.0 oraz 2.5m) a do pozostałych dwóch dość daleko (7 oraz 5.5m).

    Wylewka rozumiem że jest dodatkową masą jednak skoro jest jej kilka cm (6-7) i opiera się na styropianie to czy nie rozkłada na większy obszar obciążenia, które znajduje się na niej?

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    Jeżeli strop jest monolityczni i krzyżowo zbrojony to jest to dobre rozwiązanie i obciążenie 400 kg nie jest krytyczne.
    Odległości 1,0m i 2,5m od ścian nośnych są dobre.
    Najgorzej było by w środku rozpiętości - po 4,0m od każdej ze ścian.
    Ta istniejąca wylewka nic nie polepsza sytuacji.
    Styropian może być za miękki na obciążenie 400 kG / 0,5m2 = 800 kG/m2
    i posadzka może popękać.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jeżeli strop jest monolityczni i krzyżowo zbrojony to jest to dobre rozwiązanie i obciążenie 400 kg nie jest krytyczne.
    Odległości 1,0m i 2,5m od ścian nośnych są dobre.
    Najgorzej było by w środku rozpiętości - po 4,0m od każdej ze ścian.
    Ta istniejąca wylewka nic nie polepsza sytuacji.
    Styropian może być za miękki na obciążenie 400 kG / 0,5m2 = 800 kG/m2
    i posadzka może popękać.
    To jeszcze tylko się upewnię, że ogólnie mówimy o nośności użytkowej, czyli uwzględniając już wylewkę, ewentualne ściany działowe, tynki i podłogę (panele). Wydaje mi się że aż tak dużo masy to nie dołoży ale nadal pewnie jest istotne.

    Odnośnie styropianu to wydaje mi się że EPS 100 itp mają wielka odporność na ściskanie (10t/m2?) chociaż fakt że akurat w okolicy idzie mi instalacja pod posadzką i tu może się pojawić problem.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    150 kg/m2 na obciążenie użytkowe.
    Posadzki i inne są oddzielnym i już uwzględnionym obciążeniem.
    EPS ma wytrzymałość na ściskanie CS10(100) rzędu 100 kPa czyli 10 ton/m2.
    Ale przy tym obciążeniu ma odkształcenie 10%.
    10% z grubości 5cm to 5mm.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony