Mam problem z moim ogrzewaniem podłogowym. Ale od początku. Kupiłem dom do remontu. Instalator miał zrobić całą kotłownie i podłogowke na parterze, łącznie z wyprowadzeniem dalszego przyłącza na pierwsze piętro. Pierwsze piętro, było robione już przezemnie z wykorzystaniem systemu firmy Sanders, tak więc jest on moim zdaniem zaprojektowany dobrze.Wprowadzilem się w lutym zeszłego roku, grzał tylko parter i ewentualnie niedogrzania było spychane przez nas na nieszczelności w domu. W chwili obecnej nieszczelności brak. Okna drzwi - wszystko powymieniane. Mam przeświadczenie, że instalator coś schrzanił.
W tym momencie w układ wpięte cały parter(6 obwodów), 3 z 8 obwodow na 1szym piętrze ( ok 30m²) i 2 z 4 obwodów na 2 piętrze.
Ogrzewanie Poprostu nie daje rady nagrzać domu.Przy temperaturze zewnętrznej około 2-3 stopni, ledwo dochodzę po grzaniu około 14 godzin na temperaturę 20 w salonie. Potem piec wyłancza się na noc. Na najwyższym piętrze, nawet jak odkrece przepływ na maksa to pokazuje 1l/min tak jakby pompa nie dawała rady.
Ogrzewanie podłogowe. Parter 6 obwodów, pierwsze piętro 8 obwodów, 2 piętro 4 obwody. Piec dwufunkcyjny Wolf CWG 20kW. Priorytet ustawiony na OWU. Wyjście z pieca 44 stopnie, powrót 36 stopni. Instalator poprowadził do rozdzielacza rury AluPex od pieca do rozdzielacza na parterze 25. Od parteru na pierwsze 20. Pierwsze drugie piętro też 20. Sterownik od pieca pokazuje wydajnosc pompy obiegu grzewczego 45%.
Dodam, że kotłownia znajduje się w pomieszczeniu przyległym do budynku ( przez ścianę), wyżej od pierwszego rozdzielacza ( budynek na lekkim spadku). Piec musi przepchnąć wodę najpierw jakiś metr w dół do podłogi, potem 4 metry w bok, przez ścianę i znów jakieś 1,5 metra w dół i 5 metrów do pierwszego rozdzielacza na parterze. Potem do góry, do rozdzielaczy na pierwszym i drugim piętrze.Po drodze napewno jest pare kątów 90 stopni...
Co mogę z tym zrobić? W tym momencie przychodzą mi do głowy dwie możliwości:
1. pociągnąć rury 25 z kotłowni do rozdzielacza na 1szy piętrze, przez rozdzielacz i dalej niech przepycha 20stkami na parter i 2 piętro. Stare rury zaslepic od strony kotlowni i rozdzielacza na parterze.Opcja możliwa do wykonania bez żadnych przelotek czy kątów.
2. Dorzucić pompę przy rozdzielaczu na pierwszym piętrze. Podobno ten piec ma możliwości sterowania dodatkowym urządzeniem więc może udało by się to jakoś spiąć.
Co radzicie jako eksperci. W domu nie jest wpięty jeszcze cały w układ podlogowki, a system już nie wydala, to co będzie jeśli wepne wszystkie zaplanowane obwody.