    Domyślnie Kabel WLZ aluminiowy miedziany?

    Cześć,
    Od paru dni zgłębiam wiedzę na temat kabla do WLZ. Z moich aktualnych informacji to jest tak:

    - miedź ale konkretnie nie wiadomo dlaczego(bo fajniej, bo kogoś stać, bo spokój duszy, ale i cieńszy kabel)
    - alu tańsza(CCC) ale trzeba dać grubsze kabel

    Potrzeba ~35mb, moc przyłączeniowa 17kW.

    Rozważam:
    1. YKY 4x16mm2
    2. YAKY 4x25mm2
    3. YKY 4x10mm2

    Budowa nie ruszy w ciągu roku ale muszę już prąd mieć, kabel póki co będzie zakopany koło blaszaka, a RBtka będzie właśnie w tym blaszaku.

    Co wziąć?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    Jak dla mnie to z tego wątku nic nie wynika. 2/3 to przepychanki słowne między użytkownikami oraz "." użytkownika stos. Według kalkulatora, który tam jest to:



    Spadek <0,5% zachowany.

  4. #4

    Domyślnie

    Wiadomo że jak dobierzesz odpowiednio przekroje to z punktu widzenia fizyki wszystko się bedzie zgadzać.
    Ale ja demontowałem ze ścian kable alumionowe 30 letnie i demontowałem ze ścian miedziane po 20tu paru latach od montażu i różnica jest kosmiczna ( a to było przecież wewnatrz budynku). Kable alu po prostu kruszyły się w oczach.
    Wole jednak miedż, nawet jak jest dwa razy droższa.

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Ok może masz rację, jeśli masz to możesz zastosować aluminiowy , tylko trudno to podłączyć w rozdzielni, oczywiście trzeba też specjalne podkładki/wkładki.
    Nic nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu aluminium. Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Ok może masz rację, jeśli masz to możesz zastosować aluminiowy , tylko trudno to podłączyć w rozdzielni, oczywiście trzeba też specjalne podkładki/wkładki.
    Nic nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu aluminium. Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2
    Musi być 4 żyły bo z tego co wiem później sieć przechodzi z TN-C na TN-C-S już w instalacji.

    Chodzi mi głównie o to, żeby kupić kabel już, włożyć do ziemi, podłączyć a w lepszych czasach go użyć jako WLZ do budowanego domu. Według mojego elektryka wychodzi na to, że ten 4x10mm2 styknie.

  7. #7

    Domyślnie

    A według mnie 16 mm2 Al też styknie, chyba że zajdzie w przyszłości potrzeba zwiekszenia mocy.
    I nie słuchaj CityMatic, że
    Ok może masz rację, jeśli masz to możesz zastosować aluminiowy , tylko trudno to podłączyć w rozdzielni, oczywiście trzeba też specjalne podkładki/wkładki.
    , bo 16-tka Al spokojnie wchodzi pod zaciski FR.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A według mnie 16 mm2 Al też styknie, chyba że zajdzie w przyszłości potrzeba zwiekszenia mocy.
    I nie słuchaj CityMatic, że , bo 16-tka Al spokojnie wchodzi pod zaciski FR.
    A kto teraz montuje FR przed przepięciówką w rozdzielni?No chyba że w Sosnowcu nastała taka moda?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  9. #9

    Domyślnie

    A kto teraz montuje przepięciówki przed FR? Chyba że w Polsce B tak robią!
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Niestety kiedyś byłem u Was gdzie montuje się wyłącznik różnicowoprądowy na wejściu, teraz słyszę, że FR ? u Nas wykonuje się wg tego schematu
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Schemat.jpg
Wyświetleń:	104
Rozmiar:	63,8 KB
ID:	463554
    Na pewno bezpieczniej bo działa zaraz zabezpieczenie bez jakichkolwiek styków, a wyłącznikami przeciwporażeniowymi zabezpiecza się poszczególne obwody - może to jest spowodowane również tym , że u mnie jest więcej linii napowietrznych niż ziemnych bo odległości są znaczne.
    A jak dobrze pamiętam to zwolennikiem tego FR był dobry energetyk z Energetyki Będzin, ale on już nie praktykuje co nie znaczy że jego uczniowie dalej się bawią w elektryków.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  11. #11

    Domyślnie

    Ha ha ha. To ma być schemat? Czyjego autorstwa?
    Ale ubaw!
    Bardziej kolorowo się nie dało?

    PS. Tak przy okazji - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3082333.html
    Tu się wypowiadały osoby z UB elektrycznymi. Jeden z nich - projektant zresztą.

    Ucz się Jasiu, ucz - https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Ucz się Jasiu ucz..jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	44,8 KB
ID:	463555

    Cytat Napisał CityMatic
    Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2
    Koniec świata, Kalinosiu! Coraz to większe ... bzdury!
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 31-01-2023 o 13:50
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Jeśli pomyślałeś że to schemat to w moich oczach już jesteś żałosny.
    Elektrodą to też miejsce wiedzy więcej pytających a Ci co coś wiedzą to najmądrzejsi...ale to forum dzięki niektórym też się upodabnia.
    Nawet Murator prezentuje w poradach elektrycznych rozdzielnie która "złożona jest"z różnicówki na wejściu. Nie potrafisz nawet zaprzeczyć moim argumentom. Pisanie tak ma być bo tak jest komiczne. Nawet dprawdzając ogłoszenia elektryków z Twojego terenu czyli Chorzów, Katowice w ich zdjęciach jak to wykonują rozdzielnie powielają ten sam błąd.
    A o inżynierach dzisiejszych szkół którzy tłumaczą zasady instalacji elektrycznych to nie pisz Ostatnio jeden podłączył gniada pod uchwyty mocujące i dziwił się że nie ma napięcia.
    Skoro zakręcasz przewód Ale do rozdzielni to pokaż takie rozwiązanie, uzasadnij taki wybór, albo do niego przekonaj.

    A tak pijesz do mnie ....***** takie doradztwo a chcesz być uważany za fachowca a wychodzi Ci tylko
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  13. #13

    Domyślnie

    Facio, przecież napisałeś
    u Nas wykonuje się wg tego schematu
    Bądź poważny, nie pisz więcej bzdur.
    I nie posiłkuj się Katowicami czy Chorzowem, bo nie o to chodzi.
    I kto tu jest żałosny?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 31-01-2023 o 14:06
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Ha ha ha.

    Ucz się Jasiu, ucz - https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8 Coraz to większe ... bzdury!
    Przeczytaj że zrozumieniem
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  15. #15

    Domyślnie

    No czytam, czytam, i jakoś nie mogę doczytać na temat wymogów stosowania ochronników przed FR.
    Znasz takowe, czy tylko jak kto lubi? Bo jedni przed, inni za, i ... kto ma rację?
    Może trzeba zajrzeć do PN-HD 50364-5-534 ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzyszt0fs Zobacz post
    Cześć,
    Od paru dni zgłębiam wiedzę na temat kabla do WLZ. Z moich aktualnych informacji to jest tak:

    - miedź ale konkretnie nie wiadomo dlaczego(bo fajniej, bo kogoś stać, bo spokój duszy, ale i cieńszy kabel)
    - alu tańsza(CCC) ale trzeba dać grubsze kabel

    Potrzeba ~35mb, moc przyłączeniowa 17kW.

    Rozważam:
    1. YKY 4x16mm2
    2. YAKY 4x25mm2
    3. YKY 4x10mm2

    Budowa nie ruszy w ciągu roku ale muszę już prąd mieć, kabel póki co będzie zakopany koło blaszaka, a RBtka będzie właśnie w tym blaszaku.

    Co wziąć?
    Do takiej mocy przyłączeniowej mam przewód 5x10mm2 miedziany.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A kto teraz montuje przepięciówki przed FR? Chyba że w Polsce B tak robią!
    Przepraszam, a która to "Polska B"?
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  18. #18

    Domyślnie

    Polska B to siedziba ... CityMatic.
    Cytat Napisał wg39070
    Do takiej mocy przyłączeniowej mam przewód 5x10mm2 miedziany.
    I przy okazji - do czego ta piąta żyła jest potrzebna na przyłączu do Odbiorcy?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Sam dałeś link, abym się nauczył, a nie potrafisz czytać by zrozumieć?

    "Każdy ochronnik, czy B czy C (nie mówiąc o D, który z zasady działania musi być bezpośrednio przy chronionych urządzeniach) powinien być jak najbliżej chronionych urządzeń i instalacji a czynności łączeniowe nie powinny go odłączać. Jeśli chcesz chronić zakończenie obwodu zasilania daj go przed FR"

    I znowu normy, prawa i nic z życia - proszę pokaż skoro jesteś taki mądry instalację jak to jest wprowadzony do skrzynki przewód aluminiowy podłączony pod FR z zabezpieczeniem. Najlepiej zdjęcie czegoś co sam wykonałeś, aby ktoś mógł się wzorować, naśladować. Umieść porządny gotowy schemat rozdzielni instalacji do domu jednorodzinnego to autor wątku dostosuje ją do swojej i będzie bardziej zadowolony niż patrzenie się na Twoje zaczepki w kogokolwiek stronę na forum bo nie tylko do mnie. A z Twoich wypisywanych "racji" opinię o Tobie już sobie wyrobiłem i chyba nie tylko ja.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Przepraszam, a która to "Polska B"?
    No nie pisz , że nie wiesz? https://www.google.com/search?q=Pols...t=gws-wiz-serp

    A to chyba najnowszy podział
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska...NowaMapaS7.svg
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

Strona 1 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony