dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
  1. #1

    Domyślnie Wentylacja Budynek Mieszkalny

    Dzien dobry, zwracam sie z prosba w problemie wentylacji. Budynek 200 mieszkan o powierzchniach 30-70 m2 . Wentylacja mechaniczna, bez mozliwosci wylaczenia czy zmniejszenia, wszystko na jednym kanale. Ustawione jest u wszystkich 50m3/h wyrzutu w kuchni z aneksem + 50m3 w lazience. Do tego zalecenie otwarcia nawiewnikow ( 3 okna z nawiewem 30m3/h) Czyli w mieszkaniu 33 m3 mamy kubature ok 85m3 i wymiane powietrza co ok 45 minut. Czyli przeciag jak na dworcu. Na prosby o zmniejszenie administracja zaslania sie normami. W artykulach pojawiaja sie jednak wpisy, ze dobre praktyki albo inne normy mowia o wymianie 0,5-0,6 x kubatura , czyli ok polowe tego co mamy obecnie. Czy ktos moglby mi pomoc ze wskazaniem konkretnych przepisow albo opcji , zeby doprowadzic do zmniejszenia tej wentylacji przynajmniej w malych mieszkaniach ?

  2. #2

    Domyślnie

    Oprócz norm dla pomieszczeń typu kuchnia czy łazienka są jeszcze minima higieniczne - wypadałoby, żeby na każdą osobę przebywającą w mieszkaniu przypadało przynajmniej 20m3/h.

    Jeśli uważasz, że wentylacja jest zbyt intensywna to przymknij nawiewniki okienne. Automatycznie mniej powietrza zostanie wyciągnięte z mieszkania kanałami wywiewnymi.
    Kombinowania przy kratkach wywiewnych nie polecam. One są ustawione tak, żeby zrównoważyć przepływy na wywiewach na różnych piętrach - każde piętro w pionie ma inną nastawę. Jej zmiana wpłynie na wentylację u sąsiadów.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał michcio0711 Zobacz post
    Oprócz norm dla pomieszczeń typu kuchnia czy łazienka są jeszcze minima higieniczne - wypadałoby, żeby na każdą osobę przebywającą w mieszkaniu przypadało przynajmniej 20m3/h.

    Jeśli uważasz, że wentylacja jest zbyt intensywna to przymknij nawiewniki okienne. Automatycznie mniej powietrza zostanie wyciągnięte z mieszkania kanałami wywiewnymi.
    Kombinowania przy kratkach wywiewnych nie polecam. One są ustawione tak, żeby zrównoważyć przepływy na wywiewach na różnych piętrach - każde piętro w pionie ma inną nastawę. Jej zmiana wpłynie na wentylację u sąsiadów.
    Dziekuje za opinie. Niestety przy zamknietych nawiewnikach jest regularne gwizdanie i nie widze zeby sie cos zmniejszylo w wyciagu, raczej u sasiadow przy takich probach wialo z gniazdek. W mieszkaniu o pow 33m nie przebywa na stale 5 osob. Jakby sie pojawily, to mozna okno otworzyc. Wiec urzadza mnie wylacznie zmniejszenie o polowe ciagu. Nie ma racjonalnej potrzeby wymieniania cieplego powietrza na zimne 30 x na dobe. Nie jest to wlascicwe ani dla czlowieka, ani dla srodowiska.