dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6

Temat: Vitodens 200-w B2HF grzeje ponad to co wynika z krzywej grzewczej

  1. #1

    Domyślnie Vitodens 200-w B2HF grzeje ponad to co wynika z krzywej grzewczej

    Cześć,
    jestem posiadaczem kotła jak w temacie z 2 obiegami grzewczymi (parter i piętro, 100% podłogówka) z dwoma grupami pompowymi i sprzęgłorozdzielaczem. Na obiegu piętro jest mieszacz. Do kotła są podłączone również 2 regulatory Vitotrol 200-E, jeden na parterze i drugi na piętrze. Krzywa grzewcza na parter to 0,2/2 krzywa na piętro to 0,2/1 i temperatura różnicowa na obiegu z mieszaczem ustawiona na 2 a tryb pracy to "Pogodowa bez wpływu temp pomieszczenia". Zeszłej zimy już trochę zaczynałem grzać a w tym roku jest pierwszy pełny sezon grzania i oczywiście kombinuje jak zrobić aby spalać możliwie mało gazu ale jednak żeby było ciepło miło i komfortowo. Temperatura zredukowana, normalna i komfortowa ustawiona na 19 stopni na obu obiegach a temperatura w pomieszczeniach to 20,5 na parterze i 19,5 na piętrze. Jeszcze w domu nie mieszkam to też nie grzeje do 21 czy 22. Moja logika podpowiada (być może błędnie), że piec powinien grzać cały czas równo i z minimalną możliwą temperaturą. Kombinuje zatem z ustawieniami aby to uzyskać. Kocioł do pewnego momentu tak właśnie działa - temperatura na zasilaniu równo 27 st (0 st na zewnątrz) przez dobrych kilkanaście godzin a mieszacz na obiegu piętro wychylony maksymalnie na prawo na zasilanie ze sprzęgła. Temperatura pomieszczeń cały czas bez wachania: parter 20,5 i piętro 19,5. Po kilkunastu godzinach kocioł zaczyna świrować: grzeje do 31 st po czym zwalnia do 28 i znowu przyśpiesza do 30 i tak cały czas.
    I teraz pytanie dlaczego się tak zachowuje i dlaczego nie pracuje cały czas równo jak wcześniej? Wydaje się, że skoro temperatury pomieszczeń się nie zmieniają to krzywe grzewcze są dobrane dobrze i że temperatury zasilania obiegów są takie, że bilansują straty energii czyli że układ jest zbalansowany "na zero", czyli tak jak powinno być?
    Drugie pytanie jak zniwelować różnice w temperaturze pomieszczeń piętra i parteru? Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez kozaq ; 03-02-2023 o 15:33

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    zacznę od 2 pytania:
    nalezy zbilansowac hyraullicznie instalację, czyli poustawiać nastawy na zaworach regulacyjnych zgodnie z podanymi w projekcie. Jeżeli brak projektu metodów prób i błedów.
    co do pytania 1. ustawiona bardzo mała temperatura różnicowa powoduje że zawór działa w zakresie w którym jego charakterystyka nie jest proporcjonalna. minimalny jego rych powoduje spora zmiane przez co automatyka kotła musi wprowadzac korekty. Z drugiej strony wahania temperatury zasilania o 3K nalez uznac za nieistotne.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Ok rozumiem. Czyli krótko mówiąc mieszacz nie może pracować na skrajnej prawej pozycji? I jeszcze jedno o co chodzi z jednostkami K? Co to oznacza i dlaczego nie używamy stopni C?

  4. #4

    Domyślnie

    A jeśli chodzi o tryb pogodowy z wpływem temperatury pomieszczenia.
    W garażu na pętli ogrzewania mam założony najprostszy elektrozawór bez komunikacji z kotłem. Pytanie jak zadziała ogrzewanie w trybie z wpływem temp pomieszczenia jeśli w salonie zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura i wyłączy się pompa? Jeśli w tym czasie w garażu otworzy się podłogówka, to piec i tak tego nie zauważy i garaż pozostanie niedogrzany. Więc w takim układzie najlepiej byłoby zostawić ogrzewanie parteru w trybie pogodowym bez wpływu temp pomieszczenia tak aby kocioł cały czas miał oko na temp powrotu? Dobrze myślę czy są jednak sposoby aby taki układ pracował w trybie z wpływem temp pomieszczenia?
    Ostatnio edytowane przez kozaq ; 06-02-2023 o 13:16

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał kozaq Zobacz post
    Ok rozumiem. Czyli krótko mówiąc mieszacz nie może pracować na skrajnej prawej pozycji? I jeszcze jedno o co chodzi z jednostkami K? Co to oznacza i dlaczego nie używamy stopni C?
    różnice temperatur podaje się w Kelwinach (K) oczywiście nie stanowi to problemu bo stopień Celsjusza i Kelwina są sobie równe
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał kozaq Zobacz post
    A jeśli chodzi o tryb pogodowy z wpływem temperatury pomieszczenia.
    W garażu na pętli ogrzewania mam założony najprostszy elektrozawór bez komunikacji z kotłem. Pytanie jak zadziała ogrzewanie w trybie z wpływem temp pomieszczenia jeśli w salonie zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura i wyłączy się pompa? Jeśli w tym czasie w garażu otworzy się podłogówka, to piec i tak tego nie zauważy i garaż pozostanie niedogrzany. Więc w takim układzie najlepiej byłoby zostawić ogrzewanie parteru w trybie pogodowym bez wpływu temp pomieszczenia tak aby kocioł cały czas miał oko na temp powrotu? Dobrze myślę czy są jednak sposoby aby taki układ pracował w trybie z wpływem temp pomieszczenia?
    Kotły Vitodens na platformie E3 w trybie pogodowym mogą mieć podłąxczone 2 rodzaje zdalnych sterowników w pomieszczeniu
    Pierwszy to Vitotrol 200-E - regulator który mówi do automatyki jest zbyt chłodno grzej mocniej lub jest zbyt ciepło grzej słabiej. W przypadku automatyki pogodowej pompa pracuje nonstop gdyż ciepło dostarczane jest dokładnie w takiej ilości jak w danej chwili potrzeba

    niestety 99% instalacji jest robiona bez projektu i wtedy niestety wyregulować ją prawidłowo jest bardzo ciężko
    stąd mpostała druga możliwość gdzie kocioł pracuje na krzywej grzewczej która jest mocno "przewalona" więc pomieszczenia byłby mocno przegrzewane. Zatem udostępniamy możliwość stosowania termostatów wł/wył w połączeniu z automatyką pogodową gdzie po osiągnieciu temepratury pomieszczenia praca pompy obiegu grzewczego jest zatrzymywana.
    Drugie roziązanie jest jednak dużó mniej komfortowe (wahania temperatury pomieszczenia) oraz dużo mniej ekonomiczna wpracy, ale za to łatwiejsza w wytłumaczeniu pracy klientowi "patrz, osiągnięto temp. pomieszczenia to kocioł się wyłączył..."
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony