  1. #1

    Domyślnie Zasilanie solarow.

    Witam. Chciałbym rozpocząć dyskusje na temat sposobu podłączenia solarow. Jak wiemy można to zrobić szeregowo lub równolegle.
    Jednak w zależności od pory roku nie jest korzystniej zmieniać sposób połączenia?
    W miesiącach o dużej ilości słońca, niech pracują równolegle solary . Natomiast kiedy jest jej mało szeregowo.

    Pomijając trudność zbudowania instalacji równoległej i jej kosztów.

    Dyskusja czysto teoretyczna (nie chce słuchać o opłacalności kosztach czy czasie zwrotu instalacji). Mówimy o instalacjach do 30 m2.

    Trudniejsza instalacja równoległa powinna przysparza mniej problemów latem( przy dobrym wyliczeniu) , natomiast w zimie połączenie w szereg powinno działać lepiej niż latem.

    Wedlu mnie instalacja równoległa obłóczona na bufor i zasobnik CUW o łącznej pojemności 1300l( 1000l+300) na okres letni .W sezonie gdzie słońca brakuje i przełączeniu w szereg powinna dogrzać CWU do 45oC.

    Będę wdzięczny za podjecie dyskusji.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Tylko i wyłącznie szeregowo - dlaczego ? Bo nawet w największe upały przy małym przepływie powierzchnia jednego panelu solarnego nie ogrzeje na tyle płynu, aby móc efektywnie pracować.
    Tak naprawdę to nie wiem skąd te pytania? Skoro wiele osób (przynajmniej ja) testowało te połączenia i wychodzi zawsze jasno i oczywiste, że tylko szeregowe połączenie zapewni dostatecznie nagrzanie się czynnika, aby mogło być one przekazane poprzez wężownicę czy wymiennik dalej.
    Ubiegły rok i temperatury rzędu 60*C na panelach były najlepszym tego przykładem, dwa panele równoległe nie były w stanie ogrzać zbiornika 300l do temperatury 80*C. Te same dwa w układzie szeregowym poradziły sobie bez problemu, dodatkowo - choć nie musiały zagrzały w dziecięcym basenie wodę.
    Lepiej więc jest tak dobrać stosunek ilości podłączonych szeregowo paneli do wielkości zbiornika niż próbować coś uzyskać przełączając ich konfigurację połączenia.
    Jedyne co wydaje się nad wyraz słuszne to max wydłużenie(zwiększenie powierzchni oddawanego ciepła w zbiorniku) wymiennika np rurowego. Zbiornik z dwoma wężownicami połączonymi szeregowo jest bardzo wydajny przy odbieraniu ciepła z paneli solarnych, nawet przy niewielkim nasłonecznieniu ciepło błyskawicznie jest oddawane z paneli dodatkowo wsparcie poprzez pompę mieszającą zład wody w zbiorniku równomiernie nagrzewa jej cały zład.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuje za podzielenie się informacjami doświadczalnymi.
    Przepraszam ze drażę temat , ale przy połączeniu równoległym można mieszać rodzaje kolektorów(płaskie i rurowe próżniowe). Latem nie zagotujemy glikolu a w miesiącach przejściowych po połączeniu w szereg odpowiednio podgrzejemy wodę dla CWU.

    Podam przykład :Na lato mamy 4 pola kolektorów( po 2 sztuki 2 pola płaskie; 1 płaskie poziome , 2 pionowe + 2 próżniowych rurowych)latem nie powinny zagotować glikolu przy połączeniu równoległym.
    Natomiast w okresie przejściowym przepinamy to w szereg (4 płaskie +2 próżniowe) przy niedużym nasłonecznieniu mniejszy przepływ na kolektorach prozniowych nie wydaje się problemem. Chyba ze się mylę.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Widziałem ciś podobnego, próżniowe przed płaskimi. Miały za zadanie topienie śniegu na płaskich(Austria)
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5

    Domyślnie

    Moze być jak piszesz ,ale płaskie same się odśnieżają jak jest trochę słońca.

    Głównie mi chodzi o podniesienie temperatury na wyjściu z solarow, a próżniowe lepiej się spisują w słabsze dni i powinny podbić temperaturę o kilka stopni(pod warunkiem ze nie będą zaśnieżone lub oszronione).

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Próżniowe może i tak przynajmniej tak opisują, jednak że względu na małą odporność na zmiany temperatur i uszkodzeń rurek próżniowych są bardziej awaryjne. Nie zgodzę się również, że płaskie same się odśnieżają ...bo tego nie robią nawet o kącie nachylenia 35*. Próżniowe natomiast nie pokrywają się tak śniegiem i łatwo jest je rozmrozić ze szronu obiegiem wstecznym.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  7. #7

    Domyślnie

    Mogę się mylić ale płaskie posiadają funkcje chłodzenia ( oddawania ciepła w nocy w ustawieniach urlopowych) i rozmrażania .
    Rurowe nic nie wiem o takiej możliwości , poza tym chyba inne straty do atmosfery( powietrza) dużo mniejsze od płaskich.
    A co do uszkodzeń rurek to jak najbardziej prawda, rozszczelniaja się na końcu rury przy kolektorze na wejściu do gniazda.

  8. #8

    Domyślnie

    Mogę się mylić ale płaskie posiadają funkcje chłodzenia ( oddawania ciepła w nocy w ustawieniach urlopowych) i rozmrażania .
    Rurowe nic nie wiem o takiej możliwości , poza tym chyba inne straty do atmosfery( powietrza) dużo mniejsze od płaskich.
    A co do uszkodzeń rurek to jak najbardziej prawda, rozszczelniaja się na końcu rury przy kolektorze na wejściu do gniazda.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    ... Próżniowe natomiast nie pokrywają się tak śniegiem i łatwo jest je rozmrozić ze szronu obiegiem wstecznym.
    Od kiedy prózniowe maja taką mozliwosc?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Od kiedy prózniowe maja taką mozliwosc?
    Od zawsze, można uruchomić pompkę obiegową glikolu gdy zbiornik cwu solarny jest ogrzewany grzałką elektryczną. Belki wypełnią się ciepłym glikolem a na zasadzie przenikalności cieplnej szkło rury solarnej ulegnie odszronieniu.
    Mało tego potrzebują dużo mniej energii niż panele płaskie. Jeśli masz takie sprawdź. Ta uszczelka wcale nie hamuje rozchodzenia się ciepła po obudowie próżni.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  11. #11

    Domyślnie

    Chcesz powiedzieć ze próżnia w rurach doprowadzi do od szronienia rury?
    Ewentualnie z czym mogę się zgodzić to to ze zagrzejesz rurki z których jest oddawane ciepło do kolektora,

    Teraz uściślijmy o jakich Rurach mówimy.
    Joz się trochę pogubiłem znam rurowe próżniowe HEAT PIPE (TZW rurka w termosie) do tego CPC (rurka u w szklanej tubie) do tego jeszcze inne wynalazki o których czytałem.
    Jeśli masz na myśli CPC może to być prawda co piszesz. Na początku napisałem ze chodzi o rurowe próżniowe , a tu to co piszesz to wielka bujda na resorach od kamaza napędzana silnikiem rometa !!!

  12. #12

    Domyślnie

    Płaskie kolektory potrafią się same odmrozić przy słoneczku w 30 minut a rurowe próżniowe dobre 2-3godz.. Płaskie po włączeniu odmrażania po 15-20 minutach są czyste brak śniegu , na rurach próżniowych zapomnij!

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał n-owicjusz Zobacz post
    Chcesz powiedzieć ze próżnia w rurach doprowadzi do od szronienia rury?
    Głupoty piszesz, umiesz czytać ?
    Napisałem to co sam stosowałem , nic nie piszę na temat z czym nie miałem do czynienia. W sterowniku jest system/program i da się bo to praktykowałem rury próżniowe podłączone są przecież tylko z jednej strony(tylko jedną stroną przekazują ciepło) z drugiej jest podpórka i chwytak, działają na całkiem innych zasadach i z innymi czynnikami. Niestety nawet facet w tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=if_ObXqOQoM stwierdza , że jeśli rura staje się ciepła jest do "dupy" i to potwierdzam. Wiele ich wymieniłem w takich zestawach, dlatego, że są tak tandetnie wykonane. Ale jak każdy materiał lubią pokrywać się zimą szronem, szadzią i wtedy nie pracują dobrze. Jak je zasypie śnieg to "dupa blada" Panele płaskie można odśnieżyć topiąc śnieg puszczając ciepły glikol w układ.
    Dlatego system odszraniania działa również na próżniowe i to napisałem. Jak Ci zamarznie szyba w aucie to też ją odszronisz, nie musisz skrobać jak zasypie śniegiem to możesz co najwyżej rozładować akumulator.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  14. #14

    Domyślnie

    Dla uściślenia próżniowe rurowe znam 4 typy:
    1heat-pipe (gorąca rurka ,rurka w termosie)
    2heat-piep(pojedyncza rura próżniowa)
    3 U rurka
    4direct flow

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Ja poznałem te które prezentuje gościu w filmie najgorsze, wadliwe, najczęściej stosowane w instalacjach dotowanych w woj.lubelskim dobrze, że są tanie.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  16. #16

    Domyślnie

    Próżnia w rurach ma izolować od warunków zewnętrznych i zbierać promienie do zbierania ciepła, a nie do oddawania go na zewnątrz.

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał n-owicjusz Zobacz post
    Próżnia w rurach ma izolować od warunków zewnętrznych i zbierać promienie do zbierania ciepła, a nie do oddawania go na zewnątrz.
    I komu to tłumaczysz - oglądałeś film?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Tylko i wyłącznie szeregowo -
    Ubiegły rok i temperatury rzędu 60*C na panelach były najlepszym tego przykładem, dwa panele równoległe nie były w stanie ogrzać zbiornika 300l do temperatury 80*C. Te same dwa w układzie szeregowym poradziły sobie bez problemu, dodatkowo - choć nie musiały zagrzały w dziecięcym basenie wodę.
    Lepiej więc jest tak dobrać stosunek ilości podłączonych szeregowo paneli do wielkości zbiornika niż próbować coś uzyskać przełączając ich konfigurację połączenia..
    Ilość engine uzyskana z paneli jest taka sama, różnica temperatury i przepływ zrobiły swoje.
    Fizyki nie oszukasz a blednę nastawy dają o sobie znać przez duże straty.

  19. #19

    Domyślnie

    za 35-45 minut będę w domu obejrzę

  20. #20

    Domyślnie

    Skąd wyrwałeś ten filmik 200T Typ SPA, rury ponad 100mm już nie są w sprzedaży.
    Czekam na autobus.

Strona 1 z 2