A gdzie widzisz cokolwiek o wentylacji grawitacyjnej w tym przepisie? Ten przepis tylko i wyłącznie zabrania urządzeń pobierających do spalania powietrze pomieszczenia przy wentylacji WYWIEWNEJ.
A przepis precyzujący wentylację dla kotłów klasy C masz w § 170. 1. i wyjątek od niego w ust. 3.
§ 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1).
Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki.
Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1.
A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi:
W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi
Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji.
EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4