    Cytat Napisał Elfir Zobacz post
    Taki, że wentylacja grawitacyjna dotyczy TYLKO kotłów pobierających powietrze z pomieszczenia. Natomiast ŻADEN przepis nie precyzuje wentylacji pomieszczeń dla kotłów pobierających powietrze z zewnątrz, z zamkniętą komora spalania.
    A gdzie widzisz cokolwiek o wentylacji grawitacyjnej w tym przepisie? Ten przepis tylko i wyłącznie zabrania urządzeń pobierających do spalania powietrze pomieszczenia przy wentylacji WYWIEWNEJ.
    A przepis precyzujący wentylację dla kotłów klasy C masz w § 170. 1. i wyjątek od niego w ust. 3.

    Cytat Napisał Elfir Zobacz post
    Dlatego jeśli w Rozporządzeniu masz pkt 1 ze pomieszczenie z kotłem powinno spełniać polskie przepisy i normy, a dla kotłów z zamknięta komorą i pobieraniem powietrza z zewnątrz takich przepisów nie ma, znaczy, że nie jest ZABRONIONE montowanie ich w rekuperacją.
    § 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1).

    Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki.

    Cytat Napisał Elfir Zobacz post
    Dla normalnego kominiarza WM z rekuperacją w kotłowni to żadna nowość:
    https://www.uslugikominiarskieslask....ji-w-kotlowni/
    Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1.

    A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi:
    W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi

    Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji.

    EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-03-2023 o 09:02

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.607
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji.
    .
    Ha, ha - i tak już ot kilku lat....
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.288
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Ha, ha - i tak już ot kilku lat....
    Prawo Budowlane:
    Dodane ust. 5 i 6 w art. 62a wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatyczn

    Nie wiem, czy sobie już poradzili. Jak to wejdzie (może już weszło - ale mi ostatnio kominiarz jeszcze papierowy kwit wystawiał) to kominiarze będą się bali podpisywać głupoty, bo będzie wiadomo, kto i kiedy to przepuścił - jak któryś w końcu wpisze w CEEB, że wadliwa wentylacja kotłowni i zaleci kuć dziury, to ci, co wcześniej przepuścili mogą mieć kłopot.

  4. #24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.607
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Tak, jasne nagle dostaną sraczki i nakażą zmieniać cos, co PINB zatwierdził do użytkowania.
    Jestem pod wrażeniem Twoich teorii
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  5. #25
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.146
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Ewidentnie jeden z tych nieuków, na którego niektórzy trafili i przyklepał WM w kotłowni. Tylko, że będzie ich coraz mniej i będzie coraz większy problem ze zrobieniem przeglądu w takiej sytuacji.

    EOT z mojej strony. Znowu powtórzone wielokrotnie to, co linkowałem w #4
    Wielokrotnie linkowałeś teksty, których nie rozumiesz, bo traktujesz je wyrywkowo, nie czytając całości.


    Dlatego poza tobą i kominiarzami, których nauka zatrzymała się na 1997 roku, nikt nie ma problemów z odbiorem kotłowni z kotłem gazowym typu C gdy jest WM



    A kominiarze nie mają uprawnień do kontroli urządzeń z mechanicznym wywiewem spalin. Chyba, ze mają uprawnienia budowlane.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-03-2023 o 15:23

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.146
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    § 170. 1. dotyczy wszystkich pomieszczeń i wszystkich rodzajów kotłów (a dwa następne ustępy to wyjątki lex specialis - jeden zabrania montowania urządzeń pobierających powietrze z pomieszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym nawet, jeżeli spełnia wymogi z ust. 1 a drugi zezwalający na kotły C w pomieszczeniach mieszkalnych nawet, jeżeli jest w nich wentylacja inna, niż wymagana w ust. 1).

    Nie ma żadnego przepisu wyłączających ust. 1 w zakresie wentylacji w innych pomieszczeniach, niż mieszkalnych. To ust. 1 zabrania montażu kotła (jakiegokolwiek) gdy nie ma kratki.
    [/quote]

    Ustęp nr 1 w żaden sposób nie zabrania montażu pieców typu C w pomieszczeniach wentylowanych WM

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Ciekawe, że nie zna PN-B-02431-1 wymaganej przez Rozporządzenie w sprawie WT do stosowania w zakresie § 170. 1.

    A w tej normie (przywołanej w p. 40 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawi WT) stoi:
    W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi
    JAKIE KOTŁY? Z otwartą komora spalania.
    Zadziwiające, że nie zwróciłeś uwagi, że Polska Norma PN-B-02431-1:1999 jest sprzeczna z § 170 ust 3, bo zabrania montażu kotłów w pom. mieszkalnych?
    A zabrania, bo dotyczy tylko kotłów typu A i B.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-03-2023 o 15:47

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Aż z ciekawości poszukałem mojego projektu. I on ma łączenie WM z WG
    W jednym z akapitów jest napisane m.in.: W pomieszczeniach X, Y, Z wentylacja mechaniczna, w kotłowni wentylacja nawiewna niezamykalna o przekroju (...)"

    W innym miejscu: "W pomieszczeniu kotła gazowego powinna być wentylacja grawitacyjna wywiewna o przekroju 14x14, oraz nawiewna 14x14 zakończona 30 cm nad posadzką (...) Odbioru przewodów spalinowych jak i wentylacyjnych powinien dokonać Rejonowy Zakład Komoniarski"

    Więc wychodzi na to, że hydraulik przebijając otwory w ścianie robił zgodnie z moim projektem
    A czy jak będę miał protokół z pomiaru WM od osoby montującej u mnie rekuperację która ma uprawnienia to kominiarz wtedy będzie już miał podstawy do odbioru?

  8. #28

    Domyślnie

    Sor to miało być pytanie skierowane do kolegi fotohobby)

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.607
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    A czy jak będę miał protokół z pomiaru WM od osoby montującej u mnie rekuperację która ma uprawnienia to kominiarz wtedy będzie już miał podstawy do odbioru?
    Tak. Ja takiego protokołu nie miałem, bo sam robiłem WM
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony