    Domyślnie Regulator temperatury bezprzewodowy - Salus 091FLRFV czy Euroster 4040 TXRX

    Jak w temacie, chcę zainstalować dodatkowy regulator temperatury do PC Panasonic 7kW J.
    Do temp ~4stopni PC pracuje ciągle, powyżej zaczyna taktować w celu ograniczenia taktowania wywłaszczyłem krzywą po stronie dodatniej (od 2°C na PC jest prosta 32°C) ale powoduje to w określonych warunkach przegrzewanie domu (np, wczoraj PC pracowała 4h temp na zew max 20stopni, dzisiaj 0 stopni i pada śnieg) jest to upierdliwe, sterowanie temp na podstawie czujnika w podstawowym sterowniku odpada jest w pom. gospodarczy razem z pralko suszarką.
    Planuję ustawić ciut wyższą temp na sterowniku tak by PC w temp poniżej 4 stopnie chodziła 24/24 na samej krzywej, natomiast powyżej temp żeby był kaganiec na takie dni jak wczoraj i żeby nie trzeba było łazić i włączać / wyłączać PC.

    Wchodzi w grę tylko bezprzewodowy zastanawiam się nad :
    - Salus Controls 091FLRFV
    Dokładność wskazań 0,2°C
    Algorytm sterujący Histereza ±0.25°C lub ±0.5°C

    - Euroster 4040 TXRX
    Dokładność regulacji/wskazań temperatury 0,1°C
    Zakres histerezy od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C lub tryb PWM

    Rozumiem że obydwa będą współpracować z Panasem, czy używacie na coś zwrócić jeszcze uwagę który lepszy ??
    Euroster jest 2x droższy, czy histereza 0,5°C z Salusa jest wystarczająca i jego wskazanie temp co 0,2°C ?
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Jaki sens? Są tańsze z wi-fi, do tego ładniejsze
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Sens opisałem - no OK a jakiś przykładowy WiFi to jaki ? nie ma możliwości poprowadzenia przewodu więc bezprzewodowy musi być.
    Chodzi o to że ma stanąć w dowolnym miejscu i być dowolnie mobilny w ramach pomieszczenia, te dwa spełniają te warunki inne znalezione są wcale niewiele tańsze a tablet na ścianę mnie nie rajcuje.
    Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 11-03-2023 o 20:28
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Jaki sens kupować stare gnioty - o to mi chodziło.
    Allegro "wt-20" sprawdź.
    Bezprzewodowy, wifi, aplikacja na komórkę...
    299zł.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    nie zakładałem obsługowości - ustaw / zapomnij / zmieniaj baterie - zatem nie brałem pod uwagę WiFi (czytaj nie jestem skłony dopłacić 100zł za WiFi vs Salus)

    Sterownik Volt WT-20 :
    Zasilanie termostatu: USB, 5V / 1A
    Czułość: +/- 0,5 °C

    Dwa minusy :
    - zasilanie nie bateryjne
    - histereza 1 °C

    Wielkość - wymiary termostatu: 125 x 98 x 23,5 mm, ale nie wygląda jakby można go było postawić na półce. raczej do zamocowania na ścianie

    Euroster - 102 x 97 x 26 mm
    Salus 154 x 80 x 30 mm

    Salus i Euroster mają 0,5 / 0,4 °C histerezę
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Zasilanie JEST bateryjne, dodatkowo dołączają zasilacz.
    Na półce można postawić, jest akcesorium.
    Nie myśl że cokolwiek za darmo promuję, niczego nie promuję, czasami tylko różnych termostatów używam, ten wydał mi się ciekawy.
    Prosiłeś o opinię więc się odezwałem, następnym razem już nie będę, po co...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Faktycznie jest bateria - zasugerowałem się wpisem na aledrogo.
    Więc histereza taka jak w Salusie a 100zł droższy - za to jest WiFi.

    Jest OK, o to mi chodziło - o jakąś inną propozycję poza tymi zebranymi przeze mnie.
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    To może odświeżę temat bo mam od kilku dni już podłączonego (ostatecznie) Salusa 091FLRFv2

    Wiec tak podniosłem krzywą po stronie dodatniej z 32 do 35 stopni przesuwając punkt na osi poziomej z +2 do -4,
    W zakresie temp od -20 do -4 krzywa jest identyczna z tą poprzednią, powyżej -4 jest prosta 35 stopni.
    Tylko krzywa -18/41 +2/32 Delta = 6
    Salus + krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6

    Po przejściu na sterowanie Salusem jest lepiej. PC pracuje w dłuższych cyklach i wyłącza się na dłuższe okresy czasu - nie przegrzewając domu (wcześniej musiałem ręcznie pilnować wł/wył PC w temp dodatnich przy wyższej temp zasilana, lub godzić się na taktowanie przy niższej temp zasilania), wcześniej przy temp. zasilania 32 bywało że pracuje 40-50min / 20min przerwy znowu włączenie.

    Wcześniejsze testowane ustawienia krzywej :
    -18/41 +11/28 - powyżej 4 stopni PC włączała się pracowała krótko bardzo, powyżej 10 stopni był dramat, grzejniki nie dawały rady oddać dostarczonego ciepła.

    Więc można powiedzieć że obecnie pracuję w trybie hybrydowym - krzywa poniżej -2 stopni, termostat powyżej -2 stopni.
    Na koniec marca zweryfikuję wpływ zmian na zużycie energii - są opinie że na wyższej prostej i kaganiec zużycie jest niższe - jestem ciekawy.

    Najważniejszy cel osiągnięty - kompletna bezobsługowość systemu i stała oczekiwana temperatura w domu przy ograniczeniu taktowania PC !!!
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Enriquez

    Zarejestrowany
    Dec 2021
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    95-020
    Posty
    36

    Domyślnie

    Zrobiłem dokładnie tak samo, jak Ty. Też salus. Histerezę dałem na 0,25 stopnia. U mine podłogówka - zachowanie pompy jest takie, że jak już się włączy to nie ma żadnego taktowania. Zużycie energii mniejsze, aczkolwiek wpływ na to może mieć trochę łagodniejsza zima w tym sezonie.