    Domyślnie Aquarea 9kW H 3-faz - brak regulacji delty, duży przepływ

    Dwie sprawy - może ze sobą powiązane.

    1.
    Zauważyłem, że po zmianie delty z 5°C na 10°C nadal utrzymuje się 5°C. Nie wiem czemu. Co może być powodem?

    2.
    Jaka jest poprawna wartość przepływów? Wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że pompa sama sobie reguluje przepływ. W ustawieniach serwisowych mam nastawę dla max wyd. 0x96 i przy wymuszeniu działania przepływ jest na poziomie 45,5l/min. Według producenta nominalna wartość dla 9kW wynosi 25,8l/min. Wartość 44,5l/min jest dla pompy 16kW. Czt wartość max wyd. można zmieniać i w moim wypadku powinna być ta odpowiadająca 9KW? O co z tym chodzi?
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Ad.1 powodem jest algorytm pompy (choćby inaczej się zachowuje ,jeśli temperatura docelowa jest nieosiągnięty, inaczej kiedy osiagnieta),a także ustawienia przepływu.

    Ad.2
    To jest max przeplyw jaka objegowka ma ustawione,i jej podczas normalnej pracy nie przekroczy (nie tyczy się defrostu). A przeważnie będzie modulować i mieć niższy przeplyw ,żeby trzymać delte. Ale "znamionowe" przeplywy tycza się konkretnych delt.( dla delty równej 5 i przepływie 25,8 moc grzania wynosi 9kW - Można sobie wyliczyć ze wzoru na moc.)
    Wiec musisz ograniczyć przeplyw ,żeby podwyższyć deltę (bo mocy nominalnej pompy nie zmienisz). Albo to robi za Ciebie pompa i wybiera nizsza deltę (co jest poniekąd słuszne, bo kazde stopień wyżej skutkuje mniejszym COPem)

  3. #3

    Domyślnie

    Ok.
    Czy zmiana max prędkości pompki obiegowej czyli w konsekwencji ograniczenie przepływu to słuszna droga żeby uzyskać wyższą deltę? Mam grzejniki i chciałbym mieć deltę 10.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Jeśli chcesz mieć wyższą deltę to tak , zmniejsz przepływ ( ale nawet sama pompa się przed tym broni )
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  5. #5

    Domyślnie

    Zmniejszyłem przepływ do nominalnego dla mocy 9kW. Jaki będzie efekt okaże się.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    No to teraz test z tego co napisałem wyżej... Jaki to przepływ nominalny ustawiłeś dla delty 10 stopni ?
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  7. #7

    Domyślnie

    Ustawiłem max prędkość pompy obiegowej odpowiadającą przepływowi ~25,8 l/min (tak, to dla delty 5°). Przy delcie 10° moc cieplna 9kW będzie przy przepływie ~12,9 l/min.

    Dlaczego Panasonic ustawia fabrycznie max przepływ 45,9 l/min (jak dla 16kW przy delcie 5°) dla pompy 9kW?

    Jeśli ustawiam deltę 10° to pompa 9kW sama powimna ograniczać prędkość przepływu do 12,9 l/min.

    I teraz coś czego nie rozumiem. Ustawiam deltę 10°, wchodzę w menu główne, sprawdzanie systemu, temp. wody. Czy tu różnica między zasilaniem, a powrotem powinna być 10°?
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  8. #8

    Domyślnie

    A dlaczego chcesz ta deltę zwiększyć? Też mam tcapa 9 i sam grzejniki bufor szeregowo 200l i mam 300wł na około 1100h pracy. Pompę mam od ostatniego tyg stycznia

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Ustawiłem max prędkość pompy obiegowej odpowiadającą przepływowi ~25,8 l/min (tak, to dla delty 5°). Przy delcie 10° moc cieplna 9kW będzie przy przepływie ~12,9 l/min.
    OK

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Dlaczego Panasonic ustawia fabrycznie max przepływ 45,9 l/min (jak dla 16kW przy delcie 5°) dla pompy 9kW?
    Panasonic nie ustawia fabrycznie przepływu 45,9 ( bo u mnie jest on 54) , tylko ustawia wartość 0x96 ,a jaki przepływ wyjdzie to zależy od twojej instalacji. Będziesz miał zabrudzony filtr ,to może się okazać ,że przepływ mocno spadnie a wartość ta będzie ta sama.


    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Jeśli ustawiam deltę 10° to pompa 9kW sama powimna ograniczać prędkość przepływu do 12,9 l/min.
    Powinna , ale może tak niskiego przepływu przy najniższym parametrze 0x64 i tak się nie osiągnie tak niskiego przepływu. ( u mnie jak kojarzę poniżej 16l nie zejdzie ).
    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    I teraz coś czego nie rozumiem. Ustawiam deltę 10°, wchodzę w menu główne, sprawdzanie systemu, temp. wody. Czy tu różnica między zasilaniem, a powrotem powinna być 10°?
    Generalnie tak , delta to różnica pomiędzy wejściem a wyjściem. A dlaczego jej nie ma ,to już tylko algorytm pompy , jej aktualny stan ( czy działa na full , czy osiągnęła temp docelową i się moduluje ) itp. Generalnie dąży się ,żeby delta była jak najniższa. Przykładowo masz temperaturę wody w systemie , 25 stopni , i teraz przy delcie 3 pompa podgrzewa ją do 28 stopni , a przy delcie 10 musi grzać az do 35 stopni . COP będzie się znacznie różnił przy takich deltach ( nawet o jedną jednostkę).
    Oczywiście to jest idealna sytuacja , bo grzejąc wodę sama w sobie się podgrzewa i za chwilę nie ma już 25 stopni , tylko rośnie , z drugiej strony odbiór (a zwłaszcza grzejniki ) wymagają wyższej temperatury zasilania , więc żeby ktoś nie omyślał ,że ustawienie najniższej delty jest ok.
    Nie bez powodu w gen.J oprócz ustawienia delty jest też opcja maxymalny przepływ ,i wtedy pompa utrzymuje najniższą deltę przy jak największym przepływie ( co się sprawdza pewnie przy podłogówce).
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    OK



    Panasonic nie ustawia fabrycznie przepływu 45,9 ( bo u mnie jest on 54) , tylko ustawia wartość 0x96 ,a jaki przepływ wyjdzie to zależy od twojej instalacji. Będziesz miał zabrudzony filtr ,to może się okazać ,że przepływ mocno spadnie a wartość ta będzie ta sama.




    Powinna , ale może tak niskiego przepływu przy najniższym parametrze 0x64 i tak się nie osiągnie tak niskiego przepływu. ( u mnie jak kojarzę poniżej 16l nie zejdzie ).


    Generalnie tak , delta to różnica pomiędzy wejściem a wyjściem. A dlaczego jej nie ma ,to już tylko algorytm pompy , jej aktualny stan ( czy działa na full , czy osiągnęła temp docelową i się moduluje ) itp. Generalnie dąży się ,żeby delta była jak najniższa. Przykładowo masz temperaturę wody w systemie , 25 stopni , i teraz przy delcie 3 pompa podgrzewa ją do 28 stopni , a przy delcie 10 musi grzać az do 35 stopni . COP będzie się znacznie różnił przy takich deltach ( nawet o jedną jednostkę).
    Oczywiście to jest idealna sytuacja , bo grzejąc wodę sama w sobie się podgrzewa i za chwilę nie ma już 25 stopni , tylko rośnie , z drugiej strony odbiór (a zwłaszcza grzejniki ) wymagają wyższej temperatury zasilania , więc żeby ktoś nie omyślał ,że ustawienie najniższej delty jest ok.
    Nie bez powodu w gen.J oprócz ustawienia delty jest też opcja maxymalny przepływ ,i wtedy pompa utrzymuje najniższą deltę przy jak największym przepływie ( co się sprawdza pewnie przy podłogówce).
    Ok. Dziękuję
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    A dlaczego chcesz ta deltę zwiększyć? Też mam tcapa 9 i sam grzejniki bufor szeregowo 200l i mam 300wł na około 1100h pracy. Pompę mam od ostatniego tyg stycznia
    Jak masz bufor wpięty szeregowo to u Ciebie to co wychodzi z pompy idzie prosto na grzejniki (bufor na powrocie). Ja mam bufor wpięty równolegle bo mam grzejniki i podłogówkę. I teraz rozchodzi się o to, że w mojej instalacji żeby na grzejniki poszła woda o temperaturze np. 38°C to pompa musi wydusić z siebie 43°C. Każdy 1°C więcej z pompy to większe zużycie energii elektrycznej. W przypadku instalacji z grzejnikami zalecana jest delta wyższa niż przy podłogówce - około 10°C. Moja pompa chociaż ustawię deltę 10°C to trzyma 5°C i ok skoro jakieś algorytmy pompy wyliczają, że działają z większym przepływem i deltę obniżają. Zastanawiam się czy rozwiązanie z obrazka ma swoje uzasadnienie ekonomiczne i techniczne - szeregowo bufor na grzejniki, równolegle na podłogówkę? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Pominięcie bufora.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	67,8 KB
ID:	464301
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  12. #12

    Domyślnie

    Przepraszam, mam wpięte równolegle i to co idzie z pompy mam też na grzejnikach, Bawiłem się z tymi przepływami i deltami (krótko) u mnie pompa i u mnie delta choćbym nie wiem jak ustawił trzyma deltę 3, może za mało zmniejszyłem przepływ. Tylko dalej nie rozumiem co by mi dała wyższa delta.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    Przepraszam, mam wpięte równolegle i to co idzie z pompy mam też na grzejnikach, Bawiłem się z tymi przepływami i deltami (krótko) u mnie pompa i u mnie delta choćbym nie wiem jak ustawił trzyma deltę 3, może za mało zmniejszyłem przepływ. Tylko dalej nie rozumiem co by mi dała wyższa delta.
    Masz pompę około 50 dni i masz 300 cykli pracy sprężarki?
    Masz równolegle i masz czujnik za buforem (na grzejniki), który pokazuje to samo co z zasilania pompy?
    Ogólnie doszedłem do wniosku, że nie ma co się bawić tymi przepływami. Wróciłem do tych ustawień co miałem na początku czyli 0x96. Wyczyściłem dzisiaj separator oraz filtr pompy (ostatnio w październiku) - troszkę syfu było, stare grzejniki. Przed wyczyszczeniem na 0x96 pompa miała przepływ ~45l/min, a po wyczyszczeniu ~54l/min.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  14. #14

    Domyślnie

    tak około 300 to złe czy dobrze?. tak mam czujnik za buforem, oraz mierzyłem zwykłym termometrem bezdotykowym , na samych grzejnikach,

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    tak około 300 to złe czy dobrze?. tak mam czujnik za buforem, oraz mierzyłem zwykłym termometrem bezdotykowym , na samych grzejnikach,
    Przez te około 50 dni (1200h) pompa chodzi prawie non stop a sprężarka co ~4h włącza się by za chwilę się włączyć. To nie jest dobre dla sprężarki. U mnie też chodzi non stop, ale ja mam 1-2 cykle na dobę. I tu właśnie chodzi o deltę. Przy większej delcie, a przy grzejnikach jest większa niż przy podłogówce (powyżej 5) tych taktowań będzie mniej. Bardzo mnie zaciekawiła Twoja instalacja w której masz takie same wskazania temeperatur. Możesz wrzucić zdjęcie wskazań z wyświetlacza pompy i instalacji pompy i bufora?
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  16. #16

    Domyślnie

    Takie
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20230318_150456.jpg
Wyświetleń:	58
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	464304
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  17. #17

  18. #18

    Domyślnie

    No z tymi przepływami się poddałeś ?

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    No z tymi przepływami się poddałeś ?
    Uważam, że nie sposób nimi sterować czy ustawiać w gen. H.
    Opisz trochę dom, instalacje, co było wcześniej. Czy znasz OZC. Takie standardowe informacje. U mnie instalacja trochę inaczej wygląda. Mam odczyt z czujnika. Przez płytę rozszerzeń (bo podłogówka) odejście na grzejniki wygląda tak.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rsz_20230318_150519.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	464306
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  20. #20

    Domyślnie

    https://cieplo.app/wynik/ffha

    no i w piwnicy jest jeden grzejnik i garaż, po podłogach całość z 200m, do wężownicy bufora jest wpięty jeszcze kominek z płaszczem. Pompka po prawej i ten czujnik to wyjście na grzejniki. za luty pobrała z 850 kilo

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony