    Okej... I tu nie ogarniam już. Chodzi mi o charakterystykę budynku i zużycie energii w lutym. Zakładając, że odczutujemy z pompy a nie podlicznika to ja miałem w lutym 1389kWh (!?). Pompa jest gen. H czy J, 1-faz czy 3-faz? Chętnie powymieniałbym spostrzeżenia i informacje na temat instalacji, ale tu już by się przydała jakaś rozmowa telefoniczna lub wideorozmowa. Wtedy przepływ, jakość i ilość informacji byłaby bardziej efektywna.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  2. #22

    Domyślnie

    Pompa jest taka sama jak twoja, wrzuciłem link do strony.

  3. #23

    Domyślnie

    Ciekawi mnie jeszcze bufor i jego połączenia z pompą. Zdjęcie jest małe i nie wszystko widzę.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    Pompa jest taka sama jak twoja, wrzuciłem link do strony.

    Ustawioną mam krzywą grzewczą, i harmonogram tygodniowy, cwu grzeje 2 razy dziennie no i na noc do tej pory miałem ustawione na -3 . Pompa pracuje w trybie cichym 2. Problem mam o drzwiami balkonowymi w salonie 80m będę chciał na dniach coś tam uszczelniać. Grzejniki dokładałem przed montażem aluminiowe żeberkowego.

  5. #25

    Domyślnie

    Z góry schodzi pompa kominka, a po lewej jest zasilanie i powrót do pompy

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    Ustawioną mam krzywą grzewczą.
    Jak?
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    Z góry schodzi pompa kominka, a po lewej jest zasilanie i powrót do pompy
    Ile razy w lutym kominek odpalony? Jak to wygląda?
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  8. #28

    Domyślnie

    Na 100%to jutro napiszę w pracy dziś jestem. Ale -15 44-45 +15 31-33

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Ile razy w lutym kominek odpalony? Jak to wygląda?
    Kominek odpalony z 2-3 razy, wężownicą nagrzewa bufor, temperatura powrotu zrównuje się temperą zasilania pompa się wyłączą . W kominku gaśnie zaczyna pracować pomoa , z 40kilo zaoszczędziłem.

  10. #30

    Domyślnie

    Skoro kominek nie miał takiego wpływu na wynik końcowy zużycia to teraz ja jestem bardziej zainteresowany ustawieniami pompy
    Możemy przejść na wiadomości prywatne i jak dojdziemy do jakiś wniosków to podzielimy się na forum.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  11. #31

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Uważam, że nie sposób nimi sterować czy ustawiać w gen. H.
    Mając bufor równolegle podłączony mamy dwa obiegi;
    1/ obieg PC-bufor,
    2/ bufor- grzejniki/podłogówka,

    Załącznik 464306
    Może widzę niedokładnie;
    - ale średnice rur wychodzące z PC są za małe,
    - średnicę rur od PC do bufora powinny być = > od średnicy rury wychodzącej z PC a tam jest 5/4 cala czyli 30 mm
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał foxqaz Zobacz post
    Ustawioną mam krzywą grzewczą, i harmonogram tygodniowy, cwu grzeje 2 razy dziennie no i na noc do tej pory miałem ustawione na -3 . Pompa pracuje w trybie cichym 2. Problem mam o drzwiami balkonowymi w salonie 80m będę chciał na dniach coś tam uszczelniać. Grzejniki dokładałem przed montażem aluminiowe żeberkowego.
    A ciekawe jak u Ciebie z jest ustawiona max wydajność pompy obiegowej w pompie czy de facto max przepływ.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  13. #33

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Może widzę niedokładnie;
    - ale średnice rur wychodzące z PC są za małe,
    - średnicę rur od PC do bufora powinny być = > od średnicy rury wychodzącej z PC a tam jest 5/4 cala czyli 30 mm
    Ciut jaśniej można? Pewnie dla fachowców/hydraulików to jasne, ale dla mnie masło maślane - "średnica rur od PC do bufora (...) od średnicy rury wychodzącej z PC"
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  14. #34

  15. #35

    Domyślnie

    [QUOTE=foxqaz;8182223]Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	signal-2023-02-03-17-33-44-177.jpg
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	85,4 KB
ID:	464307[/QUOT
    Chyba chodzi o średnice rur wychodzących z pompy, taka jest u mnie . A przepływ mam ustawiony na 90 parę

  16. #36
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Ciut jaśniej można? Pewnie dla fachowców/hydraulików to jasne, ale dla mnie masło maślane - "średnica rur od PC do bufora (...) od średnicy rury wychodzącej z PC"
    Dopóki przepływ daje radę nie ma co tu szukać dziury w całym (zwłaszcza ,że to obwód krótki do bufora) . Andrzej chyba nie widział rurek w środku pompy
    Co z tego ,że jest wyjście 5/4 cala , jak tuż za tym wyjściem rurka Cu 28mm , a za filtrem do obiegówki jeszcze gorzej , miedź 25mm ( i to po zewnątrz).

    EDIT: A 5/4 cala to 32mm ( a dokładnie 31,75mm ) , a nie 30...
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 18-03-2023 o 21:49
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  17. #37

    Domyślnie

    Sprawdziłem u siebie i faktycznie mam 29mm. Zamiast 1"1/4 mam 1"1/8 i jaki to ma wpływ na pracę pompy?
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  18. #38
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Jak sam widzisz ,żaden , masz odpowiedni przepływ. I o ile woda jest ok i z czasem nie wydzieli się syf i nie zmniejszy średnicy rdzą to będzie ok.
    Wymiana na większe na odcinku do bufora może zwiększyłby max przepływ do tych 50 lub nawet 54l jak u mnie , no ale na pracę pompy by to nie wpłynęło , bo takich przepływów przy normalnej pracy pompa nie wymusza.
    Przy defroście mały przepływ jes niebezpieczny , ale u Ciebie ciągle jest zapas.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  19. #39

    Domyślnie

    Dzisiaj po wyczyszczeniu separatora i filtra włączyłem tryb odpowietrzania i przepływ był 54l/min. Zostawmy to.

    Może macie pomysł skąd u @foxqaz temperatura na wyjściu z bufora (sprzęgła) jest taka sama jak na wyjściu z pompy. W przypadku bufora podłączonego równolegle występuje efekt podmieszania i normalne jest jak temperatura na wyjściu z pompy jest kilka °C wyższa niż z bufora. U mnie to akurat 5°C.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  20. #40
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Ma ustawione dobrze przepływy ( przepływ w pompie jest równy przepływowi wyjściowemu).
    A czy normalne jest to ,że następuje efekt podmieszania.... Sam widzisz , że lepiej ,żeby nie występował.Spróbuj obniżyć prędkość objegówki za buforem.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony