Moc bierna całkowita bierze się z sumy algebraicznej mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej.
Faktu nie oszukasz bo nie dobieramy sobie danych po to aby nam Tg fi wyszedł na 0,4 tylko albo on jest albo go nie ma.
Wprowadzanie mocy biernej pojemnościowej jest szkodliwe ale dość powszechne przy instalacji fotowoltaicznej.
Energia bierna przy fotowoltaice pojawia się najczęściej wskutek pracy inwertera, czyli falownika do fotowoltaiki. Jego kluczowym zadaniem jest wszak zamiana energii stałej w energię zmienną - generuje on więc energię bierną indukcyjną
więc tg fi = (69-1073)/2556,2 = 0,392
dla sprzedaży: (162,5-38,2)/299,4 = 0,415
W wyliczeniach nie ma nic dziwnego tg fi ma być nie większy niż 0,4 natomiast tu niewiele przekracza
Moc bierna krąży cały czas w sieci mamy odbiorniki indukcyjne w postaci odkurzaczy, lodówek, natomiast gro pozostałych takich jak komputery, telewizory i inne których zasilacze posiadają na wejściu prostownik i filtr pojemnościowy oraz tak powszechne żarówki LED oszczędzające energięsą tymi drugimi.
https://www.tauron-dystrybucja.pl/kody-obis