    Witam,

    Jaki polecacie przewód wybrać ziemny?
    Nie buduje jeszcze ale już robie przyłącze bo mi potrzebne, a chcę żeby potem pasowało do tego domu.

    Ogległość od skrzynki to będzie ze 100 metrów.
    3 fazowy prąd
    Wszystko na prąd, pompa ciepła, kuchnia, klimatyzacja, ładowanie samochodu, jakiś garaż, oświetlenie działki, podjazdu
    Dom ze 120-140 metrów2 użytkowych

    Mogę podpowiedzieć że do skrzynki podprowadzali YAKXS 4x35mm. Może taki sam dać?

  2. #2
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    Możesz dać taki sam, będzie ok. Do złącza nie dali czasem 120mm2?

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.249
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Mogę podpowiedzieć że do skrzynki podprowadzali YAKXS 4x35mm. Może taki sam dać?
    To słabo. Chyba, że do trafo blisko i mało domków na tym kablu będzie.
    Na 100m to i 10mm2 miedzi czy 16mm2 alu wystarczy, żeby napięcie utrzymać w normie.
    Ale problemem może być szybkie ładowanie auta. A jeszcze większym PV jak zamontujesz (i się będzie wyłączało, jak w przyłączu będzie 252V dzięki sąsiadom z PV a na falowniku >253).

  4. #4

    Domyślnie

    To taka wieś zakuta dechami, domów na tej ulicy z 10-15.
    Najpierw do sąsiada pare lat temu prowadzili ten kabel a potem ja sobie zamówiłem to obok jego skrzynki postawili moją już bez kopania kolejnego kabla

  5. #5

    Domyślnie

    Więc roboty żeby mi zrobic skrzynke mieli z 10 minut

  6. #6
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    Więc przylącze może być zrobione na innym kablu niż piszesz, dostępu tam nie masz

  7. #7

    Domyślnie

    A z jakim zapasem kupuje się kabel? Tzn. Jak np metrem mierząc jest 100 metrów wykopu to ile więcej kabla trzeba? Bo wiadomo on jest luźno kładziony

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    Dolicz do przyłącza kablowego i wlz,

  9. #9

    Domyślnie

    Czy kabel o przekroju 5x25 jest jakbym mocniejszy niż 4x35?
    Wiem, że 5 żyły nie ma gdzie podłączyć, ale może kiedyś będzie za 20 lat? Nie zaszkodzi mi dopłacić parę złotych do 5 żyły, może się kiedyś przyda

  10. #10
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    418

    Domyślnie

    Nie, w zasilaniu 3-fazowym używasz tylko trzech faz + neutralny. Podział PEN wykonujesz w domu, nie ma sensu kupować przewodu 5 żyłowego. Jeśli do 16kW mocy przyłączenia spokojnie kup 4x25mm aluminium, jeśli plany na przyszłość (elektryk/panele) mozesz założyć 4x35.