Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
- sprzęgło zaburza informację zwrotną, jaka dociera do PC z instalacji grzewczej i budynku.
To po co się je stosuje? W sensie nie u mnie, tylko w ogóle, musi dawać też jakieś korzyści.
Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
Z tą uwagą, że przy twojej zbyt mocnej PC ta wyższa temp. redukuje taktowanie. Więc będziesz musiał poobserwować i poszukać jakiegoś kompromisu. Między taktowaniem, a stratą na SCOP.
Czy bufor podłączony szeregowo na powrocie nie da obydwu korzyści, czyli zwiększy zład wody ograniczając taktowanie, ale jednocześnie umożliwi utrzymanie wyższego SCOP dzięki zwiększonej kontroli pompy ciepła nad układem?


Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
- faktycznie sporo. Uwaga taka, że warto by rozdzielić pobór na CWU od poboru na CO.
Mogę to zrobić w okresie 16-01-2023 (data podłączenie wyjścia impulsowego podlicznika do PC) do 19-04-2023 (data ręcznego wyłączenia ogrzewania).
W tym czasie zużycie CO to 1400kWh z SCOP 2,73, a CWU 628kWh z SCOP 1,46.
Między moim 2,73 a twoim 3,9 jest przepaść, tym bardziej że wynik za cały sezon grzewczy (a nie tylko od 16 stycznia) byłby pewnie jeszcze gorszy.