Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz napisać cos więcej na temat budynku? Powierzchnia/kubatura do ogrzania, technologia wykonania itp. ? "Wyprodukowana energia cieplna na cele CO - 23782kWh" to bardzo dużo nawet jak na średnio oszczędny dom.
Dla przykładu mój 16-to letni dom ok. 220m2 po podłogach ocieplony 10cm styropianu potrzebuje na CO ok. 15000-16000kWh energii cieplnej w sezonie grzewczym, temp. wewnętrzna 21 stopni.
Ostatnio edytowane przez frobek ; 02-06-2023 o 09:12
Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.