dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18

Temat: komin a koza

  1. #1

    Domyślnie komin a koza

    Mam do wymurowania komin systemowy.
    Jest już dziura w stropie.
    Natomiast chcielibyśmy zastosować kozę blisko ściany tv i sam komin spowoduje duże problemy z ustawieniem kozy.

    Czy jest na to jakieś praktyczne rozwiązanie?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.419

    Domyślnie

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    Mam do wymurowania komin systemowy.
    Jest już dziura w stropie.
    Natomiast chcielibyśmy zastosować kozę blisko ściany tv i sam komin spowoduje duże problemy z ustawieniem kozy.

    Czy jest na to jakieś praktyczne rozwiązanie?
    Może zamiast komina systemowego murowanego zastosować komin stalowy izolowany? Rozumiem, że kozę chcecie postawić tam gdzie powinien być murowany komin a wtedy takim kominem stalowym wychodzicie od kozy w górę?
    Może zamieść jakiś rzut z projektu i naszkicuj o co chodzi.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  3. #3

    Domyślnie

    Zgadza się - nie chcemy mieć "wykuszu" z komina przy ścianie telewizyjnej.
    Teraz mamy otwór w stropie przy ścianie na komin systemowy jak poniżej.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	komin.jpg
Wyświetleń:	11
Rozmiar:	63,1 KB
ID:	469122

    Jak dostawimy do tego komina kozę to wyjdzie to dosyć nieestetycznie.
    Myślę, jeszcze żeby komin wymurować na stropie, natomiast nie wiem jeszcze czy to jest jeszcze możliwe.
    W przypadku takiego rozwiązania skropliny nie będą problemem?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	komin-na-stropie.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	87,4 KB
ID:	469123

    Czy komin stalowy będzie lepszy? Jak go potem obudować na dachu?

    Dom ma strop monolityczny z poddaszem nieużytkowym + rekuperacja (wymagane doprowadzenie powietrza do kozy z zewnątrz).

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.540
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    Czy komin stalowy będzie lepszy? Jak go potem obudować na dachu?
    Możesz zrobić rurę stalową czarną na parterze, przepuścić przez strop izolowaną (i dalej z metr też izolowany) i kolanem wejść do komina systemowego postawionego na wieńcu. Pamiętaj o odskraplaczu i wyczystce znacząco nad termoizolacją stropu, żeby dało się jakieś korytko podstawić na ewentualne skropliny których wiele nie będzie ale jak nie dasz daszka/strażaka to może sporo deszczu napadać. Skropliny pewnie dadzą radę odparować (obserwuj na początku). Jak nie będzie daszka/strażaka to trzeba skropliny odprowadzić albo pamiętać o opróżnianiu pojemnika.


    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    rekuperacja (wymagane doprowadzenie powietrza do kozy z zewnątrz).
    Rekuperacja nie wymaga doprowadzenia do kozy powietrza z zewnątrz. Nie wymaga też szczelnej kozy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-06-2024 o 13:15

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Możesz zrobić rurę stalową czarną na parterze, przepuścić przez strop izolowaną (i dalej z metr też izolowany) i kolanem wejść do komina systemowego postawionego na wieńcu. Pamiętaj o odskraplaczu i wyczystce znacząco nad termoizolacją stropu, żeby dało się jakieś korytko podstawić na ewentualne skropliny których wiele nie będzie ale jak nie dasz daszka/strażaka to może sporo deszczu napadać. Skropliny pewnie dadzą radę odparować (obserwuj na początku). Jak nie będzie daszka/strażaka to trzeba skropliny odprowadzić albo pamiętać o opróżnianiu pojemnika.




    Rekuperacja nie wymaga doprowadzenia do kozy powietrza z zewnątrz. Nie wymaga też szczelnej kozy.
    1. Czemu nie zrobić rurę bezpośrednio nad kominem? Takie rozwiązanie jest gorsze?
    2. Czy te wszystkie problemy nie występują przy kominie od poziomu 0?

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.419

    Domyślnie

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    Czy komin stalowy będzie lepszy? Jak go potem obudować na dachu?
    Ani lepszy ani gorszy, po porstu inny.
    U siebie robiłem w całości komin stalowy - pionowa stalowa izolowana rura idzie pionowo w górę od kozy (przyłącze do kozy jest od góry) i ponad dach. Ponad dachem jest więcj zakończona fabrycznym wylotem z daszkiem. Pokrycie dachu jest blacha na rąbek, więc pasuje taki industrialny styl.
    Do takich stalowych kominów są dostępne nasady imitujące np. komin murowany w różnych stylach - ale to u zagranicznych producentów, np. u nas w Polsce działa francuski Poujoulat. To nie reklama, możesz po prostu zobaczyć ich katalog i schematy, a na YT mają kanał "Kominy na całe życie" z instuktażami i filmami z montażu - dla inspiracji i można sporo podpatrzeć.
    Przykładowo ja u polskiego producenta brałem rury izolowane, uchwyt krokwiowy, przejście dachowe i zakończenie z daszkiem - bo taniej. U francuzów brałem stelaż stropowy (opiera się na stropie betonowym i na tym opiera się cały komin), bo u polskich producentów nie znalazłem odpowiednika, od biedy można byłoby stosować obejmy od wspornika ściennego, ale na foto wyglądają jednak zbyt rachitycznie w porównaniu do francuskiej wersji. Drożej, ale dostałem nawet fajną dokumentację techniczną mojego rozwiązania. Brałem też tzw. "element startowy regulowany"(EDP) i jakiś jeszcze łącznik, ma ułatwiać podłączenie/wymianę kozy, bo nie trzeba co do cm docinać rur pod konkretny model. Wziąłem jeszcze maskownicę sufitową malowaną proszkowo, bo u krajowych producentów to tylko zwykła goła nierdzewka, zazwyczaj niezbyt estetycznie wykonana.

    Każdy kominek warto aby jednak był w miarę szczelny i miał własny dolot powietrza, bo to lepszy komfort (mniej zaburza wentylację, co jest bardziej zgodne z fizyką budowli).
    Ostatnio edytowane przez maaszak ; 05-06-2024 o 14:55
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  7. #7

    Domyślnie

    Generalnie wolałbym raczej jak już postawić komin na stropie.
    Lepiej byłoby podejść do niego z boku czy bezpośrednio od dołu?

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.996

    Domyślnie

    Lepiej podejście od dołu ale konstrukcja stropu musi przenieść ciężar komina.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  9. #9

    Domyślnie

    W porządku.
    Natomiast dlaczego podejście bezpośrednio od dołu jest lepsze?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.540
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    1. Czemu nie zrobić rurę bezpośrednio nad kominem? Takie rozwiązanie jest gorsze?
    Jaką rurę chcesz robić nad kominem? Nie rozumiem tego pytania.

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    2. Czy te wszystkie problemy nie występują przy kominie od poziomu 0?
    To chcesz ustawić koze blisko ściany, czy przy ścianie postawić komin i jeszcze od niego odsunąć kozę? Jak chcesz jak najbliżej ściany - to komin stawiaj na wieńcu na ścianie nośnej na poddaszu, kozę dosyć blisko ściany z rurą prosto do góry.

    Oczywiście możesz pociągnąć rurę nad dach. Kwestia gustu, kasy i estetyki (jak sobie wyceniałem to rura stalowa dwuścienna była dużo droższa od komina systemowego nawet izostatycznego nawet po uwzględnieniu obmurowania klinkierem powyżej dachu).

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    Generalnie wolałbym raczej jak już postawić komin na stropie.
    Lepiej byłoby podejść do niego z boku czy bezpośrednio od dołu?
    Podejście z boku załatwia w dużej mierze sprawę skroplin i deszczu - nie będą lały się do kozy przez taki "syfon".
    No i jak postawisz komin na wieńcu ściany konstrukcyjnej (wrzucałeś obrazek, gdzie komin stoi obok ściany - ale chyba nie będziesz miał ściany na poddaszu i w tym miejscu może stać komin?) to nie ma szans na jakiekolwiek ugięcie i masz pewne, sztywne podparcie.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Lepiej podejście od dołu ale konstrukcja stropu musi przenieść ciężar komina.
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Podejście z boku załatwia w dużej mierze sprawę skroplin i deszczu - nie będą lały się do kozy przez taki "syfon".
    No i jak postawisz komin na wieńcu ściany konstrukcyjnej (wrzucałeś obrazek, gdzie komin stoi obok ściany - ale chyba nie będziesz miał ściany na poddaszu i w tym miejscu może stać komin?) to nie ma szans na jakiekolwiek ugięcie i masz pewne, sztywne podparcie.

    Dwie opinie wiec stąd moje pytanie - czy lepiej jest zrobić komin systemowy lub rurę dwuścienną bezpośrednio połączoną pionowo do kozy czy jednak połączyć to kolanem do komina systemowego.

    Wnioskuję, że najlepiej jest zrobić komin systemowy na stropie wymurowany na wieńcu i połączyć kozę kolanem do niego?
    Czy jedynym utrudnieniem będzie lokalizacja wyczystki i odkraplacza na stropie? Czy jest to bardzo kłopotliwe z biegiem czasu?

    Mogę jeszcze kosztem miejsca w salonie wymurować zwykły komin systemowy od fundamentu i go obudować, natomiast nie wiem czy to gra warta świeczki kiedy mogę go schować na stropie.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.996

    Domyślnie

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    W porządku.
    Natomiast dlaczego podejście bezpośrednio od dołu jest lepsze?
    Nie robisz wyczystki.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nie robisz wyczystki.
    Nie wystąpi tutaj problem z cieknącą rurą?

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.996

    Domyślnie

    A co ma wyciekać z rury?
    Palisz suchym drewnem lub jakimiś brykietami i nic nie cieknie
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    A co ma wyciekać z rury?
    Palisz suchym drewnem lub jakimiś brykietami i nic nie cieknie
    Jeżeli nie będzie wyczystki to jak taki komin czyścić?

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.996

    Domyślnie

    Komin czyścisz od góry i jeżeli coś już spadnie do do kominka / kozy.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.540
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    Nie wystąpi tutaj problem z cieknącą rurą?
    Jak nie będzie daszka/strażaka (albo strażak się zatnie i nie obróci się jak trzeba) to będzie się lała deszczówka spłukująca sadzę z wnętrza komina.
    Jak będzie sprawny strażak/daszek to nawet przy suchym drewnie jest duża szansa na kapanie (nie na lanie). Wynika to z tego, że współczesne kominki (a nawet dobre stare) wychładzają dym znacznie (w końcu minimalizujemy straty - a to, co wylatuje kominem jako temperatura i niedopalone paliwo to właśnie straty) i zanim wyleci z komina, to i tak się skropli. Trzeba pamiętać, że powietrze o znikomej wilgotności przy 600* przy 100* już często osiąga punkt rosy. A w suchym drewnie ciągle masz kilkanaście procent wilgoci którą dokładasz do tej, która już w doprowadzonym powietrzu jest.

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.996

    Domyślnie

    Jak nie będzie daszka to woda będzie się lała albo do kominka / kozy albo na dno komina.
    Co jest mniej szkodliwe?

    Masz kozę Jotul - zauważyłeś kapanie z komina w czasie palenie?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony