    Qnik111- Jeśli zabudujesz dodatkową skrzynkę z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym oraz upływowym i jeśli skrzynka licznikowa posiada wspólną listwę PEN to teoretycznie tak. Ogólnie powinno być rozdzielenie PEN na N i PE w miejscu zabezpieczeń (typu rozdzielnica)

  2. #2262
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał quakeslu Zobacz post
    Witam
    Czy dopuszczalne jest układanie przewodów elektrycznych w ścianach (bruzdy) wielowarstwowo? np. przewód YDYp 3*2,5 dwie warstwy w jednej bruździe.
    Bzdura. Pisali tutaj, że można tak robić, ale jest to "fachowość" muratora. Która od rzeczywistości ma się tak, jak ja od Wysp Kanaryjskich. Otóż szanowni Pytający, to trzeba zanalizować! Przewody wiodą prąd i się nagrzewają! A rozpatrywać musimy zawsze sytuację najbardziej niekorzystną. Czyli kiedy wszystkie przewody się grzeją i ich ciepło się sumuje...
    Życzę powodzenia w próbach dodzwonienia się do Straży Pożarnej!
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  3. #2263
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Skoro trzeba zanalizować to bzdura czy nie? Dlaczego nie palą się te wiązki przewodów przy i w rozdzielnicy?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  4. #2264
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Skoro trzeba zanalizować to bzdura czy nie? Dlaczego nie palą się te wiązki przewodów przy i w rozdzielnicy?
    Bo w sumie nie płynie nimi więcej prądu, niż przyjdzie z elektrowni.
    Co nie oznacza, że kable w wiązce można obciążać tak samo, jak układane pojedynczo - normy przewidują współczynniki poprawkowe obciążalności długotrwałej dla wiązek przewodów.

  5. #2265
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Bo w sumie nie płynie nimi więcej prądu, niż przyjdzie z elektrowni.
    Co nie oznacza, że kable w wiązce można obciążać tak samo, jak układane pojedynczo - normy przewidują współczynniki poprawkowe obciążalności długotrwałej dla wiązek przewodów.
    To pyrtanie było raczej do autora tego tekstu: "Bzdura. Pisali tutaj, że można tak robić, ale jest to "fachowość" muratora." Normy znam
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  6. #2266

    Domyślnie

    Skoro jest taki ogólny temat, to zadam tu swoje pytanie.
    Otóż w garażu na ścianie graniczącej z resztą mieszkania jest przewidziane 10cm ocieplenia.
    Pewnie należało to ocieplenie położyć przed wykonaniem elektryki. No ale stało się. Co należałoby teraz zrobić z puszkami, gdzie będą łączniki?

  7. #2267

  8. #2268

    Domyślnie

    OK, gorzej, jeśli tam są 3-4 łączniki obok siebie.

  9. #2269

    Domyślnie

    Podziemna jest lepsza ale droższa ale to nie od ciebie tak naprawde zalezy wybór
    Tu była reklama....

  10. #2270

    Domyślnie

    Witam, mam pytanie z planuje remont w kuchni i chce tam przeciągnąć że skrzynki 3 fazy aby kuchennym sprzętem nie obciążać tylko jednej fazy. No i tutaj pytanie czy mogę to zrobić jednym przewodem 5x2,5 czyli w różnych gniazdkach mieć inne fazy ale ten sam przewód neutralny (N )? Czy będzie to poprawnie wykonane i co ważniejsze bezpieczne?

  11. #2271

    Domyślnie

    Nie będzie poprawnie. Jakakolwiek przerwa żyły N z jakiejkolwiek przyczyny zaskutkuje spaleniem/zniszczeniem odbiorników 1-fazowych zasilanych z tego przewodu.
    Najlepiej doprowadzić (w zależności od ilości prądożernych odbiorników) do trzech przewodów 3-żyłowych dla odbiorników 1-fazowychi jednego 5-żyłowego dla kuchni elektrycznej.
    I pamiętać, że odbiorniki powyżej 2 kW wymagają doprowadzenia oddzielnego przewodu i oddzielnego zabezpieczenia.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  12. #2272

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie będzie poprawnie. Jakakolwiek przerwa żyły N z jakiejkolwiek przyczyny zaskutkuje spaleniem/zniszczeniem odbiorników 1-fazowych zasilanych z tego przewodu.
    Najlepiej doprowadzić (w zależności od ilości prądożernych odbiorników) do trzech przewodów 3-żyłowych dla odbiorników 1-fazowychi jednego 5-żyłowego dla kuchni elektrycznej.
    I pamiętać, że odbiorniki powyżej 2 kW wymagają doprowadzenia oddzielnego przewodu i oddzielnego zabezpieczenia.
    Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie ponieważ instalacje mam dwu żyłową (brak przewodu ochronnego) to czy mogę poprowadzić przewody 2 żyłowe do skrzynki a w gniazdku przewód N mostkować z tym tzw."bolcem". A ze sprzętów w kuchni to będzie mikrofalówka, czajnik elektryczny, piekarnik, lodówka i zmywarka. Kuchenka będzie gazowa więc chyba przewód 5 żyłowy będzie niepotrzebny?

  13. #2273

    Domyślnie

    Nie. Na dzień dzisiejszy, i to od trzydziestu lat należy kłaść przewody z oddzielną żyłą N i PE. Nie ma zmiłuj.
    Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 8.X.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
    Akt prawny uchylony przez Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Mowa o Prawie Budowlanym.
    Do tego dochodzą Polskie Normy.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  14. #2274

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie. Na dzień dzisiejszy, i to od trzydziestu lat należy kłaść przewody z oddzielną żyłą N i PE. Nie ma zmiłuj.
    Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 8.X.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
    Akt prawny uchylony przez Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Mowa o Prawie Budowlanym.
    Do tego dochodzą Polskie Normy.
    A co zrobić jak nie mam w instalacji żyły PE ?
    Mam tylko N i L.

  15. #2275

    Domyślnie

    Nie, kolego. Nie masz N i L, ale to tak na marginesie. Jedyne, rozsądne rozwiązanie to ... kumaty elektryk. on będzie wiedział, co z tym zrobić.
    PS. Na dzień dzisiejszy i obecnie układana instalacja lub jej część podlega obecnym przepisom.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  16. #2276

    Domyślnie

    Gniazda ze stykiem ochronnym obowiązkowe są w łazienkach. Tylko frajer ich nie zamontuje w pozostałych pomieszczeniach, jak robi remont... Bolca (a raczej pi%$#()ca) to masz we łbie. Tak jak pisze elpapiotr jak się nie znasz, to wezwij elektryka z papierami i niech potem zrobi protokół.

  17. #2277

    Domyślnie

    Cytat Napisał Przemfrac Zobacz post
    A co zrobić jak nie mam w instalacji żyły PE ?
    Mam tylko N i L.
    Chcesz doprowadzić nowe obwody do rozdzielnicy, więc muszą być 3 żyłowe. Natomiast do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły L i N lub PEN. Musisz wiedzieć jaki jest układ sieci zasilającej, bo od tego zależy co można zrobić z przewodem ochronnym PE. Jeżeli jest układ sieci TN-C, to masz żyłę L i PEN. Wówczas wykonujesz w rozdzielnicy rozdział PEN na N i PE, czyli łączysz nowe obwody 3 żyłowe z L, N, PE. Natomiast, gdy jest układ sieci TT, a do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły, czyli L i N, to nie wolno podłączać przewodu ochronnego pod N w rozdzielnicy, oraz nie wolno wykonywać tzw. zerowania w gniazdach, ponieważ może być to niebezpieczne że względu na ochronę przeciwporażeniową. Nie mając tej wiedzy skontaktuj się z elektrykiem, który ogarnie temat.

  18. #2278

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1500-2900 Zobacz post
    Chcesz doprowadzić nowe obwody do rozdzielnicy, więc muszą być 3 żyłowe. Natomiast do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły L i N lub PEN. Musisz wiedzieć jaki jest układ sieci zasilającej, bo od tego zależy co można zrobić z przewodem ochronnym PE. Jeżeli jest układ sieci TN-C, to masz żyłę L i PEN. Wówczas wykonujesz w rozdzielnicy rozdział PEN na N i PE, czyli łączysz nowe obwody 3 żyłowe z L, N, PE. Natomiast, gdy jest układ sieci TT, a do rozdzielnicy dochodzą 2 żyły, czyli L i N, to nie wolno podłączać przewodu ochronnego pod N w rozdzielnicy, oraz nie wolno wykonywać tzw. zerowania w gniazdach, ponieważ może być to niebezpieczne że względu na ochronę przeciwporażeniową. Nie mając tej wiedzy skontaktuj się z elektrykiem, który ogarnie temat.
    Bardzo dziękuję za bardzo przejrzyste wytłumaczenie, właśnie dziś zwróciłem się z zapytaniem do energetyki jaki układ sieci posiadam.
    Natomiast panie qwerty1986 proszę uczyć się kultury od kolegów jak widać można odpowiedzieć normalnie to nie boli

  19. #2279

    Domyślnie

    Polecam gniazdka przy parapecie ������ najczęściej wykorzystywane gniazdka w domu ������ polecam też zaplanować gdzie chcielibyście postawić choinkę, żeby potem nie ciągnąć kabla przez pół domu. Jeżeli planujesz wyspę to również polecam gniazdka nablatowe. Gniazdko przy płytce kuchennej jakbyś chciała zrobić zupę krem lub zbledować cokolwiek co robisz na płytce, chyba, że korzystasz z robotów kuchennych. Gniazdko za mikrofalówka, za ekspresem do kawy. Kuchnie to warto przemyśleć jakie urządzenia będziesz wykorzystywać na stałe o jakie podłączać na chwilę. Nad kanapa w salonie albo tuż obok również gniazdka się przydają w domu ������ gniazdka obok łóżka, najlepiej z obu stron. W miejscu biurek i tv to najlepiej jakieś listwy z gniazdkami. Gniazdka warto projektować jak już wiesz gdzie co będzie dokładnie w domu. W łazience dla gości czy też nie blisko umywalki to chociaż na elektryczna szczoteczkę powinno być gniazdko, nigdy nie wiesz z czego kto korzysta ������
    Jeśli nie czujecie się dobrze w takich sprawach polecam kontakt z projektantem wnętrz https://marengo-architektura.com/o-firmie/ Daje namiar na firmę z dużym doświadczeniem
    Ostatnio edytowane przez Densewe ; 18-12-2023 o 09:48

  20. #2280
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    kroles

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Kod pocztowy
    42-253
    Posty
    501

    Domyślnie

    Cytat Napisał Densewe Zobacz post
    Gniazdko za mikrofalówka, za ekspresem do kawy.
    Nie za, tylko obok - bo inaczej mikrofalówki czy ekspresu nie dosuniesz do ściany, bo będzie gniazdko przeszkadzać

Strona 114 z 115

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony