    czy ktoś ma sciany z bk w systemie trzywarstwowym tzn.bk,styropian,bk

  2. #2

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Greg W

    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Posty
    5

    Domyślnie

    Proszę w takim razie o garść info.,na temat
    -grubość poszczególnych warstw ściany
    -ściany na klej czy na zaprawę typu "termor"
    -w jaki sposób poprowadziłeś instalację w domu tzn:co,woda,
    -jak jest z ciepłotą takiego domu
    -powierzchnia twego domku
    -jakie masz opłaty za ogrzewanie
    z góry b.dzięki

  4. #4
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Greg W

    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Posty
    5

    Domyślnie

    Proszę w takim razie o garść info.,na temat
    -grubość poszczególnych warstw ściany
    -ściany na klej czy na zaprawę typu "termor"
    -w jaki sposób poprowadziłeś instalację w domu tzn:co,woda,
    -jak jest z ciepłotą takiego domu
    -powierzchnia twego domku
    -jakie masz opłaty za ogrzewanie
    z góry b.dzięki

  5. #5

    Domyślnie

    - ściana 24 cm bk, 8 cm styropian, 12 cm bk
    - na normalną zaprawę
    - co gaz GZ50, piec atmosferyczny
    - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
    - co instalacja z rozdzielaczami na parterze i poddaszu, rury w podłodze, zasilanie grzejników od dołu. Woda również w podłodze.
    - ciepłota – średnio dla roku (mieszkam od sezonu 99/00) 3100 m3 gazu na CO i CWU. Można przyjąć że 2516 na CO i 584 na CWU (1,6 m3 dziennie). Kubatura do ogrzania to 520 m3. Przyjmując współczynnik sprawności pieca na 0,86 (producenci mówią 0,92, ale w jednej z książek wydawnictwa Arkady taka właśnie sprawność była przyjmowana do obliczeń) to mamy 2516*0,86*9,5=20555,72 kWh na rok. Dzieląc tę wartość przez kubaturę otrzymujemy 39,53 kWh/rok*m3. Jest to, jeżeli się nie mylę, wskaźnik E. Wartość ta dla współczesnych domów nie powinna być większa od 40-45 kWh/rok*m3.
    - powierzchnia po podłodze to trochę ponad 200 mkw, licząc metodą uwzględniającą wysokość sufitu to 180 mkw.
    - opłaty – trzeba przemnożyć ilość gazu przez aktualna cenę i wyjdzie koszt.