Jaka powinna być minimalna odległość elementów drewnianej więźby od komina z cegły pełnej, służącego do odprowadzania spalin z kominka zamkniętego?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że 30cm to jest zbyt dużo. Mam wrażenie że jest to coś ok. 12-15cm. Zakładając 30cm, odliczając to po dwóch stronach krokwi i odstęp między krokwiami np.80cm /bardzo popularny rozstaw/ to na komin zostaje 20cm. Jak zatem wcisnąć komin fi20.
Pozdrawiam
1. moja rodzinka http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/kod...=/1957&.src=ph
2. forumowicze muratora - grupa trójmiasto http://republika.pl/wlowikowa_budowa/forum.htm
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie ma tak, że jak zbyt blisko, to trzeba zrobić osłonę z blachy. Pomijam fakt, że jak ten biedny kominiarz ma to sprawdzić, jak ocieplę chatę po kalenicę i tym samym ukryję wszystkie krowkie. Inna sprawa, to to że nie zamierzam sobie "podpalić" chałupy przez własną głupotę. Odległość od paleniska kominka mam pewnie >6m, więc też już nie będzie aż tak gorąco. Był tu kominiarz (mam nadzieję, że prawdziwy), może więc się wypowie jak mamy zrobić i ew. jak poprawić (blacha). Ja nie mierzyłem, ale na pewno nie mam 30cm, choć jedną krokiew mam wyciętą (są wymiany).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie żadne, bo ocieplny komin przecież na zew. nie jest nawet gorący, ale przepis jest przepis. Mało jest takich.
Pozdrawiam
1. moja rodzinka http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/kod...=/1957&.src=ph
2. forumowicze muratora - grupa trójmiasto http://republika.pl/wlowikowa_budowa/forum.htm
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem już kiedyś o tym.
Miałem taką sytuację - więźba, a dokładniej wymiana drewnana dotykała komina. Po kilkunastu postach na forum na ten temat zaprosiłem do siebie kominiarza na wizję lokalną.
Oto co usłyszałem:
1. przepisy mówią o tym, że element drewniany musi być odsunięty o 0,2m od wewnetrznego lica przewodu kominowego (dotyczy przewodów dymowych). Jeżeli jest to komin murowany tradycyjny (cegła pełna) oznacza to konieczność odsunięcia elementów drewnianych od komina o 20cm-12cm(cegła)= ~8cm.
2. Element drewniany (np. krokiew) może dotykać komina w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu wentylacyjnego
3. Komin powinien być otynkowany
Dla zainteresownych w moim dzienniku budowy pisałem o tym i jest zdjęcie jak NIE powinno się robić więźby przy kominie.
(U mnie drewniany element dotyka komina, który nie jest otynkowany w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu dymowego)
Co do potencjalnych zagrożeń kominiarz przekonał mnie jednym prostym testem. Twierdzi, żę nie widział jeszcze komina z cegły, któty byłby w 100% szczelny. Podpalił zapalniczkę i przesuwał ją wzdłuż spoin komina aż znalazł miejsce, gdzie był wyczuwalny ciąg. Przy wkładzie z kwasówki do kotła w zasadzie nie ma problemów, przy przewodzie do kominka mogą wystąpić iskry, wys. temperatura no i oczywiście zapalenie sadzy. Istnieje ryzyko zapalenia się elementu drewnianego.
Kominiarz mnie przekonał. Ja odsuwam element drewniany (jeszcze mogę a komin tynkuję.
Można jeszcze próbować wkładać blachę między komin a więźbę - ale dla mnie to jednak jakieś ryzyko.
POzdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem:Praktycznie rzecz biorąc, jeśli masz komin od pieca gazowego i olejowego, musisz mieć wkład ze stali kwasoodpornej, najczesciej w środku jeszcze docieplony wełna mineralną (choc powoli się od tego odchodzi). Temperatura spalin na wylocie czopucha będzie wynosiła około 110-160 C. Na wysokosci przy której komin może stykać się z więźba dachową
(4 - 6 m), temperatura ta będzie wynosiła około 80-100 C, być moze jeszcze mniej. W środku wkładu . Wkład w zasadzie jest na 100% szczelny w dodatku ocieplony wełną + cegła 12 cm, nawet bez tynku, na zewnątrz tej cegły bedziesz miał temp. nie wieksza niż pokojowa . A temperatura zapalenia drewna sosnowego to około 240 C (pisze z pamięci , moge się troszke mylić, ale napewno nie w dół). Wniosek z tego - spij spokojnie.
Zupełnie inaczej wygląda sprawa z kominkami. W kominach od kominków temperatura będzie wynosiła średnio 400 C, a moze dochodzic okresowo nawet do 1000 C (przy zapaleniu sadzy). Źle wykonany komin od kominka, usytuowany blisko więźby dachowej to proszenie się o nieszczęście, czyli pożar (coś kojarze odległośc jednakże 30 cm, ale z praktycznego punktu widzenia macie racje, to przesada). Postaram się to sprawdzić. Znam norme PN-89/B-10425 w której to jest, ale niestety nie mam jej w domu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest projekt nowej normy o kominach. Oto jej zapisy odnośnie odległości i zagrożenia przeciwpożarowego:
(wiem, że to nielegalne, ale co tam ):
6.3.3 Zapobieganie pożarom w warunkach pracy
Maksymalna temperatura palnych materiałów znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego nie powinna przekraczać 85 °C w odniesieniu do temperatury otoczenia 20 °C. Odległość do materiału palnego powinna być deklarowana, patrz p.4.8. Odległość powinna być określona poprzez badanie zgodnie z prEN 13216-1 lub w zależności od materiału stosownie z odnośną normą (normy prEN 1859 dla kominów metalowych) do ustabilizowanego stanu przy temperaturze badań podanej w tablicy 3 stosownie do opisu wyrobu.
Uwaga: To wymaganie jest spełnione dla kominów, gdy odległość od materiałów palnych wynosi co najmniej 50mm od zewnętrznych ścian i przestrzeni przewietrzania badanej w wolnostojącym otwartym pokoju próby montażowej przy temperaturze podanej w tablicy 3, temperaturze zewnętrznej ściany nie przekraczającej 100°C i temperaturze otoczenia 20°C.
6.3.4 Zapobieganie skutkom ognia wynikającym z pożaru sadzy
Maksymalna temperatura graniczących palnych materiałów nie powinna przekraczać 100 °C w odniesieniu do temperatury otoczenia 20 °C dla badań prowadzonych przy temperaturze 1000°C ponad 30 minut. Odległość do materiałów palnych nie powinna przekraczać odległości deklarowanej w p.6.3.3. Odległość powinna być weryfikowana poprzez badanie zgodnie z prEN 13216-1 lub w zależności od materiału stosowanie z odnośną normą (norma prEN 1859 dla kominów metalowych.).
Uwaga:To wymaganie jest spełnione dla kominów, gdy odległość od materiałów palnych wynosi co najmniej 50mm od zewnętrznych ścian i przestrzeni przewietrzania badanej w wolnostojącym otwartym pokoju próby montażowej przy temperaturze 1000°C w czasie ponad 30 minut, temperaturze zewnętrznej ściany nie przekraczającej 140°C i temperaturze otoczenia 20°C.
Całość na : http://www.kominy.pl/kominy/po_norma.htm