dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 740 z 764
Pokaż wyniki od 14.781 do 14.800 z 15266
  1. #14781
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Po części się zgodzę, a po części nie.

    Legionella potrzebuje temperatury i czasu by się namnażać. W tradycyjnym zbiorniku CWU całkowita wymiana jest problematyczna, bo woda się w nim miesza. W przypadku wężownicy wystarczy kilka sekund przepływu żeby woda została wymieniona.
    Zbiornik przeponowy dla CWU mam, ale na zimnej nitce.

    W teorii legionella może się namnażać także w zimnej nitce - czy zimną nitkę także masz w planie dezynfekować? Gdybyś chciał przeprowadzić dezynfekcję jak podają normy, to poza zbiornikiem CWU musiałbyś w każdej odnodze zapewnić te same warunki - czyli każdy kran w domu odkręcić na 2-3minuty i puścić tam powyżej 70 stopni, albo powyżej 20minut i 55 stopni. Sama cyrkulacja zawsze będzie miała ślepe zakamarki.

    A jak zdezynfekować zimną pętlę? Szczególnie gdy instalator położył obok siebie rurki w piance 5mm - taka pętle przejmuje temperaturę od ciepłej nitki i w teorii też mamy dogodne warunki do namnażania legionelli.

    Inna sprawa, że wody z kranu praktycznie nie spożywam - gotuję i piję wodę z odwróconej osmozy z dodatkową lampą UV.

    Co do bełkotu galmeta - faktycznie ciężko cokolwiek wywnioskować, ale w praktyce się sprawdza i ma naprawdę dobrą wydajność. Zdarzało mi się brać prysznic, gdy temperatura w połowie zasobnika wynosiła 38 stopni, przy deszczownicy o dużej wydajności na wysokości 2,5m i zbiornik dawał radę.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 11-09-2022 o 13:04
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #14782

    Domyślnie

    @inwestor
    Przydomowa biogazownia rolnicza
    https://ep.com.pl/automatyka/10172-p...ownia-rolnicza
    Co sądzisz o tym jest gdzieś coś może o tym na FM-ie?

  3. #14783
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    ...
    Ciskałeś się, że tego bezprzewodowego się nie da podrasować ale @inwestor pokazał, że jak chcesz to se możesz – automatyka – jak piszesz – znasz, to i pokazywać nie trzeba jak co z czym zgrać ale jak problema jak będzie - FM służy pomocą. - Pa.
    Podrasowac sie nie da, dalej tak twierdzę, chyba ze producent to umozliwi, nie słyszalem aby była mozliwosc zmiany oprogramowania tego sterownika. Inna rzecz to dołozenie na wyjsciu dodatkowych elementów. Ale nie o to mi chodziło. A kol. inwestor niech pokaze jak sie zmienia oprogramowanie tego sterownika, nie autoryzowane przez przez producenta.
    Skoro FM ma słuzyc pomocą to czekam na to podrasowanie tego sterownika (zmianę oprogramowania tego sterownika)

  4. #14784

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Podrasowac sie nie da, dalej tak twierdzę, chyba ze producent to umozliwi, nie słyszalem aby była mozliwosc zmiany oprogramowania tego sterownika. Inna rzecz to dołozenie na wyjsciu dodatkowych elementów. Ale nie o to mi chodziło. A kol. inwestor niech pokaze jak sie zmienia oprogramowanie tego sterownika, nie autoryzowane przez przez producenta.
    Skoro FM ma słuzyc pomocą to czekam na to podrasowanie tego sterownika (zmianę oprogramowania tego sterownika)
    Nomalnie niemożliwy jesteś – kiedy zaczniesz czytać, to co sam piszesz – już nie oczekuję byś zaczął czytać co inni piszą jak rozmowę prowadzisz – no ale swoje i to na co się powołujesz to chyba przez zwykłą przyzwoitość ludzką - mógłbyś choć rzucić na to okiem :
    Moduł WiFi do włączania/wyłączania dowolnych urządzeń elektrycznych, jednokanałowy, dwukierunkowy - 147,85 zł. https://allegro.pl/oferta/dwukierunk...b-4d2796527e47
    ROW-01 należy do rodziny produktów sterowania inteligentnym domem poprzez Wi-Fi. Urządzenie korzysta z technologii chmurowej SUPLA. Moduł ROW-01 umożliwia sterowanie oświetleniem, włączanie i wyłączanie gniazdek oraz urządzeń elektrycznych za pomocą smartfona lub tabletu. Moduły dopuszkowe ROW-01 znajdują zastosowanie zarówno jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych, oraz jako urządzenia wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych.
    Cechy produktu
    • Prosta instalacja - Dostępne na rynku systemy automatyki budynkowej są zazwyczaj bardzo złożone, zamknięte i kosztowne. W wielu przypadkach wymagają instalacji już na etapie budowy obiektu. Urządzenia SUPLA są proste w montażu i konfiguracji oraz nie potrzebują dodatkowego okablowania.
    • Możliwość sterowania urządzeniami elektrycznymi o mocy do 3600 W
    • Wszystko pod ręką - Każdemu z nas zdarza się czasem zastanawiać czy wyłączył światło, kuchenkę lub czajnik po wyjściu z domu. Dziś już nie musisz się o to martwić. Wystarczy, że zamontujesz urządzenia SUPLA i natychmiast możesz sprawdzić czy rzeczywiście wszystko, co powinno, zastało wyłączone.
    • Społeczność SUPLA - Produkty SUPLA mają rozwiniętą społeczność. Możesz się dzielić uwagami i pomysłami z innymi użytkownikami systemu, możesz szukać wsparcia i inspiracji na forum społeczności.
    Dopiero co pisałeś, że sterowanie i automatyka – znasz – to o czym prawisz by ktoś coś w tym grzebał – po co ?

    Ten bezprzewodowy programowalny przez użytkownika jest i teraz jak do tego moduł wi-fi dołożysz, to masz 110% komfortu – na tym co sam składasz i nie chcesz napisać jak to po uruchomieniu działa, to co najwyżej 100% komfortu wyciągniesz pomijając w tym tego, który musi zapłaci za wykonanie instalacji, materiały i podzespoły oraz zaprogramowanie i uruchomienie tego.

  5. #14785
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Po części się zgodzę, a po części nie.

    Legionella potrzebuje temperatury i czasu by się namnażać. W tradycyjnym zbiorniku CWU całkowita wymiana jest problematyczna, bo woda się w nim miesza. W przypadku wężownicy wystarczy kilka sekund przepływu żeby woda została wymieniona.
    Zbiornik przeponowy dla CWU mam, ale na zimnej nitce.

    W teorii legionella może się namnażać także w zimnej nitce - czy zimną nitkę także masz w planie dezynfekować? Gdybyś chciał przeprowadzić dezynfekcję jak podają normy, to poza zbiornikiem CWU musiałbyś w każdej odnodze zapewnić te same warunki - czyli każdy kran w domu odkręcić na 2-3minuty i puścić tam powyżej 70 stopni, albo powyżej 20minut i 55 stopni. Sama cyrkulacja zawsze będzie miała ślepe zakamarki.

    A jak zdezynfekować zimną pętlę? Szczególnie gdy instalator położył obok siebie rurki w piance 5mm - taka pętle przejmuje temperaturę od ciepłej nitki i w teorii też mamy dogodne warunki do namnażania legionelli.

    Inna sprawa, że wody z kranu praktycznie nie spożywam - gotuję i piję wodę z odwróconej osmozy z dodatkową lampą UV.

    Co do bełkotu galmeta - faktycznie ciężko cokolwiek wywnioskować, ale w praktyce się sprawdza i ma naprawdę dobrą wydajność. Zdarzało mi się brać prysznic, gdy temperatura w połowie zasobnika wynosiła 38 stopni, przy deszczownicy o dużej wydajności na wysokości 2,5m i zbiornik dawał radę.
    Legionellozą zaraża się nie przez picie wody tylko przez wdychanie aerozolu wodnego np. pod prysznicem. Jeśli nie podgrzewasz całej CWU którą pobierasz z kranu do 55st. to nie wybijesz tego dziadostwa i spokojnie z naczynia wzbiorczego albo innych miejsc zastoin może się przedostać.
    Wystarczy, że masz jakiś kran którego mało używasz i już masz zastoiny w nitkach CWU które go zasilają.
    U mnie cała CWU która jest dostarczana do kranów jest nagrzewana do 55st. Cała woda zarówno ZW i CWU jest dezynfekowana UV po uzdatnieniu.
    Dodatkowo jak już kiedyś pisałem raz w roku totalnie chloruję ZW i CWU łącznie z wypuszczeniem powietrza z naczynia wzbiorczego żeby chlor tam się też dostał.
    Przepisy podniosły temperaturę minimalną CWU w kranie. Kiedyś wystarczało 45st natomiast w pionach zawsze musiało być 55. Teraz minimum w kranie to 55st.
    Coś w tym podniesieniu temperatury CWU musi być na rzeczy skoro to zrobili, i nie sadzę aby chodziło ekonomię. Gdyby chodziło o same pieniądze to napisaliby, że każdy może mieć ciepłą wodę jaką chce, jednak tak nie jest, musi więc chodzić o względy sanitarne.

    Szczególnie wziąłbym sobie do serca temperaturę przy małych dzieciach, gdyż mają najsłabszą odporność.

    Napisałeś że miałeś problemy przy napełnieniu inst. grzewczej wodą destylowaną rozumiem że nie dawałeś żadnej chemii ?
    Czy mierzysz czasem PH i poziom inhibitorów w instalacji grzewczej ? Ja również stosuję fernox'a mają do tego specjalny zestaw "Protector Test Kit" https://allegro.pl/oferta/fernox-pro...ja-11135694373
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 11-09-2022 o 14:49

  6. #14786
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Podrasowac sie nie da, dalej tak twierdzę, chyba ze producent to umozliwi, nie słyszalem aby była mozliwosc zmiany oprogramowania tego sterownika. Inna rzecz to dołozenie na wyjsciu dodatkowych elementów. Ale nie o to mi chodziło. A kol. inwestor niech pokaze jak sie zmienia oprogramowanie tego sterownika, nie autoryzowane przez przez producenta.
    Skoro FM ma słuzyc pomocą to czekam na to podrasowanie tego sterownika (zmianę oprogramowania tego sterownika)
    Nie bardzo rozumiem @asolt Twoje pytanie gdybyś nieco rozwiną co masz konkretnie na myśli ? Czy chodzi Ci o zmianę oprogramowania sterownika który Ty zaproponowałeś czy tego Zamel ?
    Przy Zamelu masz w smartfonie ikonkę "przycisk" i sobie zdalnie włączasz i wyłączasz nie bardzo wiem co więcej tłumaczyć ? Kol. @samsu rozwiną możliwości sprzętu

  7. #14787
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Nie bardzo rozumiem @asolt Twoje pytanie gdybyś nieco rozwiną co masz konkretnie na myśli ? Czy chodzi Ci o zmianę oprogramowania sterownika który Ty zaproponowałeś czy tego Zamel ?
    Przy Zamelu masz w smartfonie ikonkę "przycisk" i sobie zdalnie włączasz i wyłączasz nie bardzo wiem co więcej tłumaczyć ? Kol. @samsu rozwiną możliwości sprzętu
    Juz tlumaczę, kol. samsu stwierdził ze wiesz i umiesz zmodyfikowac działanie sterownika Auraton, dlatego własnie pytam, a faktycznie są bzdury opowiadane przez samsu. Ten sterownik jest nie modyfikowalny, a przynajmniej ja tym nic nie wiem. Moze jakis haker lub inny specjalista da radę, nie słyszałem o jakiejkolwiek probie modyfikowania fabrycznych sterowników nie tylko Auratona. Samsu ma w tym wzgledzie duzo wiekszą wiedze , niech sie wypowie.

  8. #14788
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Nomalnie niemożliwy jesteś – kiedy zaczniesz czytać, to co sam piszesz – już nie oczekuję byś zaczął czytać co inni piszą jak rozmowę prowadzisz – no ale swoje i to na co się powołujesz to chyba przez zwykłą przyzwoitość ludzką - mógłbyś choć rzucić na to okiem :
    Moduł WiFi do włączania/wyłączania dowolnych urządzeń elektrycznych, jednokanałowy, dwukierunkowy - 147,85 zł. https://allegro.pl/oferta/dwukierunk...b-4d2796527e47
    ROW-01 należy do rodziny produktów sterowania inteligentnym domem poprzez Wi-Fi. Urządzenie korzysta z technologii chmurowej SUPLA. Moduł ROW-01 umożliwia sterowanie oświetleniem, włączanie i wyłączanie gniazdek oraz urządzeń elektrycznych za pomocą smartfona lub tabletu. Moduły dopuszkowe ROW-01 znajdują zastosowanie zarówno jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych, oraz jako urządzenia wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych.
    Cechy produktu
    • Prosta instalacja - Dostępne na rynku systemy automatyki budynkowej są zazwyczaj bardzo złożone, zamknięte i kosztowne. W wielu przypadkach wymagają instalacji już na etapie budowy obiektu. Urządzenia SUPLA są proste w montażu i konfiguracji oraz nie potrzebują dodatkowego okablowania.
    • Możliwość sterowania urządzeniami elektrycznymi o mocy do 3600 W
    • Wszystko pod ręką - Każdemu z nas zdarza się czasem zastanawiać czy wyłączył światło, kuchenkę lub czajnik po wyjściu z domu. Dziś już nie musisz się o to martwić. Wystarczy, że zamontujesz urządzenia SUPLA i natychmiast możesz sprawdzić czy rzeczywiście wszystko, co powinno, zastało wyłączone.
    • Społeczność SUPLA - Produkty SUPLA mają rozwiniętą społeczność. Możesz się dzielić uwagami i pomysłami z innymi użytkownikami systemu, możesz szukać wsparcia i inspiracji na forum społeczności.
    Dopiero co pisałeś, że sterowanie i automatyka – znasz – to o czym prawisz by ktoś coś w tym grzebał – po co ?

    Ten bezprzewodowy programowalny przez użytkownika jest i teraz jak do tego moduł wi-fi dołożysz, to masz 110% komfortu – na tym co sam składasz i nie chcesz napisać jak to po uruchomieniu działa, to co najwyżej 100% komfortu wyciągniesz pomijając w tym tego, który musi zapłaci za wykonanie instalacji, materiały i podzespoły oraz zaprogramowanie i uruchomienie tego.
    Przeciez napisałes ze kol. inwestror wie jak podrasowac sterownik Auratona, a ty piszesz o czym innym. Po co tak mieszasz?

  9. #14789
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    @inwestor
    Przydomowa biogazownia rolnicza
    https://ep.com.pl/automatyka/10172-p...ownia-rolnicza
    Co sądzisz o tym jest gdzieś coś może o tym na FM-ie?
    Nie pomogę w tym względzie nie jestem rolnikiem a własnego "surowca" mam za mało.
    Bodajże swego czasu premier Pawlak rzucił hasło że "najlepszy gaz to gaz własny" Nie wiem jakie miął możliwości produkcyjne, może jest wegetarianinem i głównie groch i fasolę konsumuje to może ma dużo gazów. U mnie raczej słabizna

  10. #14790
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Legionellozą zaraża się nie przez picie wody tylko przez wdychanie aerozolu wodnego np. pod prysznicem. Jeśli nie podgrzewasz całej CWU którą pobierasz z kranu do 55st. to nie wybijesz tego dziadostwa i spokojnie z naczynia wzbiorczego albo innych miejsc zastoin może się przedostać.
    Wystarczy, że masz jakiś kran którego mało używasz i już masz zastoiny w nitkach CWU które go zasilają.
    U mnie cała CWU która jest dostarczana do kranów jest nagrzewana do 55st. Cała woda zarówno ZW i CWU jest dezynfekowana UV po uzdatnieniu.
    Dodatkowo jak już kiedyś pisałem raz w roku totalnie chloruję ZW i CWU łącznie z wypuszczeniem powietrza z naczynia wzbiorczego żeby chlor tam się też dostał.
    Przepisy podniosły temperaturę minimalną CWU w kranie. Kiedyś wystarczało 45st natomiast w pionach zawsze musiało być 55. Teraz minimum w kranie to 55st.
    Coś w tym podniesieniu temperatury CWU musi być na rzeczy skoro to zrobili, i nie sadzę aby chodziło ekonomię. Gdyby chodziło o same pieniądze to napisaliby, że każdy może mieć ciepłą wodę jaką chce, jednak tak nie jest, musi więc chodzić o względy sanitarne.

    Szczególnie wziąłbym sobie do serca temperaturę przy małych dzieciach, gdyż mają najsłabszą odporność.

    Napisałeś że miałeś problemy przy napełnieniu inst. grzewczej wodą destylowaną rozumiem że nie dawałeś żadnej chemii ?
    Czy mierzysz czasem PH i poziom inhibitorów w instalacji grzewczej ? Ja również stosuję fernox'a mają do tego specjalny zestaw "Protector Test Kit" https://allegro.pl/oferta/fernox-pro...ja-11135694373
    Czym robisz dezynfekcję ZW i CWU? Jaka chemia i jakie stężenie? Mam kran tuż za zmiekczaczem, więc można łatwo podać chemię na cały układ ZW i CWU.
    Prawdę mówiąc, to utrzymanie tego wymaga pewnego reżimu sanitarnego. Bo nawet jak masz w układzie 60 stopni o nie używasz jakiegoś kranu, to masz otwartą drogę do zalegania.
    Prawdę mówiąc okresowa dezynfekcja chemiczna chyba bardziej mnie przekonuje niż temperaturowa, bo wtedy na wyjściu musimy uzyskać te 55 stopni.
    Czytając co piszesz, to chyba rzeczywiście warto się temu przyjrzeć bliżej. Problem jest chyba trochę marginalizowany.

    Chemia była dodana, ale instalator zapomniał chyba, że zbiornik 450l współdzieli układ z CO i dał za mało.
    Teraz to kontroluję.

  11. #14791
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czym robisz dezynfekcję ZW i CWU? Jaka chemia i jakie stężenie? Mam kran tuż za zmiekczaczem, więc można łatwo podać chemię na cały układ ZW i CWU.
    Prawdę mówiąc, to utrzymanie tego wymaga pewnego reżimu sanitarnego. Bo nawet jak masz w układzie 60 stopni o nie używasz jakiegoś kranu, to masz otwartą drogę do zalegania.
    Prawdę mówiąc okresowa dezynfekcja chemiczna chyba bardziej mnie przekonuje niż temperaturowa, bo wtedy na wyjściu musimy uzyskać te 55 stopni.
    Czytając co piszesz, to chyba rzeczywiście warto się temu przyjrzeć bliżej. Problem jest chyba trochę marginalizowany.

    Chemia była dodana, ale instalator zapomniał chyba, że zbiornik 450l współdzieli układ z CO i dał za mało.
    Teraz to kontroluję.
    Zgadza się tylko jak odkręcisz ten kran co go mało używasz i masz 55st CWU to od razu gorąca woda do niego podejdzie i wybije to dziadostwo.

    Dezynfekcję robię inaczej.Co ok. roku tak to robię
    1. Dezynfekuję i czyszczę żywicę w zmiękczaczu preparatem RESIN CLEAN (czasem częściej) ten szuwaks to głównie kwas fosforowy.

    https://sklep.delta.pomorze.pl/Srode...cia-zloza-p324

    Wlewam do zbiornika soli dawkę zgodną z instrukcja preparatu. Potem uruchamiam regeneracje żywicy.
    2. Po regeneracji odcinam zaworami zmiękczacz i otwieram bypas zewnętrzny
    3. Spuszczam powietrze z naczynia wzbiorczego (oczywiście w momencie jak już chlor jest podany)
    4. (co dwa lata) odkamieniam zasobnik i wymieniam anodę. Do pierwszego filtra mechanicznego wkładam tabletki takie basenowe z supermarketu, albo inne co tam kupisz.

    https://suponwroclaw.pl/JASOL-SOLID-...iABEgLS0vD_BwE

    Jak nie masz akurat tabletek to nawet możesz użyć żelu do kibla WC Picker itp. byle chlorowego.
    Przy tabletkach nie musisz pilnować że coś przechlorujesz bo się bardzo pomału rozpuszczają samo się zrobi stężenie jakie trzeba.
    6. Odkręcam wszystkie krany CW a potem ZW oraz uruchamiam cyrkulację aż z każdego kranu będzie lekko czuć chlor.
    5. Potem przykręcam aby se tylko aby aby leciało potem zakręcam i co jakiś czas z każdego kranu trochę spuszczam. Operacja trwa tak ze 2-3 godziny.
    6. Na koniec wszystko płuczę z zasobnika spuszczam całą wodę bo inaczej 2 dni śmierdzi chlorem zanim się cała wymieni na świeżą.
    7. Jak się wypłucze to pompuję naczynie wzbiorcze i odkręcam zmiękczacz i zamykam bypass zewnętrzny. I pozamiatane

    Możesz dokupić celę chlorującą do zmiękczacza wówczas przy każdej regeneracji będziesz miał przechlorowaną żywicę w bezpieczny sposób.

    Nie uruchamiaj w tym czasie zmywarki bo uszkodzisz w niej zmiękczacz.

    Z odwróconą osmozą to bardzo uważaj cholernie pilnuj filtrów remineralizacyjnych.
    Kilka lat temu był w rodzinie z tego powodu b. poważny wypadek skończyło się na szczęście tylko 2 tygodniowym pobytem w szpitali a później 2 miesięczną rehabilitacją.
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 11-09-2022 o 20:07

  12. #14792

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Nie pomogę w tym względzie nie jestem rolnikiem a własnego "surowca" mam za mało.
    Znaczy się temat obcy – wychodzi na to, że nie bardzo się to kalkuluje - po mimo tego, że to może być zamiast kompostownika.
    Produkuj gaz w domu. biogazownia za 50$ to czysta energia z odpadków https://www.youtube.com/watch?v=vk4ASkGwXUs - więc niech to jako ciekawostka zostanie.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	12468-bae8-300x0_biogazownia-2.jpg
Wyświetleń:	8
Rozmiar:	6,7 KB
ID:	460781  

  13. #14793
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Tłumaczył chłop krowie na rowie – no ale dobrze – by wytłumaczyć to, to najpierw podaj cenę tego ustrojstwa swego i napisz w końcu co jak to działa.
    Chcąc służyć w tem pomocą – o wi-fi pisać nie musisz, bo już pisałeś, że tego nie ma.
    Podałem link z pierwszej z brzegu aukcji na alledrogo, tak trudno zobaczyc cenę?, jak działa to w instrukcji, mozna ze strony producenta sciagnac. Jak mozna byc tak leniwym?

  14. #14794
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Zarejestrowany
    Nov 2021
    Kod pocztowy
    62-023
    Posty
    1.840

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Po 5 dniach wyłączonej pompy zużycie gazu wyniosło 2,37m3. Oznacza to oszczędność blisko 60%. Szok i niedowierzanie. Zużycie wody porównywalne (jeśli nie wyższe).
    Kolejne dane:
    Przez 9 dni 11 h zużycie gazu na potrzeby CWU piecem jednofunkcyjnym DeDetriech MPX24 o mocy 3,6-24 kW z zasobnikiem 170 l to 5,187 m3 gazu i łącznie ok. 45-55 mb rur z ciepłą wodą położone w piance 3cm na chudziaku (pod ociepleniem).
    PGNIG podaje kaloryczność m3 na 11,353 kWh.
    Daje to zużycie 0,576 m3/24h przy szacowanym zużyciu dziennym wody nieprzekraczającym 200 l i wyłączonej pompie CWU
    Temperatura zadana na piecu ciepłej wody 35 st (nie można niżej zejść).
    Temperatura w zbiorniku wynosi minimum 40 st.
    Skontaktowałem się z działem technicznym producenta i ustaliłem, że można wlaczyc tryb wygrzewania wody przecie bakteriom legionellozy. W trybie programowania należy wybrać program nr 21 i ustawić zadaną temperaturę (zalecana min. 55 st.) I potwierdzić. Piec będzie przegrzewał wodę co tydzień do zadanej temperatury.
    Pompa CWU działa z mocą ok 25 W.

    Założyłem gniazdko wifi z podglądem zużycia energii, timerem i harmonogramem.

  15. #14795
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    ...
    PGNIG podaje kaloryczność m3 na 11,353 kWh.
    .....
    To jest tzw. wsp. konwersji. Odpowiada ciepłu spalania, czyli wartosci czysto teoretycznej, nieosiągalnej w normalnej eksploatacjj kotła. Przyjmowanie tej wartosci do obliczen prowadzi do błędów, zanizania rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i cwu. To takie oszukiwanie samego siebie.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 15-09-2022 o 06:20

  16. #14796

    Domyślnie

    U nas cyrkulacja włączana jest przez programator czasowy pomiędzy 16-tą a 23-cią (pół godziny włączona, pół wyłączona i tak przez 7 godzin), wtedy zużywa ok. 30 m3 gazu miesięcznie.
    Przy zupełnie wyłączonej cyrkulacji zużycie gazu wynosi ok 23-25 m3 miesięcznie. Biorąc pod uwagę komfort użytkowania, ta różnica (15-20 zł. miesięcznie) nie jest godna uwagi, a tym bardziej zabiegów, aby szukać w TYM miejscu oszczędności.
    P.S. Zbiornik ma 120 litrów, temp wody ustawiona na 43 stopnie.
    parterówka 130 m2, 20 cm styropianu na podłodze, 20 cm na ścianach, 35 cm na stropie, podłogówka 100%, Rekuperator Zehnder Comfoair 350, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW

  17. #14797
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.135
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    Usunęła dyskusję, która nie dotyczyła zużycia gazu.

  18. #14798
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Elfir Zobacz post
    Usunęła dyskusję, która nie dotyczyła zużycia gazu.
    Jest kilka postów na temat czyszczenia głowicy uzdatniacza, to tez nie dotyczy zuzycia gazu, dosc wybiórcze podejscie do usuwania postów.

  19. #14799
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Jest kilka postów na temat czyszczenia głowicy uzdatniacza, to tez nie dotyczy zuzycia gazu, dosc wybiórcze podejscie do usuwania postów.
    Zgłosiłeś do moderacji ?
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  20. #14800
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    qrko

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Śląsk Cieszyński
    Posty
    255

    Domyślnie

    Mnie zawsze zastanawiał przybliżony koszt cyrkulacji CWU u siebie i w tym roku przed wyjazdem w końcu nie zapomniałem i udało mi się zrobić orientacyjny pomiar.
    Od maja po wyłączeniu CO do sierpnia miałem średnie dobowe zużycie gazu 1,3m3 przy cyrkulacji chodzącej 14h od 7-21. Teraz przed wyjazdem spisałem licznik i zostawiłem pompkę obiegową tak jak była. Po powrocie wyszło że zużycie dobowe pustego domu wynosiło 0,6m3 aczkolwiek nie można całości zaliczyć na poczet samego obiegu bo i bez tego kocioł dogrzewałby wodę, lecz nie 2x na godzinę, a pewnie raz na kilka godzin. Przyjmuję więc 0,5m3 jako koszt dobowy obiegu CWU i jest to dla mnie zadowalający wynik za komfort natychmiastowej ciepłej wody dostępnej przez cały dzień przy stale przebywających 4 osobach (2+2) w domu i odkręcaniu kranu pewnie kilkadziesiąt razy na dzień.

    Temp CWU poza sezonem grzewczym 42C
    zasobnik 60L

    Wykres pracy kotła z wycinka wyjazdu:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	7,4 KB
ID:	461125

    PS w ramach ciekawostki odnośnie mieszania się wody w zasobniku wspomnianego kilka stron wcześniej - ja zawsze korzystam z ciepłej wody przy maksymalnym odkręceniu mieszacza w stronę ciepłą. Żona woli nieco chłodniejszą i jakiś czas od wprowadzenia narzekała że biorąc prysznic już po kilku minutach temp wody znacząco jej spada. Okazało się że pompka obiegowa dosyć mocno przyspiesza wychłodzenie zasobnika ale tylko w przypadku gdy pobór wody ciepłej nie jest otwarty na maksa. Spiąłem ledy nad prysznicem z pompką obiegową tak że ich zapalenie wyłącza pompkę i problem zniknął.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 26-09-2022 o 14:48
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro

Strona 740 z 764

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony