    Takie pytanko ..

    U mnie w pompie LG mogę ustawić górną temperaturę w krzwej grzewczej od 35 stopni do chyba 56 stopni ..

    U mnie do domu 35 stopni nawet przy -20 stopni to stanowczo za dużo

    Jest też możliwość korygowania krzywej grzewczej do +/- 5 (chyba stopni) ?

    Czy dobrze rozumiem że przy ustawieniu krzywej np. 30/35 i wybraniu korekty -5 krzywa bedzie 25/30 , czy moze ta korekta inaczej działa ?

    Pytam , bo obecnie grzeje za pomocą jednakowej temperatury , ale trochę bez sensu dawać taką temp przy +10 stopni jak i przy minusowej temp , wiec najchętniej ustawiłym krzywą
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  2. #30322

    Domyślnie

    Tak to mniej więcej działa.

  3. #30323

    Domyślnie

    Witam
    Proszę o podpowiedź. Mam monoblok on/off w takiej kolejności pompa ciepła, pompka grundfos UPM3K 25-75, wymiennik, bufor 200 l, sprzęgło hydrauliczne, pompka grzejniki, pompka podłogówka. Na jaką wydajność powinna być ustawiona pompka Grundfos.
    Pozdrawiam

  4. #30324
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    Immergas MAGIS PRO 6 V2 - jakieś opinie o takim sprzęcie? znajoma prosiła mnie, żebym popatrzył - i nie znam kompletnie tego czegoś
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  5. #30325
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    A czy ktoś może się wypowiedzieć nad zadaszeniem pompy ciepła? Moja się niestety nie kryje pod strzechą bo praktycznie jej nie ma i przy opadach śniegu po prostu zasysa ten śnieg i siłą rzeczy jest cała obsypana..

  6. #30326
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    A czy ktoś może się wypowiedzieć nad zadaszeniem pompy ciepła? Moja się niestety nie kryje pod strzechą bo praktycznie jej nie ma i przy opadach śniegu po prostu zasysa ten śnieg i siłą rzeczy jest cała obsypana..
    Taka jej natura
    Tym się nie przejmuj, moja od 9 lat stoi biedna bez zadaszenia, śnieg, deszcz wali w nią od tylu lat....
    Po 9 latach coś tam się u niej zbuntowało.

  7. #30327
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Pauliq

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    189

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Taka jej natura
    Tym się nie przejmuj, moja od 9 lat stoi biedna bez zadaszenia, śnieg, deszcz wali w nią od tylu lat....
    Po 9 latach coś tam się u niej zbuntowało.
    W sensie co się zbuntowało? Coś się popsuło?

  8. #30328
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mardor1971

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    nowa sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    389

    Domyślnie

    10 lat pracyz zaczyna się 11 zima. Dzisiaj spojrzałem na historię pracy i pokazoło mi że sprężarka przepracowała 6780 godzin, co daje ok 680 godzin rocznie. Przy mocy max 3 kw. Tak wynika z tabelki znamionowej zużycie prądu średnioroczne to ok 2000 kwh. Po 60 gr za kwh to razem 1200 zł rocznie. Moje pytanie brzmi dlaczego zużycie z podlicznika wg mnie znacznie się różni. Bo cały prą w domu to 8 mwh/rocznie. skasowałem liczniki , zobaczę za miesiąć i wtedy porównam zużycie do godzin pracy
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh

  9. #30329
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    dobry dzionek, normalnie nie mogłem patrzeć jak tak zasłużony topik wylądował tak nisko...
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  10. #30330

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    przy opadach śniegu po prostu zasysa ten śnieg i siłą rzeczy jest cała obsypana..
    Warto zamontować daszek
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #30331
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    593

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Warto zamontować daszek
    Ale za to chyba nie powinno się instalować tak blisko ściany. Kolor elewacji zlewa sie z jednostką ale wydaje sie że jest bardzo blisko muru.

  12. #30332
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    Ta jednostka zewnetrzna nie jest do niczego podlaczona, ktos ja postawil tylko do zdjecia. Standardem jest wymagane 30cm przestrzeni za jednostką zewnatrzną a wtedy takie daszek juz tak efektownie by nie wygladal i czar marketingu pryska
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

  13. #30333
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    593

    Domyślnie

    Bardzo interesujące dane z PORT PC nt rynku PC.
    Co istotne widzę że nigdzie nie odnotowują pomp powietrze-powietrze.

    Niesamowita jest dynamika dla PW, wynik rok do roku od 2018 niemalże się podwaja

    Wiecie może jak oni zbierają dane do tego raportu? To jest rzeczywiście cały rynek?


  14. #30334
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    Jedyne co przychodzi mi do glowy to CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Główny Urząd Statystyczny)
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

  15. #30335
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    593

    Domyślnie

    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    Jedyne co przychodzi mi do glowy to CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Główny Urząd Statystyczny)
    CEEB raczej nie bo oni raportują to teraz tak

  16. #30336

  17. #30337

    Domyślnie

    Witam,
    Po czym poznać, że woda na podłogówkę idzie tylko z bufora ciepłej wody a jednostka zewnętrzna w ogóle nie pracuje? Jeśli sprężarka i wentylator pracuje na 0% a pompa wtórna na 100% to oznacza, że jednostka zewnętrzna pracuje? jeśli wszystko będzie na 0% to oznacza, że wtedy idzie tylko z bufora?
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  18. #30338
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    i topik umarł... a najlepszy na tym forum
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  19. #30339
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    Fakt, może ludzie już bardziej świadomi, Pewne rzeczy stały się oczywiste i zrozumiałe. "Putin" trochę pomógł, ale mimo to potrzeba jeszcze czasu na zmianę mentalności- u mnie na osiedlu w kolejnych trzech nowo budowanych domach, każdy z nich ma dwa kominy dymowe... Resztę przemilczę.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  20. #30340
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    A to moze ja dam swpke spostrzezenia, moze niekoniecznie pasują tutaj ale warto o tym wspomniec. Pompy są awaryjne chociaz awaria to raczej za duzo powiedziane.

    Moja polska gruntowka z Ekopower C9 On/Off borykala sie z nastepujacymi problemami/usterkami:
    1. tuz po montazu okazalo sie, ze jakosc linii energetycznej ma spore znaczenie. Borykam sie niestety z problemem starej linii listkiego napiecia oraz jestem na jej szarym koncu (ok 1200-1500m od najblizszej stacji trafo). Niestety u mnie wystepuje problem sporej asymetrii napiec pomiedzy fazami (czasami na jednej mialem 200V a na innej 245V), wykracza to poza zakres czujnika kolejnosci faz przez co tuz po montazu pompa regularnie sie wylaczala. Polsrodkiem okazalo sie wymienienie czujnika kolejnosci faz na taki, ktory ma wyzsza tolerancje niz standardowe 15V. Oczywiscie walcze dzielnie z ZE o postawienie nowej stacji trafo, mam juz nawet prawomocny wyrok ze powstanie w przeciagu max 18 miesiecy (zegar tyka) ale trzeba miec swiadomosc, ze taki problem moze skutecznie ubic silnik 3-fazowy

    2. dziura w jednym ze zbiornikow przeponowych po 9 miesiacach od instalacji - okazalo sie, ze zbiornik w srodku obudowy pompy strzelil i to nie na polaczeniu/przy wentylu, a na srodku tuz pod opaską ktora ja trzyma. Koszt nowego naczynia przeponowego to ok 100pln wiec widac, ze naprawa raczej z tych blahych ale sam bym jej nie przeprowadzil bo nie mam odpowiedniej pompki do dopelnienia plynu w ukladzie (glikol).

    3. po wylaczeniu pomply na kilka miesiecy (pojawilo sie sporo PV w okolicy a ja jeszcze nie mieszkalem i chcialem oszczedzic jej restartow zwiazanych ze skokami napiecia w sieci) pompa nie chciala ruszyc. Okazalo sie, ze stanal wirnik w jednej z pompek obiegowych. No i znowu po szybkiej sesji edukacyjnej z moim instalatorem naprawy dokonalem sam. Wystarczylo lekko pomoc jej ruszyc. Instalator dodatkowo poinstruowal mnie, ze lepiej nie wylaczac na dluzszy czas pompki bo ma ona program serwisowy ktory nawet jedli CO i CWU nie sa uzywane, co pewien czas robi diagnostyke ktora pomaga utrzymac elementy skladowe (m.in. pompki) w ruchu.

    I to by bylo na tyle
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

Strona 1517 z 1521