Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoc minimalna zależy od temperatur GZ i DZ. Nie widziałem, żeby Panasonic chwalił się takimi danymi. U innych producentów przykładowo tak to wygląda:
Więcej takich tabelek dla Mitsubishi tutaj
Ładnie tu widać, jak to w wyższych temperaturach pompa musi taktować, bo
0. im wyższa temperatura tym:
1. mniejsze zapotrzebowanie domu na ciepło
2. niższa temperatura zasilania.
3. też wyższa moc minimalna pompy i to aż z dwóch powodów (0 i 2).
Dlatego nie należy pompy przewymiarowywać - ma być jak najmniejsza, ale wystarczająca z grzałkami do grzania w wybranej wersji tania strefa lub 24/7
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-09-2021 o 16:34
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś tu był taki wykres że zwykły Panas 9Kw moze zejść do 2Kw a t-cap 9kw do około 3,4 Kw . Podobno 12 Kw t-cap ma tą samą sprężarkę co 9 kw ale nigdzie nie znalazłem mocy minimalnej dla 12 Kw a różnice miedzy 9 a 12 z oficjalnych danych to :
12Kw scop ma niższy a przepływ objętosciowy wody grzewczej dużo wyższy .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie chodzi o wykresy Andrzej5101 który notorycznie nimi wprowadza w błąd, bo na tych wykresach moc minimalna jest stała, niezależna od temperatury DZ, a to nieprawda jak widać po tabelach producentów, którzy takie dane udostępniają a do tego im wyższa temperatura, tym niższa potrzebna tz i moc minimalna wyższa.
I co z tego, że przy -20* minimum to przykładowo te 3,4kW, jak dobrze dobrana pompa w takich warunkach sprężarką powinna namagać na maksa i minimum nikogo nie obchodzi, za to przy +2 i znacznie niższej tz będzie miała minimum ze 2x wyższą moc minimalną?
Więcej tutaj
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-09-2021 o 17:16
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale jesli ustalimy moc minimalną w temp. +2 dla różnych pomp to już mamy jakiś punkt odniesienia. No ale niestyty tych danych brak. Mam do wyboru 2 pompy T-cap 9 i 12 Kw. OZC mam wyliczone na 9 KW . Firma zawaliła i zamiast 9 chce mnie obdarować 12. Staram się wyliczyć różnicę w kosztach ekploatacji i wciąż błądzę. Panasonik center odesłał mnie do autoryzowanych instalatorów . Niestety dzwoniłem do paru i każdy ma inne zdanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja właśnie takie informacje czytam z dokumentacji,12 T cap przy -20 i zasialniu 35st ma 12kW plus moc grzałek 3x3kW razem daje 9 co sumarycznie daje 21kW mocy cieplnej, w załączniku masz screen z oficjalnych materiałów panasonica. A przepływ pompa ma taki że spokojnie odbierze 21kW mocy, ale na tym forum to kopanie z koniem, pozdrawiam
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez 1igor1 ; 22-09-2021 o 20:40
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę mniej, wg pompy 600W przy 19Hz, wg wskazania podlicznika z mocą chwilową 740W ale tu trzeba by oddać od tego dwie zewnętrzne objegowki stref , można założyć, że to 700W będzie.
I tak jak piszecie ,w tym momencie produkcja zależy od COP ,przy -20 będzie to bardziej 1,5( przy takiej temperaturze pompa tez moduluje jak uda jej się przekroczyć temp docelowa) przy 10 stopniach 5,ale to zależy też od GZ czyli wody ,do jakiej temperatury pompa ja grzeje.
I jak najbardziej 12kW T-Cap moduluje się tak samo nisko jak 9kW T-Cap.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 23-09-2021 o 09:18
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@agb , nie wiedziałem ,że masz 12kW T-CAP...Więc patrz , zdjęcie sprzed chwili ( dla Ciebie specjalnie włączyłem grzanie):
Na podliczniku 750W ,ale z dwoma dodatkowymi objegówkami.
EDIT , i żeby nie było ,że po 3min się wyłączy ,to po 10min ciągle pracuje:
Temperatura otoczenia ,16 stopni woda grzana do 29 , wg moich wyliczeń ( na podstawie przepływu i dokładniejszych czujników temperatury na wejściu i wyjściu pompa produkuje 5490W , więc porównując do licznikowego 750W COP jest 7,8 ( odjąłem 50W na te obiegówki).
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 23-09-2021 o 10:38
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@laparia , używam wzoru na moc chwilową : P = 69,78 * przepływ * deltaT
przepływ w l/min , czyli jak podaje pompa , a deltaT to różnica temperatur w stopniach pomiędzy wyjściem a wejściem , wynik wychodzi w Watach.
Stała 69,78 wynika z gęstości i ciepła właściwego wody.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś pewien tego wzoru ?
Odpaliłem z godzinę temu pompę i u mnie mam przepływ około 36l/min (12x3 , odczytane z rotamterów) , delta obecnie to 5 czyli wychodzi moc 12,5KW ...
A pobiera 1,62KW , czyli COP=7,7 ????
Przepływ mam zawsze stały.
Bo według tabeli producenta przy takiej temp zadanej 30 stopni i temp zewnatrznej 15 stopni (jest niecałe 14 powinna pompa moja teoretycznie max 10,3KW pobrać 1,73KW i osiągnąć COP 5,97 ...
Edit:
Teraz delta spadła z 5 do 3 czyli do 7,5KW a pobiera teraz 0,58KW czyli COP=12,99 ????
Dane na żywo z podlicznika.
Chyba coś nie tak
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 23-09-2021 o 21:26
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych