Czy można bez obaw usunąc z pomieszczenia gdzie jest kociol ,a będzie pompa kratkę wentylacyjną oraz nawiewnik zewnętrzny tzw. zetkę ?
Kotłownia zamienia się w maszynownie więc chyba tak ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepla nie potrzebuje do pracy powietrza wiec usuwasz jak Ci to nie potrzebne.
Niby tylko potrzebuje odpowiedniej wielkosci pomieszczenia w ktorym stoi na wypadek nieszczelnosci zeby czynnik mial sie gdzie rozejsc.Ale tego nilt nie stosuje ani nie sprawdza zamontuja Ci gdzie chcesz.
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pompa on/off włącza się dwa razy dziennie.
Może uda Ci się sterownikiem pompy ograniczyć ilość załączeń sprężarki. Moim zdaniem kilkanaście uruchomień na dobę można traktować jako taktowanie jednostki.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie
Gdybacie o głowicach termostatycznych i o przymykaniu. Głowice to miały sens w blokowiskach bo gdy sie nagrzało to zamykała przepływ i rachunki były niższe.
Podejrzewam że osoby które stosują termostaty w domach właśnie z tych czworakow wyszły i popełnili błąd stosując zawory termostatyczne do domów.
Weżmy pod uwagę dom tak zbudowany z 25 lat temu opalany węglem. Po kiego grzyba w tym ukladzie zawory termostatyczne? przecież węglowego nie da się wygasić w mgnieniu oka. A przy nowych lub modernizowanych wystarczy zwykly zawór kulowy do grzejników.
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawór kulowy jak to wygoda przy grzejnikach ? Podstawa to zawór termostatyczny z nastawa wstępna , akurat można nie zakładać głowic , ale instalacje równoważyć trzeba .
Właśnie mam o to pytanie posiadam zawory haimaier i jest taka tabelka :
https://zapodaj.net/c62571b6a97e8.jpg.html
Jak w tym przypadku i grzejników aluminiowych zrobić nastawe do delty 5 ?
Czy mając już założoną PC można jakoś sprawdzić czy ta delta jest zachowana ? Trzeba mieć kamerę termo lub termometr stykowy i każdy grzejnik badać ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo rozumiesz co to delta. Delty pilnuje PC. Daj sobie spokój z Deltą. Dla ciebie NAJWAŻNIEJSZE TO---- dobór PC + jak najniższe zasilanie (CO)
Jak teraz grzejesz i czym?
Deltę można sprawdzić w PC
Deltę jaką byś nie zapodał na PC to ona będzie taką trzymać
O co dokładnie chodzi? Postaram się wytłumaczyć na ile dam radę.
Delta to najmniej ważny punkt.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 17-01-2021 o 23:31
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAktualnie eko , ale mam przewymiarowany kocioł 30kw , a zapotrzebowanie 11kw .
1.Podałem tabele producenta od zaworów Heimaier na grzejnikach aluminiowych . Proszę o pomoc z których nastaw tutaj skorzystać , wiem , ze kotły lubi deltę 15 , ale chce to nastawić już pod PC .
2.Również na przykładzie pokoju i widocznych mocy z tabeli jak dobieram ? Pokój np. 15m2 zapotrzebowanie -20 50w/m2 czyli 750w i licząc moc producenta grzejnika 45/40 22st wychodzi mi 40w/ żeberko mając w tym pokoju 25 żeberek wychodzi 1000w i tutaj nastawę z tabeli robią pod pokój czy ta większa od mocy grzejnika ? Trochę to zagmatwane , ale z tymi zaworami i nastawami się już gubię .
3.Na ta porę mam dobrane grzejniki żeberko /m2 dla każdego pokoju , ale będę je zwiększał i wszędzie wyląduje grzejnik na całe okno czyli w moim przypadku 25 żeberek / 2 metry grzania . Tutaj tez zapytam zasilanie powrót od jednej strony , rurkę powrotu pociągnąć pod grzejnikiem i podłączyć krzyżowo czy takiego musu nie ma ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC z grzejnikami pracuje z deltą 10*C.
Delta 5*C jest stosowana przy ogrzewaniu podłogowym.
Przy tym delta nie do końca jest stała. PC dąży do takiej delty, ale ona też może być ruchoma. U siebie przy grzejnikach widywałem już 7*C różnicy, a systemowa delta jest 10*C.
Jak teraz masz kocioł to ustaw tak jak pod kocioł.
Gdy będziesz miał już PC - to najlepiej na początek odkręcić (pootwierać) zawory i wyregulować sobie krzywą grzewczą w PC. Dopiero potem przymykasz termostaty w tych pokojach gdzie chcesz mieć chłodniej. PC będzie wtedy pracowała bardziej optymalnie.
Nie widzę sensu gonienia PC na wyższą temp. wody niż jest to potrzebne, by następnie przymykać termostaty i dławić obieg pompie.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 18-01-2021 o 08:24
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie częściej tylko z powodu takiego a nie innego zasobnika CWU. Na potrzeby CO - też dwa razy dziennie. Okna CWU są tak poustawiane, że CWU jest grzana bez względu na taryfę, kiedy jest porzebna, ale żeby nie było niepotrzebnych załączeń, to jest to zsynchronizowane z CO. Co do taktowanie mam takie same zdanie jak przedmówcy.
Co do temperatur DZ - od jakiegoś czasu nie mogę "złapać" PC pod koniec dłuższego grzania...dam znać...
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-01-2021 o 15:38 Powód: Uzupełnienie.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzybkie pytanie - jak wyglad zaleznosc delty DZ do jego sprawnosci? U mnie utrzymuje sie delta na poziomie ok 2,5K, a w tym watku czytalem ze poprawna delta to ok 4-5K. Jak to wplywa na COP pompy.
Pytanie pomocnicze, wentylowac chalupe przy takiej zimnicy? Bo w srodku mam juz sucho (26% wilgotnosci) i temperature ok 20stC, nie mieszkam, pod koniec tygodnia wchodzi ekipa wykonczeniowa.
--
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki, zatem jedyne pytanie ktore pozostaje bez odpowiedzi, czy mam sie martwic dosc niską deltą DZ i ew. czy mam cos kombinowac w ustawieniach pompy (zmiana predkosci pompki DZ) celem obnizenia/zwiekszenia Delty? Nie ukrywam ze licze tutaj zarowno na forumowiczow jak i instalatorow Adam_MK oraz Wijahster
--
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMojej delty wihi radził nie ruszać, uważam że w Twoim przypadku będzie podobnie. Oczywiście deltę DZ możesz regulować zmniejszając lub zwiększając prędkość pompki.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-01-2021 o 17:40 Powód: Uzupełnienie.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW panasonicu chyba delta wynosi 8 stopni pod grzejniki . W sumie dużej różnicy na grzejnikach aluminiowych nie będzie jak jest teraz , skoro PC będzie grzała bufor i tam wymiana będzie wody a z niego ta sama pompka w autoadapt co aktualnie mam będzie dawała ta sama temperaturę co daje teraz z kotła ? Nastawy na zaworach mam rozkręcone na max 150l/h i one raczej już zostaną czyli nie zwiększy się komfort cieplny oraz obniżenie temperatury zasilania względem obecnej ? Pisze to bo aktualnie przy tych mrozach 45 zasilania niby osiąga w pokoju 22 , ale na dłuższa metę widzę bardziej 50 stopni ,czyli pompa w moim przypadku da mi po prostu bezobsługowosc oraz może niższy koszt ogrzewania niż eko , ale sprawności układu nie podniesie bo zawory ich nastawy i przepływ pozostaną takie same. Proszę mi to wytłumaczyć bo czytam pełno artykułów mam masę wyliczeń , a się już pogubiłem .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, mam taki problem - ostatnimi czasy (nie codziennie co dziwne) w momencie kiedy pompa powinna grzać CWU (ustawienie na sterowniku czasu grzania) zamiast grzać dostaję info, że pompa pracuje, ale nie słyszę działającej sprężarki, działa tylko obiegówka, pompa nie podnosi temperatury wody. Dopiero jak wymuszę na sterowniku grzanie cwu oraz zrestartuję pompę zaczyna grzać. Wiecie co może być przyczyną? Woda w naczyniach wyrównawczych jest, sprawdzałam. Najdziwniejsze że to się dzieje ostatnio co dwa dni, ale były momenty że raz na dwa tygodnie...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam na wszystkich grzejnikach (aluminiowe) zawory termostatyczne. Ilość żeberek dobrałem by w pomieszczeniach były temperatury mi odpowiadające przy otwartych na maksimum zaworach. Z jednym wyjątkiem - w sypialni unikam temperatury wyższej niż 20 st.C (wolę jeszcze niższą). Czasem mam trochę wyższą w pokoju, gdzie przebywam: teraz jest 23,1 st.C, w sumie ujdzie, aczkolwiek jak jest w okolicy 21,5 to jest w sam raz.
Tam gdzie najczęściej jest żona - 23 st.C - i nie powinno być niżej.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych