  1. #6901

    Domyślnie

    Do czego ma służyć presostat między 1 a 2?
    Czemu wentylatory w tę stronę? Nie lepiej tworzyć podciśnienie w obudowie (będzie się sama uszczelniać)?
    Silikon (zwłaszcza sanitarny) nie trzyma się styroduru. Do uszczelniania mogę od siebie polecić samoprzylepne uszczelki (takie jak do okien) o profilu D lub P.
    Ostatnio edytowane przez Endrju111 ; 18-11-2022 o 11:09

  2. #6902
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    Do czego ma służyć presostat między 1 a 2?
    Czemu wentylatory w tę stronę? Nie lepiej tworzyć podciśnienie w obudowie (będzie się sama uszczelniać)?
    Silikon (zwłaszcza sanitarny) nie trzyma się styroduru. Do uszczelniania mogę od siebie polecić samoprzylepne uszczelki (takie jak do okien) o profilu D lub P.
    O widzisz cena uwagi.
    Odnosnie wentylatorow to poprawilem, i czy teraz ma to sens:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	reku_plan_v2.1.jpg
Wyświetleń:	118
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	462188
    Odnosnie uszczelek wlasnie sie wahalem czy je wybrac czy silikon i dzieki za podpowiedz, uzyje uszczelek.

    presostat między 1 a 2 ma sluzyc do balanoswania przeplywu (wg teorii). Zauwaz ze koncowki sa w tym sammym miejscu wzgledem wentylatorow oraz po tej samej stronie wentylatora po stronie zassysajacej, i to taki moj wniosek z naszej dyskusji sprzed kilku postow.

  3. #6903
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    u chinczyka:
    SCD40 94,58 + 11,28 (przesylka)
    Daj namiary, potestuję. Mam nadzieję, że to nie sam chip?

    I jeszcze jedno - czujnik CO2 trzeba co jakiś czas skalibrować. Najpewniej wynieść go na zewnątrz i tam mu ustawić poziom bazowy. Jak podepniesz na sztywno, to nie da się tego zrobić - a w domu nie często pewnie się przytrafi 420ppm (dlatego automatyczną kalibrację lepiej wyłączyć, bo źle ustawi sobie poziom bazowy).

  4. #6904

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    presostat między 1 a 2 ma sluzyc do balanoswania przeplywu (wg teorii). Zauwaz ze koncowki sa w tym sammym miejscu wzgledem wentylatorow oraz po tej samej stronie wentylatora po stronie zassysajacej, i to taki moj wniosek z naszej dyskusji sprzed kilku postow.
    Presostat tak nie działa, to tylko przełącznik który zwiera/rozwiera po przekroczeniu różnicy ciśnień (można go użyć do sprawdzenia czy filtr już wystarczająco zatkany). Jak już to czujnik różnicowo-ciśnieniowy mógłby być, ale też przepływów nie pokaże, bo jakakolwiek różnica w instalacji nawiewnej w porównaniu z wywiewną spowoduje, że ten sam przepływ wymaga wyższego/ niższego ciśnienia. Czyli np wraz z zapychaniem się filtra, przed wentylatorem maleje ciśnienie, więc aby zachować to samo ciśnienie sterownik będzie zmniejszał obroty, przez co przepływy będą rozjeżdżać się coraz bardziej.

  5. #6905
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    Presostat tak nie działa, to tylko przełącznik który zwiera/rozwiera po przekroczeniu różnicy ciśnień (można go użyć do sprawdzenia czy filtr już wystarczająco zatkany). Jak już to czujnik różnicowo-ciśnieniowy mógłby być, ale też przepływów nie pokaże, bo jakakolwiek różnica w instalacji nawiewnej w porównaniu z wywiewną spowoduje, że ten sam przepływ wymaga wyższego/ niższego ciśnienia. Czyli np wraz z zapychaniem się filtra, przed wentylatorem maleje ciśnienie, więc aby zachować to samo ciśnienie sterownik będzie zmniejszał obroty, przez co przepływy będą rozjeżdżać się coraz bardziej.

    Ja mam Presostat różnicowy DTP DPR500, (opis ponizej) i tka jest to prerostat cisnienia roznicowego, myslalem ze o takim caly czas rozmawiamy, ale jesli nie to przepraszam za wprowadznie w blad.
    Moj tok rozumowania jest nastepujacy, daj znac ktory punkt jest niepoprawny:

    1. kanal caly ma ustalony przeplyw i w kazdym jego miejscu jest on jednakowy, tzn na czerpni ilosc powietrza ktora wchodzi do kanlu jest jednakowa jak na sumie wszystkich anemostatow jak tez i przeplyw przez wentylator. Przeplyw to litera P. P1 dla kanalu nawiewnego i P2 dla kanaly wywiewnego.
    2. Mamy dwa kanaly nawiewny i wywiewny, kazdy z tych kanalow ma rozny opor. oznaczmy literka O.
    3. Wentylatory kreca sie z predkoscia V1 i V2
    4 Dla Kanalu nawiewnego, przy predkosci V1 wentylatora osiagamy przeplyw P1
    5.Dla Kanalu wywiewnego, przy predkosci V2 wentylatora osiagamy przeplyw P2
    6.Cisnienie dynamiczne - jest zwiazane z ruchem powietrza i jest to nacisk tego powietrza na scianki kanalu, Po stronie ssacej to cisnienie jest podcisnienie, po stronie nawiewu jest nadcisnienie, Cisnienie jest rozne w zaleznosci od odleglosci od wentylatora, Im blizej wentylatora tym nadcisnienie (postronie nawiewu ) jest wieksze, im dalej od wentylatora tym cisnienie maleje.
    7. Cisnienie tez sie zmienia jak kanal sie zweza lub rozszerza, wtedy zmienia sie tez predkosc powietrza. Predkosc i cisnienie sa ze soba skorelowane zgodnie z prawem Bernouligo (W rurze o mniejszym przekroju ciecz płynie szybciej, w związku z tym panuje w niej mniejsze ciśnienie niż w rurze o większym przekroju.)

    Mam nadzieje ze do tego momentu sie zgadzamy.

    8.Cisnienie w kanale wlasnie z prawa Bernouliego jest powiazane z predkoscia powietrza. Cisnienie dynamiczne Pd = gestosc * V^2 / 2
    9. Cisnienie statyczne jest pomijalne. Zakladam ze powietrze wazy tyle samo w kanale nawiewny co wywienym , Chociaz nie jest to do konca to prawda ale takie robie zalozenie ( jest inna temp ale wysokosc slupa tego powietrza to tylko 30cm w moim przypadku wiec uwazam ze jest znaczaco ponizej 1 Pa)

    10. Majac pewnosc ze P1 = P2 doprowadzam do sytuacji ze V1 = V2 (wynika to z punktu 8.) Ale to predkosc na kanale (w miejscu mierzenia) a nie na wentylatorze.
    11. Przeplyw to predkosc powietrza V x powierzchnia kanalu, dlatego tak istotne jest mierzenie cisnienia dokladnie w tym samym miejscu w kanale w tej samej odleglosci od wentylatora i po tej samej stronie. Czy majac to samo cisnienie i ten sama powierzchnie kanalu mamy ten sam przeplyw. Dlteego uwazam ze cisnienie i przeplyw to dokladnie to samo o ile mierzymy w tym samym miejscu.
    12. U mnie sterowanie dziala tak:
    a. Zadaje predkosc wentyaltora w HA od 0 do 10
    b. Zadaje napiecie sterujace (0-10 V) na wentylator 1. Mam roznice cisnien wykrywana na presostacie.
    c. Podnosze o 0,1 napiecie sterujace (startujac od 0) napiecie na wejsciu went 2 az do momentu az presostat da mi takie samo cisnienie na obu kanalach.





    Presostaty ciśnienia różnicowego przeznaczone są do kontroli ciśnienia poniżej, powyżej lub różnicy ciśnień.

    Przykładowe zastosowanie:

    - kontrola filtrów i pracy wentylatorów,

    - ochrona przed oszronieniem wymienników ciepła,

    - kontrola przepływu w kanałach wentylacyjnych,

    Żądane ciśnienie progowe można nastawić za pomocą tarczy wewnątrz obudowy zespołu.

    Presostat kalibrowany jest do montażu pionowego.

    Dane techniczne:

    W presostacie różnicowym nastawa zakresu pracy ustalana jest przy pomocy pokrętła nastawczego ze skalą ciśnienia. Za pomocą tego samego pokrętła można także regulować robocze różnice ciśnień.

    Wyjście: on/off

    Zakres roboczy ciśnień: 20-200 Pa

    Maksymalne ciśnienie robocze: <5 kPa

    Czynnik roboczy: powietrze i nie agresywne gazy

    Temperatura minimalna: -40 C

    Temperatura maksymalna: +85 C

    Różnica przełączająca: 10 Pa

    Maksymalna obciążalność styków: 250V/1,0A (0,4A indukcyjnie)

    Układ styków: SPDT (pojedyńczy przełącznik dwupozycyjny)

    Waga: 150g

    Średnica króćców: 6mm

    Obudowa: IP54

    Przyłącza: 2 rurki z tworzywa sztucznego o średnicy 6mm
    Ostatnio edytowane przez Ciekawy_Zycia ; 18-11-2022 o 14:52 Powód: literowka

  6. #6906
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    6.Cisnienie dynamiczne - jest zwiazane z ruchem powietrza i jest to nacisk tego powietrza na scianki kanalu,
    To samo ciśnienie dynamiczne uzyskasz przy różnych przepływach dla różnych oporów instalacji (a opór instalacji zmienia się w zależności od wiatru, zamknięcia drzwi czy stopnia zabrudzenia filtrów). Do tego różnice będą w pojedynczych paskalach.

    Ciśnienie statyczne nie jest pomijalne, bo w tym wypadku nie jest ono równe atmosferycznemu, a tym, co wentylatory są w stanie tam sprężyć przy danych (zmiennych) oporach (czy co są w stanie rozprężyć, jak mierzysz między wentylatorem a instalacją - to wytworzy podciśnienie, jak z tej przestrzeni wentylator powietrze "wysysa").

    Kontrola przepływów w znaczeniu czy przepływ jest - czy coś się zatkało. Nie równoważenie czy sterowanie wielkością przepływów.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-11-2022 o 15:11

  7. #6907
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To samo ciśnienie dynamiczne uzyskasz przy różnych przepływach dla różnych oporów instalacji (a opór instalacji zmienia się w zależności od wiatru, zamknięcia drzwi czy stopnia zabrudzenia filtrów). Do tego różnice będą w pojedynczych paskalach.
    Zgadza sie , i ja to cisnienie wykrywam/zamierzam wykrywac. Zmieniajacy sie opor kanalu wykryje poprzez zmieniajacy sie cisnienie a cisnienie to predkosc a predkosc w takim samym kanale to przeplyw.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Ciśnienie statyczne nie jest pomijalne, bo w tym wypadku nie jest ono równe atmosferycznemu, a tym, co wentylatory są w stanie tam sprężyć przy danych (zmiennych) oporach (czy co są w stanie rozprężyć, jak mierzysz między wentylatorem a instalacją - to wytworzy podciśnienie, jak z tej przestrzeni wentylator powietrze "wysysa").

    Kontrola przepływów w znaczeniu czy przepływ jest - czy coś się zatkało. Nie równoważenie czy sterowanie wielkością przepływów.
    No dobrze ale ja licze roznice cisnienia pomiedzy kanalami, wiec ona bedzie tak samo sprezone w kanale nawiewnym jak i wywiewnym. i ta roznica jest pomijalna.

  8. #6908
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post

    No dobrze ale ja licze roznice cisnienia pomiedzy kanalami, wiec ona bedzie tak samo sprezone w kanale nawiewnym jak i wywiewnym. i ta roznica jest pomijalna.
    Niby dlaczego miałoby być tak samo sprężone?
    A powiedz, gdyby nie było wentylatora nawiewnego a dom był idealnie szczelny, to czy ciśnienia byłyby takie same? Bo przecież przepływy byłyby idealnie równe.
    Jak zamkniesz wszystkie drzwi w mieszkaniu, to ciśnienie statyczne za wentylatorem nawiewnym wzrośnie a przed wywiewnym spadnie a za wywiewnym się nie zmieni zauważalnie, bo opory wyrzutni się nie zmienia.

  9. #6909
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Niby dlaczego miałoby być tak samo sprężone?
    A powiedz, gdyby nie było wentylatora nawiewnego a dom był idealnie szczelny, to czy ciśnienia byłyby takie same? Bo przecież przepływy byłyby idealnie równe.
    Gdyby nie było wentylatora nawiewnego, a bylby tylko wentylator wywiewny, to cisnienie statyczne w kanale wywiewnym byloby takie samo jak w kanal nawiewnym i cisnienie bylo stale, dom nie bylby szczelny bo przeciez powietrze uciekaloby kanalem nawiewnym.
    Jesli miales na mysli sytuacje ze kanal nawiewny jest zatkany szczelnie i nie ma tez wentylatora nawiewnego, to powietrze w domu mialoby podcisnienie, Podcisnienie bylo tak duzo jaka moc wentylor wywiewny dalby rade utrzymac. Powietrze byloby stojace, nie byloby wtedy cisnienia dynamicznego w kanalach( no moze poza pierwszymi sekundami pracy wentylatora - bylby wtedy minimalny ruch powietrza)

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak zamkniesz wszystkie drzwi w mieszkaniu, to ciśnienie statyczne za wentylatorem nawiewnym wzrośnie a przed wywiewnym spadnie a za wywiewnym się nie zmieni zauważalnie, bo opory wyrzutni się nie zmienia.
    Przyklad troche malo wnoszacy bo nagle analizujesz samo cisnieie statyczne (zreszta niezbyt dokladnie), ale niech bedzie przeanalizujmy co sie stanie. Jak zamkniesz szczelnie np salon z nawiewem ( i zalozmy ze jest to jedyny nawiew w domu) Spowoduje to
    1. Kanal nawiewny
    1.1. za wentylatorem:
    1.1.1 cisnienie dynamiczne = 0 wiec spadlo (brak ruchu powietrza)
    1.1.2 cisnienie stayczne wzroslo ( sprezone powietrze w salonie i w kanale)
    1.2. przed wentylatorem
    1.2.1.cisnienie dynamiczne = 0 (brak ruchu powietrza)
    1.1.2 cisnienie statyczne zmalalo bo nie ma ruchu powietrze wiec nie ma zadnego sprezenia ( jakies ono bylo przy ruchu powietrza, nawet jak opory sie nie zmienily)
    2. Kanal wywiewny
    2.1. przed wentylatorem:
    2.1.1 cisnienie dynamiczne = 0 wiec spadlo (brak ruchu powietrza)
    2.1.2 cisnienie stayczne spadlo( podciesnie w pozostalej czesci domu , bo nie ma wymiany powietrza z salonem)
    2.2. Za wentylatorem
    2.2.1.cisnienie dynamiczne = 0 wiec spadlo (brak ruchu powietrza)
    2.1.2 cisnienie statyczne zmalalo bo nie ma ruchu powietrze wiec nie ma zadnego sprezenia ( jakies ono bylo przy ruchu powietrza, nawet jak opory sie nie zmienily)

    Sam sobie zaprzeczasz bo najpierw mowisz ze cisnienie statyczne jest istone
    Ciśnienie statyczne nie jest pomijalne, bo w tym wypadku nie jest ono równe atmosferycznemu, a tym, co wentylatory są w stanie tam sprężyć przy danych (zmiennych) oporach (czy co są w stanie rozprężyć, jak mierzysz między wentylatorem a instalacją - to wytworzy podciśnienie
    a potem sam piszesz ze
    a za wywiewnym się nie zmieni zauważalnie, bo opory wyrzutni się nie zmienia.
    wiec jak to jest czasami bierzesz je pod uwage a czasami nie.... ????

    Zreszta ten przyklad jest delikatnie nie na miejscu i to jakas niezdrowa sytuacja. Co ma do rzeczy zamkniecie drzwi w mieszkaniu? Mowimy tu o domu ktory ma podcienia pod drzwiami wlasnie dlatego zeby nie robic pomieszczen gdzie moze wystapic podcisnienie czy nadcisnienie... wiec nie bedize takiej sytuacji.

    Dom jest szczelny, za wyjatkiem kanalow wentylacji mechanicznej, ktore sa jedną wielką nieszczelnoscią. o średnicy 160 lub 200 mm czyli tak jakby uchylic spore okno i postawic jeszcze wiatrak ktory dmucha powietrze, to tak jakby wszystkie okna na osciez pootwierac.
    Powiedz mi czy jak uchylisz okno to nadal bedziesz mial sprezone powietrze w domu ? No nie sadze, Wiec dlaczego uwazasz ze takie sprezenie bedzie wystepowac.

    @Kaizen zreszta nie rozumiem tej dyskusji, masz zrobiony rekuperator? Czy on ma balansowanie zrobione, jesli nie ma - to ja tylko poszukuje sposobu, zeby bylo troche lepiej, jak uda mi sie poprawic troche sytuacje to dobrze, mysle ze nie pogorsze, Jesli nie uda mi sie tego zrobić to skrece anemstaty tak zeby bylo dobrze i tyle, ablo ustawie na sztywno krecenie jednego wentylatora bardziej i tyle. Teoria jest teoria i ma sie nijak do praktyki, rozumiem ze kolega @Endrju111 mial pomysl podobny ale w jego przypadku nie udalo sie tego zrobic,
    Jesli masz balanoswanie to pokaz mi jak to masz zrobione i ze dziala bo kazda praktyka bedize biła na glowe cos co jest najlepsza teoria.

  10. #6910

    Domyślnie

    Budynek nigdy nie będzie w 100% szczelny! Sumarycznie stolarka okienna i drzwiowa ma spore nieszczelności (zwłaszcza przy nadciśnieniu), dodatkowo dochodzi np, okap no i kanalizacja. Więc nie ma co rozpatrywać budynku jako pojemnika szczelnego. Co ciekawe kanałów wentylacji mechanicznej akurat nie rozpatrujemy jako nieszczelności.
    Drzwi z podcięciami (nawet sporymi) wprowadzają opory i jak pozamykasz pomieszczenia to zmienisz opór instalacji (a co za tym idzie również przepływy).
    Tak jak mówisz, teoria teorią, a praktyka swoją drogą. Tak jak już wcześniej pisałem najlepiej było by porównywać ciśnienie w domu do ciśnienia na zewnątrz, ale (z powodów wymienionych na początku) będzie to bardzo trudne (jeśli w ogóle wykonalne).
    Pozostają jeszcze przepływomierze, które dadzą (a przynajmniej powinny) rzeczywisty wynik wydatku na danym wyjściu (pod warunkiem pomiaru w miejscach o zbliżonym ciśnieniu).

  11. #6911
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Gdyby nie było wentylatora nawiewnego, a bylby tylko wentylator wywiewny, to cisnienie statyczne w kanale wywiewnym byloby takie samo jak w kanal nawiewnym
    Nic podobnego. Ciśnienie byłoby niższe im bliżej wentylatora (każdy opór po drodze zmienia ciśnienie). A gdyby nie było różnicy ciśnień, to powietrze by się nie poruszało.

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Przyklad troche malo wnoszacy bo nagle analizujesz samo cisnieie statyczne (zreszta niezbyt dokladnie), ale niech bedzie przeanalizujmy co sie stanie. Jak zamkniesz szczelnie np salon z nawiewem ( i zalozmy ze jest to jedyny nawiew w domu) Spowoduje to
    1. Kanal nawiewny
    1.1. za wentylatorem:
    1.1.1 cisnienie dynamiczne = 0 wiec spadlo (brak ruchu powietrza)
    1.1.2 cisnienie stayczne wzroslo ( sprezone powietrze w salonie i w kanale)
    1.2. przed wentylatorem
    1.2.1.cisnienie dynamiczne = 0 (brak ruchu powietrza)
    1.1.2 cisnienie statyczne zmalalo bo nie ma ruchu powietrze
    Gdyby czerpnia nie miała żadnych oporów, to dlaczego statyczne miałoby zmaleć, skoro zmalało dynamiczne a ich suma ma być stała?

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    2.1.1 cisnienie dynamiczne = 0 wiec spadlo (brak ruchu powietrza)
    2.1.2 cisnienie stayczne spadlo
    Znowu obydwa spadły? Co z Bernoulliem?

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Sam sobie zaprzeczasz bo najpierw mowisz ze cisnienie statyczne jest istone a potem sam piszesz ze wiec jak to jest czasami bierzesz je pod uwage a czasami nie.... ????
    Statyczne jest rożne w różnych miejscach więc nie można przyjać, że wszędzie są równe i porównywać samych dynamicznych. Natomiast na wyrzutni, jak nie jest przytkana nie nastąpi znaczący spręż. Co innego przed filtrami które nawet czyste dają znaczący opór, więc trzeba względnie dużej różnicy ciśnień, żeby przepchać przez nie powietrze czy właśnie zamknięcie drzwi zadziała podobnie, zwiększając opory "domu" co spowoduje mniejsze ciśnienie statyczne za drzwiami i większe za drzwiami patrząc z perspektywy kierunku ruchu powietrza (przy czym przed i za dotyczy domu razem z kanałami od wentylatora nawiewnego do wywiewnego)..

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Zreszta ten przyklad jest delikatnie nie na miejscu i to jakas niezdrowa sytuacja. Co ma do rzeczy zamkniecie drzwi w mieszkaniu? Mowimy tu o domu ktory ma podcienia pod drzwiami wlasnie dlatego zeby nie robic pomieszczen gdzie moze wystapic podcisnienie czy nadcisnienie... wiec nie bedize takiej sytuacji.
    Nie wiem, skąd Ci się wzięło mieszkanie i szczelne drzwi. Pisałem o zamykaniu drzwi zrobionych zgodnie ze sztuka - z odpowiednimi podcięciami/tulejami. Które jednak zmieniają opory.

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Dom jest szczelny
    Testowałeś swój dom? Jakoś n50<0,5 to wynik dobry a <0,2 wybitny. Więc ta szczelność jest względna, skoro nawet po zatkaniu wszystkich znanych nieszczelności co najmniej 0,2 kubatury na godzinę przepływa.


    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Powiedz mi czy jak uchylisz okno to nadal bedziesz mial sprezone powietrze w domu ? No nie sadze, Wiec dlaczego uwazasz ze takie sprezenie bedzie wystepowac.
    Jak nie ma różnicy ciśnień to nie ma ruchu powietrza. To jest oczywista oczywistość.

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    @Kaizen zreszta nie rozumiem tej dyskusji, masz zrobiony rekuperator? Czy on ma balansowanie zrobione, jesli nie ma - to ja tylko poszukuje sposobu, zeby bylo troche lepiej, jak uda mi sie poprawic troche sytuacje to dobrze, mysle ze nie pogorsze, Jesli nie uda mi sie tego zrobić to skrece anemstaty tak zeby bylo dobrze i tyle, ablo ustawie na sztywno krecenie jednego wentylatora bardziej i tyle. Teoria jest teoria i ma sie nijak do praktyki, rozumiem ze kolega @Endrju111 mial pomysl podobny ale w jego przypadku nie udalo sie tego zrobic,
    Jesli masz balanoswanie to pokaz mi jak to masz zrobione i ze dziala bo kazda praktyka bedize biła na glowe cos co jest najlepsza teoria.
    Anemostatami możesz kręcić do woli - niewiele wpływają na przepływy. Balansowanie automatyczne może działać jak będziesz mierzył prędkość czy wolumen powietrza - czyli na podstawie anemometrów zamontowanych w kanałach o tych samych przekrojach przy odpowiednio długich odcinkach, żeby strumień przepływał linearnie. Na podstawie pomiarów ciśnień czy ich różnicy nie ma prawa działać i to wymysł marketingowy.
    IMO nie warto o to walczyć, bo przy względnie szczelnym domu nie robi to znaczącej różnicy jak raz wyregulujesz i zrównoważysz w miarę przepływy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-11-2022 o 00:19

  12. #6912

    Domyślnie

    Witam,
    również się cieszę, że wątek jeszcze żyje. Sam jestem w trakcie budowy domu (kubatura około 450 m^3/ 5 osób) i startuję z budową rekuperatora w związku z czym proszę o odpowiedzi/sugestie związane z :
    1)Wentylatorami R3G225-RE07-03 (była okazja typu CCC i trzeba było się spieszyć) - według informacji na drugiej stronie noty katalogowej i informacji od sprzedawcy wydajność 705m^3/h natomiast na wykresie przy 200Pa około 1100m^3/h na pełnych obrotach. Czy nie będzie problemu z tymi Papstami zejść poniżej 1700 obr/min żeby osiągnąć przy niskich oporach instalacji zakładane 150 m^3/h? (główne rury fi 200, rozprowadzenie do anemostatów peflex fi90)
    2) Co myślicie o bypassie a'la Zehnder gdzie jedyne co jest robione to zasłonięcie klapami z jednej strony jednej połówki z przeciwnej drugiej i całe powietrze idzie przez wymiennik ale bez wymiany ciepła (na youtubie dobrze to jest pokazane na filmiku - Zehnder bypass explode). Uprzedzając pytanie takiego typu mam wymiennik długości 50cm.
    3) Czy XPS to dobry materiał jako powierzchnia wewnętrzna rekuperatora? Zastanawiałem się nad oklejeniem przynajmniej części nawiewnej warstwą EPP lub pianką kauczukową.

    Cytat Napisał Ciekawy_Zycia Zobacz post
    Chcialbym zbudowac rekuperator samodzielnie, ktory bedzie wspolpracowac z HomeAssitant i tasmota.
    .....
    1. Rekuperator sterowany automatycznie w ramach domu inteligetnego:
    4) Ta tasmota to ma siedzieć w rekuperatorze? Jeśli tak to jak masz rozwiązane sterowanie obrotami wentylatorów, przez jakieś wyjście analogowe, PWM czy na sztywno wysterowywane kilka poziomów napięcia przez wyjścia i jakieś oporniki? KC868-A16 widzę że ma 16 wyjść.

  13. #6913
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Cytat Napisał emceha Zobacz post
    Witam,
    4) Ta tasmota to ma siedzieć w rekuperatorze? Jeśli tak to jak masz rozwiązane sterowanie obrotami wentylatorów, przez jakieś wyjście analogowe, PWM czy na sztywno wysterowywane kilka poziomów napięcia przez wyjścia i jakieś oporniki? KC868-A16 widzę że ma 16 wyjść.
    U mnie to dziala tak:
    - tasmota jest zainstalowana na Nodemcu esp8266 i podlaczona pod Home assistant ( to zapewnia sterowanie z telefonu itp). Czyli mam prosty suwaczek ktory moge ustalac 0-100% jakie maja byc obroty.
    - nodemcu moze wystawic PWM na wybranym nodzie ( 2 wentylatory to 2 wyjscia z PWM) w zaleznosci od tego co jest wybrane na suwaku w telefonie
    - PWM jest zamieniany na 0-10V przez konwerter (Konwerter PWM 0-100% na napięcie 0-10V)
    - wentylatory sa sterowane napieciem 0-10V ( tte ktore ja mam)

    Jeszcze dodalem od siebie mierzenie napiecia sensoremi i to jest podpiete pod nodemcu.
    pozdr
    Sylwek

  14. #6914

    Domyślnie

    Czemu esp8266 a nie esp32?

  15. #6915
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    Czemu esp8266 a nie esp32?
    Bez uzasadnienia, a dlaczego ESP32 ?

  16. #6916

    Domyślnie

    Przy esp8266 miałem sporo problemów z GPIO, dużo zależności, nie można każdego wykorzystać do tego czego chcesz, co wychodziło czasem już po wyfrezowaniu i uruchomieniu płytki i trzeba było potem drutować. Poza tym potrzebowałem 2 niezależne i2c. W sumie za esp8266 przemawia chyba tylko cena.

  17. #6917
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Cytat Napisał Endrju111 Zobacz post
    Przy esp8266 miałem sporo problemów z GPIO, dużo zależności, nie można każdego wykorzystać do tego czego chcesz, co wychodziło czasem już po wyfrezowaniu i uruchomieniu płytki i trzeba było potem drutować.
    nie mialem doswiadczenia wczesniej i padlo na esp8266 (ale esp32 tez moze byc)
    Natknalem sie na ten problem ze nie wszystkie piny mozna wykorzysac, ale to nie jest jakis problem.

  18. #6918
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Prace nad moim rekuperatorem mocno przyspiieszyły, mam juz zbudowany 1wszy prototyp wraz ze sterowaniem, Ponizej zdjecie ktore pokazuje jak wyglada podglad i sterowanie z HA rekuperatorem (zrobione tak na szybko, wiec pewnie jeszcze beda poprawki wygladu.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rekuperator_HApng.jpg
Wyświetleń:	111
Rozmiar:	57,5 KB
ID:	462914
    Brakuje jeszcze:
    filtrow
    umieszczenia i koncowek presostatu w kanalach
    gornej pokrywy rekuperatora
    gwintowanych srub
    montazu w domu
    testow (glownie presostatu i kalibracji)
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rekuperator_HApng.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	10,7 KB
ID:	462913  
    Ostatnio edytowane przez Ciekawy_Zycia ; 20-12-2022 o 09:29 Powód: male zdj2

  19. #6919
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Ciekawy_Zycia

    Zarejestrowany
    Apr 2018
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-321
    Posty
    38

    Domyślnie

    Ktos moze stosowal klape zwrotna na czerpni i wyrzytni np cos takiego:
    https://allegro.pl/oferta/przepustni...mm-11480814170

    Co o tym sadzicie?

  20. #6920

    Domyślnie

    Na pewno znacząco zwiększyć opory. A w jakim celu coś takiego montować?

Strona 346 z 349

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony