Liczę w OZC zapotrzebowanie i mam kilka pytań, może jesteście w stanie mi pomóc.
Na razie wychodzi:
Projektowane obciążenie cieplne: 3188 W, czyli 21,2 W/m2
EUco+cwu:5464 kWh/rok, co daje 36,3 kwh/m2/rok
Budynek piętrowy z płaskim dachem, od północy nie ma okien, od południa duże.
Płyta fundamentowa 15 cm xps + 8 cm eps na płycie, ocieplenie ścian 20cm styro 0,035, na dachu pir 25cm, WM, 150m2 powierzchni ogrzewanej, kubatura wewnętrzna 410 m3.
I teraz moje pytania:
1. Zmiany w harmonogramie ogrzewania nic nie dają, nie ważne czy dam z przerwami czy nie wynik obciążenia cieplnego pozostają bez zmian. Rozumiem że jeśli chcę grzać w drugiej taryfie przy doborze mocy grzewczej mnożyć moc przez dwa?
2. W zakładce mostki nie ma rozwiązania dla płyty fundamentowej co wybrać?
3. Ściany wewnętrzne nie spełniają U wg charakterystyki WT2018, program traktuje je jakby była różnica >niż 8stC a powinien inaczej (różnica w pomieszczeniach to max 4stC)
4. Najważniejsze: W chrakterystyce w zestaiwieniu strat energii przez przegrody nie ma dachu! W tabeli przegród w kolumnie spełnienia WT2018 nie bierze dachu pod uwagę! Gdzie jest błąd? Nie ma znaczenia czy wybiorę dach czy stropodach niewentylowany.
Będę wdzięczny za pomoc.