  1. #2161
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    https://cieplo.app/wynik/12hte - nie wiem jednak na ile to realne... bo spalam 2.2 - 2.5 tony ekogroszku na sezon - co wzgledem znajomych jest jakos dziwnie mało.

  2. #2162

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Jak masz zrealizowane zasilanie podłogówki i grzejników?
    Jaka moc cieplną przypada na grzejniki?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #2163
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jak masz zrealizowane zasilanie podłogówki i grzejników?
    Jaka moc cieplną przypada na grzejniki?
    zawór trójdrożny z sondom.
    48st. Grzejniki (grzejniki mocno przewymiarowane, dzialaja na termostatach max 3 stopień, w skali 1-6), 33 Podłoga w mrozy powyżej -15, standard to 27.

    celuje aby grzejniki celowaly w max 40st. przy nie zamykaniu ich sadze ze to bedize wystarczajce.

  4. #2164

    Domyślnie

    Częstochowę - zaliczyłeś do II strefy ???
    Wykres mocy
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 01-07-2022 o 14:40
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #2165
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Częstochowę - zaliczyłeś do II strefy ???
    Ja nie , moze cieplo wlasciwe (cieplo.app), z komentarza wnioskuje że u mnie cieplej ?
    W sensie moje założenie za optymistyczne na 6kw czy za malo realne (lepiej 8kw)?
    Ostatnio edytowane przez luky007 ; 01-07-2022 o 14:46

  6. #2166

    Domyślnie

    Mnie pokazuje III strefę,
    4 osoby
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #2167
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Mnie pokazuje III strefę,
    Ile osób?
    rodzina 2+2.
    Taka mapke znalazlem, ale nie znam sie .
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	fundament_to_podstawa_002.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	24,4 KB
ID:	459874

  8. #2168

    Domyślnie

    Wg;ciepło właściwe;
    OZC; 8,5 kW; 17000 kWh/ III - strefa
    Popraw dane w kalkulatorze
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #2169
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    do cze-wy to ja mam kawałek, widocznie jestem na granicy stref, dokładna lokalizacja na mapce podanej na cieplo.app nie zmienia wyniku. Myslalem o 6KW z racji tonażu węgla jaki wystarcza zimą (latem 3 m-ce grzeje grzałką).
    Ostatnio edytowane przez luky007 ; 01-07-2022 o 15:11

  10. #2170

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    do cze-wy to ja mam kawałek, widocznie jestem na granicy stref, dokładna lokalizacja na mapce podanej na cieplo.app nie zmienia wyniku. Myslalem o 6 KW z racji tonażu węgla jaki wystarcza zimą (latem 3 m-ce grzeje grzałką).
    Strefy ;

    Przeanalizuj wykresy mocy PC zamieszczone powyżej
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #2171

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Marco36 - mam bardzo podobno OZC do Twojego, czy jesteś zadowolony w wyboru 6 a nie 8 ? Jak widać po tabelce 8'ka dłużej nie pracuje na Grzałkach, a moce minimalne są chyba dość podobne. Drugi raz znowu wybrałbyś 6 KW?
    Ja to Ja - a Ty to TY.
    Gdybym miał drugi raz kupować. To pod kątem kosztów rozważyłbym zakup LG Therma-V 7 kW.
    A swoje wybory opisałem w temacie:
    Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
    https://forum.muratordom.pl/showthre...h-porady-uwagi

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    https://cieplo.app/wynik/12hte - nie wiem jednak na ile to realne... bo spalam 2.2 - 2.5 tony ekogroszku na sezon - co wzgledem znajomych jest jakos dziwnie mało.
    Czyli potrzebujesz o 0,5 kW więcej mocy niż u mnie.
    Przy tym 7,3 kW miałem na początku, następnie dodałem 10 cm wełny na strychu, 3 cm XPS na podłogi na gruncie, przez co zszedłem z OZC w okolicę 7,15 kW.
    Jeszcze mam zamiar dać XPS na fundamenty 1 m poniżej poziomu gruntu, to powinienem zejść z OZC w okolicę 7,0 kW.

    Przy Twoim OZC, gdy nie będziesz poprawiał izolacji lub dokładał rekuperatora, to Daikin 8 kW będzie bezpieczniejszym wyborem.
    Licz, że jesteś na granicy stref, to mogą się trafić oba zakresy temperatur.

    Daikin 6 - 8 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin 6-8 min-max.jpg
Wyświetleń:	50
Rozmiar:	86,6 KB
ID:	459877

    Daikin 6 kW - LG 7 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin 6 kW - LG 7 kW.jpg
Wyświetleń:	43
Rozmiar:	85,8 KB
ID:	459878

    Moce minimalne szacunkowo policzone na 30% mocy maksymalnej.
    Oficjalnie Daikin ani LG nie podają mocy minimalnych.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-07-2022 o 09:32
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  12. #2172
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    .
    Oficjalnie Daikin ani LG nie podają mocy minimalnych.
    Daikin 8 kW nieoficjalnie moc minimalna 1,8 kW

  13. #2173

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Daikin 8 kW nieoficjalnie moc minimalna 1,8 kW
    Czyli bardziej pasuje 30% z mocy nominalnej:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin 6-8 min-max.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	459879

    - pytanie jeszcze, czy te 1,8 mocy minimalnej osiąga przy -20*C czy przy +2*C. Gdyby przy +2*C to wtedy cały wykres mocy minimalnej ulegnie przesunięciu w dół.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  14. #2174
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Jeśli to rzeczywiście 30% to skutek tego taki ze różnica między 6 a 8 kw zaskutkuje 0.6KW poborem przez prawie cały sezon grzewczy (patrząc na wykres mojego pieca -3 do +7 to 90% sezonu grzewczego. Nie sensowniejszego jest grzanie grzałkami w okresach zimnych ? Myślałem że ta różnica jest mniejsza

  15. #2175

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Nie sensowniejszego jest grzanie grzałkami w okresach zimnych ?
    Myślałem że ta różnica jest mniejsza
    PC ma sprawność ;
    - przy podłogówce w okolicy 4,
    - przy grzejnikach ok; 3,0,
    Silniejsza pompa w Twoim przypadku to;
    - szybciej nagrzana woda w zbiorniku CWU,
    - mniejsza ilość godzin pracy PC w sezonie,
    - mniejszy koszt eksploatacyjny sumaryczny,
    Warunek poprawnej pracy to;
    - moc grzejników dla zasilania 45/35 C > od mocy pomieszczeń,
    - zład wody to > 8kW * 20 l/kW > 160 l
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 02-07-2022 o 16:19
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  16. #2176

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    ... Nie sensowniejsze jest grzanie grzałkami w okresach zimnych ? Myślałem że ta różnica jest mniejsza
    Twoje pieniądze, Twój dom i Twoja decyzja.

    Z tą różnicą, że te 0,6 kW różnicy między moim OZC a Twoim daje tyle, że u mnie Daikin 6 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -13*C może -13,5*C, a uwzględniając moc maksymalną może przy -15*C.
    U Ciebie 6 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -10,5*C, a przy max. może przy -12,5*C. Czyli od tych temp. pójdzie z grzałką.
    Z kolei 8 kW złapie u Ciebie temp. biwalentną w okolicy -14*C, a przy max. mocy około -16,5*C.
    Tylko nie wiem czy na tej mocy maksymalnej może pracować przez kilka godzin?

    Może być tak, że moc max. pociągnie przez 30 minut i zwolni do mocy nominalnej by schłodzić kompresor. I dopiero po schłodzeniu znowu na max. przez 30 min.
    Wniosek taki na podstawie pomp Kołton. Kołton wyraźnie pisze, że kompresor musi pracować w zakresie koperty mocy. A poza kopertą mocy nie może pracować dłużej niż 30 minut by nie doprowadzić do uszkodzenia kompresora.
    Nie wiem jak to jest z tymi maksymalnymi mocami, czy nie jest to przypadkiem na granicy koperty mocy.

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    ... (patrząc na wykres mojego pieca -3 do +7 to 90% sezonu grzewczego. ...
    Zazwyczaj przyjmuje się że zakres -7*C do +7*C to 80% zimy.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-07-2022 o 21:13
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  17. #2177
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lion
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Poznań
    Posty
    218

    Domyślnie

    Jakiś czas dostałem odp. od Daikina, że wartość minimalną należy przyjąć ok. 20% wydajności maksymalnej, więc bliżej tego jest wartość, którą wskazał asolt.

  18. #2178
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Dziękuję osobom które mi odpisały bo skłoniły mnie sprawdzić dokladnie audyt na ciepło.app , zastanaiwalo mnie skąd różnica w spalaniu ekogroszku (nigdy nie przekroczyło 2.5tony, zwykle 2.2). Wczytując się w kolejne punkty wyszło że podałem za cienkie ściany(grubość całkowita), oraz okna male liczy się 1/2. Wynik dosc drastycznie spadl https://cieplo.app/wynik/12soi . Przedstawiciel Daikna nalega na 6kw...
    Ostatnio edytowane przez luky007 ; 05-07-2022 o 12:23

  19. #2179

    Domyślnie

    Cytat Napisał lion Zobacz post
    Jakiś czas dostałem odp. od Daikina, że wartość minimalną należy przyjąć ok. 20% wydajności maksymalnej, więc bliżej tego jest wartość, którą wskazał asolt.
    Tak się zastanawiałem. Bo może Toshiba może to była inna firma podaje max., nominal i min., gdy sprawdziłem max. do min. to wychodziło mi modulacji do 25%.
    I tak się zastanawiałem, bo widać było po tym wyniku, że niektóre PC mają niższą modulację niż podawane zazwyczaj na forum 30%.
    Dlatego też dopytywałem czy 1,8 kW przy -20*C, czy przy +2*C.

    Licząc 20% od max., to dla 8 kW wychodzi min. 1,8 kW przy +2*C,
    a 6 kW moduluje wg tych danych do min. 1,5 kW przy +2*C.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin 6-8 min-max.jpg
Wyświetleń:	19
Rozmiar:	64,7 KB
ID:	459907

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Dziękuję osobom które mi odpisały bo skłoniły mnie sprawdzić dokladnie audyt na ciepło.app , zastanaiwalo mnie skąd różnica w spalaniu ekogroszku (nigdy nie przekroczyło 2.5tony, zwykle 2.2). Wczytując się w kolejne punkty wyszło że podałem za cienkie ściany(grubość całkowita), oraz okna male liczy się 1/2. Wynik dosc drastycznie spadl https://cieplo.app/wynik/12soi . Przedstawiciel Daikna nalega na 6kw...
    Z racji, że znajdujesz się na granicy stref bezpieczniej będzie przyjąć 6,5 kW. Gdyż CW przyjęło dla Ciebie łagodniejszą wersję II strefa do -18*C.
    W obliczu nowych danych zmienia się temp. biwalentna.
    Daikin 6 kW nawet licząc OZC 6,5 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -15*C (to już jest przyzwoity wynik). Jeśli skorzysta z grzałki to sporadycznie, może nawet raz na kilka zim.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-07-2022 o 13:11
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  20. #2180

    Domyślnie

    Daikin inwestuje w Polsce.

    https://www.pap.pl/aktualnosci/news%...co-najmniej-15

    - tylko nie napisali wprost co tam będą produkować, czy PC czy coś innego z oferty Daikina.



    Inny artykuł, i z tego już wynika, że produkowane (bądź składane) mają być Pompy Ciepła:

    https://www.gramwzielone.pl/dom-ener...e-pompy-ciepla
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 08-07-2022 o 12:25
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

Strona 109 z 118