dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 108 z 118
Pokaż wyniki od 2.141 do 2.160 z 2358
  1. #2141
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Rocka

    Zarejestrowany
    Mar 2012
    Skąd
    Zielonka
    Kod pocztowy
    86-005
    Posty
    30

    Domyślnie

    Też byłam przekonana, że nie ma anody. Więc nigdy nie wymieniałam. Okazuje się, że jednak jest. Ostatnio hydraulik wykręcił anodę z góry zbiornika. Dołączyłabym zdjęcie, ale nie potrafię. Oznaczenie zbiornika spisałam z tabliczki znamionowej.

  2. #2142

    Domyślnie

    hmm - nie rozumiem czemu miałaby służyć anoda w zbiorniku nierdzewnym ?!?
    Czasem ludzie myślą, że anoda zmiękcza wodę, ale to nieprawda.
    Zbiornik pracuje, gdy po prysznicu pobrana zostaje ciepła woda i dopływa woda zimna - zbiornik szybko stygnie, stal kurczy się, a podczas grzania wody rozszerza się - podczas tej pracy stali emalia pokrywająca stal - pęka. Bo rozszerza się wolniej niż stal. Anoda rozpuszczając się wnika poprzez elektrolizę w te mikropęknięcia i je wypełnia - izolując stal od wody, by stal nie zardzewiała - wydłuża to życie zbiornika.
    Przy nierdzewce nie ma dwóch różnych materiałów, gdzie jedna z warstw miałaby pękać, bo w innym tempie reaguje na zmiany temperatury.

    Tu jest instrukcja pdf - też w niej nie widzę informacji o anodzie:
    https://www.daikin.pl/content/dam/do...als_Polish.pdf
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-03-2022 o 15:37
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  3. #2143
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Rocka

    Zarejestrowany
    Mar 2012
    Skąd
    Zielonka
    Kod pocztowy
    86-005
    Posty
    30

    Domyślnie

    Czyli nie powinnam się przejmować anodą. Nie wiem tylko dlaczego została ona zamontowana w zbiorniku nierdzewnym.
    Anoda była w miejscu oznaczonym na instrukcji jako miejsce na ciśnieniowy zawór upustowy.

    Mam jeszcze pytanie dot. :
    1) pompy obiegowej - czy jest normalnym zjawiskiem, że pompa obiegowa się nagrzewa - jest naprawdę bardzo ciepła (filtr wyczyszczony);
    2) czynnika chłodniczego - czy jest jakaś przyjęta zasada, że po jakimś czasie uzupełnia się czynnik. Przy ostatnim przeglądzie serwisant stwierdził, że czas już wymienić (pompa montowana w 2012r.). Jakie są objawy bądź kiedy można poznać, że czynnika jest za mało?

  4. #2144

    Domyślnie

    1) Pompka obiegowa do pewnego stopnia będzie się nagrzewała, raz że wykonuje pracę, to się grzeje; dwa przepływająca ciepła woda CWU będzie rozgrzewała metalowy korpus.

    2) Nie jestem instalatorem, na podstawie tego co czytałem - to przy niskim stanie czynnika spadnie wydajność grzewcza (w tym SCOP) oraz wymiennik na dworze będzie nierówno się rozmrażał podczas defrostu. Rozmrozi paski zamiast całej powierzchni.
    Altherma też monitoruje swoją pracę i przy niskim stanie czynnika powinna wyświetlić błąd na sterowniku. Możliwe, że we wcześniejszych modelach było mniej czujników (zabezpieczeń), ale raczej jakieś powinny być.
    Nie wiem, czy jest jakiś określony czas pracy dla czynnika. Ale stare 20 letnie lodówki pracują po 20 i więcej lat, bez wymiany czynnika. Chyba że się rozszczelnił układ i trzeba było je serwisować. Wcześniej uszczelki drzwi twardnieją ze starości. W sumie fakt, że tamte czynniki były inne z innym składem chemicznym.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-03-2022 o 15:41
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #2145

    Domyślnie

    Dzień dobry,

    Posiadam pompę daikiin altherma z następującymi jednostkami:
    wewnętrzna: EHVH08S23EJ9W
    zewnętrzna: ERGA08EAV3

    Proszę o pomoc w 3 tematach:
    1) W jaki sposób włączyć pompę cyrkulacyjną CWU. Domyślam się, że w ustawieniach menu występuje jako siłownik, ale nie mogę jej aktywować.

    2) W jaki sposób interpretować ustawienia krzywej grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej. Czy regulacja w zakresie od -10 do +10 oznacza przesuwanie krzywej czy podnoszenie/opuszczanie temperatury od stałej krzywej?

    3) Chcąc wyczyścić panel lekko ucisnąłem wyświetlacz i teraz wygląda jak na zdjęciu. Czy coś można z tym zrobić poza wymianą?
    [IMG][/IMG]
    Ostatnio edytowane przez Christophoros ; 21-03-2022 o 17:41

  6. #2146

    Domyślnie

    Jeśli w dokumentacji papierowej brakuje wersji PL, to ściągnij ze strony Daikina instrukcję pdf - poszukaj tam odpowiedzi.
    https://www.daikin.pl/pl_pl/products/ehvh-e9w.html

    Widzę z modelu, że jest to "lodówka", u siebie mam osobny hydroboks.

    1) Cyrkulację mam firmy trzeciej podpiętą do gniazdka sieciowego przez gniazdkowy programator - to tu nie pomogę.
    Pompka cyrkulacyjna CWU raczej jest wyposażeniem dodatkowym - masz zainstalowaną?
    Instalator musi ją wpiąć do płyty głównej Althermy i przy pierwszym uruchomieniu instalator musi ją aktywować w systemie (sterowniku) - bez tego nie ma dostępu do ustawień pompki.

    2) Szkoda że nie widać nagłówka, u siebie w każdym menu mam nagłówek informujący co to jest za ustawienie. Albo przynajmniej w jakie ustawienie menu wszedłeś - jak było opisane?
    Na zdjęciu widać harmonogram - to nie jest krzywa pogodowa. Krzywa pogodowa ma postać wykresu.

    3) Trochę dziwne, normalnie wyświetlacz jest schowany pod osłoną z ciemnego plastyku i jest dystans między nimi.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-03-2022 o 08:53
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #2147

    Domyślnie

    1) Musisz mieć dodatkową pompkę, w podstawowym wyposażeniu nie ma pompki cyrkulacyjnej do CWU. Ale tutaj wyjaśnił wszystkoMarco36.

    2) Podejrzewam, że jest to harmonogram grzania. Wartości na "+" lub na "-" to są wartości względem krzywej grzewczej wyliczanej dla danych warunków. Czyli jak pompa wyliczy, że czynnik na wyjściu ma mieć 32st.C to tym "+" lub "-" zmieniasz tą wartość. Np. ustawisz "+5" to pompa będzie dążyć do tego aby na wyjściu uzyskać temperaturę o 5st.C wyższą niż wynika to z krzywej grzewczej. Jak ustawisz "-10" to teoretycznie pompa w danym przedziale czasowym nie będzie pracować. Ale jak na wyjściu z pompy będzie graniczna wartość temperatury wody np. 25st.C to pompa i tak będzie starała się uzyskać stałą wartość na 25st.C.

    3) Też się dziwię, że temu wyświetlaczowi coś się stało. Lekko to na bank nie było tylko raczej ktoś musiał na nim stanąć.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35

  8. #2148

    Domyślnie

    Czy Daikin Altherma 8kW dwustrefowy w połączeniu z podłogówką i grzejnikami to dobry wybór? Często słyszę opinię oczywiście od innych instalatorów bo Ci od Daikina będą polecać, że akurat jest to PC niskotemperaturowa i eksploatowanie jej gdy będzie dużo chodzić na 50stopni bardzo skróci jej żywotność. Pompa będzie po prostu mocno żyłowana.

  9. #2149
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.491

    Domyślnie

    Cytat Napisał Rocka Zobacz post
    Czyli nie powinnam się przejmować anodą. Nie wiem tylko dlaczego została ona zamontowana w zbiorniku nierdzewnym.
    Anoda była w miejscu oznaczonym na instrukcji jako miejsce na ciśnieniowy zawór upustowy.

    Mam jeszcze pytanie dot. :
    1) pompy obiegowej - czy jest normalnym zjawiskiem, że pompa obiegowa się nagrzewa - jest naprawdę bardzo ciepła (filtr wyczyszczony);
    2) czynnika chłodniczego - czy jest jakaś przyjęta zasada, że po jakimś czasie uzupełnia się czynnik. Przy ostatnim przeglądzie serwisant stwierdził, że czas już wymienić (pompa montowana w 2012r.). Jakie są objawy bądź kiedy można poznać, że czynnika jest za mało?
    Zawór ciśnieniowy musi być. Jeśli został usunięty to może grozić to rozszczelnieniem zbiornika.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  10. #2150
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.491

    Domyślnie

    Witam Koleżanki i Kolegów!

    Nie wiem, czy tu na Forum można pytać o takie rzeczy jak płyta PCB do hydroboxu Daikin z lat 2008 do 2012 roku.
    Potrzebuję do eksperymentów z posiadanym (sprawnym) hydroboxem.
    W zasadzie nie ważne od jakiego typu (podtypu) hydrobox. Może być od Hydroboxu 6 kW, ale również dobrze od hydroboxu 16 kW. Może być od Daikin`a, lub Rotex`a.

    Jak jest to niezgodne z regulaminem to proszę Moderatora o usunięcie...

    Potrzebuję do eksperymentów z posiadanym (sprawnym) hydroboxem.

    Jak ktoś ma w "przyzwoitej" cenie - proszę o informację na priv.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  11. #2151

    Domyślnie

    Jak to jest z grzaniem cwu w obecnych temperaturach? Zauważyłem bardzo duże zużycie energii elektrycznej odkąd pojawiły się wysokie temperatury. Przez przypadek zauważyłem, że podczas grzania wody pompa załącza grzałki elektryczne i tak sobie pomaga. Czy sprężarka w tak wysokich temperaturach nie daje rady i załącza grzałki czy jest jakieś inne wytłumaczenie? Obecnie zużycie energii elektrycznej jest podobne do tego w zimie przy minusowych temperaturach...
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35

  12. #2152

    Domyślnie

    Większość kompresorów pracuje do +35*C.
    Gdy PC stoi dodatkowo od południa i dogrzewa go słońce - to już wcześniej może kompresor odmówić uruchomienia.
    PC grzeje wtedy grzałką, gdy steruje grzałką w bojlerze to grzeje grzałką od bojlera (w sterowaniu oznaczona jako BSH).
    Altherma gdy wykryje, że przez dłuższy czas nie podnosi się temp. w bojlerze, po uruchomieniu grzania CWU, to uruchamia grzałkę od hydroboksu (BUH).
    Ale to też zależy od ustawień w sterowaniu.

    Przestaw harmonogram na grzanie CWU o poranku np. 5-7 godzina. Lub nawet wcześniej.
    U siebie mam PV na wschodniej stronie dachu to ustawiłem od 5:00 godz., bo PV już wtedy zaczyna produkować prąd.
    I jak na razie problem braku grzania kompresorem ustąpił.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  13. #2153
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Witam oczekuje na swoją atherme i mam pytanie o sterowanie pompa cyrkulacyjna, czy można zdefiniować w Atherma3 harmonogram dla cyrkulacji typu 05.00 - 23.30, pytam bo z racji duzych odległości chwilowe przemieszanie u mnie nie wystarcza. Jakie opcje dla pompy cyrkulacyjnej są dostępne?

  14. #2154

    Domyślnie

    Fabrycznie pompa nie jest wyposażona w pompę cyrkulacyjną i nie wiem czy w ogóle może być. Ja mam osobną dołożoną.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35

  15. #2155
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    Fabrycznie pompa nie jest wyposażona w pompę cyrkulacyjną i nie wiem czy w ogóle może być. Ja mam osobną dołożoną.
    Wiem o tym. Pytanie było czy ta zewnętrzna dołożona można jakoś sterować harmonogram etc.

  16. #2156

    Domyślnie

    W sterowniku Althermy jest możliwość sterowania harmonogramem pracy pompki cyrkulacyjnej CWU.
    Tyko harmonogramy w Althermie są ograniczone do sześciu nastaw w ciągu doby.
    Gdy ustawisz uruchomienie i zakończenie to sprowadzi się to trzech cykli w ciągu doby.

    Pytanie pozostaje czy serwisant Daikina będzie chciał ją podpiąć, czy będzie miał jakieś obiekcje?

    Na pewno taka pompka musi być wcześniej hydraulicznie podpięta, tak że gdy przychodzi serwisant na uruchomienie Althermy, to już tylko elektrykę wpina do płyty w hydroboksie. I aktywuje ją w sterowaniu systemu.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  17. #2157

    Domyślnie

    Cześć
    Czy jest gdzieś do zdobycia tabelka mocy grzewczej / moc pobranej z sieci w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania dla Daikn Altherma 3 RF 8kW? Musze przyznać że szukam szukam i nie mogę doszukać się. Pozdrawiam

  18. #2158

    Domyślnie

    Moc maksymalna
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin - tabelka Moc.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	20,0 KB
ID:	459869

    Moc z uwzględnieniem defrostu
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin - tabelka - Moc_defrost.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	459870

    ale mam tylko te, dla 4 - 6 - 8 kW.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  19. #2159
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Moc maksymalna
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin - tabelka Moc.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	20,0 KB
ID:	459869

    Moc z uwzględnieniem defrostu
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Daikin - tabelka - Moc_defrost.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	459870

    ale mam tylko te, dla 4 - 6 - 8 kW.
    Marco36 - mam bardzo podobno OZC do Twojego, czy jesteś zadowolony w wyboru 6 a nie 8 ? Jak widać po tabelce 8'ka dłużej nie pracuje na Grzałkach, a moce minimalne są chyba dość podobne. Drugi raz znowu wybrałbyś 6 KW?

  20. #2160

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Marco36 - mam bardzo podobno OZC do Twojego,
    - czy jesteś zadowolony w wyboru 6 a nie 8 ?
    Marco - ma same grzejniki i temperaturę wewnątrz 22 C,
    Pokaż obliczenia OZC
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 108 z 118

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony