Też byłam przekonana, że nie ma anody. Więc nigdy nie wymieniałam. Okazuje się, że jednak jest. Ostatnio hydraulik wykręcił anodę z góry zbiornika. Dołączyłabym zdjęcie, ale nie potrafię. Oznaczenie zbiornika spisałam z tabliczki znamionowej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm - nie rozumiem czemu miałaby służyć anoda w zbiorniku nierdzewnym ?!?
Czasem ludzie myślą, że anoda zmiękcza wodę, ale to nieprawda.
Zbiornik pracuje, gdy po prysznicu pobrana zostaje ciepła woda i dopływa woda zimna - zbiornik szybko stygnie, stal kurczy się, a podczas grzania wody rozszerza się - podczas tej pracy stali emalia pokrywająca stal - pęka. Bo rozszerza się wolniej niż stal. Anoda rozpuszczając się wnika poprzez elektrolizę w te mikropęknięcia i je wypełnia - izolując stal od wody, by stal nie zardzewiała - wydłuża to życie zbiornika.
Przy nierdzewce nie ma dwóch różnych materiałów, gdzie jedna z warstw miałaby pękać, bo w innym tempie reaguje na zmiany temperatury.
Tu jest instrukcja pdf - też w niej nie widzę informacji o anodzie:
https://www.daikin.pl/content/dam/do...als_Polish.pdf
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-03-2022 o 15:37
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli nie powinnam się przejmować anodą. Nie wiem tylko dlaczego została ona zamontowana w zbiorniku nierdzewnym.
Anoda była w miejscu oznaczonym na instrukcji jako miejsce na ciśnieniowy zawór upustowy.
Mam jeszcze pytanie dot. :
1) pompy obiegowej - czy jest normalnym zjawiskiem, że pompa obiegowa się nagrzewa - jest naprawdę bardzo ciepła (filtr wyczyszczony);
2) czynnika chłodniczego - czy jest jakaś przyjęta zasada, że po jakimś czasie uzupełnia się czynnik. Przy ostatnim przeglądzie serwisant stwierdził, że czas już wymienić (pompa montowana w 2012r.). Jakie są objawy bądź kiedy można poznać, że czynnika jest za mało?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1) Pompka obiegowa do pewnego stopnia będzie się nagrzewała, raz że wykonuje pracę, to się grzeje; dwa przepływająca ciepła woda CWU będzie rozgrzewała metalowy korpus.
2) Nie jestem instalatorem, na podstawie tego co czytałem - to przy niskim stanie czynnika spadnie wydajność grzewcza (w tym SCOP) oraz wymiennik na dworze będzie nierówno się rozmrażał podczas defrostu. Rozmrozi paski zamiast całej powierzchni.
Altherma też monitoruje swoją pracę i przy niskim stanie czynnika powinna wyświetlić błąd na sterowniku. Możliwe, że we wcześniejszych modelach było mniej czujników (zabezpieczeń), ale raczej jakieś powinny być.
Nie wiem, czy jest jakiś określony czas pracy dla czynnika. Ale stare 20 letnie lodówki pracują po 20 i więcej lat, bez wymiany czynnika. Chyba że się rozszczelnił układ i trzeba było je serwisować. Wcześniej uszczelki drzwi twardnieją ze starości. W sumie fakt, że tamte czynniki były inne z innym składem chemicznym.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-03-2022 o 15:41
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Posiadam pompę daikiin altherma z następującymi jednostkami:
wewnętrzna: EHVH08S23EJ9W
zewnętrzna: ERGA08EAV3
Proszę o pomoc w 3 tematach:
1) W jaki sposób włączyć pompę cyrkulacyjną CWU. Domyślam się, że w ustawieniach menu występuje jako siłownik, ale nie mogę jej aktywować.
2) W jaki sposób interpretować ustawienia krzywej grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej. Czy regulacja w zakresie od -10 do +10 oznacza przesuwanie krzywej czy podnoszenie/opuszczanie temperatury od stałej krzywej?
3) Chcąc wyczyścić panel lekko ucisnąłem wyświetlacz i teraz wygląda jak na zdjęciu. Czy coś można z tym zrobić poza wymianą?
[IMG][/IMG]
Ostatnio edytowane przez Christophoros ; 21-03-2022 o 17:41
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli w dokumentacji papierowej brakuje wersji PL, to ściągnij ze strony Daikina instrukcję pdf - poszukaj tam odpowiedzi.
https://www.daikin.pl/pl_pl/products/ehvh-e9w.html
Widzę z modelu, że jest to "lodówka", u siebie mam osobny hydroboks.
1) Cyrkulację mam firmy trzeciej podpiętą do gniazdka sieciowego przez gniazdkowy programator - to tu nie pomogę.
Pompka cyrkulacyjna CWU raczej jest wyposażeniem dodatkowym - masz zainstalowaną?
Instalator musi ją wpiąć do płyty głównej Althermy i przy pierwszym uruchomieniu instalator musi ją aktywować w systemie (sterowniku) - bez tego nie ma dostępu do ustawień pompki.
2) Szkoda że nie widać nagłówka, u siebie w każdym menu mam nagłówek informujący co to jest za ustawienie. Albo przynajmniej w jakie ustawienie menu wszedłeś - jak było opisane?
Na zdjęciu widać harmonogram - to nie jest krzywa pogodowa. Krzywa pogodowa ma postać wykresu.
3) Trochę dziwne, normalnie wyświetlacz jest schowany pod osłoną z ciemnego plastyku i jest dystans między nimi.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-03-2022 o 08:53
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1) Musisz mieć dodatkową pompkę, w podstawowym wyposażeniu nie ma pompki cyrkulacyjnej do CWU. Ale tutaj wyjaśnił wszystkoMarco36.
2) Podejrzewam, że jest to harmonogram grzania. Wartości na "+" lub na "-" to są wartości względem krzywej grzewczej wyliczanej dla danych warunków. Czyli jak pompa wyliczy, że czynnik na wyjściu ma mieć 32st.C to tym "+" lub "-" zmieniasz tą wartość. Np. ustawisz "+5" to pompa będzie dążyć do tego aby na wyjściu uzyskać temperaturę o 5st.C wyższą niż wynika to z krzywej grzewczej. Jak ustawisz "-10" to teoretycznie pompa w danym przedziale czasowym nie będzie pracować. Ale jak na wyjściu z pompy będzie graniczna wartość temperatury wody np. 25st.C to pompa i tak będzie starała się uzyskać stałą wartość na 25st.C.
3) Też się dziwię, że temu wyświetlaczowi coś się stało. Lekko to na bank nie było tylko raczej ktoś musiał na nim stanąć.
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Daikin Altherma 8kW dwustrefowy w połączeniu z podłogówką i grzejnikami to dobry wybór? Często słyszę opinię oczywiście od innych instalatorów bo Ci od Daikina będą polecać, że akurat jest to PC niskotemperaturowa i eksploatowanie jej gdy będzie dużo chodzić na 50stopni bardzo skróci jej żywotność. Pompa będzie po prostu mocno żyłowana.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Koleżanki i Kolegów!
Nie wiem, czy tu na Forum można pytać o takie rzeczy jak płyta PCB do hydroboxu Daikin z lat 2008 do 2012 roku.
Potrzebuję do eksperymentów z posiadanym (sprawnym) hydroboxem.
W zasadzie nie ważne od jakiego typu (podtypu) hydrobox. Może być od Hydroboxu 6 kW, ale również dobrze od hydroboxu 16 kW. Może być od Daikin`a, lub Rotex`a.
Jak jest to niezgodne z regulaminem to proszę Moderatora o usunięcie...
Potrzebuję do eksperymentów z posiadanym (sprawnym) hydroboxem.
Jak ktoś ma w "przyzwoitej" cenie - proszę o informację na priv.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to jest z grzaniem cwu w obecnych temperaturach? Zauważyłem bardzo duże zużycie energii elektrycznej odkąd pojawiły się wysokie temperatury. Przez przypadek zauważyłem, że podczas grzania wody pompa załącza grzałki elektryczne i tak sobie pomaga. Czy sprężarka w tak wysokich temperaturach nie daje rady i załącza grzałki czy jest jakieś inne wytłumaczenie? Obecnie zużycie energii elektrycznej jest podobne do tego w zimie przy minusowych temperaturach...
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększość kompresorów pracuje do +35*C.
Gdy PC stoi dodatkowo od południa i dogrzewa go słońce - to już wcześniej może kompresor odmówić uruchomienia.
PC grzeje wtedy grzałką, gdy steruje grzałką w bojlerze to grzeje grzałką od bojlera (w sterowaniu oznaczona jako BSH).
Altherma gdy wykryje, że przez dłuższy czas nie podnosi się temp. w bojlerze, po uruchomieniu grzania CWU, to uruchamia grzałkę od hydroboksu (BUH).
Ale to też zależy od ustawień w sterowaniu.
Przestaw harmonogram na grzanie CWU o poranku np. 5-7 godzina. Lub nawet wcześniej.
U siebie mam PV na wschodniej stronie dachu to ustawiłem od 5:00 godz., bo PV już wtedy zaczyna produkować prąd.
I jak na razie problem braku grzania kompresorem ustąpił.
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFabrycznie pompa nie jest wyposażona w pompę cyrkulacyjną i nie wiem czy w ogóle może być. Ja mam osobną dołożoną.
Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
Sezon od 1 października do 30 września.
Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sterowniku Althermy jest możliwość sterowania harmonogramem pracy pompki cyrkulacyjnej CWU.
Tyko harmonogramy w Althermie są ograniczone do sześciu nastaw w ciągu doby.
Gdy ustawisz uruchomienie i zakończenie to sprowadzi się to trzech cykli w ciągu doby.
Pytanie pozostaje czy serwisant Daikina będzie chciał ją podpiąć, czy będzie miał jakieś obiekcje?
Na pewno taka pompka musi być wcześniej hydraulicznie podpięta, tak że gdy przychodzi serwisant na uruchomienie Althermy, to już tylko elektrykę wpina do płyty w hydroboksie. I aktywuje ją w sterowaniu systemu.
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych