    Cześć,

    byłem przekonany że mam ustawione powiadomienia w wątku - wybaczcie zwłokę w odpowiedzi i dzięki za chęć pomocy.
    Lecę w punktach:
    1. W międzyczasie był serwis fabryczny - "wszystko OK". Wina pierwszego sezonu, pozmieniali ustawienia CWU, wyłączyli dezynfekcję zbiornika i tyle. Bardziej skupiali się na ilości energii a nie efektywności pracy urządzenia - a to z tym mam główny problem.
    2. Zasilanie na poziomie 25-26 stopni obecnie wynika wprost z krzywej, którą wcześniej wrzucałem. Nie mogę podbić nastawy bo będzie za ciepło. Czytając ten wątek i porady, spróbowałem testowo obniżyć krzywą o -10 stopni co miałoby wyłączać pompę za dnia i faktycznie - pobór zmalał ale efektywnośc taka sama.
    3. @Marco36 - grzanie krzywą (wrzucałem wcześniej).
      Grzałki działały 25h - to wynik awarii kiedy jeszcze nie mieszkałem domu podczas wygrzewania posadzki w grudniu. Pompa przestawiła się na grzanie grzałkami awaryjnie przy wyłączonym kompresorze.
      Zład wody - ok 270 litrów (1550 mb PEXa 17x2)
    4. @Kaizen - obecny COP CO = 2,3; CWU = 1,8; SUMA = 2,2 (dane z pompy).
      CWU grzane wg harmonogramu do 50 stopni raz na dobę. To zmienił właśnie serwis na tryb dogrzewu z histerezą 4 stopni, co dla mnie jest mniej efektywne bo pompa kilak razy dziennie dogrzewa przy tak malej histerezie.
      Zużycie - 63 kWh w tym tygodniu, w ubiegłym 74 kWh. Efektywność podobnie gówniana
    5. Opcja o których myślę po lekturze forum Daikina na FB to zbiornik buforowy i podbicie nastawy lub zakup termostatu Madoka i ustawienie go jako nadrzędnego sterownika. Pozwala to ponoć w przypadku odpowiedniej temp wewnątrz "nadpisać" ustawienia pompy i się wyłącza. Załączenie następuje dopiero przy spadku temperatury, pompa grzeje wodą np 28-29 stopni i znów się wyłącza co (ponoć) pomaga na taktowanie.
      Skonsultuję to raz jeszcze z firmą instaloacyjną.


    EDIT: byłem jeszcze zajrzeć do licznika dwukierunkowego w skrzynce, który był zakładany w ub. roku w kwietniu jeszcze podczas budowy przy zakładaniu PV.

    Wskazuje odczyt energii pobranej = 4139 kWh - zakładam, że od tegoż kwietnia właśnie (ko OBIS 1.8.0).

    Od tego czasu wjechało min:
    • ~1100 kWh na osuszanie budynku (3 osuszacze po ~0,85 kW, 3 nagrzewnice 2-3kW działające min 12-14h/dobę, wentylatory osiowe przez 10 dni),
    • ~strzelam 300 kWh na prace remontowe, bieżące potrzeby ekip, czajniki, radia, elektronarzędzia
    • 4331 kWh wskazanie total pompy CO/CWU od listopada
    • ~500 kWh nasze bytowe od lutego


    SUMA = 6231 kWh...
    Albo jest późno i nie umiem liczyć, albo coś tu nie gra. Jutro zadzwonię potwierdzić stan do ENEA.
    Ostatnio edytowane przez derp ; 21-05-2023 o 22:55

  2. #2282

    Domyślnie

    Cytat Napisał derp Zobacz post
    ...
    Grzałki działały 25h - to wynik awarii kiedy jeszcze nie mieszkałem domu podczas wygrzewania posadzki w grudniu. Pompa przestawiła się na grzanie grzałkami awaryjnie przy wyłączonym kompresorze.

    ... - obecny COP CO = 2,3; CWU = 1,8; SUMA = 2,2 (dane z pompy).
    - dużo osób już pisało, że pierwszą zimę, a nawet dwie w nowym domu miało podwyższone zużycie energii.
    Bo jeszcze odparowuje wilgoć technologiczna.
    I dopiero od trzeciej zimy zużycie prądu się stabilizowało na zbliżonym poziomie w kolejne zimy.
    Niestety nie podawali SCOP, to nie wiem czy, lub o ile spadał SCOP w takim nowym budynku.


    Cytat Napisał derp Zobacz post
    ...
    CWU grzane wg harmonogramu do 50 stopni raz na dobę. To zmienił właśnie serwis na tryb dogrzewu z histerezą 4 stopni, co dla mnie jest mniej efektywne bo pompa kilak razy dziennie dogrzewa przy tak malej histerezie.
    Zużycie - 63 kWh w tym tygodniu, w ubiegłym 74 kWh. Efektywność podobnie gówniana
    ....
    Jaką pojemność bojlera CWU posiadasz?
    Przy większej pojemności można ustawić histerezę 8 - 10*C.

    U siebie mam bojler 200L i histerezę 10*C, grzanie wypada 1 raz na dobę (ale też oszczędzamy wodę, mam miesięczne zużycie wody poniżej normy krajowej).
    Wymuszam to harmonogramem.
    W zimie mam o 13 godz. podbity harmonogram na temp. komfortową ustawioną na +48*C (PC realnie grzeje o +2*C wyżej do +50,5*C).
    Przez resztę dnia przed 13-stą i po 14-stej godzinie PC pilnuje temperatury ekonomicznej +44*C, z histerezą 10*C.

    W lecie Daikin ma problem z uruchomieniem kompresora gdy temp. powietrza przekracza +28 / +30*C. Do tego mój Daikin stoi od południa w nasłonecznionym miejscu.
    To na lato przestawiam harmonogram podbicia (wymuszenia) grzania CWU na 6-7 godzinę, gdy już PV rozpoczyna produkcję (PV na wschodniej połaci dachu), a jeszcze jest na tyle chłodno, by PC odpaliła kompresor, a nie grzała grzałką CWU.

    Zagrzanie o 7-10*C, 200L wody zajmuje Daikinowi 6 kW ok. 20-30 minut w cieplejsze dni i 30-40 minut w zimie (do -10*C bo poniżej tej temp. dłużej). Na czas grzania ma też wpływ rodzaj bojlera i powierzchnia wężownicy.
    U mnie jest nierdzewka z wężownicą o pow. 2,5 m2.
    W bojlerze emaliowanym, lub z mniejszą wężownicą, lub w bojlerze o większej pojemności potrwa grzanie nieco dłużej.
    Mam podlicznik na PC i grzanie wody pochłania mniej prądu niż podaje Daikin.
    Gdy w zimie te pobory się pokrywały z dokładnością do +/- 0,3-0,5 kW;
    to teraz w okresie przejściowym PC podaje raz poprawne dane, a kolejnego dnia całkowicie odrealnione wartości.
    Przykładowo podaje 6 kW wyprodukowanego ciepła i 2 kW pobranego prądu, a podlicznik pokazuje, że tego dnia o godzinie grzania CWU zużytego prądu było tylko 0,7 kW maksymalnie 1 kW w zależności od dnia, bo zdarza się że takie odrealnione wartości pokazuje raz w tygodniu. W tym konkretnym przykładzie i produkcja i pobór są zawyżone.
    Realnie w zimie PC pobierała na grzanie CWU od 1,2 kW do 2,3 kW, a wiosną przeciętnie między 0,7 kW do 1,4 kW - na jeden cykl grzania CWU podnoszący temp. między 7 do 10*C.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 26-05-2023 o 08:48
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  3. #2283
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.863

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Realnie w zimie PC pobierała na grzanie CWU od 1,2 kW do 2,3 kW, a wiosną przeciętnie między 0,7 kW do 1,4 kW - na jeden cykl grzania CWU podnoszący temp. między 7 do 10*C.
    Masz zbiornik wody 200 litrów i ustawioną histerezę na ok. 10oC.
    Te pobory na grzanie CWU to są na jeden cykl grzania przy podgrzaniu
    o +10 oC.
    Ile takich cykli masz dziennie ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  4. #2284

    Domyślnie

    1 cykl na dobę.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	CWU 2023-06-03.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	76,2 KB
ID:	465239

    Od 9:20 do 10:00 (obecnie przez wiosnę) mam podbitą temp. CWU do +48*C w harmonogramie.
    Przez resztę doby pilnowana jest temp. +44*C z histerezą 10*C.

    Cyrkulacja nie działa. Bojler 200L dodatkowo owinięty 5 cm wełną mineralną, zamkniętą ekranem zagrzejnikowym.
    3 osoby dorosłe co raczej wodę oszczędzają, tylko prysznice.

    W zależności ile danej doby wody zostało pobrane minimalny spadek dobowy temp. wody to 6*C, a maksymalny 13*C.
    Tyle ma do uzupełnienia w jednym cyklu grzewczym.

    Wcześniej gdy miałem mniejszą histerezę, to w soboty po prysznicach dochodziło do dodatkowego dogrzewania do +44*C.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 03-06-2023 o 14:55
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #2285
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.863

    Domyślnie

    Dziękuję za informacje.
    Mało idzie energii na podgrzanie

    Wiesz jakie masz dzienne / miesięczne zużycie wody ciepłej lub zimnej?

    Podobno szacunkowe zużycie wody to ok. 100 - 150 litrów dziennie na 1 osobę.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  6. #2286

    Domyślnie

    Właśnie pobory mam mniejsze od norm krajowych.

    Faktura z wodociągu za maj to 5 m3.
    Gdy nie miałem filtra odwróconej osmozy, to pobór oscylował bliżej 4 m3 (3,7 do 4,5 m3). Woda zimna.

    5'000 L / 3 osoby / 30 dni = 55,55 L dobowo na osobę.
    Połowa normy.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #2287

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Faktura z wodociągu za maj to 5 m3.
    Stąd takie małe zużycie energii. Ja mam co miesiąc 25-27m3
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  8. #2288

    Domyślnie

    Cóż, żyjemy raczej skromnie.
    Do podlewania warzywniaka czy kwiatów doniczkowych - mam deszczówkę zbieraną z garaży do dwóch mauzerów po 1'000 L.
    Trawnika nie zraszam.
    2 góra 3 prania tygodniowo.

    A znam ludzi co mają 1 -2 prania dobowo.

    Prysznic czy kran odkręcany na ok 50% - tyle by komfortowo się umyć, a przy niższym ciśnieniu mniej wody przepływa w ciągu 1 minuty.
    Podczas szczotkowania zębów zakręcam kran.
    Cóż trochę sposobów jest, by wodę oszczędzać niekoniecznie tracąc na komforcie.
    Tak mnie od dziecka uczono i nie uważam by było to coś nadzwyczajnego.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 03-06-2023 o 21:20
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  9. #2289

    Domyślnie

    Właśnie sprawdziłem. Moja PC pochłonęła 2,85kWh na jeden cykl grzania CWU (w tym praca pompy obiegowej). Zasobnik 300l. Podgrzała o jakieś 12 stopni wg temperatury z czujnika. Tak licząc COP byłoby fatalne.
    Więc raczej nie jest prawidłowe przyjmowanie, że następuje podgrzanie całej zawartości zasobnika o deltę a raczej jest to dużo bardziej skomplikowane
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  10. #2290

    Domyślnie

    No dobra ,ale COP będzie inny przy podgrzaniu wody z 20 do 32 stopni , a inny z 40 do 52 , mimo ,że w obu przypadkach to ciągle 12 stopni. To tylko przy grzałce jest bez różnicy.

  11. #2291
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.863

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Właśnie pobory mam mniejsze od norm krajowych.

    Faktura z wodociągu za maj to 5 m3.
    Gdy nie miałem filtra odwróconej osmozy, to pobór oscylował bliżej 4 m3 (3,7 do 4,5 m3). Woda zimna.

    5'000 L / 3 osoby / 30 dni = 55,55 L dobowo na osobę.
    Połowa normy.
    Masz bardzo małe zużycie wody.
    Filtr odwróconej osmozy zużywa tyle wody?
    Filtrujesz całą zimą wodę?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  12. #2292

    Domyślnie

    Filtr odwróconej osmozy ma stratę 1:3 lub 1:4 - dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak to wychodziło, że więcej wylewa do kanalizacji niż przefiltrowuje.
    By choć trochę redukować straty puściłem wężyk nie bezpośrednio do kanalizacji, a do pojemnika spłuczki WC.
    Woda z filtra jest pobierana do akwarium przed mineralizatorem i po mineralizatorze do kawy (ekspresu ciśnieniowego).

    Przyjrzałem się wczorajszemu grzaniu CWU.
    Wygląda, że już czas przestawić harmonogram grzania CWU na chłodniejszą porę dnia.
    30 minut zajął Daikinowi "rozbieg" przed grzaniem właściwym, gdy normalnie trwa to 5-10 minut.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	CWU 2023-06-03 grzanie.jpg
Wyświetleń:	15
Rozmiar:	78,3 KB
ID:	465255

    - pobór o 9 godz. 1,04 kWh i kolejne 0,12 kWh o 10 godz. - to razem 1,16 kWh na cykl.

    System Daikina pokazuje 7 kWh wyprodukowanego ciepła i 2 kWh pobranej energii.
    Pokazuje głupoty gdy jest mu zbyt ciepło na poprawne uruchomienie kompresora.
    Prędzej uwierzę, że wyprodukował 3,5-4,0 kWh, a pobrał 1-1,3 kWh. Wg podlicznika widać, że pobrał 1,16 kWh.

    W harmonogramie mam okienko na grzanie do +48*C od 9:20 do 10:00.
    Co ciekawe przygotowanie do grzania rozpoczęła już jakieś 25 minut wcześniej.
    Bo o 8:57 a właściwe grzanie wyszło od 9:27 do 10:17.
    Wyszło długo, widać jest Daikinowi już zbyt ciepło na południowej stronie domu w słońcu.
    Na początku miesiąca cały cykl zajmował 20-30 minut - dlatego ustawiłem 40-sto minutowe okienko dla grzania.

    Kiedyś przyłapałem Daina na grzaniu CWU, przy normalnym cyklu grzania (nie takim wydłużonym), w okresie grzewczym.
    To wyglądało to następująco:
    1) grzejąc CO - wyłączyła się na 20-30 sekund.
    2) uruchomiła pompkę obiegową i zaczęła mielić wodę we wężownicy, tak na wyczucie, bez stopera - na jakieś 3-5 minut.
    3) uruchomiła kompresor i zaczęła grzać wodą zasilającą o 5*C powyżej temp. w bojlerze.
    4) stale utrzymując deltę 5*C (temp. w bojlerze - temp. wody zasilającej), krok po kroku podnosiła temp. co 1*C.
    5) po osiągnięciu zadanej temp. CWU - znowu się wyłączyła na kilka-kilkanaście sekund.
    6) wróciła do grzania CO.

    Co ciekawe, nawet teraz gdy CO jest ręcznie wyłączone, Daikin po zakończeniu grzania CWU, resztę temperatury ciepłej wody (może temp. rozgrzanego czynnika) zrzuca do instalacji CO. Mam czujnik na rurze CO za buforem i widać tam często wzrost temp. wody przez 10-20 minut po zakończeniu grzania CWU.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	CO zrzut po CWU.jpg
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	72,8 KB
ID:	465286



    Ile wasze PC pobierają prądu na czuwaniu?
    Ja widzę na podliczniku, że Daikin pobiera 17 Watt.
    Dużo, oczekiwałem, że tyle będzie pobierał razem z pompką obiegową pracującą na minimalnych obrotach. A na samym czuwaniu, że będzie to bliżej 5-6 Watt.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 06-06-2023 o 09:37
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  13. #2293

    Domyślnie

    Dziwna sprawa z tym grzaniem CWU w wyższych temperature otoczenia

    Mam ustawiony tryb komfort CWU od 14:30 i zadaną temperaturę 47*C. Ale od kiedy zrobiło się na zewnątrz ciepło tj. 28-30*C pompa grzeje sobie wodę tylko do 43*C... i nie da się jej zmusić niczym do dalszego podgrzania, tryb "siłacza" ignoruje i odznacza go sama. Moc max. też około 1,8kW a przy "normalnym" grzaniu przekracza 2,2 KW. Sama pompa o tej godzinie jest w cieniu więc na pewno na zewnątrz ma około 30*C, nie więcej. Dopiero wieczorem po ochłodzeniu grzeje normalnie do 47*C. Pewnie to jakieś zabezpieczenie ale nic w instrukcji o tym nie ma.

  14. #2294

    Domyślnie

    Jest to zabezpieczenie termiczne sprężarki. U mnie też w cieplejsze dni do 42-43 st. C działa sprężarka, później załączają się grzałki elektryczne. Tylko nie wiem czemu u Ciebie grzałki się nie włączają. Może masz gdzieś w ustawieniach wyłączoną możliwość włączania grzałek.

    Trzeba grzać wodę np. z samego rana jak jest jeszcze zimniej, albo przełknąć działanie grzałek. W zeszłym sezonie starałem się grzać z rana jak było zimniej, ale obecnie mam PV to mi to rybka czy grzałka się włączy czy nie.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35

  15. #2295

    Domyślnie

    Dzięki za wyjaśnienie. Użycie grzałki mam ustawione jako 'ograniczone' więc to by się zgadzało

  16. #2296

    Domyślnie

    To wszystko wyjaśnia czemu wyłącza się grzanie przy 43 st. C.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35

  17. #2297
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Mam ustawiony harmonogram tylko na grzanie cwu. W upały podobnie jak u Kolegów zaczęło wszystko "fiksować" "Poprawiłem" porę załączania a nie godzinę załączania.
    Przed korektą grzanie ciepłej wody uruchamiało się o godzinie 12-tej czasu zimowego, czyli od zmiany czasu z zimowego o 13-tej czasu letniego. Teraz zegar w pompie o godzinie 9-tej pokazuje godzinę 12-tą., a woda nagrzewa się "po staremu" do 49 st.C.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  18. #2298
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ktosiek
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    lubelskie/Biłgoraj
    Posty
    675

    Domyślnie

    Witam, jestem także nowym posiadaczem pompy Daikin 8kW.
    Posiadam solary, wpięte szeregowo i ostatnio pierwszy raz używałem pompy do podgrzania wody. Właśnie zauważyłem że do 43 stopni podgrzewa pompa, a później od razu dwa stopnie grzałek, do 48, to przy temperaturze na czujniku zewnętrznym 26 stopni. Mam rozumieć że przy niższej temperaturze, CWU będzie grzane tylko przez pompę??
    Ostatnio edytowane przez ktosiek ; 29-07-2023 o 21:04
    Dom w rododendronach 8
    Dziennik Budowy <<<---OGLĄDAJ
    Komentarze do dziennika <<<<----pisz tutaj


  19. #2299

    Domyślnie

    Cześć. Korzystając z upałów zapytam, Czy jest możliwość zrobić upgrade althermy 3 do opcji z chłodzeniem? Obecnie posiadam wersje bez chłodzenia.

  20. #2300
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kłobuck
    Posty
    210

    Domyślnie

    Cytat Napisał luky007 Zobacz post
    Czuję się pokonany ale nie przekonany ... Zastanawiam czy nie wydać te 250zl na 2 nowe zawory termostatyczne z głowicami - czy Herz ma dobre te zawory albo są takie które można polecić? do 2 problematycznych kaloryfoerow, no bo problem jest punktowy, nie dotyczy całego domu tylko 1 kaloryfera mocno, drugiego lekko. Mimo wszystko wolałbym te glowice mieć aby móc sterować w okresach przejściowych.
    Wymieniłem zawory na inne - Herz , szum nie ustal dalej hałasuje, ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Czym się różnie opcja w pompie praca w trybie ciągłym a próbkowanie, bo mam w trybie próbkowania

Strona 115 z 119

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony