Cześć,
byłem przekonany że mam ustawione powiadomienia w wątku - wybaczcie zwłokę w odpowiedzi i dzięki za chęć pomocy.
Lecę w punktach:
- W międzyczasie był serwis fabryczny - "wszystko OK". Wina pierwszego sezonu, pozmieniali ustawienia CWU, wyłączyli dezynfekcję zbiornika i tyle. Bardziej skupiali się na ilości energii a nie efektywności pracy urządzenia - a to z tym mam główny problem.
- Zasilanie na poziomie 25-26 stopni obecnie wynika wprost z krzywej, którą wcześniej wrzucałem. Nie mogę podbić nastawy bo będzie za ciepło. Czytając ten wątek i porady, spróbowałem testowo obniżyć krzywą o -10 stopni co miałoby wyłączać pompę za dnia i faktycznie - pobór zmalał ale efektywnośc taka sama.
- @Marco36 - grzanie krzywą (wrzucałem wcześniej).
Grzałki działały 25h - to wynik awarii kiedy jeszcze nie mieszkałem domu podczas wygrzewania posadzki w grudniu. Pompa przestawiła się na grzanie grzałkami awaryjnie przy wyłączonym kompresorze.
Zład wody - ok 270 litrów (1550 mb PEXa 17x2)- @Kaizen - obecny COP CO = 2,3; CWU = 1,8; SUMA = 2,2 (dane z pompy).
CWU grzane wg harmonogramu do 50 stopni raz na dobę. To zmienił właśnie serwis na tryb dogrzewu z histerezą 4 stopni, co dla mnie jest mniej efektywne bo pompa kilak razy dziennie dogrzewa przy tak malej histerezie.
Zużycie - 63 kWh w tym tygodniu, w ubiegłym 74 kWh. Efektywność podobnie gówniana- Opcja o których myślę po lekturze forum Daikina na FB to zbiornik buforowy i podbicie nastawy lub zakup termostatu Madoka i ustawienie go jako nadrzędnego sterownika. Pozwala to ponoć w przypadku odpowiedniej temp wewnątrz "nadpisać" ustawienia pompy i się wyłącza. Załączenie następuje dopiero przy spadku temperatury, pompa grzeje wodą np 28-29 stopni i znów się wyłącza co (ponoć) pomaga na taktowanie.
Skonsultuję to raz jeszcze z firmą instaloacyjną.
EDIT: byłem jeszcze zajrzeć do licznika dwukierunkowego w skrzynce, który był zakładany w ub. roku w kwietniu jeszcze podczas budowy przy zakładaniu PV.
Wskazuje odczyt energii pobranej = 4139 kWh - zakładam, że od tegoż kwietnia właśnie (ko OBIS 1.8.0).
Od tego czasu wjechało min:
- ~1100 kWh na osuszanie budynku (3 osuszacze po ~0,85 kW, 3 nagrzewnice 2-3kW działające min 12-14h/dobę, wentylatory osiowe przez 10 dni),
- ~strzelam 300 kWh na prace remontowe, bieżące potrzeby ekip, czajniki, radia, elektronarzędzia
- 4331 kWh wskazanie total pompy CO/CWU od listopada
- ~500 kWh nasze bytowe od lutego
SUMA = 6231 kWh...
Albo jest późno i nie umiem liczyć, albo coś tu nie gra. Jutro zadzwonię potwierdzić stan do ENEA.