  1. #1881
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    @Marco36

    W hydroboksie są przekaźniki, jest też schemat elektryczny. Trzeba znaleźć, który służy do załączania grzałki do c.w.u. i na które styki na listwie przyłączeniowej podłączamy kabel od grzałki bojlera.

    Schemat pewnie znajdziesz też w internecie.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  2. #1882

    Domyślnie

    Tu mam właśnie problem ze znalezieniem schematu. Nie wiem czy można te 3 kW grzałkę wpiąć bezpośrednio, czy jednak jest potrzebny przekaźnik. Znalazłem na alle.. przekaźnik na szynę do skrzynki bezpiecznikowej. Ten przekaźnik "trzyma" zwór, aż otrzyma drugi sygnał do rozłączenia. I tu nie wiem jak to jest sterowane przez Althermę. Grzałka BUH jest bardziej opisana - to ta zintegrowana w hydroboksie. Ale nie widzę jak sterować grzałką zewnętrzną BUS - w bojlerze.

    Oficjalny serwis Daikina się wypiął tyłkiem. Na zadane pytanie odpisali "Kto był odpowiedzialny za uruchomienie?" - pytanie zbywające, więcej się nie odezwali. A Karbon tak chwalił serwis i gwarancje Daikina Chyba będę musiał zadzwonić do serwisanta Daikina, który PC uruchamiał. Tyle, że już go o temat pytałem przy uruchamianiu PC i szczegółów nie poznałem.
    Tylko że bym musiał dodatkowy moduł od Daikina dokupić - ceny Daikina to porażka za byle co chcą powyżej 500 zł do 800 zł, gdy przekaźnik na szynę można kupić za 20-40 zł.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-10-2020 o 11:01
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  3. #1883
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Spokojnie. Grzałkę podłącz do stycznika K3M. Jest obok płyty głównej. Od strony aparatury dochodzi faza na styk 1L1, zero na 3L2. Grzałkę podłącz: faza z 2T1, zero z 4T2, ochronny do któregoś zacisku na podstawie.
    Mam tylko takie zdjęcia. Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.
    Opis dotyczy wersji wiszącej - nie wiem czy tak samo jest w wersji stojącej. Zanim podłączysz kabel grzałki możesz sprawdzić obecność napięcia na wyjściu stycznika - po załączeniu Pracy z mocą maksymalną (symbol siłacza).

    Ostatnio edytowane przez plamiak ; 23-10-2020 o 22:51
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  4. #1884

    Domyślnie

    Marco36
    Napisz dokładnie jaki masz model Joule
    Jaka tam siedzi grzałka - moc kW i czy to grzałka 1-fazowa, czy 3 fazowa?
    Jaki masz model hydroboksa wewnętrznego

  5. #1885

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    ... Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.
    ...
    I ta własna odpowiedzialność mnie martwi - sprzęt jest funkel nówka i nie chciałbym gwarancji utracić. A i z tym nie wiem jak jest, bo nie otrzymałem żadnych dokumentów poświadczających montaż i przekazanie gwarancji. Serwisant kazał sobie podpisać formularz z zakresu dokonanego uruchomienia, ale kopii mi nie zostawił

    Jeden na drugiego przerzuca odpowiedzialność - hydraulicy na serwisanta - bo on wszystko uruchamia, wcześniej był elektryk (mój niezależny) - to pytał kto ma tą grzałkę podpiąć - ja nie wiem, to czekało to na serwisanta, a ten jak przyjechał - to na szybko PC połączył, uruchomił i poleciał dalej. Jak pytałem o grzałkę w bojlerze - to nie tak prosto, nie bezpośrednio, tylko przez moduł - ale co i jak to już nie powiedział.

    _John
    Grzałka 3 kW jednofazowa, dwa przewody, trzeci uziom. Kabel liczę dać 2.5 kwadrat. Ale wciąż nie wiem czy można ją bezpośrednio wpiąć, czy przez przekaźnik na szynie bezpieczników. A jak przez przekaźnik, to jak z sygnałem sterującym - by sprzęty się "dogadały".
    Daikin Altherma 3 R32 - jednostka wewn. EHBX08DA9W7 - manuale pdf na stronie Daikina już przeglądałem, nie znalazłem schematu, tej części elektryki.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 26-10-2020 o 20:01
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  6. #1886

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Serwisant kazał sobie podpisać formularz z zakresu dokonanego uruchomienia, ale kopii mi nie zostawił
    Dlaczego podpisałeś formularz???
    Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?
    Może jeszcze całość zapłaciłeś??

    Do kogo te pretensje!!!!
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #1887

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Dlaczego podpisałeś formularz???
    Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?
    Może jeszcze całość zapłaciłeś??

    Do kogo te pretensje!!!!
    Jak firma rzetelna - to sama powinna o to dbać, skąd ja to mam wiedzieć. Pierwszy raz w życiu coś takiego montuję.
    Fakturę VAT otrzymałem. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.

    Byłem w piwnicy. Zrobiłem zdjęcia schematów z drzwiczek. Ale nadal z tego nie wiem, czy to jest w jednostce czy w osobnym module?
    Jest to opcja. K3M i X6M BSH

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1-K3M-options.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	449613

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1-K3M-options2.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	83,1 KB
ID:	449614
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  8. #1888
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Już Ci napisałem wyżej co można zrobić. Mam taką samą.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  9. #1889
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Dlaczego podpisałeś formularz???
    Dlaczego nie zadbałeś o oryginał?
    Może jeszcze całość zapłaciłeś??

    Do kogo te pretensje!!!!
    Daikin o ile sie orientuje uruchamia własne produkty, gdy montowałem Althermę z odzielnym zasobnikiem z grzałką, wszystko produkcji Daikina nie było zadnych problemów z podłączeniem tego zbiornika i jego grzałki. Serwisant podłaczył chłodniczo i elektrycznie i uruchomił calosc. Wszystko co było potrzebne do podłaczenia zewnętrznej grzałki było w zestawie. Nie wiem jaka jest polityka gwarancyjna Daikina w zakresie podłaczania urzadzen innych producentów, ale sądzę nie chcą brac odpowiedzialnosci za obce sprzęty (co nie dziwi) . Co do elementów innych producentów to na pewno nie ingerują w wybór zawóru trójdroznego z siłownikiem. Stosowałem i ESBE i Herz i było to akceptowane.
    Inwestor nie moze sobie zazyczyc wpisania do formularza wszystkiego co by chciał. Serwisant jest zobligowany umową z Daikinem w zakresie urochomienia i serwisu gwarancyjnego. Co jest w takiej umowie nie wiem, ale nie mozesz przenosic ustalen dotyczacych uruchomienia do innych producentów pomp. Uwazam ze fakt podłaczenia obcego zasobnika i grzałki sterowanej Althermą powinien byc uzgodniony przed montażem. Mysle ze nie byłoby wtedy problemu, walkowanie go na forum nic nie pomoze.
    Owszem montowałem obce zasobniki ale bez podłaczenia grzałek zewnętrznych i wtedy nie było zadnego problemu bo nie było ingerencji w elektronikę pompy.

  10. #1890
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    .. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.
    Bo nie musiałes otrzymac, kazdy montaz jest rejestrowany w systemie Daikina (5 zdjec, wszystkie dane adresowe). Mozesz sie nie obawiac braku (papierowej) gwarancji.

  11. #1891

    Domyślnie

    Nie zupełnie. Wygląda na to, że do K3M można podpiąć, ale przekaźnik, a nie obciążać mocą 3 kWh.

    Jeszcze znalazłem schemat układów opcjonalnych, była broszura dołączona do manuali papierowych.

    Załącznik 449616

    Załącznik 449617


    Dzięki asolt za objaśnienie, częściowo się to pokrywa z informacjami, z którymi gdzieś pobieżnie się zetknąłem.

    Do grzałki Daikina jest dołączony przekaźnik z dodatkowymi kostkami:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Clipboard011.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	29,9 KB
ID:	449618
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 26-10-2020 o 22:08

  12. #1892
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Słuchaj... napisałem jak to jest u mnie zrobione. Grzałka podłączona do stycznika K3M. Twoja sprawa co z tym zrobisz.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  13. #1893
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Do grzałki Daikina jest dołączony przekaźnik z dodatkowymi kostkami:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Clipboard011.jpg
Wyświetleń:	32
Rozmiar:	29,9 KB
ID:	449618
    Mi to wyglada na stycznik. Nie wiem jaką ma obciazalnosc styków bo zdjecie niewyrazne, ale na grzałkę 3 kW powinien wystarczyc tym bardziej ze był w zestawie.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 26-10-2020 o 22:20

  14. #1894

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Mi to wyglada na stycznik. Nie wiem jaką ma obciazalnosc styków bo zdjecie niewyrazne, ale na grzałkę 3 kW powinien wystarczyc tym bardziej ze był w zestawie.
    No nie - to znalazłem u Daikina, z kolei bojler mam od Joule i on ma własną grzałkę 3 kW, bez kostek, styczników i przekaźników. Muszę jeszcze sprawdzić to oznaczenie F2B - czy może to jest model przekaźnika.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  15. #1895
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    No nie - to znalazłem u Daikina, z kolei bojler mam od Joule i on ma własną grzałkę 3 kW, bez kostek, styczników i przekaźników. Muszę jeszcze sprawdzić to oznaczenie F2B - czy może to jest model przekaźnika.
    Chciałes taniej to masz, Daikin na swoje pompy daje 5 lat gwarancji, Joule ile daje?

  16. #1896

    Domyślnie

    Joule 12 lat gwarancji i stal nierdzewna kwasoodporna Duplex.
    Daikin w czasie gdy szukałem sprzętu kwiecień/czerwiec dawał 3 lata gwarancji.
    Dopiero od serwisanta uruchamiającego mi pompę dowiedziałem się, że Daikin podniósł gwarancję do 5 lat od lipca 2020r.
    Ale jak dobrze rozumiem informacje na www Daikina - to tylko dla tych, którzy zarejestrują sprzęt na serwerze Daikin Stand By Me.

    I nie jestem pewien czy wyszło taniej, osobno zawór trójdrożny trzeba było kupić.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-10-2020 o 12:27
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  17. #1897
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    12 lat i niedzewka kwasoodporna Duplex.
    I nie jestem pewien czy wyszło taniej, osobno zawór trójdrożny.
    Zawór trójdrozny nie jest w zestawie Daikina, i tak trzeba dokupic

  18. #1898

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    _John
    Grzałka 3 kW jednofazowa, dwa przewody, trzeci uziom. Kabel liczę dać 2.5 kwadrat. Ale wciąż nie wiem czy można ją bezpośrednio wpiąć, czy przez przekaźnik na szynie bezpieczników. A jak przez przekaźnik, to jak z sygnałem sterującym - by sprzęty się "dogadały".
    Daikin Altherma 3 R32 - jednostka wewn. EHBX08DA9W7 - manuale pdf na stronie Daikina już przeglądałem, nie znalazłem schematu, tej części elektryki.
    W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć.
    https://www.daikin.eu/content/dam/do...ls_English.pdf

    Pompa nie jest standardowo wyposażona w przekaźnik dla grzałki CWU - te elementy się dokłada.
    Ale ma w standardzie przekaźnik i bezpiecznik dla grzałki "BUH" - grząłka wspomagajhąca CO.
    Jeśli z takiej nie korzystasz, to zamiast powielać te komponenty możesz skorzystać z tego co jest.
    Co i jak podłączyć, oraz jakie switch'e przestawić masz ładnie opisane w instrukcji, do której link wkleiłem powyżej.

    Jeśli chcesz ograniczyć do minimum ingerencję w jednostce wewnętrznej, to wszystkie niezbędne komponenty zamontuj na zewnątrz, a z jednostki wyprowadź jedynie sterowanie stycznikiem (gniazdoX13A ) i przestaw switcha, by pompa wiedziała o istnieniu grzałki w zasobniku CWU.

  19. #1899
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Jak firma rzetelna - to sama powinna o to dbać, skąd ja to mam wiedzieć. Pierwszy raz w życiu coś takiego montuję.
    Fakturę VAT otrzymałem. Ale kart gwarancyjnych to przy sprzęcie nie było. Jedynie manuale w 12 językach, tylko nie w PL.

    Byłem w piwnicy. Zrobiłem zdjęcia schematów z drzwiczek. Ale nadal z tego nie wiem, czy to jest w jednostce czy w osobnym module?
    Jest to opcja. K3M i X6M BSH

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1-K3M-options.jpg
Wyświetleń:	23
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	449613

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1-K3M-options2.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	83,1 KB
ID:	449614
    Jeśli nie masz przekaźnika KM3 w hydroboksie to kup dowolny z cewką napięciową na 230V i prądzie nie mniejszym od 16A i podłącz ją pod styki 1-3 X13A. Pod styki 1-2 X9A termistor NTC który umieścisz w bojlerze. U mnie jest z tego co pamiętam o oporności 220 k dla temperatury 25 st.C. To raptem kilka złotych. W razie czego sprawdzisz, czy poprawnie "trzyma" parametry (temperatura wody) zwykłym termometrem. Grzałka puszczona przez bezpiecznik 16A.
    Jeśli jest w hydroboksie szyna DIN to na niej, lub osobno na zewnątrz.

    Jeśli nie masz wystarczające wiedzy o pądzie to sam do tego się nie zabieraj, tylko komuś zleć.

    I to wszystko.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  20. #1900
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    W instrukcji instalacji oryginalnego zbiornika CWU wyposażonego w grzałkę jest wszystko ładnie opisane jak to powinno się do pompy podłączyć.
    https://www.daikin.eu/content/dam/do...ls_English.pdf

    Pompa nie jest standardowo wyposażona w przekaźnik dla grzałki CWU - te elementy się dokłada.
    Ale ma w standardzie przekaźnik i bezpiecznik dla grzałki "BUH" - grząłka wspomagajhąca CO.
    Jeśli z takiej nie korzystasz, to zamiast powielać te komponenty możesz skorzystać z tego co jest.
    Co i jak podłączyć, oraz jakie switch'e przestawić masz ładnie opisane w instrukcji, do której link wkleiłem powyżej.

    Jeśli chcesz ograniczyć do minimum ingerencję w jednostce wewnętrznej, to wszystkie niezbędne komponenty zamontuj na zewnątrz, a z jednostki wyprowadź jedynie sterowanie stycznikiem (gniazdoX13A ) i przestaw switcha, by pompa wiedziała o istnieniu grzałki w zasobniku CWU.
    U mnie mam to wszystko w obudowie.
    KM1 bym nie ruszał, bo nigdy nie wiadomo kiedy przyjdą mrozy i trzeba włączyć grzałkę co. U mnie przy styczniku KM1 podpięty też jest czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem się wody gdy pracuje grzałka.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

Strona 95 z 118

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony