Moje EC nie brzęczą, słychać tylko szum powietrza.
Wydaje mi się, że od średnicy ważniejsza moc wentylatora. Jak masz główne kanały 200mm, to ja bym zastosował nie mniejszy wentylator, ale mniejszej mocy, żeby nie utrudniać przepływu powietrza. Skoro od czerpni idzie kanał 200, to dalej ta średnica powinna być zachowana, jeśli dzielisz przepływ, to automatycznie zmniejszasz średnicę.
Czyli wziąłbym powiedzmy 190 lub 220 mm, ale 40-50 W maks.
Przykładowo w instalacji podłogówki miałem jedną zwężkę - mały zawór i po jego wymianie przepływ wzrósł prawie o 100%. Lepiej do instalacji wentylacyjnej nie wstawiać takiej kryzy (mały wentylator) nie tylko ze względu na hałas ale także efektywność pracy wentylatorów.
Ja mam wentylatory 220mm, 106W i minimalny pobór obu wentylatorów razem to 15 W. Nie mam jeszcze wymiennika zamontowanego, ale nawet na 15 W jest dostateczny przewiew w tej chwili.
Więc jeśli weźmiesz wentylatory 50W, to minimalny pobór rekuperatora (wentylatory + sterownik) będzie ok 10W. Wentylatory EC o tych parametrach możesz kupić za nieduże pieniądze, bo są stosowane np. w szafach komputerowych (typu rack) do wywiewu powietrza. Daj znać na priw, to podpowiem, gdzie można nabyć, bo nie chcę robić reklamy