  1. #4661

    Domyślnie

    Moje EC nie brzęczą, słychać tylko szum powietrza.
    Wydaje mi się, że od średnicy ważniejsza moc wentylatora. Jak masz główne kanały 200mm, to ja bym zastosował nie mniejszy wentylator, ale mniejszej mocy, żeby nie utrudniać przepływu powietrza. Skoro od czerpni idzie kanał 200, to dalej ta średnica powinna być zachowana, jeśli dzielisz przepływ, to automatycznie zmniejszasz średnicę.
    Czyli wziąłbym powiedzmy 190 lub 220 mm, ale 40-50 W maks.
    Przykładowo w instalacji podłogówki miałem jedną zwężkę - mały zawór i po jego wymianie przepływ wzrósł prawie o 100%. Lepiej do instalacji wentylacyjnej nie wstawiać takiej kryzy (mały wentylator) nie tylko ze względu na hałas ale także efektywność pracy wentylatorów.

    Ja mam wentylatory 220mm, 106W i minimalny pobór obu wentylatorów razem to 15 W. Nie mam jeszcze wymiennika zamontowanego, ale nawet na 15 W jest dostateczny przewiew w tej chwili.

    Więc jeśli weźmiesz wentylatory 50W, to minimalny pobór rekuperatora (wentylatory + sterownik) będzie ok 10W. Wentylatory EC o tych parametrach możesz kupić za nieduże pieniądze, bo są stosowane np. w szafach komputerowych (typu rack) do wywiewu powietrza. Daj znać na priw, to podpowiem, gdzie można nabyć, bo nie chcę robić reklamy
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 24-01-2015 o 04:40



  2. #4662

    Domyślnie

    Ja wentylatorów 220ec o mocy 50W nie widziałem, a te z szaf nie są ec. Moje dwie 175 EC pobierają 7W przy wysterowaniu na 20%. Ty potrzebujesz wentyle raczej o mocy 30W max.

  3. #4663
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzysin Zobacz post
    Ja wentylatorów 220ec o mocy 50W nie widziałem, a te z szaf nie są ec. Moje dwie 175 EC pobierają 7W przy wysterowaniu na 20%. Ty potrzebujesz wentyle raczej o mocy 30W max.
    Jednak będe brał te 175 mają je w Radomiu od ręki.

    Ale dzwoniłem też do warszawy gościu stwierdził że do mojej kabatury to raczej 190 i takie raczej w większości są brane i że są one o różnej mocy i wydajności próbowałem wejśc na tą niemiecką strone ebmpaps.com aby sobie je pooglądac ale nie znalazłem spróbuje jeszcze wieczorem
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 24-01-2015 o 12:09

  4. #4664
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Jednak będe brał te 175 mają je w Radomiu od ręki.

    Ale dzwoniłem też do warszawy gościu stwierdził że do mojej kabatury to raczej 190 i takie raczej w większości są brane i że są one o różnej mocy i wydajności próbowałem wejśc na tą niemiecką strone ebmpaps.com aby sobie je pooglądac ale nie znalazłem spróbuje jeszcze wieczorem
    Tu masz zestawienie wentylatorów ebm wraz z linkami do pdf:
    http://www.wentylatory-online.pl/wen...otemperaturowe
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  5. #4665
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Tu masz zestawienie wentylatorów ebm wraz z linkami do pdf:
    http://www.wentylatory-online.pl/wen...otemperaturowe
    Wielkie dzięki kurcze trochę tego jest teraz to dopiero mam dylemat i te oznaczenia na jakie patrzec r3g, k3g o co to chodzi z tymi oznaczeniami jesli chodzi o waty to celuje tak pomiędzy 30 a 50w a jeśli chodzi o obroty to lepiej jak ma więcej obrotów czy mniej ,wahają się one pomiędzy ok.3000a 4000tys.

  6. #4666
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzysin Zobacz post
    Moje dwie 175 EC pobierają 7W przy wysterowaniu na 20%. Ty potrzebujesz wentyle raczej o mocy 30W max.
    ile to jest 20% i czego...?
    a zasilacz to ile pobiera...?

  7. #4667

    Domyślnie

    Dwa wentylator R1G175-AB41-02 zasilane ze wspólnego zasilacza 36V o sprawności 82%. Przy tym napięciu zasilania te wentylatory dają makymalnie 20W więc w sumie max 40W. Pomiar energii robiłem przed zasilaczem. Wentylator sterowany 0-10V, gdzie startuje przy 1.3V. Zużycie w stanie spoczynku 1.5W. Przy 1.3V - 3.5W przy 10V 38W. Przy wysterowaniu 3V (stąd mój szacunek, że to okolo 20%) pobór prądu przez dwa wentylatory + zasilacz 7W.

  8. #4668
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzysin Zobacz post
    Dwa wentylator R1G175-AB41-02 zasilane ze wspólnego zasilacza 36V o sprawności 82%. Przy tym napięciu zasilania te wentylatory dają makymalnie 20W więc w sumie max 40W. Pomiar energii robiłem przed zasilaczem. Wentylator sterowany 0-10V, gdzie startuje przy 1.3V. Zużycie w stanie spoczynku 1.5W. Przy 1.3V - 3.5W przy 10V 38W. Przy wysterowaniu 3V (stąd mój szacunek, że to okolo 20%) pobór prądu przez dwa wentylatory + zasilacz 7W.
    mnie akurat interesuje wydatek powietrza na anemostatach przy kompletnej instalacji...

  9. #4669

    Domyślnie

    Tego nie mam jak zmierzyć, poza tym u mnie wydatek stały jest tylko w nocy i jeszcze mniejszy niż te '20%'. Wentylatory wchodzą na różne biegi w zależności od tego gdzie czujki wykryją ruch. Jednak max nie przekraczają 30% (ile by to wat nie było).

  10. #4670
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Tu masz zestawienie wentylatorów ebm wraz z linkami do pdf:
    http://www.wentylatory-online.pl/wen...otemperaturowe

    Moje typy to

    R1G 175 AB41 02 34W 565M3h
    K3G133RA01 03 27W 260M3h
    R3G190 RB 01 01 57W 630M3h
    K3G190 RC 05 03 34W 565M3h
    najcichszy chyba jest pierwszy drugi chyba będzie za słaby i za mała średnica do mojej instalacji fi 200mm wymiennik ma prawie 40m2 powierzchni więc opory tez chyba będzie miał troche większe od mojego obecnego w dospelu tak więc chyba zostaja 3 do wyboru.

  11. #4671
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Mój typ: K3G 220-RC-05-01
    Jak obecne DV 6224 nie zdadzą egzaminu to zakupię właśnie takie.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  12. #4672
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzysin Zobacz post
    Tego nie mam jak zmierzyć, .
    więc tak naprawdę to bardzo niewiele wiemy...

  13. #4673
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Jakie robiliście króćce w obudowie reku ? fi 160mm czy 200mm ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  14. #4674
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Bolmin
    Kod pocztowy
    26-060
    Posty
    2.906

    Domyślnie

    ja mam 200mm
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh

  15. #4675
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    ja mam 200mm
    A jak ociepliłeś reku ? Mam zamiar zbudować obudowę z samego XPS'a lub płyt PIR dwustronnie laminowanych powłoką alu. W obu przypadkach chcę zastosować 10cm płyty. Wystarczy ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  16. #4676

    Domyślnie

    @Barth3z, zważywszy na porę, sam będę się w końcu zabierał za swój customowy reku. Płyty XPS 10cm już czekają, będą w ramie z profili alu, może na zewnątrz obłoże blachą 0,5mm (mam trochę takiej niepotrzebnej). Co do izolacji - mój będzie leżakował na nieużytkowym (nieocieplonym) poddaszu, będzie leżał na jakim styro, ten za to na podłodze z dech na stryszku pod którą (i na sufitach GK) jest dmuchnięta celuloza. Upewnię się docelowo czy nie zrobiłą się pustka między celulozą a podłogą (jeśli tak, uzupełnię) i obłożę/obsypę całość również od boku i z góry wełną/celulozą (ze 20cm minimum, raczej 30).

    Taki jest mój plan, macie jakieś uwagi czy sugestie do tego?
    (przeniesienie reku do strefy ogrzewanej raczej nie wchodzi w rachubę).

  17. #4677
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    @Barth3z, zważywszy na porę, sam będę się w końcu zabierał za swój customowy reku. Płyty XPS 10cm już czekają, będą w ramie z profili alu, może na zewnątrz obłoże blachą 0,5mm (mam trochę takiej niepotrzebnej).
    Ja robię bez ramy. Sam XPS, bo i w środku nic nie bedzie oprócz wymiennika. Wentylatory zamierzam zainstalować na kanałach.
    Mam jeszcze na oku płyty warstwowe o grubości 5cm dwustronnie pokryte blachą. Za darmo Może je wykorzystam.

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Co do izolacji - mój będzie leżakował na nieużytkowym (nieocieplonym) poddaszu, będzie leżał na jakim styro, ten za to na podłodze z dech na stryszku pod którą (i na sufitach GK) jest dmuchnięta celuloza. Upewnię się docelowo czy nie zrobiłą się pustka między celulozą a podłogą (jeśli tak, uzupełnię) i obłożę/obsypę całość również od boku i z góry wełną/celulozą (ze 20cm minimum, raczej 30).

    Taki jest mój plan, macie jakieś uwagi czy sugestie do tego?
    (przeniesienie reku do strefy ogrzewanej raczej nie wchodzi w rachubę).
    Jeśli ulokujesz go na nieogrzewanym poddaszu to proponuję zasypać go szczelnie 30cm. Ja swój ocieplając 10cm XPS'a chcę zamontować w pomieszczeniu technicznym.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  18. #4678

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Ja robię bez ramy. Sam XPS, bo i w środku nic nie bedzie oprócz wymiennika. Wentylatory zamierzam zainstalować na kanałach.
    U mnie też nie będzie wentyli w skrzynce z wymiennikiem, ale nie wiem czy z samego XPS będzie to stabilne, a nie chciałbym aby mi się to "rozkolybało", wszak będą tam skropliny (tacka), będzie to otwieralne (ew. czyszczenie, może wymiana filtrów, klamry do zamykania klapy aby było szczelnie), wymiennik też cośtam waży (choć dotychczas przenisiłem go razem ze skrzynią w której przyjechał, ale większy/cięższy od twojego, GS chyba 35/450).

  19. #4679
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Obudowa Ci się nie rozkolybie, nawet przy większym wymienniku. Jeśli filtry dasz na kanałach to praktycznie nie musisz zaglądać do obudowy.

    Ja zastosuję takie filtry:


    A skrzynkę sklejam w całości. Żadnego otwierania.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  20. #4680
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Obudowa Ci się nie rozkolybie, nawet przy większym wymienniku. Jeśli filtry dasz na kanałach to praktycznie nie musisz zaglądać do obudowy.

    Ja zastosuję takie filtry:


    A skrzynkę sklejam w całości. Żadnego otwierania.
    Za mała powierzchnia będziesz musiał często wymieniac

Strona 234 z 349

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony