    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #82

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam,
    podliczyłem już instalację T-capa 9kW 3 fazy Monoblok-koszt wyszedł 29 650 pln brutto.
    Wykaz podzespołów :

    ZASOBNIK CWU 300ltr z wężownicą 3,2m2 Termica WW300PCE+GRZAŁKA 2kW
    ZAWÓR 3D honeywell V4044F1034/U
    STEROWNIK WILO
    OBIEGÓWKA WILO yonos 25/1-6
    FILTR WODNE CO
    FILTR WODY CWU
    ZBIORNIK WZBIORCZY CO
    ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE
    ZAWORY ODCINAJACE
    ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

    stycznik 32A
    czujnik zaniku faz
    czasówka
    licznik energii
    bezpieczniki
    obudowa
    wymiennik płytowy 110kW
    filtr wody magnetyczny CO

    glikol Ergolid eko -25st/42% 40 ltr (ale weszło 30 ltr)

    W/w koszt nie zawiera kosztów robocizny (elektryka i hydraulika).
    Tak jak wcześniej pisałem-ze względu na słabe przyłącze pod 1 fazę , został zakupiony o prawie 3 000 pln droższy T-cap 3 fazowy.

    Od tygodnia PC pracuje w trybie CWU+CO na 21st na sterowniku pokojowym-familia szczęśliwa ,że nie muszą się babrać w kopciuchu.

    Tyle

    Poniżej fotki jak to wyszło
    Załącznik 434690
    Załącznik 434691


    PS
    Zwrócę tylko uwagę na zastosowane podzespoły dobrej klasy tj nierdzewny zasobnik CWU z 8 letnią gwarancją , obiegówka Wilo elektroniczna , wymiennik płytowy 110kW (dobór wg specjalistycznego programu-ściągnąłem wersję próbną) znanego producenta.Zabezpieczenia przed zanikiem faz oraz niesymetrycznym zasilaniem czy opóźnienie załączenia PC po pojawieniu się zasilania - to też istotna sprawa.
    A na koniec : podlicznik energii elektrycznej prawdę powie....
    Te opóźnienie załączeniu PC to jakiego rzędu powinno być?
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  3. #83

    Domyślnie

    @bobrow: To powiem Ci, że nie wyszedł jakiś mega biznes z tej imprezy. Jeżeli teraz podstawię pod moją ofertę, Twój zasobnik i splita T-CAP 9kW 3F, to za PC z montażem samej części chłodniczej i podłączenie elektryczne, zasobnik, zawór 3D, pompka obiegówki wyszłoby jakieś 1000zł mniej. Do tego trzeba doliczyć zawory i filtry, zabezpieczenia elektryczne i grupę bezpieczeństwa.

  4. #84
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    @bobrow: To powiem Ci, że nie wyszedł jakiś mega biznes z tej imprezy. Jeżeli teraz podstawię pod moją ofertę, Twój zasobnik i splita T-CAP 9kW 3F, to za PC z montażem samej części chłodniczej i podłączenie elektryczne, zasobnik, zawór 3D, pompka obiegówki wyszłoby jakieś 1000zł mniej. Do tego trzeba doliczyć zawory i filtry, zabezpieczenia elektryczne i grupę bezpieczeństwa.
    Wszystko jest względne-mieli oferty w okolicach 40-45 000pln...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  5. #85
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Te opóźnienie załączeniu PC to jakiego rzędu powinno być?
    10-20min.Chodzi o tzw tiki zasilania
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #86

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    10-20min.Chodzi o tzw tiki zasilania
    .
    Mógłbyś polecić konkretny model? Chyba takie cudo też zapodam swojej pompce.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x

  7. #87
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Ja mam 3 sztuki, po jednym na fazę https://novatek-electro.com/pl/ofert...wy-rn-113.html
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  8. #88
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    malinas

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    dolnośląskie
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    35

    Domyślnie

    Witam
    I jak się instalacje sprawdziły po zimie?
    Coś byście zmienili czy wszystko co zaplanowaliście się sprawdziło?

    Jeżeli tak to proszę o poradę co zakupić by podłączyć LG thema V monoblock do bufora 1000L w układzie otwartym nan tam zawory ze mogę pominąć bufor i grzać bojler i tylko dom
    Jaka pompa zawory wymiennik itp wąż na glikol do wymiennika by się nie bawić w rurki

    Z góry dzięki za pomoc

  9. #89

    Domyślnie

    Cytat Napisał malinas Zobacz post
    Jeżeli tak to proszę o poradę co zakupić by podłączyć LG thema V monoblock do bufora
    1000 L w układzie otwartym man tam zawory ze mogę pominąć bufor i grzać bojler i tylko dom
    Należy zrobić profesjonalne OZC budynku,aby prawidłowo dobrać moc pompy,
    Bufor - musi być w układzie zamkniętym, aby instalacja grzała.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  10. #90
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    malinas

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    dolnośląskie
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    35

    Domyślnie

    Dom poniemiecki 140m2 dobrze ocieplony bufor 1m3 boiler 140l układ otwarty pompa monoblok 9kW

  11. #91

    Domyślnie

    Cytat Napisał malinas Zobacz post
    Dom poniemiecki 140 m2 dobrze ocieplony, bufor 1 m3 boiler, 140 l układ otwarty, pompa monoblok 9 kW
    Skąd taki duży bufor?
    Kto dobrał moc pompy 9 kW???
    Warto przestudiować;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...36#post7918436
    " Pompa monoblok a brak prądu np.12h w mrozy"
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  12. #92
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    malinas

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    dolnośląskie
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    35

    Domyślnie

    Ok inaczej
    Posiadam piec w którym palę drewnem rzadziej węglem do niego mam bufor 1m3 bez wężownic i boiler 140l w układzie otwartym i to zostaje. Do tej pory bardzo dobrze działała ale tu trzeba palić codziennie więc do tego chcę zainstalować przez wymiennik płytowy pompę 9KW monoblok (łatwość instalacji) jak by nie dała rady w duże mrozy to rozpalę sobie w piecu. Pompę ciepła chcę zasilić częściowo z paneli PV o mocy 9,8kWp więc pytam się jak się sprawdziły pomysły o których czytałem na tym forum

  13. #93
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    malinas

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    dolnośląskie
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    35

    Domyślnie

    Ok zapytałem tylko jak się sprawdziły pomysły w tym temacie i nikt mi nic nie proponował.
    A jeżeli chodzi o bufor doskonale się sprawdza do palenia drewnem bo pali się nim bez zamykania dopływu powietrza. Nadmiar ciepła idzie do akumulatora czego nie można zrobić w piecach bez bufora bo zaraz przegrzewa się dom. Po zamontowaniu paneli podzieliłem dom na 2 części górę grzałem 6 letnią klimą 2,8kW natomiast dół 2 grzałki w łazience 2x0,8kW i jedna grzałka w buforze 1,5kW + 1,5kW boiler. Góra bez problemu 23 st przy poborze w trybie eko ok 450W/h do -10c. Z parterem dużo gorzej bo jak nagrzać dom takimi grzałkami za to zużycie prądu masakryczne. Wiec skoro taka pipka klima grzeje pół domu przy śmiesznym zużyciu to tym bardziej wyda porządna pompa ciepła. Nie chcę też demontować starej instalacji ponieważ palenie drewnem jest bardzo tanie i w razie czego jest 2 piec na wypadek awarii

  14. #94
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam Towarzystwo,
    mam teraz prace polowe przy domu (po prostu zapierdziel w suchej na kamień ziemi ...)-więc jutro podam więcej informacji w temacie monobloka.
    Teraz tylko podaję zużycie na monobloku T-cap 9 kW mojej kuzynki -od lipca 2019 do 2.04.2020 5560 kWh przy średniej z G12W 0,42pln brutto czyli 2335 pln za CWU i CO (dodam tylko , że PC zalana jest glikolem 40%)
    Chałupa poniemiecka ok 170 m2 , 5-8cm styro ściany, 4 osoby, w domu 22 st.
    Rodzinka mega zadowolona.
    Tymczasem
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 18-04-2020 o 10:54
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  15. #95
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    malinas

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    dolnośląskie
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    35

    Domyślnie

    No to rewelacja jak by tak u mnie by było to wszystko bym zasilił z paneli

  16. #96
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    No - pierwsze koszenie w tym roku za mną, czas na piwko i kilka wpisów...
    Z tym 9 kW T-capem mojej kuzynki , to była brana pod uwagę dodatkowa moc w przyszłości- mają duży strych ok 80m2 , może ich syn w przyszłości będzie chciał go adaptować.
    W tym roku zima była naprawdę słaba- PC szybko osiągała zadaną temp i pykała sobie na min obrotach sprężarki.
    W układzie z wymiennikiem moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest PC ze stałą prędkością obiegówki-w T-capie jest automat, który lepiej by się sprawował na obciążeniu systemu (niestety T-cap nie ma funkcji stałej wydajności obiegówki , lub to przeoczyłem).Po stronie systemu oczywiście obiegówka elektroniczna ( u mnie spada moc o 1W max , prawie cały czas zapitala na maxa).
    Trzeba pamiętać o dużej mocy wymiennika - obliczyłem z programu secespolu ok 110kW ( ta moc jest podawana dla dużych przepływów), należy również przepłukać dobrze system oraz dobry założyć filtr (np magnetyczny) , można również zastosować rodzaj odstojnika (np przez odpowiednie podłączenie bufora szeregowego przy małym zładzie ).
    Układ z piecem daje dodatkowe źródło zanieczyszczeń-widziałem mój piec po 6 latach ...
    Może warto wtedy zalać wszystko glikolem i dać tylko wymiennik do pieca - przy dużej mocy straty nie były by takie odczuwalne ( no i raczej jest to awaryjne źródło ciepła).Wtedy układ otwarty jest po stronie pieca ( trzeba tylko dać mu obciążenie tj odpowiedni zład wody).
    Na początku myślałem o takim układzie u mnie w domu- dwa lata czekał piec Cichewicz na awaryjne podłączenie...
    Potem jednak doszedłem do wniosku , że jak PC się spitoli- to prędzej ją naprawię i ewentualnie ogrzeję farelkami chałupę na czas nsprawy.
    Piec opyliłem za 1500pln - mam już budżet na naprawę , a w miejscu gdzie stał piec w tym roku zrobiłem sobie dodatkową garderobę...
    Z tych planów pozostał mi wymiennik 25 kW za 200pln Promaga...
    To tyle ...
    Zrdówka
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  17. #97
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Cytat Napisał malinas Zobacz post
    Dom poniemiecki 140m2 dobrze ocieplony bufor 1m3 boiler 140l układ otwarty pompa monoblok 9kW
    Chałupę masz podobną do mojej, nie wiem dlaczego upierasz się na monoblocka? ja zacząłem o nich czytać i jak szybko zacząłem tak szybko skończyłem
    Wyrzuciłem groszka, pod rurki podpięta Daikin Altherma3 i grzeję sobie tak 2 lata. Montowaliśmy jesienią w Jelczu-Laskowicach identyczną na dom chyba około 160 czy 170m tyle że tam ta sama pompa jest zintegrowana już z zasobnikiem CWu 180L, jedna "szafka" wielkości ciut większej lodówki. To że masz jakiś bojler nie oznacza że będzie on mógł grzany pompą, może być za "słaby" i poopa z tego że masz, pompa to nie piec na węgiel.

  18. #98
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Cytat Napisał malinas Zobacz post
    No to rewelacja jak by tak u mnie by było to wszystko bym zasilił z paneli
    Wszystko zasilam u siebie z paneli

  19. #99
    Banned
    kryzys

    Zarejestrowany
    Oct 2018
    Skąd
    K-K
    Kod pocztowy
    47-253
    Dzielnica
    Wieś
    Posty
    1.757

    Domyślnie

    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Chałupę masz podobną do mojej, nie wiem dlaczego upierasz się na monoblocka? ja zacząłem o nich czytać i jak szybko zacząłem tak szybko skończyłem
    Wyrzuciłem groszka, pod rurki podpięta Daikin Altherma3 i grzeję sobie tak 2 lata. Montowaliśmy jesienią w Jelczu-Laskowicach identyczną na dom chyba około 160 czy 170m tyle że tam ta sama pompa jest zintegrowana już z zasobnikiem CWu 180L, jedna "szafka" wielkości ciut większej lodówki. To że masz jakiś bojler nie oznacza że będzie on mógł grzany pompą, może być za "słaby" i poopa z tego że masz, pompa to nie piec na węgiel.
    Chyba ze względu na cenę , monoblok jest o połowę tańszy raczej a te parenaście czy nawet dziesiąt litrów jakiegoś płynu niezamarzającego problemu nie robi ale problem robi wydanie niepotrzebni ponad dychę .

  20. #100

    Domyślnie

    Witam wszystkich.
    Bobrow mam parę pytań ponieważ też planuję monobloka t-cap w starym domu z grzejnikami i chce zrobić wcześniej trochę modyfikacji w kotłowni.
    Aktualnie mam kopciucha i starą instalację , z pieca mam wypuszczone rury 2", następnie kilka pionów 1" i grzejniki. Wszystko działa na grawitacji w układzię otwartym bez problemu.
    Plan mam taki żeby się wpiąć w instalację przy kopciuchu rurkami 5/4' (muszę wspawać przyłacza, dołożyć zawór kulowy różnicowy, pompę obiegową) i przez wymiennik płytowy 5/4 " do monobloka
    1. Dlaczego zastosowałeś średnicę 1" (np. zawór 3D) ( z monobloka chyba jest wyjsie 5/4" ? ze wzgędu na dostępność i cenę większych średnic? czy 1" nie ogranicza za bardzo przepływu? (mam dylemat czy isc 1" czy 5/4')
    2. czy taki zawór 3D bedzie poprawnie sterowany przez pc t-cap? https://allegro.pl/oferta/zawor-prze...sbe-7287577119
    3. po stronie pierwotnej montowałeś jakieś sprzegło, bufor?
    4. zbiornik cwu i zawór 3D jest po stronie pierwotnej ? (tak mi wychodzi z oględzin zdjęć)
    5. po stronie wtórnej widzę chyba bufor wpięty w szereg ?

Strona 5 z 11

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony