  1. #481
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jacek.1971

    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Siemianowice
    Kod pocztowy
    41-100
    Posty
    176

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Ja od 3 tygodni kręcę ustawieniami.

    Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21.
    Wszystko wyczytane tutaj plus upór .
    Dziękuje też za podpowiedzi.
    Szczególnie Andrzej510 !
    Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze
    któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni).
    Podaj jakie są te ustawienia
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw

  2. #482

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacek.1971 Zobacz post
    Podaj jakie są te ustawienia
    U mnie np krzywa 24/15 35/-15

    Jednak przy małym poborze Defrost takie jak wczoraj
    zabierają więcej kWh niż ogrzewanie domu.

    Teraz koło 4 stopni i 28 c tz.
    Koło 0 stopni tz 30.
    Wystarcza narazie do utrzymana temperatury 21-21,5 w domu.
    Jednak defrostow dziś było Ok 6.
    -2 stopnie wilgotność 100 procent.
    Czytając różne doświadczenia widzę że rady na nie nie ma.
    Można podwyższyć tz ale w tej chwili podnosząc musiałbym
    ograniczać czasowo.

    Jak mogę poprosić o podpowiedz bardziej doświadczonych
    Czy wyższa temperatura i i harmonogram?
    Czy niższa i cały czas?
    Jeżeli chodzi o ograniczenie defrostow i ekonomiczność ?
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  3. #483
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Maciej Loret

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Pod Bydgoszczą
    Posty
    556

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    U mnie np krzywa 24/15 35/-15
    OK, ale co konkretnie spowodowało duży spadek zużycia energii u Ciebie, szwagra i kolegi?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  4. #484

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    OK, ale co konkretnie spowodowało duży spadek zużycia energii u Ciebie, szwagra i kolegi?
    Dobranie krzywej
    Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury.
    Dobieram najniższe żeby było ciepło - PC nie takuje , grzeje godzinami , mniej
    zużywa kWh .
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  5. #485

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    U mnie np krzywa 24/15 35/-15
    Jednak przy małym poborze Defrost takie jak wczoraj
    zabierają więcej kWh niż ogrzewanie domu.
    Jeżeli chodzi o ograniczenie defrostow i ekonomiczność ?
    Jeżeli chcesz ograniczyć wpływ defrostu na ekonomiczność, to ;
    .... temperatura powrotu > 27 C,
    Poczytaj;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #486

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jeżeli chcesz ograniczyć wpływ defrostu na ekonomiczność, to ;
    .... temperatura powrotu > 27 C,
    Poczytaj;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
    Dziękuje.
    Poczytałem cały temat o buforze - tam tez jest o defrostach.
    Generalnie spróbuje zmierzyć jak długi trwa i ile poboru.
    Czy są określone warunki zewnętrzne w których zazwyczaj następuje
    dużo defrostów ?

    Myśle że w rozliczeniu rocznym da się przeżyć.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  7. #487

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Czy są określone warunki zewnętrzne w których zazwyczaj następuje
    dużo defrostów ?
    Wszystko tam jest napisane,
    Czytałeś po łepkach,
    Czytaj ze zrozumieniem.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #488

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Wszystko tam jest napisane,
    Czytałeś po łepkach,
    Czytaj ze zrozumieniem.
    -3 do 3 i duża wilgotność .
    Tak doczytałem. Ale jakieś widełki tej wilgotności ?
    Kilka czynników sprzyja.
    Jeden wiatrak. Wilgotność i temperatura.

    PC chodzi na najmniejszej modulacji.
    Jestem po odszranianiu.

    8 minut.
    4 minuty ciepła woda
    4 minuty 3 kWh grzałka.
    Temperatura +2 stopnie.
    Czyli 0,2 kWh + teraz nagrzanie stałej temperatury.

    Będę żył
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  9. #489
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Maciej Loret

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Pod Bydgoszczą
    Posty
    556

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Dobranie krzywej
    Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury.
    Dobieram najniższe żeby było ciepło - PC nie takuje , grzeje godzinami , mniej
    zużywa kWh .
    Tak chyba robi większość ludzi.
    Porada typu zamiast trzeciego biegu, wrzuć piątkę?

    Co miałeś na myśli pisząc: "Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury. "?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  10. #490

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Tak chyba robi większość ludzi.
    Porada typu zamiast trzeciego biegu, wrzuć piątkę?

    Co miałeś na myśli pisząc: "Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury. "?
    Stare temperatury znaczy takie jak kiedyś na grzejnikach.
    Nie wyobrażają sobie ze można grzać np 33 stopnie na grzejniki.
    Dom jak dobrze ocieplony można dużo zmienić zyskać na obniżeniu tz.
    I tyle.
    Nie wszyscy są tu na forum.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  11. #491

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wg karty producenta mój zaczyna przewodzić od 255v
    Czas zadziałania 10ns - ile czasu potrzebują Twoje przekaźniki (o ile ich przepięcie nie zespawa)?
    Żaden SPD nie ochroni przed przepięciami o częstotliwości sieciowej. One reagują tylko na peaki prądów udarowych o kształcie fali 10/350 us i wyładowczych o kształcie fali 8/20 us. Przed przerwą w PEN lub N jest taka zabawka od DEHN'a - POP+MCB http://www.dehn.pl/pl/4073/440777/Fa...POP%2BMCB.html

    To o czym piszesz Uc = 255 V to jest maksymalne napięcie stałej pracy - powyżej tej wartości dojdzie do uszkodzenia ogranicznika przepięć.

    ps. nie wiem czemu nie działa link - wpiszcie sobie w googlu "dehn pop+mcb"
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 03-12-2019 o 19:59

  12. #492
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Maciej Loret

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Pod Bydgoszczą
    Posty
    556

    Domyślnie

    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Stare temperatury znaczy takie jak kiedyś na grzejnikach.
    Nie wyobrażają sobie ze można grzać np 33 stopnie na grzejniki.
    Ja jadę mniej więcej tak jak na ekogroszku, tj. około 40 stopni. Przy niższej temp. zasilania będzie po prostu za chłodno.
    Faktem jest, że nie grzeję całego domu (niektórych pomieszczeń) - może lepiej grzać wszystko ale minimalnie niższą temp.?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  13. #493

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Ja jadę mniej więcej tak jak na ekogroszku, tj. około 40 stopni. Przy niższej temp. zasilania będzie po prostu za chłodno.
    Faktem jest, że nie grzeję całego domu (niektórych pomieszczeń) - może lepiej grzać wszystko ale minimalnie niższą temp.?
    To już trzeba sprawdzić.
    Jeżeli Pc ma ‚wolne’ godziny pracy można
    wydłużyć jej czas pracy na niższych parametrach.
    Z moich obserwacji wynika, że krzywa grzewcza
    idealnie się nadaje do modelowania mocą w zależności
    od temperatury na zewnątrz.
    Oczywiście wszystko zależy od domu, ocieplenia, grzejników.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.

    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !

  14. #494
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Ja, też nie chwaląc się, za listopad miałem średni COP-4.3, przy średnim zużyciu dobowym 12-14kWh,
    a teraz, już parę dni zapitala średnio za dobę 23-25 kWh, przy średnim COP-3.
    Wszystko zależy od tem, zewnętrznych
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  15. #495

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    teraz zapitala średnio za dobę 23-25 kWh, przy średnim COP-3.
    Wszystko zależy od tem, zewnętrznych
    Jak z ilością wyłączeń?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  16. #496
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.260

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Ja, też nie chwaląc się, za listopad miałem średni COP-4.3, przy średnim zużyciu dobowym 12-14kWh,
    a teraz, już parę dni zapitala średnio za dobę 23-25 kWh, przy średnim COP-3.
    Wszystko zależy od tem, zewnętrznych
    jaka powierzchnia domu ? U mnie 25kWh idzie na grzejnikach elektrycznych w domu 130m2 . U ciebie dom to powinien mieć co najmniej 400m2

  17. #497

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    jaka powierzchnia domu ? U mnie 25kWh idzie na grzejnikach elektrycznych w domu 130m2 . U ciebie dom to powinien mieć co najmniej 400m2
    Nawet nie chce ci się przeczytać STOPKI .
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  18. #498
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jak z ilością wyłączeń?
    Tak jak w chwili obecnej, na zewnątrz +2 i od 14.00 ma podbicie o 0.5st/c ( z 22.5 na 23st/c ), to tak będzie chodzić bez wyłączenia do późnej nocy, no chyba, że ją wcześniej defrost wyłączy. Temperatura na wyjściu 38st/c ( tak idzie do -4 st/c ).
    Od ok. 01.00 aż do 14.00 to są regularne wyłączenia przez termostat ( oczywiście i defrost ).
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  19. #499
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jacek.1971

    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Siemianowice
    Kod pocztowy
    41-100
    Posty
    176

    Domyślnie

    Grudzień 830 kWh , dużo gdyż w pewnym momencie obniżyłem kg i to spowodowało skok o minimum ok. 10 kWh na dzień

  20. #500
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Nastar

    Zarejestrowany
    Jul 2019
    Skąd
    Dobino k. Wałcza
    Kod pocztowy
    78-600
    Posty
    56

    Domyślnie

    Obniżenie KG spowodowało wzrost zużycia energii? Możesz bliżej wyjaśnić?

Strona 25 z 95

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony