    Kto podpowie gdzie teraz najlepiej zakupic wiatraki EBM - te sterowane potencjometrem?!

  2. #6762

  3. #6763
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    W końcu i Ja uruchomiłem rekuperator. Narazie bez sterowania, pyka sobie na najwolniejszych obrotach bo jeszcze nie mieszkam. Utrzymuje w domu temperaturę około 21 stopni. W reku czujniki Ds18b20. Jak widać wylot z domu to 16,9 stopnia. Czy u Was też taka różnica temperatury pomiędzy domem a reku?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	73737493-4E85-41CB-AB13-2886284C9B50.jpg
Wyświetleń:	117
Rozmiar:	5,3 KB
ID:	439535  

  4. #6764
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Może masz niezrowazona instalacjie za duży nawiew.
    Ps.zmień nazewnictwo będzie wszystkim łatwiej
    Wyrzutnia
    Czerpnia
    Nawiew
    Wywiew.

  5. #6765
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    W końcu i Ja uruchomiłem rekuperator. Narazie bez sterowania, pyka sobie na najwolniejszych obrotach bo jeszcze nie mieszkam. Utrzymuje w domu temperaturę około 21 stopni. W reku czujniki Ds18b20. Jak widać wylot z domu to 16,9 stopnia. Czy u Was też taka różnica temperatury pomiędzy domem a reku?
    Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.

  6. #6766
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Po temp.jednak widać ze instalacjia w miarę zrównoważona tylko sam wymiennik ma słabą sprawność

  7. #6767
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Po temp.jednak widać ze instalacjia w miarę zrównoważona tylko sam wymiennik ma słabą sprawność
    91,4% to słaba sprawność? Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem 3x mniejsza, niż między czerpnią i wyrzutnią jest OK?

  8. #6768
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    91,4% to słaba sprawność? Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem 3x mniejsza, niż między czerpnią i wyrzutnią jest OK?
    Jestem ciekaw jak rozkładają się temperatury u innych.

  9. #6769
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    91,4% to słaba sprawność? Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem 3x mniejsza, niż między czerpnią i wyrzutnią jest OK?
    No to albo ja mam słaby wzrok albo ty.

  10. #6770
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    No to albo ja mam słaby wzrok albo ty.
    Być może, bo fotka mikroskopijna. Ale ja policzyłem sprawność i mi się zgodziła przy takich różnicach.

  11. #6771
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Tak, sprawność temperaturowa w tym przypadku w zaokrągleniu to 91%. Romano78 masz opomiarowany rekuperator?

  12. #6772
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.
    Czyli żeby zrównoważyć muszę zmniejszyć prędkość wentylatora wywiewu. Jak to przełoży się na sprawność? Co z tą 3 stopniową różnica temperatury wywiewu?
    Rekuperator na nieizolowanym strychu, najdłuższy kanał wywiewny(fi 75) około 15 m. Kanały w stropie przykryte 20 cm wełny skalnej. Za duża prędkość powietrza?

  13. #6773
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    Tak, sprawność temperaturowa w tym przypadku w zaokrągleniu to 91%. Romano78 masz opomiarowany rekuperator?
    Obecnie
    Czerpnia7
    Wyrzutnia8,5
    Nawiew18,5
    Wywiew 20
    Termometry w rekuperatorze.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 18-01-2020 o 23:29

  14. #6774
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Być może, bo fotka mikroskopijna. Ale ja policzyłem sprawność i mi się zgodziła przy takich różnicach.
    To ja źle odczytałem w moim telefonie trzeba się dobrze wpatrzyc aby takie miniaturki odczytać faktycznie wychodzi ze wywiew jest większy.

  15. #6775
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Obecnie
    Czerpnia7
    Wyrzutnia8,5
    Nawiew18,5
    Wywiewem
    Termometry w rekuperatorze.

    A w domu i na wywiewie ile masz stopni?

  16. #6776
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    A w domu i na wywiewie ile masz stopni?
    W domu 21straty na kanałach 1stopien na nawiewie i1 na wywiewie.

  17. #6777
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    W domu 21straty na kanałach 1stopien na nawiewie i1 na wywiewie.
    Szkoda, że nie podałeś temperatury zewnętrznej bo według archiwum w Twojej okolicy było wtedy max 4 stopnie.

  18. #6778
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    Szkoda, że nie podałeś temperatury zewnętrznej bo według archiwum w Twojej okolicy było wtedy max 4 stopnie.
    A czerpnia to niby skąd temperatura jest chyba z zewnątrz tam akurat strat nie mam na kanale tyle ile na zewnątrz tyle na czerpni.

  19. #6779
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RadMac

    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    125

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.
    Zamontowałem potencjometry na dwa wentylatory. Jak zwalniam prędkość wentylatora wywiewu spada temperatura na wyrzutni ale i na wywiewie też. Nie udało mi się zbliżyć temperatury wyrzutni do czerpni. W niedziele będzie trochę wolnego czasu wiec zacznę od wymiany filtrów a potem będę eksperymentował z prędkościami. Czy te temperatury muszą mieć niewielką różnicę? Czy po tych różnicach można stwierdzić, że instalacja jest zrównoważona?

  20. #6780
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    Czy te temperatury muszą mieć niewielką różnicę? Czy po tych różnicach można stwierdzić, że instalacja jest zrównoważona?
    Niestety, to nie takie proste i wymagałby danych o wilgotności i ilości kondensatu i skomplikowanych obliczeń.
    Latem, jak różnice temperatur i wilgotności bezwzględnej są niewielkie i brak skraplania - to różnica czerpnia-wyrzutnia i nawiew-wywiew powinny być bardzo podobne. Zimą rozjeżdża się i to bardzo różnie, w zależności od warunków.
    Więc zimą to traktowałbym tylko jako przesłankę do sprawdzenia innymi metodami (np. W którą stronę dmucha przez dziurkę od klucza czy inny otwór).

Strona 339 z 349

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony