    Zależy od reku. Jak zamontujesz bez odzysku wilgoci, to będziesz dawał obroty na minimum, co z jednej strony zmniejszy straty, ale z drugiej wymiennik będzie się zapychał skroplinami i spadnie sprawność.
    Chce dac ten sam co Ty masz także odzysk będzie.
    Kurde PC 3 kW, nie wierzę...

  2. #1062
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał eko_zgonus Zobacz post
    Chce dac ten sam co Ty masz także odzysk będzie.
    Kurde PC 3 kW, nie wierzę...
    Tylko pamiętaj, że nie nominalnie, a przy -20*.

  3. #1063

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Tylko pamiętaj, że nie nominalnie, a przy -20*.
    Słuszna uwaga, dzięki, bo już mój hurraoptymizm poszybował w kosmos.
    Zaraz popatrzę na ten wykres co Andrzej wkleił

  4. #1064

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    ( Htr + Hve) x dt
    Nie przydadzą się żadne dane w kWh - tylko w W i pochodnych.
    dt - sam sobie zakładasz,
    jak chcesz przy - 20* za oknem mieć + 23* wewnątrz, to dt = 43*.
    A jak che mieć 20 C wewnątrz to dt = 40 ???

    eko_zgonus
    Przelicz dla sprawdzenia wg,kalkulatora CNC ;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #1065
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    ....
    Przelicz dla sprawdzenia wg,kalkulatora CNC ;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek
    Kalkulator CNC to to samo co cieplowlasciwe.pl

  6. #1066

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    A jak che mieć 20 C wewnątrz to dt = 40 ???

    eko_zgonus
    Przelicz dla sprawdzenia wg,kalkulatora CNC ;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek
    Wg tego kalkulatora wyszło nieco więcej, tzn max moc potrzebna 3,5 kw.

  7. #1067
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kanson

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Posty
    25
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Minęła chwila pojawiły się nowe serie, opcja gazu, chciałem dopytać kolegów co dobrać dla:
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 7742 W
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 46,7 kWh/(m2·rok)
    Dom kostka jednopiętrowy z nieużytkowym poddaszem, oraz garażem połowicznie w bryle,
    Całość OP, Wylewka na dole i u góry: 6-7cm

  8. #1068

    Domyślnie

    Hej, na podstawie, którego parametru z OZC określa się potrzebna moc pompy? Całkowita projektowana strata ciepła? Obliczenia wykonał asolt ale jeszcze nie zdążyłem ich skonsultować

  9. #1069
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał manitou Zobacz post
    Hej, na podstawie, którego parametru z OZC określa się potrzebna moc pompy? Całkowita projektowana strata ciepła? Obliczenia wykonał asolt ale jeszcze nie zdążyłem ich skonsultować
    Projektowe obciążenie cieplne.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  10. #1070
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał kanson Zobacz post
    Minęła chwila pojawiły się nowe serie, opcja gazu, chciałem dopytać kolegów co dobrać dla:
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 7742 W
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 46,7 kWh/(m2·rok)
    Dom kostka jednopiętrowy z nieużytkowym poddaszem, oraz garażem połowicznie w bryle,
    Całość OP, Wylewka na dole i u góry: 6-7cm
    Praktycznie kazdy model o najmniejszej mocy dowolnego producenta bedzie odpowiedni, i tak nie ma kotłow o mocy mniejzej niz 11 kW. Do rozwazenia jest tylko cena i serwis, oraz moc minimalna.

  11. #1071
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kanson

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Posty
    25
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Praktycznie kazdy model o najmniejszej mocy dowolnego producenta bedzie odpowiedni, i tak nie ma kotłow o mocy mniejzej niz 11 kW. Do rozwazenia jest tylko cena i serwis, oraz moc minimalna.
    Asolt a powietrzna pompa ?

  12. #1072
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.476
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał kanson Zobacz post
    Asolt a powietrzna pompa ?
    8 kW lub 9 kW, ale takie z najmniejsza moca minimalną

  13. #1073
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kanson

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Posty
    25
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    8 kW lub 9 kW, ale takie z najmniejsza moca minimalną
    Panas 9 tcap będzie za duża?

  14. #1074
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Fugaz

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Tychy
    Kod pocztowy
    43-100
    Posty
    188

    Domyślnie

    Wiesz tcap to specyficzna pompa. Trochę było w jej temacie. W skrócie to pompa dużej mocy która jest systemowi okrojona do 9kw. Dlatego wygląda to tak jakby oszukał fizykę i jej moc by nie malala wraz ze spadkiem temperatury. Problem jest taki że mamy dość sporo dni z temp. Około 0 stopnie a stosunków niewiele lub wcale z minus 20. Dobrze żeby pompa mogła tak nisko zejść z mocą żeby unikalna częstych włączę przy takiej pracy. Częste załączanie powoduje szybkie zużycie pompy. Można temu zapobiegać montuja bufor lub grzać tylko w taniej taryfie jeśli masz odpowiednio dużo wylewki która zakumuluje i odda ciepło kiedy pompa niebedzie pracowała.

  15. #1075

    Domyślnie

    Jestem na etapie wyboru pompy ciepła. Według cieplowlasciwie wyszło mi, że
    - maksymalna potrzebna moc grzewcza 5,0 kW
    - dodatkowo na podgrzewanie wody kranowej 3,0 kW (trochę chyba za dużo)
    Pompa ciepła: max 9 kW
    Na moje zapytanie do sprzedawców otrzymałem oferty na pompy Panasonica z mocą grzewczą przy temp zewnętrznej -7°C = 5,19 kW (+3kW grzałki)
    Jednocześnie czytałem w wątku zasady doboru pompy i według nich to trochę za mało. Czy nie powinno być przypadkiem 9 kW? Chodzi mi o wydajność ale także prawidłową (bezawaryjną) eksploatację urządzenia.

  16. #1076

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    Jestem na etapie wyboru pompy ciepła.
    Według cieplowlasciwie wyszło mi, że
    - maksymalna potrzebna moc grzewcza 5,0 kW
    - dodatkowo na podgrzewanie wody kranowej 3,0 kW (trochę chyba za dużo)
    Pompa ciepła: max 9 kW .
    1/ Przeczytałeś chociaż 10 stron tego tematu do tyłu?
    2/ Która strefa?
    3/ Ogrzewanie podłogowe w całości czy mieszane ?
    4/Jakie grube wylewki?
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  17. #1077

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    1/ Przeczytałeś chociaż 10 stron tego tematu do tyłu?
    2/ Która strefa?
    3/ Ogrzewanie podłogowe w całości czy mieszane ?
    4/Jakie grube wylewki?
    Poniżej zrzut z wyników cieplowlasciwie + podłoga parteru w projekcie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bez tytułu_1.jpg
Wyświetleń:	53
Rozmiar:	17,4 KB
ID:	439432

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	23,2 KB
ID:	439433

    ad 1/ więcej niż 10 stron
    ad 2/ strefa klimatyczna II
    ad 3/ ogrzewanie podłogowe całościowe
    ad 4/ jak na zrzucie

  18. #1078

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    Jestem na etapie wyboru pompy ciepła. Według cieplowlasciwie wyszło mi, że
    - maksymalna potrzebna moc grzewcza 5,0 kW
    - dodatkowo na podgrzewanie wody kranowej 3,0 kW (trochę chyba za dużo)
    Pompa ciepła: max 9 kW
    Na moje zapytanie do sprzedawców otrzymałem oferty na pompy Panasonica z mocą grzewczą przy temp zewnętrznej -7°C = 5,19 kW (+3kW grzałki)
    Jednocześnie czytałem w wątku zasady doboru pompy i według nich to trochę za mało. Czy nie powinno być przypadkiem 9 kW? Chodzi mi o wydajność ale także prawidłową (bezawaryjną) eksploatację urządzenia.
    Jak bys poczytal chociaz 10stron to bys wiedzial
    Na cwu nie doliczaj nic bo to nie kociol na wegiel jak grzeje cwu to nie grzeje domu i na odwrót.
    Oblicz sobie ile Twoj dom bedzie potrzebowal kw mocy przy minus 15 i znajdz pompe ktora daje przy tej temp.wlasnie tyle mocy jak bedzie zimniej pomoze sobie grzalkami ale za to przez 80% sezonu bedzie chodzila optymalnie

  19. #1079

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    ad 1/ więcej niż 10 stron
    ad 2/ strefa klimatyczna II
    ad 3/ ogrzewanie podłogowe całościowe
    ad 4/ jak na zrzucie
    1/ Dla II strefy, potrzebujesz ;
    ....dla - 18 C - moc 5,0 kW,
    ....dla - 15 C - moc 4,3 kW,
    ....dla -10 C - moc 3,8 kW,
    ....dla ....0 C - moc 2,5 kW,
    ....dla + 5 C - moc 1,9 kW

    2/ Masz cienkie wylewki, a więc musisz grzać całodobowo,

    3/ Polecam Panasonic PC PW 5 kW + 3 kW grzałki i masz FULL,

    4/ Minimalna moc modulacyjna dla tej pompy to 1,1 kW;
    .... zobacz wykres mocy pomp Panasonic zamieszczony wcześniej
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #1080

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    1/ Dla II strefy, potrzebujesz ;
    ....dla - 18 C - moc 5,0 kW,
    ....dla - 15 C - moc 4,3 kW,
    ....dla -10 C - moc 3,8 kW,
    ....dla ....0 C - moc 2,5 kW,
    ....dla + 5 C - moc 1,9 kW

    2/ Masz cienkie wylewki, a więc musisz grzać całodobowo,

    3/ Polecam Panasonic PC PW 5 kW + 3 kW grzałki i masz FULL,

    4/ Minimalna moc modulacyjna dla tej pompy to 1,1 kW;
    .... zobacz wykres mocy pomp Panasonic zamieszczony wcześniej
    Ogólnie, po przeczytaniu tego tematu forum, trochę zmniejszył się mój mętlik ale wnioski (w zakresie samego doboru) dla mnie są takie:
    1/ OZC
    1.1. są małe szanse na otrzymanie idealnego opracowania
    1.2. parametry uzyskane na cieplowlasciwie są nieprecyzyjne (zaniżone o ok. 1kW)
    2/ Dobór Pompy
    2.1. najlepiej byłoby, aby była skrojona na wymiar, czyli idealne według zaleceń OZC, ale patrz punkt 1.1
    2.2. biorąc słabszą (tańszą w zakupie) przy ujemnych temperaturach częściej uruchomi się grzałka (większe koszty prądu)
    2.3. biorąc przewymiarowaną (droższą w zakupie) daje radę przy ujemnych temperaturach i grzałka się nie uruchomi
    2.3. dobrze jest, gdy pompa chodzi dłużej niż co jakiś czas się uruchamia
    3.1. Według Andrzej5101 idealna byłaby 5kW + 3kW grzałki co z punktu widzenia oferty jaką otrzymałem na Panasonica KIT-WC07H3E5 5,15 kW (+3kW grzałki) jest OK
    Nie jestem pewien czy dobrze rozumuję, ale o oparciu o wykaz temperatura/moc coś w okolicach -15*C uruchomi się grzałka (zakładając błąd z cieplowlasciwie).

Strona 54 z 87

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony