    Domyślnie Nowa instalacja CO podłączenie grzejników.

    Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam kocioł Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE i będę wykonywał instalację. Moje pytanie brzmi czy jest możliwe połączenie w linii 8 grzejników o mocy ( dla 55/45/20) w kolejności:
    1. c22 600x500 451w
    2. łazienkowy (około 800w jeszcze nie posiadam)
    3. c22 600x1200 1083w
    4. c22 600x1200 1083w
    5. c22 600x2000 1805w
    6. c22 600x1600 1444w
    7. c33 600x1600 2070w
    8. c33 600x600 776w
    Mieszkam w kamienicy i dzielenie instalacji na nitki będzie dla mnie nie małym problemem. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości to trudno będzie trzeba coś wymyśleć. Pytam ponieważ instalację oglądały u mnie 2 osoby które mają odrębne zdania. Jedna mówi że trzeba podzielić na co najmniej 2 linie po 4 grzejniki (linia 1 to 1,6,7,8, linia 2 to 2,3,4,5) do których od kotła doprowadzę rurę fi22 kolejno do 3 grzejników. Czwarte ostatnie rurką fi18. Inny zaś stwierdził że mogę zasilić w linii po kolei pierwsze 5 rurką fi 22 kolejne 2 fi 18i i ostatni fi 15. Byłaby to prostsza opcja ponieważ leciałbym z rurką w koło mieszkania. Rozdzielenie na dwie gałązki wiązało by się z demolowaniem sufitów i puszczaniem górą jednej z nich. Ale nie chcę dopuścić do sytuacji że w linii ostatnie grzejniki nie będą grzały. Wiem że może nie być to do końca jasne bez schematu. Postaram się go dołączyć do tematu jeszcze dzisiaj. Za podpowiedzi z góry wszystkim dziękuję. Pozdrawiam gorąco!!!

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Możesz bez problemu w linii. Zaczynasz pod kotłem od 22, z tym, że łapałbym 4 grzejniki z tej średnicy, później 18, ostatni 15.
    Dobierzesz głowice z nastawą wstępną i wyregulujesz to.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  3. #3

    Domyślnie

    Dodaję plan mieszkania.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Scan(1).jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	416735

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Możesz bez problemu w linii. Zaczynasz pod kotłem od 22, z tym, że łapałbym 4 grzejniki z tej średnicy, później 18, ostatni 15.
    Dobierzesz głowice z nastawą wstępną i wyregulujesz to.
    Czyli później regulacja przepływu zaworem termostatycznym w poszczególnych grzejnikach?

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Nie, przede wszystkim nastawa wstępna. Wpisz w google "nastawa wstępna zaworu termostatycznego". tym regulujesz żeby przez pierwsze grzejniki nie przepływało najwięcej wody, tylko przez wszystkie w miarę po równo.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę