  1. #12721

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Nie rozumiem.
    Dlaczego niektórzy podają zużycie na CO od 1 stycznia do 31 grudnia.
    Sezon grzewczy nie jest w tych ramach czasowych..
    A potrafisz czytać ze zrozumieniem ?

    Dane dotyczyły zużycia energii przez pompę ciepła w całym 2021 na cele grzewcze jak i na ogrzanie ciepłej wody.
    Były to koszty łączne jakie poniosłem w 2021 na grzanie i ciepłą wodę.

    Co do "przekłamywania" to raczej większość podaje zużycie ŁĄCZNE , czyli CO+CWU a Ty podajesz samo CO.
    Więc kto przekłamuje wyniki ???
    Tak naprawdę powinieneś mieć podlicznik do bojlera i podawać łączne wyniki , wtedy było by to rzetelne zużycie ..

    Bo Twoje "wyniki" przypominają trochę te "wyniki" co publikują co mają kable grzewcze , bojler i pompę PP (klima)
    Wyniki podają tylko z klimy a to co zużyją kable grzewcze i bojler to już "mało istotne" i nie wyszczególnione w zużyciu.
    A w większości jest tak że często kable i bojler zużyją więcej energii niż poszło na samo ogrzewanie klimą , ale gdyby to wszystko się podliczyło to wtedy nie było by się czym chwalić ..

    Inna rzecz że bardzo często ludzie montują kable aby mieć ciepłą podłogę a później tych kabli nie uzywaja bo za drogo i grzeją tylko klimą
    Ale to już inna kwestia ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  2. #12722
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    klaudiuszu to od kiedy ten sezon ma się zaczynać? Czasy PRL-u już odeszły w niepamięć. Teraz ludziska są wygodni i czasem jak im się zrobi zimno to na kilka godzin sobie włączą ogrzewanie nawet w lipcu czy sierpniu. Nie widzę więc powodu dla którego należy podawać zużycie w jakimś wyimaginowanym okresie grzewczym.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  3. #12723
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wielu ma. Czy to przycisk, czy to "OK Google, włącz cyrkulację" z wykorzystaniem "smart" gniazdka za 40zł czy https://youtu.be/KdA_gfau1s4 albo tak:
    Testowałem różne rozwiązania - ale wykluczam zupełnie takie, które wymagają jakiejkolwiek interakcji, bo to z komfortem już nie ma wiele wspólnego.
    W tygodniu mam zawsze godziny poranne - potem podczas grzania CWU ustawione na 10 min żeby dogrzać rury i ich okolice. Następnie tuż przed powrotem domowników. Ja jestem w domu cały czas.
    W weekendy mam od rana - do nocy. 3min co 30 min.

    Chciałem to zrobić na podstawie obecności. W momencie gdy ktoś wchodził do pomieszczenia gdzie jest ujęcie wody - cyrkulacja się włączała - ale nie częściej niż co pół godziny. Owszem działa - ale gdy ktoś wchodzi do łazienki tylko by umyć ręce to i tak musi czekać. Po dłuższym postoju był inny problem 3 min to za mało - trzeba było więcej. Jak było więcej to i energii więcej, bo przecież muszę nadrobić to co się wytraciło. Był problem z kuchnią - tam wchodzę po kilkanaście razy dziennie nie odkręcając wody - a jednak gdy chcę to fajnie żeby była ciepła. Efekt był taki, że cyrkulacja chodziła i tak co pół godziny - a gdy rzadziej to musiałem czekać na te ciepłą wodę. Zużycie ciepła bez zmian.

    Jedyna optymalizacja, to taka, że jak wychodzę z domu to cyrkulacja się po prostu wyłącza. Mogę to wymusić trybem pusty dom, alarmem lub po pół godziny samo się wyłączy. Gdy po nieobecności wracam do domu, to się od razu włącza i zanim dojdę do łazienki to mam ciepłą wodę. Przycisków w łazienkach nie mam, a głosowe wywołanie też odpada zupełnie. Myślę, że w Mountain View nie muszą widzieć, że idę umyć ręce

    To jest komfort, dla jednych zbyteczny, dla innych nie. Ale przy pompie ciepła nie taki drogi, wręcz śmiesznie tani. Nawet jeśli to 50kWh miesięcznie, to jest tego warte. A tyle u mnie mniej więcej wychodzi. Rury w kanapce ze styro - chociaż są odcinki z gorszą izolacją bo tam nie dałem rady zrobić poprawek po partaczach.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #12724

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wielu ma. Czy to przycisk, czy to "OK Google, włącz cyrkulację" z wykorzystaniem "smart" gniazdka za 40zł czy https://youtu.be/KdA_gfau1s4 albo tak:
    Ja potrzebuję mieć ciepłą wodę w 2s od wejścia do łazienki. Która pompka cyrkulacyjna mi to zapewni? Czy mam mieć po całym domu porozmieszczane głośniki alexy, czy google?

  5. #12725

    Domyślnie

    Nie od dzisiaj wiadomo, że sezon grzewczy nie rozpoczyna się 1 stycznia.
    A jeśli ktoś zarzuca mi, że mam się zdecydować, na termin rozpoczęcia sezonu grzewczego, do tego zarzuca mi branie zioła, to sam ma problem.
    Bo jest rozny w różnych domach.
    Nie będę cytował wypowiedzi.
    Gratuluję jedynie tym, którzy pierwsze włączenie kotła co, lub innego ustrojstwa służącego do grzania, mają 1 stycznia, lub później.

    https://www.google.com/search?q=sezo...obile&ie=UTF-8
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-01-2022 o 01:58
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  6. #12726
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    klaudiusz_x, co Ty starasz sie udowodnic i o co walczysz? Serio pytam bo chyba jestes na bakier z matematyką.

    Wrzuc sobie do Excela swoje dane z ostatniego sezonu za ostatni rok, skopiuj te wartosci do poprzedniego roku i wybierz dowolny okres 12sto miesieczny i zsumuj zuzycie. Czy to nie jest niesamowite, ze kazdy okres nastepujacych po sobie 12stu miesiecy daje taki sam wynik?

    Twoje argumenty sa conajmniej dziwne, przeciez pompa chodzi caly rok u uzupelnia straty ciepla oraz CWU w domu przez caly rok. Jej nie interesuje kiedy oficjalnie ktos oglosi poczatek sezonu grzewczego, u mnie zaczelo sie w polowie pazdziernika, u innego pod koniec listopada, jeden ma dom durszlak, drugi termos, jeden ma 100m2 a drugi 350m2, jeden mieszka w Suwalkach, drugi w Szczecinie, jeden chodzi w kufajce i twierdzi ze mu przy 18stC w zimie cieplo, drugi ponizej 23stC nogi z lozka nie wystawia, jeden ma wentylacje mechaniczna, drugi spi przy rozszelnionych oknach i ciagle wietrzy. To sa tylko szacunki pokazujace realne zuzycie pradu przez komple przy okreslonych warunkach
    Ostatnio edytowane przez wally666 ; 05-01-2022 o 10:49
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

  7. #12727
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.156
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Testowałem różne rozwiązania - ale wykluczam zupełnie takie, które wymagają jakiejkolwiek interakcji, bo to z komfortem już nie ma wiele wspólnego.
    Dla mnie komfortem zawsze możliwym do uzyskania dzięki cyrkulacji jest ciepła woda tuż po odkręceniu. Nieosiągalne bez cyrkulacji.
    Nieprawdziwa jest teza, że zawsze:
    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Cyrkulacja to jest klucz. Bierze duże ilości energii.
    Może ją oszczędzać - bo jeżeli puścimy ją na żądanie, to do zasobnika wraca woda o temperaturze >20* przy prawidłowo zrobionej instalacji (często znacznie powyżej 20*) - a nie wodociągowa w okolicach 5*.
    Oczywiście można jeszcze podnosić komfort dokładając zbędne przebiegi na podstawie zegara czy jakiejś automatyki zmniejszając oszczędności a od pewnej częstotliwości powodując straty. Nie zmienia to jednak podstawowego faktu - cyrkulacja nie musi oznaczać zużywania energii.

    Cyrkulacja zawsze oznacza oszczędzanie wody, a odpowiednio zrobiona oszczędza również energię.

  8. #12728
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    699

    Domyślnie

    Zgadzam się w 100%. U mnie na pewno występuje oszczędność wody. Co do oszczędności energii, to z kolei u mnie przy aktywnej cyrkulacji, to nie wiem. Ale przeprowadzę kiedyś miesięczny eksperyment z wyłączoną całkowicie cyrkulacją i oszacuję ile mniej zjadła PC na CWU.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  9. #12729
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Zgadzam się w 100%. U mnie na pewno występuje oszczędność wody. Co do oszczędności energii, to z kolei u mnie przy aktywnej cyrkulacji, to nie wiem. Ale przeprowadzę kiedyś miesięczny eksperyment z wyłączoną całkowicie cyrkulacją i oszacuję ile mniej zjadła PC na CWU.
    No właśnie..."u mnie" A gdybyś zaoszczędził dziennie ilość wody, równej jednemu spłukaniu wody w kibelku, to też byś instalował cyrkulację?
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  10. #12730
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dla mnie komfortem też jest ciepła woda - ale bez dodatkowej interkacji. Wyobraź sobie, że przyjeżdża ktoś do Ciebie na weekend.. Chciałbym zobaczyć jego minę jak mu tłumaczysz, że jeśli chce mieć ciepłą wodę po odkręceniu kurka musi powiedzieć google ciepła woda. Albo wcisnąć przycisk.
    Ale nawet jak przycisk... jeśli jest w łazience, to wciśnij i zaczekaj 3-4 minuty i wtedy możesz umyć ręce w ciepłej wodzie

    Cyrkulacja owszem może oszczędzać energię - w pełni się zgadzam, pod warunkiem, że jak wyżej napisałeś, uruchomisz ją przed użyciem wody i tylko wtedy.
    Póki co, nie wpadłem na algorytm, który rozpozna czy idąc do kuchni odkręcę kran, a nie wezmę sobie coś z lodówki. Tak samo nie mam pomysłu jak ją uruchomić na 3 minuty przed wejściem do łazienki gdy idę umyć ręce.
    Jeśli cyrkulacja chodzi cały dzień to nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem energii, a tylko oszczędzaniem wody i komfortem.

    Wspominasz też o prawidłowo zrobionej instalacji - a teraz zejdźmy na ziemię Gdy naciskałem na ekipę żeby robiła rury na warstwie styropianu to patrzyli na mnie jak na debila - bo oni precież robią w otulinie 10mm! W prkatyce 90% robi na chudziaku, bez izolacji od gruntu. Taka instalacja wciąga ciepło jak głupia.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #12731
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    699

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    No właśnie..."u mnie" A gdybyś zaoszczędził dziennie ilość wody, równej jednemu spłukaniu wody w kibelku, to też byś instalował cyrkulację?
    Tak. To mój drugi dom. W pierwszym nie było cyrkulacji. W kolejnym był to priorytet, bez względu na koszty.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  12. #12732
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Tak. To mój drugi dom. W pierwszym nie było cyrkulacji. W kolejnym był to priorytet, bez względu na koszty.
    Wybacz, ale nie bardzo rozumiem. Napisałeś, że zgadzasz się na 100% z teorią Kaizena, że cyrkulacja to oszczędność wody i energii na podstawie swoich doświadczeń.
    Ja mam inne, bo ze źródła ciepłej wody do kranu/prysznica mam 4 -7 metrów, co daje przy rurkach 16mm ok 0,14L/mb. Spuszczenie rano zimnej ody to przy umywalce 0,56L a prysznica 0,98L. Po zakręceniu woda o temp 45stC leży w styropianowej kanapce i jest na tyle ciepła, że każde następne odkręcenie daje ciepłą wodę.Ale dajmy na to, że cykle zimnej są 3 co daje 4.5L straconej wody na dobę. Jedno spłukanie kibla. Stąd było moje pytanie, czy warto w takim przypadku mieć cyrkulację, która prąd pobiera.
    Ale skoro piszesz, że koszty są nieważne, to nie mam więcej pytań
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  13. #12733
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    699

    Domyślnie

    Napisałem że zgadzam się z @Kaizen, że jest przy cyrkulacji oszczędność wody. Nigdzie nie wspomniałem jednak, że był to argument "za" założeniem cyrkulacji.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  14. #12734
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Trzeba też pamiętać, że nie każdy ma 5-7 do ujęcia i rury w kanapce.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  15. #12735
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Trzeba też pamiętać, że nie każdy ma 5-7 do ujęcia i rury w kanapce.
    No ale tutaj można jedynie powiedzieć że jeśli nie myślało się przy projekcie to teraz trzeba z tym żyć.

  16. #12736
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    Czekajce - przeciez pompka recyrkulacyjna ma smieszna moc/pobor wiec straty raczej wynikaja ze schlodzenia CWU przez zmieszanie z zimniejsza wodą w ukladzie/dole zbiornika niz z pracy samej pompki? U mnie jest wilo star nova-a o mocy ok 5W wiec ile ona tego pradu zuzyje? Mam akurat ten komfort, ze moj wykonawca polozyl rury w kanapce sryropianowej (mam 4 warstwt po 5cm)
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

  17. #12737
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    No ale tutaj można jedynie powiedzieć że jeśli nie myślało się przy projekcie to teraz trzeba z tym żyć.
    Myslec jak myslec - jesli masz parterowke to nie zawsze da sie to ze sobą pogodzic. U mnie w lazience dzieciakow do zbiornika CWU mam ok 2m a i tak woda jest chlodna od razu pod okreceniu kranu
    --
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.

  18. #12738
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pdothash

    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    Pęgów
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    287

    Domyślnie

    U mnie nadal bardzo źle.
    Grudzień: 992kWh na CO+CWU, CO średnio 11,5h/doba, CWU średnio 2,4h/doba, średni COP (CO+CWU) 2,4.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.

  19. #12739
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.918

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Trzeba też pamiętać, że nie każdy ma 5-7 do ujęcia i rury w kanapce.
    Owszem i dlatego twierdzenie że "zawsze" niekoniecznie musi być prawdą lub powodem do zrobienia czegoś. Te 4,5L x 365 wody, które ja tracę, kosztuje mnie niecałe 8zł rocznie. Nie widzę więc sensu robienia cyrkulacji, z racji oszczędności.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  20. #12740
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    No ale tutaj można jedynie powiedzieć że jeśli nie myślało się przy projekcie to teraz trzeba z tym żyć.
    To akurat dość mało istotny szczegół. Ciężko podprządkować cały rozkład domu pod długość rur do wody. Idąc tym tokiem trzebaby było kotłownię dać w samym środku, a kuchnie i wszystkie łazienki dookoła.

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Owszem i dlatego twierdzenie że "zawsze" niekoniecznie musi być prawdą lub powodem do zrobienia czegoś. Te 4,5L x 365 wody, które ja tracę, kosztuje mnie niecałe 8zł rocznie. Nie widzę więc sensu robienia cyrkulacji, z racji oszczędności.

    Robienie dla oszczędności to raczej utopia Trzebaby było to robić na żądanie jak Kaizen, a nie wiem czy kiedykolwiek się to zwróci.
    To tylko i wyłączenie kwestia komfortu - za jakieś 20zł miesięcznie.
    Prąd pompki jest pomijalnie mały - u mnie to nawet niecałe 5W.

    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    U mnie nadal bardzo źle.
    Grudzień: 992kWh na CO+CWU, CO średnio 11,5h/doba, CWU średnio 2,4h/doba, średni COP (CO+CWU) 2,4.
    Zapotrzebowanie na ciepło domuw normie - u mnie weszło prawkie 3000 kWh. Patrząc na Twoje dane, Twój wziął niecałe 2400. Kwestia ustawień, instalacji, buforów, histerezy i sprawności samej pompy. Choć temperatura była jaka była dla pomp PW. Choć pewnie powinno być bliżej 3 przy optymalnej instalacji pod pompę.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 05-01-2022 o 15:09
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 637 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony