    Obecnie regulatory np. Salusa , to już zaawansowane sterowanie , regulatory sterują siłownikiem za pomocą sygnału PWM , według swojego algorytmu , uwzględniają bezwładność podłogówki , zyski ze słońca , mają odczyt temp powietrza jak i podłogi , wiadomo że są tacy którzy twierdza ze podłogówka to tylko projekt i regulacja przepływów i musi byc ok , jednak często inwestor nie jest w stanie przweidzieć np wykonczenia podłogi płytki parkiet , druga sprawa stosując regulatory o wiele wygodniej kontrolować temp . pomieszczen , warunkiem jest znajomosc systemu , poprawna konfiguracja , i oczywiscie zdrowy rozsądek , znam takich co chcieliby w nocy 20* w dzien 25 , w weekend 23* itp gdzie to praktycznie nie mozliwe

  2. #82
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.153
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Yenefe Zobacz post
    Obecnie regulatory np. Salusa , to już zaawansowane sterowanie , regulatory sterują siłownikiem za pomocą sygnału PWM , według swojego algorytmu , uwzględniają bezwładność podłogówki , zyski ze słońca , mają odczyt temp powietrza jak i podłogi
    Żeby móc uwzględnić bezwładność podłogówki, to musiałyby bazować na prognozie pogody.

  3. #83
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Żeby móc uwzględnić bezwładność podłogówki, to musiałyby bazować na prognozie pogody.
    Tak, jeszcze na fazach księżyca. Wystarczy pogodówka.

    edycja..

    Sorry, nie doczytałem że kolega chce mieć tak duże wahania temperatur, tutaj poza otwieraniem okien i ogromną mocą podłogówki nic nie pomoże.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 15-02-2021 o 21:43

  4. #84
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Yenefe

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Częstochowa
    Kod pocztowy
    42-274
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Żeby móc uwzględnić bezwładność podłogówki, to musiałyby bazować na prognozie pogody.
    Akurat na prognozie pogody mogła by działać "pogodówka" czyli sterowanie pogodowe , bo tutaj 3-4 godzinne wyprzedzenie w działaniu jest jak najbardziej wskazane , jednakże OP samo w sobie ma właściwości regulacji mocy , ze względu na mała różnicę temperatur pomiędzy podłogą a powietrzem , i im mniejsza ta róznica tym OP oddaje mniej energii, w momencie zrównania się tych temperatur teoretycznie nie powinna oddawać ciepła do otoczenia .

    Ja mam np. system oparty na sterowaniu sygnałem PWM i dwie histerezy , do tego mogę regulować w procentach wypełnienie sygnału PWM , jeśli nie ma dużych zysków ze słońca , regulator spokojnie utrzymuje temp w salonie +0,2 , -0,2 od zadanej 24 * zazwyczaj jest to 23.8 * , wtedy siłownik zamyka sie i otwiera w okreslonej jednosce czasu , jesli temp spada czas ten wydłuza sie na otwarcie zmniejsza zamkniecie i na odwrót

  5. #85
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Wszyscy tu piszą o sterowaniu tylko nikt nie wziął pod uwagę że ogrzewanie podłogowe może się jeszcze dzielić na dwie grupy:
    - zwykła podłogówka o grubości 6-8 cm
    - akumulacyjna o grubości >10 cm
    To grubość posadzki, jako elementu grzejnego, decyduje czy jesteśmy w stanie nią sterować za pomocą pogodowego czujnika, temperaturą powietrza czy też czujnika temperatury posadzki.
    Jak posadzka o grubości >10 cm ma reagować na zmianę temperatury powietrza zadaną przez czujnik ciągu godziny, jak jej bezwładność wynosi >12h.
    A wiecie jak zachowuje się posadzka o grubości 15 cm? Tu już potrzeba min. 3 dni by nastąpił trwały wzrost temperatury o 0,5*C.
    Wielu tu pisze nie znając zasad fizyki lub nie wiedząc jak działa czy funkcjonuje grubość posadzki albo wykonawca mu wsadził "mega układ sterujący" za ileś tyś. więc go chwali nie wiedząc, że ta jego cała podłogówka jak ma grubość >10cm ma w głębokiej d...e cały ten układ sterujący, bo sama wie lepiej jak ma pracować=oddawać ciepło do pomieszczenia.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  6. #86
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.153
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Yenefe Zobacz post
    jednakże OP samo w sobie ma właściwości regulacji mocy , ze względu na mała różnicę temperatur pomiędzy podłogą a powietrzem , i im mniejsza ta róznica tym OP oddaje mniej energii, w momencie zrównania się tych temperatur teoretycznie nie powinna oddawać ciepła do otoczenia .
    I jak to się objawia, jak temperatura otoczenia spada o 1* na godzinę przez kolejnych 10 godzin nocy a do podniesienia temperatury wylewki o 1* trzeba 7kWh?
    Jak nie zacząłeś grzać kilka godzin wcześniej nie ma bata - temperatura w domu spadnie, zanim podłoga osiągnie moc potrzebną do uzupełnienia strat.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-02-2021 o 10:36

  7. #87
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I jak to się objawia, jak temperatura otoczenia spada o 1* na godzinę przez kolejnych 10 godzin nocy a do podniesienia temperatury wylewki o 1* trzeba 7kWh?
    Jak nie zacząłeś grzać kilka godzin wcześniej nie ma bata - temperatura w domu spadnie, zanim podłoga osiągnie moc potrzebną do uzupełnienia strat.
    Tak lubisz tak sam siebie cytować... To ja nieskromnie w celu wyjaśnienia siebie zacytuje:
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Tak jak napisał Arturo1972. Samoregulacja podłogówki świetnie załatwia sprawę. Maleje dt maleje moc oddawania ciepła, rośnie dt -rośnie moc podłogówki. Przy znacznych różnicach temperatury zewnętrznej sprawe rozwiązuje sterowanie pogodowe, które "przewiduje" zwiększenie/zmniejszenie zapotrzebowania na moc podłogówki. Więże się to ze zmianą (w zależności od strat budynku większą lub mniejszą) temperatury podłogi.
    Cecha ta sprawia, że podłogówka jest oporna trochę na chęć zmiany temperatury w pomieszczeniu.

  8. #88
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    No właśnie.
    Jedyne wyjście to posadzka aldehydowa o grubości 6cm.
    Przy zwykłej jastrychowej i grubości >6cm to zrobi się zimno po 2-3 godzinach i cały układ musi gonić temperaturę o większej delcie.
    To właśnie pokazuje, że najlepsze i najprostsze sterowanie to czujnik temperatury w posadzce, który lepiej wysteruje ją niż czujnik temp. powietrza, po prostu szybciej zareaguje na zmianę warunków.
    Przy dużej bezwładności (grubości posadzki) układ pogodowy nie działa!!! Przecież to Arturo1972 napisał.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 16-02-2021 o 11:02
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  9. #89
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.153
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Tak lubisz tak sam siebie cytować... To ja nieskromnie w celu wyjaśnienia siebie zacytuje:
    Mamy wieczór. Kończą się zyski bytowe, słoneczne juz dawno się skończyły. Temperatura za oknem -4*. Załóżmy optymistycznie, że podłoga ma temperaturę uzupełniającą na bieżąco straty w tych warunkach - np 1,5kW.

    Czyli mechanizm jest taki - spada temperatura na zewnątrz o 10* czyli obciążenie z 1,5kW wzrasta do 2,1kW --> spada temperatura w domu (o ile?) żeby wzrosła moc podłogówki --> temperatura powietrza przestaje spadać (na jakim poziomie?) --> (dalej to już nie samoregulacja podłogówki - tylko sterowanie kotła/PC) Kilka godzin źródło ciepła namaga, żeby podnieść temperaturę podłogi.

    Samoregulacja to się sprawdza, jak przygrzeje słoneczko czy przy ostrych zabawach w kuchni - wzrost temperatury powietrza o stopień zmniejszy jej moc o 25-50%. Wtedy i tak winą za przegrzanie obarczamy zyski.
    Za to przy spadku temperatury zewnętrznej prowadzi do znacznego spadku komfortu zanim moc wzrośnie.

  10. #90
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Kaizen
    Pamiętaj że układ grzewczy na kablach a układ na wodzie inaczej reagują na zmiany temperatury jak korzystamy z G12(W).
    Wodny jak mój może uzupełniać swoje straty na bieżąco z bufora, kable muszą czekać na swój czas II taryfy.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  11. #91
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Poczytaj o inercji w układach automatyki i dlaczego to działa w obie strony (strat - zysków). A potem wyjaśnij np koledze Arturo1972 że tak własciwie to mu temperatura w domu powinna się wahać kilka stopni ze względu na zmianę pogody.
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Za to przy spadku temperatury zewnętrznej prowadzi do znacznego spadku komfortu zanim moc wzrośnie.
    Ty mieszkałeś kiedys w domu z wodną podłogówką?
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 16-02-2021 o 11:15

  12. #92
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.153
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Kaizen
    Pamiętaj że układ grzewczy na kablach a układ na wodzie inaczej reagują na zmiany temperatury jak korzystamy z G12(W).
    Wodny jak mój może uzupełniać swoje straty na bieżąco z bufora, kable muszą czekać na swój czas II taryfy.
    To chodzi o samoregulację podłogówki, czy o sterowanie?

    Różnica owszem - jest. Wodna ma kilka ograniczeń.
    1. Moc przenoszona przez wodę, to ciepło właściwe * dt * przepływ.
    2. Moc odbierana od wody przez wylewkę zależy od różnicy temperatur. Im cieplejsza wylewka tym mniejsza moc przy tej samej tz i przepływie.

    Więc bywa tak, że podłoga nie jest w stanie pobrać całej dostępnej mocy kotła/PC. Wiele jeszcze potrafi namieszać automatyka.

    Z kablami nie ma tych wąskich gardeł - podłoga musi łyknąć wszystko, co z gniazdka pobiorą kable.

    A dlaczego niby kable mają czekać, ja mrozy, o których pisałem przyszły w nocy z 16 na 17 stycznia 2021 a pogłębiły się następnej nocy?
    A nawet w dzień - to skąd ten przymus?

  13. #93
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To chodzi o samoregulację podłogówki, czy o sterowanie?
    Jedno i drugie. Samoregulacja podłogówki i sterowanie jest ściśle z sobą powiązane.
    Przy posadzce >10 cm zachodzi już spora akumulacja więc i samoregulacja, dlatego sterowanie proste na czujniku temperatury posadzki.
    Przy posadzce <8cm można stosować bardziej "wyrafinowane" sposoby sterowania co wcale nie znaczy ze jest lepiej, bo nikt nie jest wstanie wysterować takiej masy z dokładnością do 0,2*C. Jeżeli ktoś tak twierdzi to zwyczajnie mija się z prawdą.

    W poście do ciebie odniosłem się do dwóch różnych sposobów przekazywania energii zakładając sztywne ramy II taryfy. Oczywiście nikt nie karze być tak uwiązanym czasowo.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  14. #94
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Kaizen Doradzasz forumowiczom niczym jakiś wykwalifikowany specjalista. Rozważania teoretyczne które żadnego odzwierciedlenia nie mają w rzeczywistości.
    Wczoraj rekreacyjnie rozpaliliśmy w kominku, palilo się kilka godzin, na buforze jest wszędzie po 80kilka stopni. Przez kilka godzin zyski przez szybę były conajmniej kilkukrotnie wyższe niż zapotrzebowanie pomieszczenia. Dzisiaj temperatura w pokoju:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20210216_112103 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	31
Rozmiar:	32,4 KB
ID:	453168
    Temperatura podłogiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	flir_20210216T112034 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	29
Rozmiar:	34,5 KB
ID:	453169
    Temperatura kominka i ściany obokKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	flir_20210216T113355 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	41,4 KB
ID:	453170Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20210216_112130 (Kopiowanie).jpg
Wyświetleń:	11
Rozmiar:	80,1 KB
ID:	453171
    Normalnie w pokuju utrzymuje ok 23'C - co tu sterować? Jak bym wyłączył podłogówke wcześniej, to podłogówka by nie grzała jeszcze bardziej? Kable w podłodze bardziej by wyrównały zyski/temperatury w domu?

  15. #95
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Tarnowskie. Góry
    Kod pocztowy
    42-680
    Posty
    483

    Domyślnie

    To coś jak u moich znajomych. Dom z poddaszem użytkowym w technologii szkieletu drewnianego, posadzka parteru 12cm z kablami i kominek. Od grudnia posadzka nie jest grzana przez kable przy nastawie 22*C, ze względu na dzienne palenie w kominku. Jej obecna temperatura wynosi 22-22,5*C, histereza na sterowniku 0,5*C więc kable odpoczywają
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.

  16. #96
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.153
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Poczytaj o inercji w układach automatyki i dlaczego to działa w obie strony (strat - zysków).
    Mowa o samoregulacji podłogówki?
    Jeżeli przyjąć nierealne założenie, że interesuje nas moc grzewcza i mamy stałą temperaturę powierzchni - owszem. Zmiana wzrost/spadek mocy będzie taki sam, przy wzroście/spadku temperatury powietrza o 1*.

    Ale nas interesuje utrzymanie temperatury powietrza i temperatura podłogi nie jest stała.

    Jak temperatura powietrza wzrośnie (np. przez zyski bytowe) to nie trzeba zmieniać temperatury podłogi, żeby temperatura powietrza przez straty spadła. Ale zmniejszenie mocy powoduje mały wzrost temperatury powierzchni (tak, jak pod dywanikiem zmniejszającym moc robi się odrobinę cieplej).

    Jak temperatura powietrza spadnie, to trzeba do podłogi dostarczyć dodatkową ilość ciepła by;
    1. powstrzymać spadek temperatury podłogi
    2. wrócić do temperatury pierwotnej
    3. podnieść temperaturę podłogi aby przy takiej, jak pierwotnie temperaturze powietrza dostarczyć mocy = stratom przy obniżonej o 10* temperaturze zewnętrznej.

    Więc bezwładność i samoregulacja ułatwia powrót do pożądanej temperatury powietrza przy przegrzaniu, ale utrudnia gdy rosną straty i trzeba zwiększyć temperaturę podłogi i jej moc.


    A że amplituda nie swiruje za bardzo - to nie zasluga samoregulacji, tylko sterowania.

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Ty mieszkałeś kiedys w domu z wodną podłogówką?
    Nie mieszkałem. Potrafisz poznać płytki/panele/deski ogrzały kable, czy woda? Na czym polega różnica?

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Kaizen Doradzasz forumowiczom niczym jakiś wykwalifikowany specjalista. Rozważania teoretyczne które żadnego odzwierciedlenia nie mają w rzeczywistości.
    Samoregulacja podłogówki w praktyce:




    Te wzrosty to głównie kominek w salonie (wykres z najdalszej sypialni).
    W tym czasie ręcznie zwiększałem kWh pakowane w podłogę - ale za mało. "Zapomniałem" właśnie o tym, że muszę wpakować co najmniej kilkanaście kWh ekstra, ponad straty żeby zwiększyć moc podłogówki. To, co w tym wątku piszę to właśnie wynik tych doświadczeń.


    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Od grudnia posadzka nie jest grzana przez kable przy nastawie 22*C, ze względu na dzienne palenie w kominku. Jej obecna temperatura wynosi 22-22,5*C, histereza na sterowniku 0,5*C więc kable odpoczywają
    I co to ma wspólnego z ogrzewaniem podłogowym?

    Edyta 20210217 - ponowne wstawienie zdjęcia, które zniknęło.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PSX_20210216_141803.jpg
Wyświetleń:	279
Rozmiar:	72,2 KB
ID:	453221  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-02-2021 o 18:47

  17. #97
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak temperatura powietrza spadnie, to trzeba do podłogi dostarczyć dodatkową ilość ciepła by;
    1. powstrzymać spadek temperatury podłogi
    2. wrócić do temperatury pierwotnej
    3. podnieść temperaturę podłogi aby przy takiej, jak pierwotnie temperaturze powietrza dostarczyć mocy = stratom przy obniżonej o 10* temperaturze zewnętrznej.
    Te trzy tematy załatwia pogodówka, przy czym pp. 2 praktycznie w murowanym domu niewystępuje.
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Więc bezwładność i samoregulacja ułatwia powrót do pożądanej temperatury powietrza przy przegrzaniu, ale utrudnia gdy rosną straty i trzeba zwiększyć temperaturę podłogi i jej moc.
    To jest bzdura. Bezwładność podłogówki radzi sobie z zyskami, a ze stratami już nie? Ty sam wierzysz w to co piszesz?
    Nie mieszkałem w domu ogrzewany kablami, ale mieszkam od wielu lat w domu z wodną podłogówką. I takie coś jak spadek temperatury w domu przy gwałtownym obniżeniu temperatury zewnętrznej nie występuje. Gdyby było jak piszesz to w nocy (często różnice 10K i więcej miedzy temperatura za dnia) spadałaby temperatura w pomieszczeniach, a jak widzisz nawet jak by ktoś chciał, to jest z tym przy podłogówce problem.

    Nie wiem w jakim celu propagujesz takie dyrdymały, nie mając praktyki, ani zdolności analizowania dostępnych w internecie informacji.

  18. #98
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.153
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    To jest bzdura. Bezwładność podłogówki radzi sobie z zyskami, a ze stratami już nie? Ty sam wierzysz w to co piszesz?
    W piątek mają być mrozy. Ustaw dzisiaj stałą tz i przepływy i potem pochwal się wykresem cudownego działania samoregulacji podłogówki. Pogodówki w to nie mieszaj, bo nie o tym mowa.

  19. #99
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Tematem tego topiku jest?

  20. #100
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.153
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Tematem tego topiku jest?
    Stwierdzeniem do dyskusji nad którym się wtrąciłeś jest:
    Cytat Napisał Yenefe Zobacz post
    jednakże OP samo w sobie ma właściwości regulacji mocy
    EOT z mojej strony - wykres jaki jest każdy widzi. Kto teoretyzuje i nie ma pomiarów podważających też widać.

Strona 5 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony