  1. #11621

    Domyślnie

    @jacek37 nie wiem ile masz lat ale myślę że widziałeś bajkę pomysłowy dobromir. Poczytać wcześniejsze posty o wymiarach klapki PP(PG) i PW, wyciąć otwór w drzwiczkach popielnikowych. Przykręcić lub przyspawać zawiasy(możesz zrobić sam z rurek i prętów) do drzwi i klapki zrobionej odpowiednio większej do otworu. Następnie sprawdzasz szczelność i w razie jej braku uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym.

    Edit: Tak patrząc jeszcze raz na Twój kociołek. Sprawdziłbym najpierw działanie klapki miarkownika u góry, w miejscu dmuchawy. Zanim wycinałbym otwór w drzwiczkach popielnikowych.
    Ostatnio edytowane przez rybniczanin ; 10-02-2013 o 08:57

  2. #11622

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacbelfer Zobacz post
    DS
    tadwoj


    Ten Twój kocioł starasz się zaadoptować na dolniaka. Ta pozioma półka coś by znaczyła, ale tylko w kotle palonym od góry. Boki kotła -również, ale tylko w GS.
    W DS możesz po otwarciu klapy zasypowej położyć rękę na górze. Tam może być ciepło, wilgotno, dymiąco, ale temp. jest niska;

    Ale oczywiście w całym korpusie płaszcz wodny jest.

    Palenie w adoptowanym kotle (śmieciuchu) na DS, zdecydowanie ogranicza powierzchnię wymiany ciepła. Odpada duuuużo dm2 powierzchni komory załadunkowej.

    Jednocześnie, doskonałe dopalanie gazów oraz intensywność takiego palenie (czytaj sprawność) powoduje, że kocioł wystarcza !


    Ten przykład powinien pokazać różnicę w sprawności śmieciuch i zrobionego z niego DS.
    Zdecydowanie mniejsza powierzchnia odbioru ciepła a kociołek wyrabia....

    Bo spala się to, co normalnie wylatuje kominem.

    To jest ta różnica. No jest jeszcze jedna.
    Mniej węgla się spali.
    A to mi zabiłeś klina.Firma która mi ten piec robiła pisze że to są piece dolnego spalania, a jego przekrój też o tym świadczy ( może nieudolnie go namalowałem) .
    Jedyny mankament to jest taki że to duży smok, ale jak mu zmniejszę palnik i obłożę trochę szamotem, to myślę że zmniejszy się też jego moc.
    Śmieciucha to kiedyś miałem, całkiem podobny do tego z pierwszej strony tego tematu. Paliło się wnim takie ognisko na środku i co płaszcz zdążył odebrać w tym czasie , to było wszystko, reszta waliła w komin. Ale wtedy nawet nie wiedziałem o górnym paleniu w takim śmieciuchu.
    Obejrzyj jeszcze raz ten rysunek i powiedz co jest nie tak w jego budowie.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	piec 03.JPG
Wyświetleń:	148
Rozmiar:	38,7 KB
ID:	168886  

  3. #11623

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacek37 Zobacz post
    Chyba nie w każdym kociołku da się zamontować miarkownik
    np. w moim jak to zrobić?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	SDC14975.jpg
Wyświetleń:	225
Rozmiar:	72,2 KB
ID:	168915
    jacek37 jeszcze kilka dni wstecz zaproponowałbyn ci takie rozwiązanie. Te czary pozwalają mi na palenie miałem z dmuchawą i węglem z miarkownikiem bez żadnych przeróbek na przemian. Normalnie palę miałem, a od dwóch dni próbuję węgla z miarkownikiem. Słaby ciąg powoduje że temp. po kilku godzinach spada, Dzisiaj w nocy znowu załączył się czujnik tlenku węgla. Teraz dopalam węgiel wspomagając się przedmuchami. Jaka ironia losu, byłem przestrzegany przed dmuchawą
    Przy dobrym ciągu może, ale tylko z czujnikiem CO i koniecznie z wyświetlaczem. Zdaża się że do alarmu daleko a wyświetla chwilowo trochę ppm.
    KANAŁ DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE Z DMUCHAWY DO POPIELNIKA JEST ROZGRZANY I MOŻE POWODOWAĆ CIĄG WSTECZNY Z KPW PRZEZ POPIELNIK DO DMUCHAWY.
    Ostatnio edytowane przez wojtek65 ; 10-02-2013 o 10:58
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP

  4. #11624

    Domyślnie

    @wojtek65 i przy tak słabym ciągu Ty palisz przy dmuchawie miałem z KPW? Błędem Twoim jest trzymanie niskiej temperatury na kociołku. Ceramiczny komin jest zimny i dlatego masz takie szopki z cugiem. Dmuchawą dogrzewasz go i lepiej to wygląda, bo wydmuchujesz ciepło.

    Edit: Teraz jest pytanie jak masz dobrany kociołek do przekroju komina?
    Ostatnio edytowane przez rybniczanin ; 10-02-2013 o 11:00

  5. #11625

    Domyślnie

    Temp 55st i dochodzi do 60 st. zobacz wykresy z poprzednich dni ( zaznaczasz myszką wybrany fragment to się powiększa ) . W kominie wkład chwilowo rynna ocynk ze złomu za 20 zł śr 120mm, bez tego jesienią wogóle była kicha ( nowy wkład będzie z nowym kotłem.
    @wojtek65 i przy tak słabym ciągu Ty palisz przy dmuchawie miałem z KPW?
    Trudno to wytłumaczyć, ale w tym wątku o tym nie piszmy.
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP

  6. #11626

    Domyślnie

    No to się nie dziwię że masz takie szopki i kapie z komina, jak przy takim paleniu masz wkład z rynny ocynkowanej. Wprowadzasz swoimi tezami w błąd ludzi nie pisząc że komin masz z rynny. Czytając ten wątek wiedziałbyś że autor jasno pisał żeby nie przedłużać żadnymi rurami komina, bo będzie kondensat się skraplał , co szkodzi kominowi i ogólnie paleniu .

  7. #11627

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    Temp 55st i dochodzi do 60 st. zobacz wykresy z poprzednich dni ( zaznaczasz myszką wybrany fragment to się powiększa ) . W kominie wkład chwilowo rynna ocynk ze złomu za 20 zł śr 120mm, bez tego jesienią wogóle była kicha ( nowy wkład będzie z nowym kotłem.

    Trudno to wytłumaczyć, ale w tym wątku o tym nie piszmy.
    wojtek rybniczanin chcę przez to powiedzieć że wcale i z reszta ja tez jestem tego samego zdania nie dziwie się że KPW nap....lają tobie spaliny.
    ewidentnie masz do du..y ciąg i w tym jest problem
    dzięki Bogu ze masz ten czujnik bo ta rozmowa tutaj została by przerwana przez twój zgon
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.

  8. #11628

    Domyślnie

    To nie jest przedłużka komina. Jesienią wywaliłem resztki ok. 3 metry wkładu śr. 150mm który był wciśnięty i spłaszczony. Komin z cegły 14X 25 cm i bez niczego nie było ciągu. Nowy chcę kupić 140mm albo 130mm i trochę ocieplić. Żeby sprawdzić tanim kosztem jak będzie na mniejszym włożyłem rynnę, innych śr. nie było . Teraz już wiem że jak jest czysty to na styk raczej za mały a ocieplony byłby lepszy.
    Po to kupiłem czujnik żebym mógł jeszcze coś napisać
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP

  9. #11629
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.821

    Domyślnie

    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    . W kominie wkład chwilowo rynna ocynk ze złomu za 20 zł śr 120mm, bez tego jesienią wogóle była kicha ( nowy wkład będzie z nowym kotłem.
    Trudno to wytłumaczyć, ale w tym wątku o tym nie piszmy.
    Mi też trudno było na początku zrozumieć że stać go na sterownik za 1000zł a komin ma z rynny ze złomu .Ale złożyłem to już wcześniej do kupy .Nie postawił nowego komina do tego kotła ,bo nie chcesz go zasyfić smołą z niedopalonego paliwa .Jaki tam proces spalania się odbywa na pewno nie trudno się domyśleć nieciekawy .Kocioł jest pewnie też zasmolony ,a innych możliwości nie ma dmuchawa musi być bo uparcie nie zrobi komina żeby kocioł miał odpowiedni ciąg kominowy .Nawet okazało się że na tej kominowej rynnie nie da się bez dmuchawy spalać węgla .Jak tu można coś doradzić ?
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

  10. #11630

    Domyślnie

    animus nie wierzę że na kominie z samej cegły nie miałby lepszego efektu, nawet na przewymiarowanym. Tylko musiałby dorobić czapkę betonową i trzymać temperaturę spalin na trochę wyższym poziomie.

    Edit:Może wystarczyło tylko podnieść komin dokładając cegieł żeby zwiększyć ciąg.
    Ostatnio edytowane przez rybniczanin ; 10-02-2013 o 12:20

  11. #11631

    Domyślnie

    wojtek a tak na poważnie weź się chłopie za ten komin bo to nie żarty.
    ja też mam komin do roboty z tym że ja taki zastałem po przednich właścicielach którzy palili mokrą sosną w dodatku mieli 2 pożary komina.
    I się można domyślić jaki on jest dlatego tylko po sezonie grzewczym biorę poważnie za niego.
    Jak tylko zacząłem palenie trafiłem na ten wątek i komin pomimo że jest do naprawy ale mam suchutko i raz na kiedy z wyczystki wybieram suchy jak pieprz sadzę.
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.

  12. #11632
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.821

    Domyślnie

    Cytat Napisał rybniczanin Zobacz post
    animus nie wierzę że na kominie z samej cegły nie miałby lepszego efektu, nawet na przewymiarowanym. Tylko musiałby dorobić czapkę betonową i trzymać temperaturę spalin na trochę wyższym poziomie.

    Edit:Może wystarczyło tylko podnieść komin dokładając cegieł żeby zwiększyć ciąg.
    A jak ta cegła spękana jak sito dostaje się lewe powietrze ,jeżeli ten komi ma w dodatku 3 mwysokości to o czym możemy debatować ,jaka średnica jest potrzebna przy tak niskim kominie,tu trzeba dobrze dobrać i kocioł do powierzchni ogrzewanej i komin do kotła i do paliwa .
    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    "Jesienią wywaliłem resztki ok. 3 metry wkładu śr. 150mm który był wciśnięty i spłaszczony.".
    Jest prawie nowy dolniak do wzięcia
    http://allegro.pl/kociol-rakoczy-pop...007399707.html
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-02-2013 o 12:50
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

  13. #11633

    Domyślnie

    animus to uważasz że ta rynna ocynkowana poprawiła szczelność? Komin przynajmniej zewnętrznie tymczasowo powinien być wzmocniony i uszczelniony.. Jego rozwiązanie nie było wcale polepszeniem sytuacji.

  14. #11634
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.821

    Domyślnie

    Cytat Napisał rybniczanin Zobacz post
    animus to uważasz że ta rynna ocynkowana poprawiła szczelność? Komin przynajmniej zewnętrznie tymczasowo powinien być wzmocniony i uszczelniony.. Jego rozwiązanie nie było wcale polepszeniem sytuacji.
    Nie poprawiła ciągu wręcz mogła osłabić mniejsza średnica ale poprawiła pewnie szczelność ,a on pali nadciśnieniowo z dmuchawą i jak tymi szparami zacząłby walić dym do chałupy więc tlenek węgla mógłby wytruć całą rodzinę .Brak tu tylko kominiarza żeby się tym zainteresował dopiero miał by kłopoty .
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-02-2013 o 13:29
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

  15. #11635

    Domyślnie

    Nie powiedziałbym że poprawiła szczelność. Jestem niemal 100% pewny że dmuchawa wdmuchuje spaliny miedzy tą rynnę i cegłę. Kominy systemowe maja specjalne połączenie z rurą od czopucha. Ciekawe co on zastosował?
    Ostatnio edytowane przez rybniczanin ; 10-02-2013 o 13:37

  16. #11636

    Domyślnie

    Jak tu można coś doradzić ?
    Ja wiem co byś chciał mi doradzić.
    Komin 15 letni w całkiem dobrym stanie WYSOKOŚCI 7,5 m od podstawy w którym kiedyś było 6,5 m wkładu z jakiejś nierdzewki. Górne części były w kiepskim stanie i były wyjęte wcześniej, a pozostało przyłącze do czopucha i ok. 3 metry od czopucha w górę -żadnego problemu z paleniem z dmuchawą i .......... nie było. Po wyjęciu tych resztek był problem przy roapalaniu drewnem wczesną jesienią . Wystarczyło zamknąć PW włączyć dmuchawę i ciąg wracał. Resztę tematu znacie. Ze swojego kotła jestem w miarę zadowolony. W poniedziałek wieczorem rozpalę, we wtorek rano do pracy, w środę rano wracam i będzie ciepło. Do południa wygasa, rozpalam tyle żeby wystarczyło do czwartku do wieczora, bo wtedy rozpalam żeby wystarczyło do soboty do rana bo w piątek znów mnie nie ma.Tak to wygląda, Teraz mam trochę wolnego to kombinuje bo to lubię.
    Proponuję przeczytać to jeszcze raz ze zrozumieniem, bo poprzednie wpisy to gdybanie o gdybaniu.
    Ostatnio edytowane przez wojtek65 ; 10-02-2013 o 13:43
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP

  17. #11637
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.821

    Domyślnie

    Nie powiedziałbym że poprawiła szczelność. Jestem niemal 100% pewny że dmuchawa wdmuchuje spaliny
    Tak na pewno jest jak piszesz ale dzięki temu ze jest to "komin w kominie" resztki tego dymu odprowadza komin murowany .Oczywiście nie pochwalam takich patentów to chore rozwiązanie i igranie ze śmiercią..
    Komin 15 letni w całkiem dobrym stanie Ze swojego kotła jestem w miarę zadowolony.
    Komin wys 7,5 m od podstawy czyli z 7 mb dł. czynnej . Zalecana średnica
    kanału spalinowego: Ø FI 120mm do miału ,wegla przy kotle do max 18kW
    przy drewnie już : Ø FI 160mm do max 18kW
    w/g kalkulatora
    http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php
    Może komin trzeba zaizolować cieplnie -strych itd....
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-02-2013 o 14:14
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

  18. #11638

    Domyślnie

    animus on nie chce żadnej pomocy, co świadczy o tym ostatni jego post. Dlatego pisałem wcześniej że wystarczyło cegłami podnieść komin dla zwiększenia cugu,a nie wmawiać wszystkim że bez dmuchawy się nie obejdzie.

  19. #11639

    Domyślnie

    Cytat Napisał rybniczanin Zobacz post
    Nie powiedziałbym że poprawiła szczelność. Jestem niemal 100% pewny że dmuchawa wdmuchuje spaliny miedzy tą rynnę i cegłę. Kominy systemowe maja specjalne połączenie z rurą od czopucha. Ciekawe co on zastosował?
    Pomysłowość ludzka nie zna granic, możesz być pewny jednego - TO się nie pali.

    Skończmy już z tym tematem, bo wy piszecie a ja czuję się zobowiązany odpowiedzieć albo sprostoawć i tylko zaśmiecamy wątek.
    Ostatnio edytowane przez wojtek65 ; 10-02-2013 o 14:20
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP

  20. #11640
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.821

    Domyślnie

    Cytat Napisał rybniczanin Zobacz post
    animus on nie chce żadnej pomocy, co świadczy o tym ostatni jego post.
    Dokładnie tak jak piszesz jest wręcz opromieniony aureolą że dał radę i to ogarnął teraz już inni mogą tak zrobić ,tylko ten czujnik czadu po cho...rę się włącza może baterie mu wreszcie siądą i będzie święty spokój
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

Strona 582 z 998

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony