dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 49
  1. #1

    Domyślnie REKUPERATOR-najlepszy stosunek ceny do jakości

    Na rynku jest wiele urządzeń, wszyscy sprzedawcy/producenci zachwalają swoje wyroby i zwykle źle wypowiadaja sie o konkurencji Kupujacy często dają się "nabrać" i wybierają gorsze rekuperatory lub przepłacają gdy mozna kupić równie dobry tańszy od innego producenta... dlatego proszę użytkowników i w miarę obiektywnych szprzedawców/monterów o wypowiedzenie się w powyzszym temacie.
    Załozenia sa następujace: rekuperator o średniej wydajności ok. 300m3/h ( w zimie ) z dobrym sprężem aby mógł współpracować z GWC ( poprawnie wykonany rurowiec lub żwirowiec ), kubatura pomieszczeń wentylowanych ok. 500m3. Dobry rekuperator do sredniego domu z poprawnie rozprowadzoną wentylacją mechaniczną ( normalne typowe opory, wentylacja pomieszczeń parter plus poddasze ). Sprawność widełki zakres 70-95%. Pytanie który producent daje najwięcej cena maksymalna do 6.000 brutto.
    Mozna zrobić Ranking także w innych przedziałach cenowych, np. the best do 3.000z, do 6.000zł, 9.000zł...co o tym sadzicie ?

  2. #2

    Domyślnie

    Zapomniałem dodać... mój typ ok. 6.000zł http://www.allegro.pl/item520432681_..._300_m3_h.html tylko chyba trochę spręż mały do GWC i domu z 2-ma kondygnacjami ?

  3. #3

    Domyślnie

    Ja kiedyś sie zastanawiałem nad Mistralen z Pro-Ventu

    http://www.pro-vent.pl/rekuperator-m...php?go=mistral

    lub droższym

    Stork Airem

    http://marketeo.com/pl/productDetail..._Storkair.html

    Jak by przyszło do zakupu, to nie wiem co bym kupił
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein

  4. #4

    Domyślnie

    W cenie do 3000 to na ten moment i z tych informacji, ktore posiadam to stawiam na Jan-Gaz. Zreszta w innym watku probuje wiecej informacji uzyskac od jego uzytkownikow.

    ms.

  5. #5

    Domyślnie

    Listek, starki podkarpacie górą
    Gdyby brink renovent miał silniejsze wentylatory i większy spręż nawet bym się nie zastanawiał ( nawet gdyby zgubił kosztem tego z 5-10% sprawności ). Do GWC wydaje się chyba za słaby, dodatkowo u mnie bedzie odcinek jednej rury nawiewnej od reku do anemostatu ponad 15 metrów i po drodze 2-3 kolanka/zagięcia. W Termarze mozna stosunkowo tanio kupić Flexita 400 ( dużo nizsza sprawność ).

  6. #6

    Domyślnie

    Zawsze górą.

  7. #7

    Domyślnie

    no, zależy jak się patrzy, u syna na ścianie wisi duża mapa Polski, i Podkarpacie jakby tak bardziej dołem

  8. #8

    Domyślnie

    Ze składakiem jest pewne ryzyko, mozna się przeliczyć. Trzeba mieć świadomość,że moze ale nie zawsze byc dobrze. Ja szukam gotowego reku, który ma sprawdzona specyfikację techniczną.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zawada
    Posty
    3.747

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    co to znaczy gotowe reku ?? co wchodzi w skład gotowego reku ??

    PS dla mnie reku to wymiennik taki jak na zdjęciu za 1500zł + wentylatory 120W po 260zł sztuka + filtr + sterowanie 120zł + trochę własnej pracy

    czy coś przeoczyłem ??
    No właśnie, z tego co wymieniłeś nie miałem niestety ostatniego a przedostatniego nigdy nie kumałem i to dla mnie magia dlatego musiałem kupić gotowy ale zazdroszczę tym którzy dla których każdy z tych punktów to NO PROBLEM .

    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm

    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"

    (c) mpoplaw

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lgrzechu
    Listek, starki podkarpacie górą
    Gdyby brink renovent miał silniejsze wentylatory i większy spręż nawet bym się nie zastanawiał ( nawet gdyby zgubił kosztem tego z 5-10% sprawności ). Do GWC wydaje się chyba za słaby, dodatkowo u mnie bedzie odcinek jednej rury nawiewnej od reku do anemostatu ponad 15 metrów i po drodze 2-3 kolanka/zagięcia. W Termarze mozna stosunkowo tanio kupić Flexita 400 ( dużo nizsza sprawność ).
    Miałem robic "żwirowca", ale zrezygnowałem. Co do reku jeszcze wątpliwości (50/50)
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    ja mam składaka za 2 tyś brutto, ale jak na razie pochodził tylko kilka godzin w formie testów, o jego wydajności będę mógł poopowiadać za rok, 2 lata

    kupiony na allegro

    Gdzies mi sie to rzuciło w oczy. Była chyba nawet dyskusja na temat tego reku. Coś ala bartosz. Ciekawe jaki bedzie w uzytkowaniu.
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    co to znaczy gotowe reku ?? co wchodzi w skład gotowego reku ??

    PS dla mnie reku to wymiennik taki jak na zdjęciu za 1500zł + wentylatory 120W po 260zł sztuka + filtr + sterowanie 120zł + trochę własnej pracy

    czy coś przeoczyłem ??
    Jasne i pewnie poskładasz zakupione to tu to tam do kupy i osiagniesz od razu zakładane wydatki, spręż i sprawność Będziesz miał rekuperator, który przy dużym szczęściu zadziała w miarę dobrze. Moim zdaniem i tak bedziesz musiał potem w nim dłubać i wcale nie jest wykluczone, ze nie obejdzie sie z wymianą jakiś elementów składowych... a bo wentle okazały sie za słabe, za głośne, biora za dużo pradu, albo sterowanie jest do kitu, pali się. Ty składasz i bierzesz na siebie ryzyko jak bedzie działać. Ja jednak wolę trochę dopłacić i skorzystać z doświadczeń jakiejś firmy, która ma aparaturę, wieloletnie doświadczenie i wydała wczesniej trochę kasy na przetestowanie różnych rozwiazań. Może się okazać, że Twój reku bedzie cacy ale tak byc nie musi a Ty nawet o tym nie bedziesz wiedzieć. Niemniej życzę naprawdę sukcesu !!! tym bardziej, że sam mocno popieram "zrób to sam".
    Ale odbieglismy od tematu

  13. #13

    Domyślnie

    To co jest wystawione przez Siwickiego na allegro, to tylko wymiennik.
    Sam autor patentu, poznany przeze mnie osobiście, jest bardzo skromnym i wykształconym człowiekiem.
    Wymiennik ma bardzo wysoką sprawność, co (w bardzo nikłym zakresie) mogłem sam sprawdzić i dużą powierzchnię wymiany. Ponoć (to już wiedza od Siwickiego) nawet przy -20 st. C nie szroni. Wydaje mi się, że ma jednak spore opory.
    Niestety jest to sam wymiennik i trzeba by mieć wiedzę, by zrobić z jego użyciem reku.

    Pozdrawiam.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał listek
    Cytat Napisał Lgrzechu
    Listek, starki podkarpacie górą
    Gdyby brink renovent miał silniejsze wentylatory i większy spręż nawet bym się nie zastanawiał ( nawet gdyby zgubił kosztem tego z 5-10% sprawności ). Do GWC wydaje się chyba za słaby, dodatkowo u mnie bedzie odcinek jednej rury nawiewnej od reku do anemostatu ponad 15 metrów i po drodze 2-3 kolanka/zagięcia. W Termarze mozna stosunkowo tanio kupić Flexita 400 ( dużo nizsza sprawność ).
    Miałem robic "żwirowca", ale zrezygnowałem. Co do reku jeszcze wątpliwości (50/50)
    Pedzelito z grupy podkarpackiej montował ostatnio jakiś reku, który wyglada jak reaktor atomowy Zadałem mu pytanie co to za monstrum, zobaczę co odpisze.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    Cytat Napisał ProStaś
    Niestety jest to sam wymiennik i trzeba by mieć wiedzę, by zrobić z jego użyciem reku.
    czy wy trochę nie przesadzacie ?? sterowanie wentylatorami opiera się na takim trochę lepszym ściemniaczu od oświetlenia, w zależności od pokręcenia potencjometrem daje 80-230V co dla silnika w wentylatorze oznacza wolniej lub szybciej

    ot i cała filozofia

    ja mam jeszcze taki patem do oddzielnego sterowania nawiewem i wywiewem żeby nie musieć stosować letniego bajpasa,

    a co do mojego wymiennika celowo kupiłem przeciwprądowy z dużymi oporami przepływu bo wole wysoką sprawność i brak szronienia niż wymienniki krzyżowe z niską sprawnością i kombinowanymi systemami przeciwoblodzeniowymi, tak mi wyszło lepiej mimo że miałem okazję rozmawiać z renomowaną firmą z działu wentylacji która proponowała mi system za jedyne 19 tyś
    Każdy dokonuje wyboru...ja wolę mieć o 5-10% mniejsza sprawność i mniejsze koszty stałe na wentylatorach reku. Powiedz skąd wiesz, że te twoje wentle 120W uciągną ten wymiennik. Może się okazać, że nie bedzie tak dobrze jak sobie na papierze zaplanowałeś. Znasz opory tego wymiennika. Jeśli policzyłeś wszystko i miałeś prawdziwe dane od producentów wymiennika i wentylatorów to pół biedy, jeśli zgadujesz to tak jak pisałem wyżej ... moze działac dobrze ale nie musi

    P.s. to nie jest tematem tego wątku... tu rozmawiamy o "wieloseryjnych" gotowych do podłaczenia reku.

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar frykow
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Posty
    1.692
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    131

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lgrzechu
    Jasne i pewnie poskładasz zakupione to tu to tam do kupy i osiagniesz od razu zakładane wydatki, spręż i sprawność Będziesz miał rekuperator, który przy dużym szczęściu zadziała w miarę dobrze. Moim zdaniem i tak bedziesz musiał potem w nim dłubać i wcale nie jest wykluczone, ze nie obejdzie sie z wymianą jakiś elementów składowych... a bo wentle okazały sie za słabe, za głośne, biora za dużo pradu, albo sterowanie jest do kitu, pali się.
    Chcesz sam siebie zniechęcać, to proszę bardzo Ale jak już napisał mpoplaw - taka konstrukcja to nic strasznego.

    Szczególnie ta opinia o sterowanie mnie rozbawiła. Kupując np. wentylatory ebm papst - sterowanie robisz na pojedynczym potencjometrze za 2zł. I nie ma się tam co palić. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że te wentylatory są droższe - około 500zł/szt.

    Wentylatory dobrać zbyt słabe to też sztuka - zwykle się przecież przewymiarowuje, bo rzadko kiedy typoszereg pozwala na dobranie takich "na styk". Moc znamionowa jest określona na każdym wentylatorze i tutaj trudno zakładać jakąś nieuczciwość producenta - a jeżeli nawet się okaże, że pobierają 20% więcej prądu, to w przeliczeniu na złotówki to jest kwota kilku złotych miesięcznie.

    Więc nie taki diabeł straszny.

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał frykow
    Cytat Napisał Lgrzechu
    Jasne i pewnie poskładasz zakupione to tu to tam do kupy i osiagniesz od razu zakładane wydatki, spręż i sprawność Będziesz miał rekuperator, który przy dużym szczęściu zadziała w miarę dobrze. Moim zdaniem i tak bedziesz musiał potem w nim dłubać i wcale nie jest wykluczone, ze nie obejdzie sie z wymianą jakiś elementów składowych... a bo wentle okazały sie za słabe, za głośne, biora za dużo pradu, albo sterowanie jest do kitu, pali się.
    Chcesz sam siebie zniechęcać, to proszę bardzo Ale jak już napisał mpoplaw - taka konstrukcja to nic strasznego.

    Szczególnie ta opinia o sterowanie mnie rozbawiła. Kupując np. wentylatory ebm papst - sterowanie robisz na pojedynczym potencjometrze za 2zł. I nie ma się tam co palić. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że te wentylatory są droższe - około 500zł/szt.

    Wentylatory dobrać zbyt słabe to też sztuka - zwykle się przecież przewymiarowuje, bo rzadko kiedy typoszereg pozwala na dobranie takich "na styk". Moc znamionowa jest określona na każdym wentylatorze i tutaj trudno zakładać jakąś nieuczciwość producenta - a jeżeli nawet się okaże, że pobierają 20% więcej prądu, to w przeliczeniu na złotówki to jest kwota kilku złotych miesięcznie.

    Więc nie taki diabeł straszny.
    Wszystko upraszczacie...i po raz trzeci przypominam NIE TEN WĄTEK !!!
    Możecie się uzewnętrznić na: Rekuperator "tymi recami ..."

    Zreszta tak na szybko wymiennik 1500zł plus te wentylatory o których piszesz 2x 500zł + przesyłka + koszty wykonania szczelnej odpornej na korozję obudowy, wygłuszenia/ocieplenia, samo sterowanie wentlami nie wystarczy, trzeba jeszcze zabezpieczyć reku przed nawiewaniem zbyt niskiej temperatury, "jakieś" sterowanie nie wystarczy, przydaje się programowana tygodniówka, do tego przełaczanie miedzy GWC i czerpnia ścienna. We wspomnianym wcześniej Brinku jest to i jeszcze więcej a ty będziesz miec mniej za mniejszą kwotę. Jeśli to samo sam dołożysz do własnej konstrukcji cena bedzie taka sama lub wyzsza. ... a efekt nadal śmiem twierdzić obarczony ryzykiem. Przypominam o czym rozmawiamy najlepsza relacja cena do jakości i tego co jest za nia oferowane. Konkretny model i producent plus zdanie dwa uzasadnienia.

  18. #18
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar emil_d
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Babice Stare, Warszawa, Poland, Poland
    Posty
    419
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    60

    Domyślnie Re: REKUPERATOR-najlepszy stosunek ceny do jakości

    Cytat Napisał Lgrzechu
    Na rynku jest wiele urządzeń, wszyscy sprzedawcy/producenci zachwalają swoje wyroby i zwykle źle wypowiadaja sie o konkurencji Kupujacy często dają się "nabrać" i wybierają gorsze rekuperatory lub przepłacają gdy mozna kupić równie dobry tańszy od innego

    ...ciach....

    Mozna zrobić Ranking także w innych przedziałach cenowych, np. the best do 3.000z, do 6.000zł, 9.000zł...co o tym sadzicie ?
    Ja kupiłem bartosza i jestem bardzo zadowolony. Strona www.bartosz.com.pl

  19. #19

    Domyślnie Re: REKUPERATOR-najlepszy stosunek ceny do jakości

    Cytat Napisał emil_d
    Cytat Napisał Lgrzechu
    Na rynku jest wiele urządzeń, wszyscy sprzedawcy/producenci zachwalają swoje wyroby i zwykle źle wypowiadaja sie o konkurencji Kupujacy często dają się "nabrać" i wybierają gorsze rekuperatory lub przepłacają gdy mozna kupić równie dobry tańszy od innego

    ...ciach....

    Mozna zrobić Ranking także w innych przedziałach cenowych, np. the best do 3.000z, do 6.000zł, 9.000zł...co o tym sadzicie ?
    Ja kupiłem bartosza i jestem bardzo zadowolony. Strona www.bartosz.com.pl
    Dzieki za Twój głos. Wczoraj właśnie oglądałem w necie ten rekuperator. Solidna konstrukcja, wręcz pancerna. Czy mozesz napisać coś więcej , czy masz tez GWC ile cię kosztował, jak jest sterowany, itd. Ma mocne wentylatory z tego co widziałem ale musi uciągnac tą jego deklarowana sprawność.

  20. #20
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar emil_d
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Babice Stare, Warszawa, Poland, Poland
    Posty
    419
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    60

    Domyślnie Re: REKUPERATOR-najlepszy stosunek ceny do jakości

    Ja niestety nie używam gwc, ale:
    1. Sterowanie ma możliwość dołączenia dodatkowej przepustnicy przełączającej czerpnię i gwc.
    2. Można zamontować dodatkowy wentylator sterowany przez automatykę reku do obsługi GWC.
    3. Jest też automatyka bypassu.

    To co ja uznałem za najważniejsze i co mnie przekonało do Bartosza:
    1. Rekuperator przeciwprądowy (bardzo dobra sprawność)
    2. Solidna konstrukcjai mocne wentylatory
    3. Dobrze zaizolowana jednostka (można wstawić w nieogrzewanym pomieszczeniu - u mnie nieogrzewany strych).
    4. Fachowe porady od strony producenta.
    5. W miarę kompletny zestaw podzespołów (z małymi wyjątkami )
    6. Rozsądna cena.

    To czego mi zabrakło w tym rekuperatorze:
    1. Trójnika i łączników rurek odprowadzających skropliny.
    2. Marrna instrukcja montażu
    3. Niedopracowana konstrukcja elektryki (krótkie kable do wentylatorów zakończone puszkami)
    4. Przy instalacji pionowej słaby dostęp do króćców odprowadzających skropliny.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony