    Witam wszystkich,

    Po pierwsze jestem laikiem wiec prosze na mnie nie krzyczec jezeli pisze glupoty

    Chciałbym postawić stół do snookera (odmiana bilarda) na stropie teriva. Belki co 60cm , obciazenie charakterystyczne 1,5kN/m2.
    Stol wazy 1200 kg ma wymiary 3,6x1,8m stojacy na 8 nogach. Strop nad garazem ma rozpietosc ok 5m, oprocz tego stolu nie byloby tam prawie niczego.
    teoretycznie strop chyba wytrzymuje tylko czy wytrzymaja pustaki pod punktowym obciazeniem pojedynczej nogi . 1200/8 = 150kg (+ewentualny gracz).
    Jako ze nogi stolu sa co ok 1,2m to mozna kombinowac zeby byly na balkach ale wszystkie raczej dokladnie na belkach nie stana - co najwyzej minimalnie obok.

    Czy to jest realne czy porzucic pomysl?

    Ewentualnie, moznaby poszukac stolu z troche ciensza plyta co zmniejszyloby mase stolu do ok. 1050kg. czy to moze cos zmienic?

    Pozdrawiam

  2. #2
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    adm123

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Posty
    2

    Domyślnie

    tylko czy to obciazenie punktowe daje rade czy nie? Bo nigdzie nie moge znalezc informacji jaka wytrzymalosc ma pustak.

    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    PS przed chwilą henry wbił maksa i odpadł z turnieju 2:4 dziwny jest ten świat
    ostatnio coraz mniej maksow mozna zobaczyc od kiedy za nie nie chca placic placa.... (albo placa grosze)

  3. #3

    Domyślnie

    czyli jedna noga da 150 kg nacisku
    nacisk ten przez wylewke i styropian bedzie przekazywany na strop jako rozlozony

    da rade